  1. Tu nie ma o czym dyskutować nie wieje kocioł pracuje poprawnie, wieje kocioł pracuje nie poprawnie. Tyle w temacie.
  2. Ten problem powinien rozwiązać producent
  3. Po pierwsze ja nie jestem "specjalistą" tak jak wy oboje. I mam prawo gówno wiedzieć. A po przerobieniu wyrzutu przez komin na przez ścianę mam spokój. Tylko ja miałem taką opcję łatwo to przerobić. Jak nie wiecie jak się tego pozbyć to chociaż nie pier... o przepływach i że tak ma być!
  4. Kocioł po to ma tą moc minimalną 1.9KW po to żeby z niej korzystał a nie po to żeby tylko na papierku była!
  5. Pegaziatko i konsultant vieśśman wy tak pier... że masakra rzygać się chce. Panowie wam jasno mówią o co chodzi a wy im kit wciskacie o przepływach! Jaki przepływ skoro im poprostu kocioł powinien zejść z mocą a tego nie robi!
  6. Kto chętny żeby się dowiedzieć co było w moim przypadku to priv bo nie będę tutaj ich szkolił
  7. Chłopaki z vieśśmana muszą jechać na szkolenia do Niemiec
  8. Żebym ja miał około 60 startów na godzinę obojętnie czy podłoga zimna czy ciepła a serwisant mówi że tak ma być to to jest żenada
  9. I te śmiechy chichy wielcy specjaliści zachowajcie dla siebie. Miałem 3 serwisantów i żaden nie pomógł tylko tak ma być i tak ma być! A g tak ma być ja nie po to dawałem 7k żeby usłyszc tak ma być gdybym tak chciał to bym sobie kupił zwykłą setkę
  10. Sorry źle opisałem o tym ciągu chodziło mi bardziej o te zawirowania na kominie
  11. Problem jest już w 100% rozwiązany
  12. Komin ma 9 metrów długości
  13. Doszedłem do tego że w moim przypadku jest za duży ciąg w kominie i wymusza to większe obroty wentylatora. Gdy odkręciłem w kolanku z komina tym co jest nad piecem tą czarna zaślepkę to przy następnym załączeniu pieca chodził tak jak powinien.
  14. Twój kocioł też tak chodzi?
  15. Twój kocioł też tak chodzi?
  16. Jest taki problem że kocioł nie schodzi z modulacją poniżej 32%. Najlepiej by było porozmawiać przez telefon bo to dużo pisania
  17. Tak wszystko robił serwis Rok temu została wymieniona płyta główna ostatnio serwisant zamówił wentylator, dalej nic. Oddałem mu go
  18. I co z tego że ma jak nikt tego nie potrafić ustawić. Za takie pieniądze to powinno chodzić jak marzenie. A nie chodzi jak mu się podoba
  19. Właśnie ze ja mam tego nowego o mocy minimalnej 1.9 Problem nie jest z przewymiarowanym kotlem bo czasami chodzi z mocą 10% i w tym momencie trzyma zadaną temperaturę na zasilaniu ale przeważnie jest tak że po włączeniu palnika mimo otwartych mieszaczy on i tak nie moduluje do 10% tylko trzyma na 32% tak jak by coś go blokowało. Tak samo jak bym ustawił minimalną moc palnika na 32%. Każdy rozkłada ręce Chyba trzeba wezwać fachowca z Niemiec
  20. Witam Mój vitodens 200 także nie moduluje Po załączeniu palnika moc nie spada poniżej 32% starty dochodzą do 50 na godzinę pracy palnika Jedynie raz na jakiś czas chodzi tak jak powinien i to długo nie trwa. Została wymieniona płyta główna i wentylator. Walczę z tym od 2 lat gwarancja się skończyła a poprawy nie widac
×
×