  1. No to w takim razie ok W LG jest 30 cm Ja zastanawiam się co by dało zadaszenie nad pompą ? To urządzenie odporne na warunki atmosferyczne, ale jak widzę podający śnieg i natychmiast zamarzający na parowniku to serce mi się kraje.
  2. Ma być min 30 cm, a na moje oko tam jest z 10 cm
  3. Na tym zdjęciu jednostka również jest źle zamontowana, brak wymaganej odległości od budynku. Nie wiem co lepiej tłumi drgania, pompa na stelażu czy na bloczkach ?
  4. Wiec tak, ja mam rurki po skosie w dół, bo tak nisko mam piwnicę: Jak widać, mimo białej otuliny i szarej są straty, topi się śnieg, dlatego latem owinę jeszcze wełną i folią stretch: Wczoraj wyglądało to tak: A dziś po wlaniu 5 litrów wrzątku tak: Niestety, wody się tyle wylało i zamarzło, że bloczki dźwignęło i pompa nie była wypoziomowana: Pytanie gdybym od jesieni dał taką rynnę jak teraz i odprowadził wodę w dalsze miejsce, to czy bloczki by wypchnęło czy nie ? Bo nawet jak ktoś ma 1,5 m głęboki fundament a na nim postawione bloczki, to jak woda wcieknie między fundament a bloczki to marznąc wypchnie je i przekrzywi
  5. Więc co było powodem wygięcia ?
  6. Mam dom po dziadkach, dom jest z 1863 roku, wiec nie jestem inwestorem jak wy to nazywacie. Oczywiście że paniętam jak 10-15 lat temu trzeba był podkładki dawać na zawiasy w bramie, bo dół obcierał. Ale latem przy montażu pompy i w dodadku po 10 latach bez zim człowiek nie skojarzył Tak jak pisałem, latem wykopię dziury wrowadzę rury z uchwytami do nóżek przykręcę i zabetonuję. A z wrzątkiem dobry pomysł, spróbuję
  7. Widzę uszczypliwość kolegów A ciekawe który z Was w te mrozy sprawdził poziomnicą ustawienie pompy ? U mnie cała tacka na skropliny zamarznięta, włacznie z wylotem-lejkiem, więc woda wylewa się bokami. Rozważam wsadzenie tam czegoś takiego: https://m.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/odprowadzanie-wody-deszczowej/przewody-grzejne-przeciwoblodzeniowe/przewod-grzejny-tv-shtl-20-7-5-m-150w-thermoval,p166575,l2077.html?gclsrc=aw.ds
  8. Wiadomo, wszystko było ok do puki nie dowaliło dużym mrozami a co gorsza długofalowymi a nie weekedowa afera. Nie bez przyczyny uważam jest woda która leje się i wsiąka w teren a potem zamarza, po odszranianiu. Zeszłej zimy miałem wężyk podpięty i ściekało sobie 1m od jednostki, ale tej zimy to od razu zamarza wszystko, nie wiem czy pomogłoby odprowadzenie wody jakąś rynienką w inne miejsce? Obawiam się że przy tych mrozach i tak by te bloczki betonowe dźwigło.
  9. Mam plan latem zdenontować jeden krawężnik , oczywiście podbudować pompę tak aby nie drgnęła. Wtedy wykopać dziurę na 100 cm, bo przemarzalność jest chyba 80 cm. Wpuścić rurę 2" z przespawanym wspornikiem i otworami pod nóżki do pompy i przykręcić do tych nóżek całą konstrukcję a dopiero potem zalać betonem. Po 2-3 dniach tak samo z drogą stroną. Najważniejsze w całej operacji to nie dopuścić do żadnych ruchów jednostki aby nic się nie rozszczelniło. No chyba że te przechyły nie są groźne, ale myślą że musi być idealny pion? Jestem jednak pewien że wiele osób ma tak zamontowane jak ja i nie zwraca uwagi że mróz wysadził- przechylił im pompę.
  10. Pochwalę się że przy -18 pompa radzi sobie bez dodatkowych grzałek, a w domu ciepło Pojawił się jednak inny problem, obfite i długofalowe mrozy wykrzywiły mi jednostkę zewnętrzną , która jest przymontowana do krawężników drogowych. Nie jest więc w pionie a odchył wynosi około 3 cm różnicy , na szybko zdemontowałem gomowe podkładki z przednich nóżek co obiżyło wysadzony do góry przód pompy i róznica wynosi 1cm. Myślę że jest to niebezpieczna sytuacja dla sprężarki jak i przewodów z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej, bo mogą się rozszczelnić przez ruchy. Co sądzicie, macie też tak ustawione jednostki zewnętrzne ? Też wam mróz podnosi wykrzywia ?
