  1. No nie wiem, ale ten zawór zwrotny został wczoraj założony. Powiedzecie mi taka rzecz. Mniej wiecej po jakim czasie powinna się podłoga nagrzac, albo zmienic temperatura w pomieszczeniu chociaz o 1 stopien. Bylem przed chwila sprawdzic jak sie ma sytuacja i temperatura nadal ani nie drgnela, mam porozstawiaen termoemtry na podlogach w 2 pokojach i temperatura sie nie zmienila,a wrecz zmalala o kilka\ kilkanascie 0.1 stopnia. Dodam ze w wiekszosci domu mam deske naturlana ( oczywiscie przeznaczone do podlogowki). Na zasilaniu na listwie mam prawie 35 stopni, a na powrocie w 22 stopnie ( juz)- w tym pokoju, gdzie zawsze bylo najzimniej. Moze jeszcze za wczesnie na odczuwalne efekty. Miedzy 17-19:20 minelo nieco ponad 2h. Jutro po poludniu sie znow wybiore. Na noc zostawiam tak jak jest. A co do tego zaworu no to naprawde nie wiem jak to jest i czemu to ma sluzyc Jeszcze nieco ponad tydzien temu nie wiedzialem jak dziala i z czego się składa ogrzewanie podłogowe. Im dłuzej sie z tym główkuje tym wiecej się dowiaduje. Wolałbym zapłacić i zostawić to jakiemuś fachowcowi, ale było u mnie już 2 i jak widać żaden nie pomógł.
  2. 4:03. W taki sposób ja teraz podłączyłem swoja pompę. Mam nadzieje, ze teraz cos pomoze.
  3. hmmm. Co w takim razie proponujecie? No strzałka na zdjęciu jest zawsze w jedna stronę, ale pompa jest przełożona inaczej. Zerknij jeszcze raz na zdjecia.
  4. No niby zawor 3d jest sprawny, wczoraj sprawdzalismy razem z hydraulikiem i niby dziala poprawnie. Narazie przyjechalem do domu i czkeam kilka godzin zobaczyc co sie bedzie dzialo. Przerobilem pompe ( czyli rozebralem i ustawilem tak jak powiinna byc ). Czyli zgodnie z rysunkime znalezionym w internecie, a w zasadzie rysunkami. Czyli zlozylem ja w taki sposob.: http://hydroit.pl/images/min/product_mid/1388322506_DSC02780%20(Kopiowanie).JPG, bo wczesniej wirnik krecil sie w te strone ( wg. mnie w zla i nie tloczyl wody: https://zapodaj.net/e2ea5ef352740.jpg.html Jesli to nie pomoze to zostawiam sprawe do srody i szukam jakiegos prawdziwego fachwoca aby mi to ogarnal.
  5. Widać na zdjęciu. To da te dwie rury przed zaworem 3D ATM.
  6. Coś jeszcze mam Wam podesłać/ narysować?? Podejrzewam, że tu jakaś pierdoła jest, ale nie moge jej znalezc. Na listwe dochodzi 30 ponad stopni, ale tak jakby nie mialo sily przepompowac dalej po pokojach tej wody.
  7. Chetnie bym wam rozrysowal jak to wszystko jest połączone, jaka rura idzie do czego, ale po prostu tego nie wiem, bo dom kupiłem od developera. On nie dał mi rzadnej dokumentacji podłogówki. ( ja tez nie wołalem od niego). Wiem tylko, ze jak wzywałem serwisanta od pieca aby sprawdzil, czy poprawnie chodzi to powiedział, że nie jest to wszystko zrobione tak jak nalezy. Chociażby to, że pompa ma źródło zasilania w piecu a nie swoje własne oddzielne. Na necie zauważyłem, że pompa jest zlozona w taki sposob http://hydroit.pl/images/min/product_mid/1388322506_DSC02780%20(Kopiowanie).JPG U mnie jest to zrobione odwrotnie. Jak rozebralem wirnik i właczylem na chwile piec aby uruchomila sie pompka to wirnik wg. mnie dziala w zla strone i nie ma prawa pompowac wode poprawnie. https://zapodaj.net/e2ea5ef352740.jpg.html https://zapodaj.net/eeb02070c71ae.jpg.html https://zapodaj.net/86d0c0a0543b3.jpg.html Takie zdjecia Wam podrzucam, moze cos bardziej rozjasni. Narysowalem strzalki jak plynie woda. Wybaczcie może, za mój chaos w wypowiedziach i brak ładu być, może, ale jestem już tak poirytowany cała sytuacją i fachowcami, którzy nie mogą mi tego naprawić, że powoli zaczyna brakować mi sił.
  8. Rozebralem pompę i przekręciłem w druga stronę. Aby chodziła zgodnie z jej zastosowaniem. Zobaczę co się będzie działo. Mam nadzieje, ze nic sobie nie uszkodze i nie wyrządze większych szkód.
  9. Strzałka na zgrubienie mosiężnym jest skierowana ku dołowi (w stronę zaworu z czerwona roczka- już dokładnie pisze aby była jasność). Wydaje mi się ze jest coś nie tak z pompka bo rozebrałem wszystko i sprawdizlem jak działa pompka. Wydaje mi się ze w zła stronę chodzi. Wstawił bym zdjęcie jak to działa, ale nie wiem jak w telefonie mogę wstawić zdjęcie.
