OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
codix odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
Wpływ ma tez temp.zasilania i temp.na zewnątrz u mnie te wyniki jak na zewnątrz jest ok.5st i na zasilaniu ok.28st jak jest zimniej albo wyższa na zasilaniu to już min.pobór odpowiednio wiekszy mimo że sprężarka dalej chodzi na 19hz -
OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
codix odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
A jaką masz temp.na zasilaniu? Dzisiaj z rana ok.470 w najniższym ale potrafi zejść w okolice 460 ciagle https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/ZCR68Rw87wrt5knKuN3dJht601FoJ3vy -
OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
codix odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
A może dlatego że 4,6,i8kw to jednostki o identycznych wymiarach zewnętrznych,identycznych wymiarach parownika,sprężarce o tej samej wadze jednostki,z ta samą ilością gazu itp?????????? Jak w Panasonicu 3i5kw to te same jednostki i 7i9 to też to samo (mowa o jednowentylatorowych splitach) tylko kastrowane programowo. i co sie dziwić mocy Daikina 4kw skoro ma sprężarkę i gabaryty takie jak Panasonic 9kw ,daikin ma 1,5kg gazu aPanas 9kw 1,27kg Maksymalny pobór pradu w Daikinie 4kw to coś koło 3,3kw w panasie 9kw coś koło 3,5kw Pompy panasa 3i5kw to tak naprawdę malutkie pompy jak klimatyzator z ilością czynnika 0,9kg i sprężareczka mała która maks.pobór ok.2,2kw. Daikin bardzo dobre pompy tylko ta 4kw to tak naprawdę ograniczona programowo 8kw ,zaryzykowałbym stwierdzenie że coś w podobie jakby sobie ktoś panasa 9kw założył. Panasonic 9kw kosztuje ok.19tyś a Daikin 4kw?? ile?? No i ciekawy jestem z doświadczenia użytkowników Daikina nie z kataogów do jakiej minimalnej wartości poboru prądu moduluje się 4,6,8 kw w panasie 7kw do ok 450wat w 9kw widywałem 520wat ale prawdopdobnie zejdzie takm samo jak 7kw bo to te same pompy 5kw do ok.180wat -
Masz dołączoną płytę CD od panasa .Tam jest programik setup w którym tworzysz plik tekstowy z nazwą sieci i hasłem ,Wgrywasz ten plik na czystego pena i wkładasz do modułu internetowego .następnie przytrzmujesz przycisk wps na module do momentu aż moduł zacznie zczytywać z pena (najlepiej pen z diodą bo widać kiedy zczytuje)
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak masz funkcję wymuszenia odszraniania to załącz ruszy zaworem ,albo jak ma chłodzenie i ruszy przy obecnych temp.zewnetrznych
-
Jesli chodzi o sterownik pompy ciepła ten na jednostce wewnetrznej możesz sobie go przenieść do innego pomieszczenia , Jeśli owy sterownik ma służyć jako termostat to wiadomo że musisz go przenieśc do pomieszczenia które jest dla Ciebie najważniejsze w którym chcesz mieć sterowaną za jego pomocą temperaturę wewnętrzną.Wiadomoże z dala od słońca,zródeł ciepła i przeciągów. Czujniki nie warto .Masz czujnik temp.zewn w jednostce zewnętrznej opcjonalny stosuje się tylko jak na tamtego naprawdę ostro grzeje słońce i sporo oszukuje przez to.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Do Marco36 - a czemu mu porównałeś panasa sdc jak haiery to chyba monobloki to weż mdc 5kw od panasa to dla w45/-20 da 3840W z cop 1,6 pobije nawet haiera 16kw Do goguś -to jak się kupuje haiera 5kw to co Ty sprzedawcy nie płacisz nic a on Ci jeszcze 5tyś zwraca????Bo jak inaczej rozumieć Twoje 20.000 zł więcej skoro panasonic 5kw w mono kosztuje 15tyś.
-
Możesz sobie wyłaczyć pompę ciepła na lato. Tylko jak chcesz to spiąć na zimę?
