Prawidłowe dobranie pompy ciepła
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlaczego pompa 5kW jest za mała na dom 105m Ostrzeżenie przy doborze zbyt małych pomp
Vaikis_ odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Wszystko zależy od tego, jak ciepły jest dom -
Dlaczego pompa 5kW jest za mała na dom 105m Ostrzeżenie przy doborze zbyt małych pomp
Vaikis_ odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Trochę błędnych informacji, tutaj mój dom 130kv.m z 5kW. Cały monitoring tutaj www.vorupe.eu -
Niektóre prawdziwe dane z serii 5Kw Panasonic H http://188.69.132.115:3000/d/kmDMdZWRk/panasonic-aquarea?orgId=1&refresh=5s
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Panasonic ma na to głupi algorytm, rejestruje temperaturę na wlocie przy wyłączonej sprężarce, a kiedy twój wylot wyda -3C od tej wartości, włączy sprężarkę. Bardzo źle wpływa na ciepłe domy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wystarczy wyłączyć grzejnik w menu serwisowym. Problem rozwiązany.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
http://188.69.132.115:3000/d-solo/000000001/vorupe-monitoring?panelId=37&from=1572559200000&to=1575049051001&orgId=1
-
Po przygotowaniu gorącej wody
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czujnik dobrze wygląda z zewnątrz.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ktoś zauważył, że pompa ciepła czasami wykazuje złą temperaturę zewnętrzną. Na przykład dzisiaj wykazał -2 ° C, a po przygotowaniu gorącej wody 0 ° C (co było przez cały dzień)
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy masz 5kw? Może masz podłączony moduł chmury?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z mojego monitorowania wynika, że 1 odszranianie to 1 operacja
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W ogóle nie ma to nic wspólnego z krzywą grzewczą. Wydaje się, że jest to spowodowane zmianami w działaniu, takimi jak przejście ze zbiornika na podłogę lub ręczne wyłączenie / włączenie pompy. Wczoraj podczas aktywnego ogrzewania podłogowego wyłączyłem / załączyłem pompę ciepła. W rezultacie ogrzewanie nadal nie jest aktywne, nawet docelowy 26 ° C i wylot 22 ° C
-
Cel jest obliczany na podstawie krzywej grzewczej. Thermo On powinno być, gdy wylot - <3C cel Thermo Off powinno być, gdy wylot> 2C cel Problem pojawia się dopiero po przygotowaniu ciepłej wody, gdy pompa wyłączy się termicznie
-
Wartość docelowa jest zgodna z krzywą, delta wynosi 5 ° C dla operacji grzania. Delta nie ma tu żadnego związku.
-
Może ktoś używa jednostki 5 kW, a może te same problemy występują również w większych jednostkach ? Czasami po przygotowaniu ciepłej wody pompa nie chce uruchomić ogrzewania podłogowego, nawet warunki Thermo ON są spełnione. Przykład: Te same warunki po prostu bez wcześniejszego przygotowania ciepłej wody Przykład:
-
Już to robię
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie mam serii F, która mogłaby grać ... Więc nie pomoże
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To moje repozytorium testów + Panasonic F Można kontrolować, ale ma inne podejście....
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Powinno działać
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Będzie miał podstawowe funkcje i więcej niż w standardowej chmurze. Ustawienia trybu cichego, włączanie / wyłączanie trybu wakacyjnego, włączanie / wyłączanie trybu zasilania, natychmiastowa aktywacja zbiornika. Ponadto termostat pokojowy będzie działał lepiej, ma prawdziwą deltę 1C. Jeśli ustawisz 22 ° C, nagrzewa się do 23 ° C i włącza się ponownie od 22 ° C (nie w 21 ° C) Wszystkie najważniejsze dane zostaną wyświetlone.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mogę sprzedać mój adapter produkcyjny za 40 EUR, integrację z MQTT, samodzielny serwer WWW z kontrolą. Nadal go testuję i po 1 miesiącu będzie w pełni funkcjonalny. Wymaga umiejętności kodowania i zmarnowałem na to dużo czasu.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wiem, wiedza kosztuje pieniądze
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mogę sprzedać mój adapter
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podłączyłem mój kontroler zamiast modułu chmury i odczytałem wszystkie parametry
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: