  1. Witam ponownie. Powiedzcie mi czy pompka, która jest za zaworem 3d powinna mieć zasilanie w piecu czy w osobne. Mialem ja wpieta do pieca to serwisant pieca powiedzial, ze tak sie nie powinno robic i polecil mi aby wypiac pompkę i podłączyć ją do osobnego źródła. Kilka dni temu mialem wizytę mistrzów którzy kładli tą podłogówkę i powiedzieli, ze pompka powinna byc zasilana z pieca, bo takto pompka bedzie ciagle chodzic i mielic niepotrzebnie wode w ukladzie ( a co za tym idzie, schladzac podloge). -Kurcze ma to sens.
  2. Witam po długiej przerwie. Dzisiaj skonczylem remont i zaczałem wielke sprzątanie przed wprowadzką, która mam nadzieję nastąpi już w przyszły weekend. Wczoraj hydraulik wymienił mi zawór 3d i ogólnie różnica w przepływach widoczna. Zamieszaczam link do icloud gdzie są fotki z nowym zaworem, jak wyglądają przepływy. Ogólnie doszedłem do wniosku, że muszę zamieszakać aby wyregulowac sobie ta podłogówkę. Nie wiem czy coś mam z źle zmontowane, bo nadal mam problem z dogrzaniem dwoch największych pokoi. Aby temperatura poszła w góre do zadanej (22,5-23) to musze mocno zawór rozkrecić, bo nie ma szans, ze przy zasilaniau okolo 31/32 stopni. Jak mialem zadana 35/37, a na powrocie 30, to rosła temperatura w pokojach, ale podłoga miała prawie a miejscami i ponad 25 stopni ( balem się o deski więc przykreciłem). Znów się wolno nagrzewa, albo w ogole. Coś mi chyba hydraulik pokręcił w piecu, bo temperature grzejników mam praktycznie taką samą jak przepuszcza zawór czyli te 30 pare stopni ( z ciekawosci na kotle ustawilem 60 stopni) to grzejniki nie zrobiły się aż tak ciepłe. https://share.icloud.com/photos/0LT16E-ax-p1hhDFnl2JekxYw
  3. Tak wiem. Ale prawda jest taka, ze nie mogę sobie jeszcze nic dobrze wyregulowac, bo mam ostatnie dni wykonczeniiwsoki. Na podłogach porozstawiane kartony, folie aby podlogi nie poniszczyc i przez to tez moze jest jakas izolacja. Na tym zaworze przy KVS sa przeplywy na rotametrach i wydaje mi sie ze calkiem niezle. Hydraulik przyjechal dzisiaj, bo tak sie skalda ze ten zawor co przyszedl jest wiekszy od tego co mam teraz i trzeba bedzie troche pozmieniach aby go podlaczyc. rure od zimnej wody bede musial troche skrócić, jakieś kolanko wstawić aby podłączyć, ale mysle ze to sie zrobi, No i bedzie to musial zrobic hydraulik bo ja nie mam do tego sprzetu i nawet sie na tym nie znam.
  4. Cały czas podłogówka grzeje ale nadal na zaworze z KVS 1.6 Dzisiaj ma przyjsc juz zawor ESBE VTA 572, który mi zaleciłes. Tak się zastanawiam czy mam się nadal niepokoić i szukać dalej jakieś przyczyny czy poczekać aż wymienie zawór, bo mimo iż mam zadaną temperature 23 to maksymalnie mi nagrzało do 20,5 stopnia ( wczoraj w npcy byłem sprawdzć), dzisiaj rano bylo 20 stopni ( przykreiclem podlogowke, bo za duze temperatury mialem). Mam nadzieje ze jak ten zawor zmienie to zalatwi sprawe na dobre
  5. Ja podobnie jak kolega Kemotxb. Mam rotametry takie same, ale nie mam z nimi problemów z tym, że ja mam stosunkowo młodą instalację ( 1,5 roku)
  6. Po namyslach stwierdziłem, ze masz racje. Za godzinkę podjade i albo wyłącze ogrzewanie i piec, albo zmniejszę zadana temperaturę z 21 np na 17 aby przestał grzać kocioł. Czy całkowicie wyłączyć piec? Po nowym roku kupie nowy zawór taki jak podaliście i odpalę od nowa stopniowo podnosząc temperaturę Jak się powinni podnosić w takim razie stopniowo temperaturę ?