-
No i tu się trochę mylisz bo tanie gówno będzie miało np.zawór rozprężny termostatyczny a nie elektroniczny(tych też jest ileś tam rodzai) i będzie chodziło na bardzo dużym przegrzaniu co powoduje że żeby uzyskać tą samą energię trzeba sprężarka nawt 25% więcej energi zużyć . Do tego dochodzi zaawansowanie sterowania nie tylko pracą sprężarki ,ale też pracą obiegówki i innych podzespołów. i takich smaczków jest multum. Np.w panasonicu tcap rura dochładzajaca czynnik np.w tanich pompach potrafi być parownik który ma powierzchnię np.1m2 i składa sie z trzech warstw pompa ma 16kw tylko że jak się przyszroni pierwsza warstwa albo przy -20 ma już tylko 6kw. A droga 16kw będzie miała podwójny ale 2m2 powierzchni i przy -20 nie 6kw a 14kw i to nie przez podkręcanie sprężarki. Jak myslisz który wymiennik odbierze lepiej i więcej ciepła z powietrza ten 2m2 podwójny na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze o temp.np.5st a na drugą 2st czy ten o powierzchni 1m2 na którym na pierwszą warstwę wpadnie powietrze 5st na drugą 2st a na trzecią -1st ?????
-
słuchaj u mnie jest tak : przykładowo: Mam ustawioną deltę 1K (oczywiście realna uzyskiwana przez pompę jest różna jak pompa startuje to wieksza np.4K jak już zmoduluje się na 19hz to mniejsza przeważnie koło 2K) zadana obojętnie np.30st . Na min.obrotach obiegówki u mnie jest przepływ ok.9l/min na max ok.32l/min. Ustawiam sobie ograniczenie obrotów maksymalnych tak żeby wynikał z niego przepływ np.15l/min Startuję pompę ciepła Pompa ciepła rozpedza sprężarkę co chwilę na wyższe Hz az osiągnie temp.zadaną i ją przekroczy wtedy zwalnia jak znowu przekracza to znowu zwalnia i tak aż do 19hz. Obiegówka wtedy cały czas chodzi na 15l/min oczywiście przy starcie nieraz chodzi jakis czas na minimalnych potem te 15l/min No i potem np godzinami bedzie szła na tych 19hz zadana np.30 realna 31 i nie zwalnia juz obiegówka aż sie pompa wyłączy całkiem . Jak chcę to dowolnie mogę w locie zmienic max obroty i zrobić sobie przepływ jaki chcę oczywiście jak zmniejszę to pompa ciepła zaraz się przegrzeje i się wyłączy zato jak zwiekszę obroty obiegówki to moge wydłużać jej pracę bo np.jak już było 31 na zasilaniu to spada na 30st.Jak fest przyspiesze obiegówkę to nawet spadnie do 29 czy 28 (wszystko zależne jak juz podłogówka jest rozgrzana) jak tak spadnie do np.28 to sprężarka przyspiesza itd.itp
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlatego mogę sobie na delcie 1K dowolnie ustalać obroty obiegówki ,bo ona chce chodzić zawsze na maksa a ja sobie w locie mogę przestawiać te obroty maksymalne Doskonałe zabezpieczenie przed wyłączenim sie pompy z przegrzania jak już widzę że przeskakuje na 30st to wystarczy że w locie podniosę przepływ sobie o np.3l/min i kolejne kilka godzin spokoju .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie ma takiej opcji Chodzi sobie u mnie np.teraz na zadanej 28st ma już 29 na zasilaniu i sobie tak już ciagnie powiedzmy godzinę na powrocie 27 ,Delta ustawiona na 1K. I tak sobie będzie chodzić obroty obiegówki cały czas od startu takie same i nie najniższe tylko takie jak sobie ustawię maksymalne w locie jak sobie zmienię maksymalne na większe to odrazu przyspiesza pomimo tego że ma już przekroczoną zadaną. Może miałeś wystartowaną pompę na innej delcie,jak ja wystartuję ją np.na 15K i obiegówka idzie na najnniższych a potem w locie zmienię na 1K to nieraz czeka ileś tam minut i dopiero wskoczy na maksymalne ,nieraz muszę jej powtórzyć komendę żeby poszła i to też trzeba chwilkę zaczekać. Zaraz po starcie spreżarki też nie będzie szła na maksa bo jest jakies zabezpieczenie że po starcie chodzi jakiś czas na najniższych nieraz szybciej nieraz wolniej wbija maksymalne