  10. https://zapodaj.net/9166fd344c3a3.jpg.html https://zapodaj.net/1b610f1b9224b.jpg.html Tak to wygląda po wczorajszej przeróbce oraz zdjecie jak jest obecnie ustawiona pompa. Zastanawiam się czy nie podjechac do castoramy i kupic nowa pompe i mieszacz, bo może wina leży po stronie pompy.
  11. Jeszcze jedna pompa jest zamontowana ale zakładam ze fabrycznie w piecu
  12. Zaraz wstawię kilka zdjęć. Narazie jestem na miejscu i robię zdjęcia
  13. Może pompa nie ma siły tłoczyć bo jest coś z nią nie tak k przez to nie ma siły tłoczyć.
  14. Ogrzewanie było włączone jakieś półtora tygodnia temu. Zbliżała się końcówka remontu wiec chciałem już grzać. Wcześniej nie odpalane było na full bo nie miałem drzwi i wietrzyli mi w domu.
  15. Zgadzam się ze na rotametrach nie widać przepływu. Ale i sąsiada jest podobna sytuacja. Nie widać przepływu a grzeje bardzo dobrze. Wczoraj wieczorem wszedłem do niego po podłoga była już nagrzana do 25 stopni. Teraz zakręciłem cały obieg i zostawiłem odkręcony na maxa tylko jedna sekcje. Rotametr nadal nie drgnął. Jestem załamany i nie wiem ci mam zrobić.
  16. No własnie co do tych przepływomierzy to czy one dobrze wskazują? Bo juz pytałem dwóch hydraulików i każdy mówił inaczej. Jeden mowił, że czerwona kreska wsakzuje przepływ, a drugi, że dolna granica tego "pływaka". @roman. Z pieca temperatura wychodzi wieksza, bo mam go ustawionego obecnie na jakies 50/60 stopni. Mialem podpiteta pogodowke, ale ja wypiołem, abym mogł sobie nim sterować, bo mialem sytuacje, że piec mi się poźno załączał. Na przykład grzał do 60 stopni , a potem ponownie załączał się gdy temperatura spadła do 25 stopni. Wtedy momentalnie spadła temperatura zasilania. @Kaizen No wlasnie podobno coś tam bylo od samego początku skopane. Wczoraj przyjechał inny hydraulik z poleceni znajomego i powiedział, że nie wie co ale cos tu jest mocno skopane i to nie ma prawa prawidłowo pracować ( ale też nie wiem czy ma racje, skoro u sasiada chodzi wszystko). Poodbno na powrocie nie było zaworu zwrotnego i dzisiaj to zostało przerobione. ( jutro wstawie zdjęcie jak wygladą po przeróbce). Hydraulik coś wspomniał, że może mieszacz pobierał zimnom wodę czy coś w tym stylu. Dzisiaj byly wykonywane przeróbki więc zaobserwuje czy cos się zmieni. Od godziny 14-20 temperatura nie wzrosła w domy o żadną wartość, gdzie u sąsaida podskoczyła o 2,5 stopnia ( ale dodam ze sasiad ma gole podlogi i przez to moze szybciej sie nagrzewa i czuc ze podloga jest ciepla - nie wiem czy ro ma jakeis znaczenie. Byłem o 20 to na temperatura na zasilaniu na każdej sekcji wynosi tyle samo czyli ponad 32 stopnie, a na powrocie wskazuje jakies 20 stopni. U sąsiada tak jakby pompa dzialal mocniej ( na zasilaniu jakies 40 stopni , a na powrocie 30) .
  17. Witam. Jestem tutaj nowy i poszukuję porady, informacji... czekolowiek co pomoże mi rozwiązać mój problem. jestem na etapie wykańczania domku jednorodzinnego, gdzie w całym domu ( jakies 120mkw) mam wodne ogrzewanie podłogowe oraz dodatkowo dwa grzejniki w łazienkach i jeden w garażu. Walcze z tym od dobrych 2 tygodni i nie mogę sobie poradzić. Nie mogę rozgrzać domu/podłogowki. Nie wiem co jest grane ( kilka razy była odpowietrzana przeze mnie, ale jak nie pomogło zadzwoniłem po fachowca). Zródłem ogrzewania jest piec Sounier Duval Therma Condens dwufukcyjny ( wzywałem serwisanta od kotła i mówił, że z nim wszystko jest ok, że to wina samej podłogówki). Temperatura w domu maksymlana jaką udało mi się uzyskać to 17,5 stopdnia mimo, że zadana była 21. Temperatura na zasilaniu jest stała ponad 30 stopni, ale nie wiem czemu na powrocie ledwo dobija do 20 stopni. Wydaje mi sie, że pownnna być dużo wyższa. Fak faktem, że dom jest troche wychłodzony ze względu na prace remontowe jakie się w nim odbywały. Domek jest 1 piętrowy, tak więc mam dwie "sekcje ogrzewania". W załączniku przesyłam zdjęcia jak jest u mnie wszystko zamontowane. Dodam jeszcze, że sąsiad ma identyczny domek (bliźniak) i tak samo podłączoną podłogowke. U niego wszystko działa jak należy i podłogi szybko podnoszą swoją temperaturę. ( ale on jeszcze ma surowe podłogi, u mnie już są położone płytki i finishdeska do podłogówki). Tak jakby pompa nie miała sily pompować ciepłej wody do obiegu ( za słaba??). na wejściu pokazuje temperature ponad 32 stopnie C. https://zapodaj.net/1a9e41b41839a.jpg.html https://zapodaj.net/142c8a0982dd3.jpg.html https://zapodaj.net/4e2c63b7c7de4.jpg.html
×
×