  7. Ok. Z tym, że ja mialem wszystko wygrzane. Bo ogrzewanie tak jak wspominałem pracowalo prawidlowo jeszcze miesiac temu. Cala sytuacja się stała po tym jak zaczeli mi zakłądać grzejniki w łazienkach ( musieli zakrecic wodę i wyłączyć wodę). Także sama podłoga i dom jest wygrzany. Sugerujesz, że mimo to jest za gorąco.?
  8. Sukces!!! Bylem po 2,5 godzinach zobaczyc co sie dzieje. Temperatura w domu podskoczyla o 1 stopien, ale wszystkie, a przynajmniej wiekszosc podlóg już bardzo ciepla. ponad 22 stopnie. Na zasilaniu 33 stopnie, a na powrocie 26. Kamień z serca, bo chyba naprawde sprawa została rozwiązana. Bałem się, że już sobie z tym nie poradze i może wina lezy gdzieś głębiej ( mialem sztukowane przewody ze wzgledu na to ze mialem troche zmieniany uklad pomieszczen, musialem wykuć drzwi wiec i przesnieść całą skrzynkę z rozdzielaczem ). Po Nowym Roku pewnie zmienie na zawór taki jak mi pisaliście, aby byc pewnym ze wszystko bedzie dzialac. Chyba ze ten co mam terz jest ok. KVS 1,6, ale zakres temperatur 35-60 ( oczywiscie skrecony na minimum aby temperatura zmieszanej wody wynosila 35 stopni). Szczęsliwego Nowego Roku wszystkim życzę
  9. Byłem zdesperowany ale w castoramie nie mieli innego. Jak będę widział ze dział poprawnie to kupie taki sam jak był. Btw CWU? Co to oznacza https://zapodaj.net/bc2a3de0aa6a9.jpg.html Tak to teraz wygląda i mam wielką nadzieję, że rozwiąże to problem, z którym walczę od dobrych 10 dni. Jesli wszystko się ustabilizuje i okaże się, że wszystko pracuje poprawnie wtedy zakupie i założe zawór taki jak poleciliście. Za 3h jadę sprawdzić jak się ma sytuacja i jakie sa temperatury. Mam rozstawione 3 termometry w różnych miejscach . Daj Boże, żeby pomoglo... Ale miałbym udanego Sylwestra i jakiego hucznego P>S Swoją droga te rotametry też dziwnie działają, niektore takie jakies luźne się wydają.
  10. Wymieniłem zawór 3D na podobny z taks sama wartością KVS 1.6 ale temeperaturs 35-60 (ustawione na minimum) i teraz ruszył przepływ. Odrazu rotametry się ruszyły. Obserwuje co się dzieje.
  11. Saunier duval Therma Condens. Dwufunkcyjny. Jaki wiec zawór mam założyć?
  12. To KVS to nie jest jakaś wartość minimalna. Drugi „hydraulik” mówi, ze zawór jest dobry, ale dla pewności teściu pojechał po inny
  13. To było zamontowane od nowości. Wiec dewelopera Hudraulik to zamontował. Jaki zawór proponujecie. Właśnie teraz powoli dochodzimy do konsensusu, bo nie ma w ogóle ciśnienia na listwie. Na piecu 2.3 bara a woda nie leci z listwy
  14. Kvs 1.6
  15. A ktoś pytał co to są te rury z tylu. Są to rury które idą do kotła. Bo piec był przenoszony z łazienki ja druga stronę.