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlatego że mam monitoring pompy i widzę że na delcie 1 nie zwalnia chodzi cały czas tak samo aż przegrzeje zadana i wtedy staje cała pompa
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Coś chyba trochę powaliłeś przynajmniej w przypadku panasonica a tu o nich temat. Jak ustawisz deltę np, 10 to sprężarka startuje normalnie tak samo jak w przypadku małej delty np.2st. Na wskutek dużej delty obiegówka chodzi na najniższych obrotach więc temperatura zadana jest osiągana bardzo szybko i dopiero jak zostanie przebita to sprężarka zwalnia.Zadana jest osiagana szybko bo pompa nie pilnuje powrotu. Na wskutek małej delty np.5 obiegówka chodzi szybko przez co dłużej trwa dojście do zadanej bo pompa pilnuje powrotu dopiero jak powrót wzrośnie o stopień to zasilanie podskoczy o stopień itd aż do zadanej i wtedy dopiero zwalnia i z obrotami sprężarki i z obrotami obiegówki Na bardzo niskiej delcie np.1st obiegówka zapitala cały czas na maksa i się nie moduluje przez co najtródniej jest dojść do zadanej i można wtedy na duzo niższym zasilaniu jeżdzić
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Twój stary ma za małą wężownicę pod pompe jak je połaczsz to będzie ok ale do wywalenia wtedy solary. Jak nowy to wolałbym sunex fish s16 ma wężownicę 2,7 a ten galmet 2,2 Jak nie duże ilosci wody zużywasz to to co pompa weżmie prądu latem na cwu to koszt baniaka będzie wiekszy nie zwróci się jego zakup,solary tez energię zużywają. Wszystko zależy od ilosci tej wody jak mała to mozna solary zostawić i nie podłączać pompy ciepła pod baniak tylko załadować grzałkę i zima grzałką dogrzewać. Osobiście jak bym był naprawdę zadowolony z tych solarów i duże ilosci wody zużywał to kupiłbym mały baniak 150,200l pod pompę ciepła normalnie z jedną wężownicą i pod to podłączył pompę ciepła ,solary zostawił na starym baniaku. A z wyjścia cwu u góry w starym baniaku zasiliłbym od dołu zasilanie nowego baniaka. Ale trzeba mieć miejsce w kotłowni
-
Przecież jak Ci zlikwiduje solary to będziesz grzał latem cwu tez pompą ciepła.Pompa ciepła też efektywnie pracuje w lecie na cwu Jak chcesz zachować solary i stary baniak jak zapewne wężownica od kotła ma za małą wydajność do pompy ciepła .Jaką ma powierzchnię dolna a jaką górna??
-
Stawiał bym na zawór rozprężny rozbierz jednostkę zewnętrzną i posprawdzaj wszystkie kostki czy mają dobry styk szczególnie od zaworu rozprężnego i od czterodrogowego.
-
Pod warunkiem że było ogrzewane 24h na dobę np.22st. Bardzo często użytkownicy kopciucha palą po 15tej jak przyjdą z pracy do 22giej tak żeby do rana się coś tam potliło a rano do roboty. Efekt 15.00 =18st 17.00=22st 19.00=24st Hasło ale upał cza przymknąć bo się będzie źle spało 21.00=22st 23.00=21st 1.00=20st Rano=18st itd,itp. Potem przychodzi pompa to się ustawia cała dobę 22st i wychodzi nie jak ze sprawności i węgla 14tys kwh a faktycznie 28tys kwh .
-
Temat wałkowany tysiące razy dopuki nie masz ciepłomierza i to nie byle jakiego który jest w stanie mierzyć produkcję z delta mniejszą niż 3K oraz umie odejmować energię pobieraną podczas defrostu oraz osobnego podlicznika na pompie nie masz co gadać o SCOP. Ale widzę że jesteś tak podjarany swoją pompą że argumenty wszystkich tu piszących do Ciebie nie trafiają więc żyj sobie w tym przekonaniu że masz SCOP 5 . Ale muszę Cię załamać że masz dziadowska pompę bo inżynierowie Panasonica tak to wymyślili że nawet z przy zastosowaniu ultradźwiękowego przepływomierza w mojej mam SCOP na poziomie 10 . A mogę tak zrobić że będzie 20.