  11. Sytuacja wydaje się być opanowana. Od piątku zawór bezpieczeństwa nie upuścił ano kropli. Podczas grzania CWU manometr podnosi się bardzo wolno, i na koniec cyklu jest i 0,3 bara wyżej. Po 6 h i zużyciu części ciepłej wody wskazówka wrócina na swoje miejsce. Mam zasobnik CWU 250l z Termiki i tam czujnik temp. jest 0,5 m od dna, więc w tej chwili 6 h po zagrzaniu do 45 stopni mam na nim 24 stopnie, a na górze zasobnika na analogowym termometrze jest 55 stopni i w kranie to czuć
  12. Dzięki. Zawór bezpieczeństwa mam wężykiem skierowany do wiadra, dlatego widzę problem, reaguję i pytam Was o radę Na naczyniu mialem 4,3 bara, zmniejszyłem do 3 a na reduktorze mam 3,2 bara. Oczywiście wpierw zdemontowałem naczynie i spuściłem z niego wodę. Puki co grzeje i nic nie cieknie, ale też i manometr ani drgnie, a przy pierwszym montarzu falował. Tak sobie myślę że jak ciśnienie rosło to woda wypełniała membranę i ciśnienie rosło a jak się odpowietrzało naczynie to wskazówka spadała.
  13. Ale nie musze nic liczyc na jakimś programie ? Podpinam z obniżonym ciśnieniem naczynie i tyle ? Jeszcze mam pytanie, jakie najwyższe ciśnienie mogę mieć w rurociągu ? Rurki mam miedziane. I czy po zakupie naczynia a przed montarzem miałem coś w nim zdemontować ? Chodzi mi o to czy tam było jakieś zabezpieczenie w zabezpieczenie w gwińcie-krućcu ?
  14. Nie mierzyłem ale w sklepie powiedzieli że jest fabrycznie nabite. A na naklejce jest napisane że 4 bary, dzięki za podpowiedź, jutro zdemontuje i podjade do oponiarza, ustawię na 3 bary bo na reduktorze w sieci mam 3,2 Zobaczę co się będzie działo i dam znać. Rozumiem że grzanie wody do prawie 60 stopni nie ma tu nic do rzeczy ? Monter zawalił, bo najpierw zamontował za małe naczynie a do tego nie regulował ciśnienia, ba okazało się że naczynie było od początku pełne wody, bo go nie nabił powietrzem, zapomniał, przyznał się gdy dzwoniłem z problemem. Muszę to teraz sam ogarnąć , z Twoją pomocą
  15. Taki zawór mam między belką a naczyniem, gdy demontuje naczynie to woda nie leci, więc mogę naczynie zdemontować i wtedy obniżyć ciśnienie, tylko nie wiem na ile to będzie dokładne manometrem od pompki rowerowej ? Rozumiem że to normalne że ciśnienie spada dopiero po odpuszczeniu wody w kranie ? Jak wspomniałem w poprzednim poście przez tydzień było ok, widać było na manometrze jak pracuje naczynie i ciśnienie wzrastało i spadało i nic nie ciekło. Obstukałem naczynie i nie ma w nim wody, słychać że jest puste, a powinna się dostawać gdy wzrasta ciśnienie, na mój chłopski rozum P.S. Na reduktorze mam zepsuty manometr, sugeruję się tym na belce- grupie bezpieczeństwa, ale to nic nie szkodzi chyba ? Chyba żeby podnieść na reduktorze ciśnienie na 4,2 bara ??? Bo 4 bary mam w naczyniu.