  16. Tak grupa steruje dwoma rozdzielaczami o łącznej ilości 11 pętli.
  17. Co to znaczy KVS? Wybacz, ale jeszcse nie jestem taki obeznnany w skrótach i oznaczeniach ;-/
  18. Przez noc nic się nie zmieniło. Ale nie mogę tego ogarnąć. Na zasilaniu wszędzie 30 pare stopni, a na powrocie 24-25. Wiec kurde musi coś nagrzać. Dla mnie to nie jest pojęte. Rury są ciepłe bo wraca temperatura 25 stopni. Wiec czemu nic nie nagrzała.
  19. Widocznie zdjęcie zrobiłem jak jeszcze było zakręcone. Ale mam wszystko na maxa odkręcone. Jakie powinno być ciśnienie na piecu. Zalecane 1,2-1,5. Doładowanemu do 2. Barów i coś się ruszyło. Przez 20 min na powrocie odrazu pokazało mi 25 stopni wszędzie praktycznie. Nie wiem co jest z tymi wskaźnikami przepływu. Na dzisiaj koniec. Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień. Dzięki za dzisiaj panowie.
  20. Moim zdaniem wina była pompki ze była złe zmontowana( nie mam pojęcia jakim cudem) przez co nie miała siły tłoczyć wody, a teraz potrzeba czasu aby się wszystko nagrzała, bo podłogi wychłodzone.
  21. No właśnie nie żyje, bo jesteśmy w trakcie wykańczania domku. Mieliśmy w planach się przeprowadzić w połowie stycznia. Po nowym roku mam ostatnia cześć mebli montowanych i mieliśmy sprzątać. A tutaj walczę z ogrzewaniem jeszcze. Ten zawód wstawił hydraulik wczoraj, bo powiedział ze powienien on być. Wiec.... No ale mieszacz musi być bo jak piec grzeje na 60 stopni np to na podłogę musi iść woda zmieszana jakieś 30 stopni. Jakby posso bezpośrednio 60 stopni to by podłogę szlak trafił. Wydaje mi się ze głupoty wygadujesz Jak nie było tego zaworu to wyrwało mi się ze pompa zasysała zimna wodę przez to ochładzająco układ. ( ciężko to opisać na forum o co konkretnie mi chodzi)
  22. Dobrze. Do rozdzielacze podłogówki idzie woda zmieszana z pompy i zaworu 3D tak jak widać. Wiem bo widziałem jak się zmienia temperatura na zasileniu podłogówki w zależności od tego jak regulowałem zaworem 3D. A co do tych rur z tylu... sam nie wiem co to są za rury. Zakładam ze może jakieś rury, które są doprowadzone do pieca, grzejników w garażu, łazience na dole. Dokładnie nie wiem ( do tej pory nie udało mi się uzyskać dokumentacji od dewelopera) . Może jutro postaram się rozkminić jak to idzie, ale zakładam ze będzie mi ciężko ;-/
  23. To co ja mam zrobić? Coś jeszcze z pompa podziałać ?
  24. No ale coś tam się ruszyło bo temperatura powrotu się podwyższyła o 2 stopnie. Nie mialem nigdy 22 stopni na powrocie w pokoju gdzie mierze teraz temperature. Tylko dlaczego nie czuc tego w powietrzu i jak sie dotknie podłogę. @ Kaizen myslę, że masz racje i zle narysowałem strzałki Coś proponujesz, czy wstrzymac sie i poczekac do jutra/pojutrza. BTW. Dzieki tak w ogole panowie ze probujecie mi pomoc. Jest niedziele, a tylu z was sprawnie odpowiada mi na wszystkie moje zapytania.
  25. @toomm mowisz poważnie czy słusznie wyczuwam nutke sarkazmu ? U sąsiada na gołych posackach to wszystko szybko sie rozgrewało niz u mnie. Zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień. Jak nic sie nie zmieni to ja sie poddaje i szukam jakiegoś fachowca, który rozwiąże mi tą zagadkę.
×
×