-
Viessmann Vitocal 200-S , porównanie do Panasonic, Mitshubishi
codix odpowiedział WojtekP2018 → na topic → Pompy ciepła
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/vitocal222s/pliki/wp_wytyczne_projektowe_vitocal_200_s_dxx_222_s_cxx_split_powietrze_woda_04_2020_pl.pdf&ved=2ahUKEwjWoNiB_7z1AhWlsaQKHezqBZgQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw3katzNBBejE_m32wdpAOSD -
Z tego co tam kilka termostatów różnych firm widziałem to mając doczynienia z termostatem jak to nazywają ze stykiem suchym lub też bez napięciowym NC,NO,COM to termostaty takie mogą być zasilane bateryjne lub z sieci (z gniazdka,z pompy ciepła czy od sąsiada) i zasilanie te służy jedynie do wyświetlenia danych na ekranie i do zwierania/rozwierania styku np.NO z COM za pomocą przekaźnika kiedy to sobie termostat zażyczy. Bez podłączenia czego kolwiek pod styki NC,NO,COM termostat może sobie przełączać a na stykach nie może pojawić się żadne napięcie. Ma on tylko umożliwić przepływ sygnału lub blokować nadawanego z innego źródła np.z płyty pompy ciepła . Nie można tu zrobić zwarki itp. Są też termostaty napięciowe które właśnie po załączeniu przekaźnika w termostacie przekazują napięcie ze swojego zasilania na odpowiednie styki i można zasilić wtedy jakieś urządzenie np.obiegówkę ale nie można tego podłączać do urządzenia które same wysyła na ten sam styk napięcie bo wtedy zwarka. Ale z tego co kojarzę to takie styki nie są nazywane NC,NO,Com tylko L,N Co do Panasonica to wysyła cały czas napięcie z płyty z L termostat i napięcie te jest właśnie przerywane lub puszczane przez taki termostat beznapięciowy na styk na płycie HEAT . Teoretycznie można by było zastosować termostat napięciowy który ze swojego zasilania przepuszcza L i podłączyć do Heat i powinno działać ale sam bym nie ryzykował chyba że zasilanie tego termostatu wziął bym nie z gniazdka czy od sąsiada a że styku L thermo z płyty głównej pompy Panasonic
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Termostat zewnetrzny nie wpływa na modulację pompy,pompa o nim nie wie dopuki termostat jej nie rozłączy Na samej krzywej pompa Ci sie nie wyłaczała w dziennym okienku tylko pompowała Ci ciepło w budynek czesto przy dużo lepszym COP niż w nocy i przegrzewała go do 24st przez co być może mniej w nocy musiała pracować . Na termostacie wyłączało Ci już przy 23,5st i mogłeś przez to nie wykorzystywać w pełni tego dziennego okienka a mogło się nawet zdarzać że słoneczko przez okna nagrzewało Ci powietrze w domu nie powodując załączenia pompy wogóle albo prawie wogóle w dziennym okienku a posadzka cały czas stygnie potem wieczorem miała co nadrabiać . Powinieneś w dziennym okienku też podbijać temperaturę na termostacie tak aby napewno chodziła przez całe okienko A tak poza konkursem to jak ustrzeliłeś 3 okresy testowe z identycznymi ilosciami godzin o jednakowej temp.zewnętrznej,jednakowe zyski słoneczne i bytowe,takie same wiatry itp oraz taki sam stopień zmagazynowanej energ np.w posadzce przy przejściu z jednego okresu do następnego ??
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to ok z tym 30 i 35 już myślałem że jakieś nowe rewelacje :p Z rozpędu tak bo dawno mnie nie było a tu dzisiaj wpadam coś tam poczytałem a tu ludzie copy wyliczają ze wskazań rotometrów tu cop 35 55 to samo No co do defrostów to ok. w dwu wentyl ten mode 1i 2 chociaż w jednowentylatorowych też nie jest lepiej jak ktos nie ma wyłączonej grzałki to potrafi się włączać na ok.15min u niektórych co też niezle zwala cop nieraz dochodzi do takich absurdów że mała pompa chodzi przez 1godzinę z poborem 500W i cop 3,5 po czym przy defroście wali grzałka 3kw przez 15min i pobiera 0,75kwh co łatwo policzyć jaki cop wyjdzie
-
A to co ty masz za rewelacyjną a może zesr.... pompę ciepła bo mi sie nie chce szukać po Twoich postach ? To znaczy ma prawie tak samo rewelacyjny COP czy prawie tak samo zesr... przy w30 a w55??? Albo mnie jakieś rewelacje omineły?? Jak dla mnie to normalne pompy będą miały COP dla 55st ok. 2,6 a dla 30st z 3,8 więc różnica spora No i wyjaśnij defrost bo u mnie czy powrót ma 25st czy 30 to defrost przebiega identycznie no może zamiast 4min 4min i 5sek a ilości energi pobranej z sieci jak i pobranej z układu c.o też są w granicach błędów pomiarowych