  16. Wymieniłem naczynie na 18 l firmy Reflex i problem ustąpił, ale tylko do czasu aż wyjechałem na urlop i nikt nie używał ciepłej wody, a pompa dogrzewała tylko tą temp. która spadła sama. Teraz znów przy każdym grzaniu cieknie woda z zaworu bezpieczeństwa . Nie wiem czy powodem nie będzie wysoka temp jaką mam ustawioną na zbiorniku CWU, bo na pompie mam ustawione 50 st, ale czujnik z pompy jest prawie że na dnie zbiornika, a manualny termometr w zbiorniku CWU na górze, więc gdy pompa zagrzeje wodę do 50 st to ten na górze wskazuje prawie że 60 st. Kolejna sprawa to jak pompa zagrzeje już CWU to manometr na naczyniu przeponowym wskazuje ponad 5 bar i nie spada do puki nie odkręcę ciepłej wody, no i właśnie wtedy zawór bezpieczeństwa przepuszcza. Kolega który zajmuje się CO mówił że może zawór bezpieczeństwa jest zepsuty i dlatego przepuszcza ? Nie dostawałem powiadomień z tego wątku i dopiero dziś przeczytałem Twoją wypowiedź Kaizen, aby na naczyniu ustawić mniejsze ciśnienie niż na reduktorze, fabrycznie naczynie Reflexu ma 4 bary, więc musiałbym podpiąć pompkę od roweru taką z manometrem i upuścić powietrza tak ??? Czy raczej to może być wina tego zaworu bezpieczeństwa że przepuszcza ???
  17. OTTO123

    Ustawienie PC latem

    Tak wiem, znalazłem tą opcję.
  18. Mam problem. Od początku zamontowania pompy podczas grzania CWU cieknie mi lekko woda z zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie z rurociągów miałem zawsze 4 bary, zmniejszyłem na reduktorze poniżej 3 i nadal cieknie woda. Mam grupę bezpieczeństwa z naczyniem 8 l Już demontowałem naczynie przeponowe, wylewałem z niego wodę, pompowałem na nowo, na początek 3,5 bar, potem zmniejszałem i nic to nie pomaga, nadal cieknie woda. Doszedłem do wniosku że ono jest chyba za małe, bo mam zbiornik CWU 250 l. Czy to może być powodem, czy te naczynia po prostu nie spełniają do końca swojego zadania i są awaryjne ?
  19. To zrobię tak że jak będzie cieplej np. +10 to dam jej odpocząć .
  20. Tak mam splita, a tu filnik ku przestrodze: https://youtu.be/6ejyGrJnj6w
  21. Bardzo mnie ucieszyliście Co do dania jej odpocząć to pewno nie w nocy, kiedy jest najzimiej i najtańszy prąd. A czy w dzień można normalnie ją wyłączyć, niz nie zamarznie nie rozsadzi wymiennika ? Słyszałem i takich sytuacjach że ludzie chceli zaoszczędzić wyłączali i wymiennik rozsadziło. Swoją drogą ciekawe co droższe w razie wymiany, wymiennik czy sprężarka ? Z tego co monter mówił to ja już mam jakąś ekstra z Mitsubishi
  22. Mam do Was pytanie, bo jestem laikiem z PC, naczytałem się i nie wiem czy dobrze pojmuję ? Mam LG Therma V 9kW 4 gen Dom 150 lat z kamienia-piaskowca, drewniane stropy., powierzchnia 120m2. Ale ocieplony dach i ściany, mimo to wielu twierdziło że PC w moim przypadku to pomyłka. Mimo to zaryzykowałem, mam tylko grzejniki i ..... Pompa ustawiona na krzywej i temp wody na wylocie 32-34, czasem 36 i radzi sobie doskonale, jednak co mnie zastanawia to że pracyje w kółko, bez przerwy, staje tylko do odmrażania . Gdzieś czytałem zwłaszcza ci co mają Panasonici że to zabójstwo dla sprężarki, ale te opinie przeplatają się z takimi że to dobrze że im mniej uruchomień sprężarki tym lepiej. Naprowadźcie mnie proszę, mam się martwić u żywotność sprężarki i zgłaszać do serwisu że coś nie tak czy wręcz przeciwnie, cięgła praca to zaleta dla tego modelu ?
  23. Ja mam 9 kw LG i poniżej +4 pompa praktycznie cały czas chodzi. Nie wiem dlaczego, mam krzywą ustawioną w domu ciepło a nawet musiałem w krzywej dać na -1. Więc wyrabia, nie wiem czemu cały czas pracuje choć na niskich obrotach.
  24. Ojczyzna polszczyzna Odpowiedzcie na moje pytania z postu nr. 18138 a potem możecie się tu dochodzić kto jest lepszy z gramatyki
  25. Dzięki za zwrócenie uwagi, będę się starał pisać poprawnie.
×
×