Zawartość dodana przez cpk
-
Juz to sprawdzalem, jak jest wylaczona sprezarka to w ogole impulsu nie ma na podliczniku, tzn jest ale raz na bardzo dluga chwile ale to pewnie przez pompe obiegowa itp
-
Jak pompa odpoczywa to nic nie grzeje, grzalek bym tu nie mieszal, ustawione sa w menu specjalisty, ze zalaczaja sie dopiero przy -12 bodajze Swoja droga co by ta grzalka miala grzac jak sprezarka odpoczywa tylko 2 minuty, a temperatura zasilania w ciagu 2 minut spada z 35 na 25 stopni i to sa spadki po 0,5 - 0,3 stopnia momentalnie jest 25 stopni z 35 Wychodzi tez na to, ze fujitsu z seri comfort majacy 8kw mocy tez ma moc nominalna 4,5kw...
-
Myslalem ze ten parametr odnosi sie ze maja w ofercie pompy od 4,5 do 17 kw. 17 kw moc pompy w sumie jest, ale 4,5 kw nie ma to byc moze te 4,5kw ma kazda ich pompa jako moc minimalna.
-
Nie mam pojecia dopiero bede w czwartek na miejscu. Swoja droga skad wzieliscie informacje o mocy nominalnej tej pompy ? Bo ja nigdzie nie moge znalezc informacji jak zmodulowana moc ma ta pompa
-
Odbior ciepla jest, bo w koncu plytki rano maja po 21,5-22 stopnie, a przy zasilaniu 35 spokojnie do 25 stopni dojda. Druga sprawa i mnie powrot nie ma jak rosnac, bo w ciagu 2 minut temperatura zasilania spada z 35 na 25-26 a powrot bez zmian nawet o 1/0 stopnia i zas znowu zalacza sie sprezarka zeby pochodzic 2 minuty podgrzewajac zasilanie do 35 i tak w kolko. W czwartek wrzuce filmik z pracy pompy i wszystkich ustawien instalatora
-
2,2 na godzine, ale pompa chodzi 3-4 godziny dziennie wiec latwo policZyc ze bedzie srednia 2 z hakiem, choc podejrzewam ze i tak zanizylem piszac o 10 zalaczeniach na godzine w czwartek wrzuce filmik z pracy pompy
-
tylko ze to temperatura zasilania spada a nie powrot rosnie, jakby sie pompa nie wylaczala po 2 minutach to by i powrot byl wiekszy. Problem jest w tym ze sprezarka po 2 minutach sie wylacza i cala temperatura zasilania po chwili spada z 35 do 25.8 i zaraz znowu odpala sprezarka. Tak to nigdy powrot nie bedzie mial 30 przy 35 zasilanii
-
Jak na co ? Sprezarka caly czas sie zalacza i wylacza, to tak samo jak samochod na rozruch bierze wiecej paliwa. 40 zalaczen przez 4 godziny to jednak tego pradu idzie co ? Sprezarka nie pracuje dluzej niz 2 minuty na zalaczenie. Sam instalator powiedzial ze ona bedzie taktowac bo dla niej 35 stopni to jest moment.. Ten smok potrafi w pare minut podgrzac zasilanie wody do 60 stopni jak grzeje cwu
-
michancia juz pisalem w tym watku, ze pompa startuje o 7 rano zeby kolo 11 sie wylaczyc jak temperatura na regulatorze zostanie osiagnieta. Pozniej pompa do samego rana sie nie odpala oprocz cwu. Skoro o 7 startuje to przez 4 godziny sobie taktuje grzejac w kolko co 2 minuty temperature zasilania podlogowki do 35 stopni. Andrzej - ozc robilem w ekoheat i zapotrzebowanie wszystkich pomieszczen to 7,6kw
-
Nie mam cyrkulacji. Tylko baniak 200L, ktory laduje sie 15-20 min Nie wiem bo nie bylo mnie tam za czesto i nie intereowalem sie tym zima.
-
To sa przeplywy na petlach i to na powrocie, bo kantherm w swoich rozdzielaczach montuje rotametry na powrocie wiec smiem twierdzic, ze przeplyw na petlach jest i to odpowiedni. Dom trzyma temperature, bo przez noc spada 1 stopien. Instalator mi wprost powiedzial, ze pompa bedzie taktowac bo podgrzac dla niej wode na 35 stopni to jest chwila moment i sie sprezarka wylaczy i zaraz znowu wlaczy wiec sory ale instalator na pewno zdaje sobie sprawe ze dal dupy i proboje sie ratowac tym zebym ustawil zasilanie 50 stopni na podlogowce przy temperaturze 10 stopni, to przy -10 bedzie kazal dac 80 stopni
-
Wilgotnosc jest na poziomie 42-47 % w calym domu. Przeplyw teraz po otwarciu petli wynosi 26 L
-
U mnie w nocy bylo 8 stopni, nie mam pojecia ile poszlo na cwu, bo jest ubogie menu, mam jedynie podlicznik na cala pompe i do tej pory jest 21kwh Tak michancia mam takie duze zuzycie pradu, bo sprezarka zalacza sie 10 razy na godzine stad takie zuzycie. Zobacz jakie mam izolacje itp to jest wrecz niemozliwe zeby takie bylo zuzycie i to w takim okresie jak teraz oraz przy takich zimach jakie byly u nas w tym roku we Wroclawiu. W grudniu pompa na samo co (nie bylo jeszcze zasobnika na wode) pociagnela 800 kwh, uwazasz ze to jest malo ? Zerknij na archiwum pogody i zobacz jaka byla we wroclawiu zima
-
Dzis rano zostaly wszystkie przeplywy ustawione na max. Na ta chwile pompa zzarla 21 kwh przy temperaturach za dnia 23 stopnie, to jakies kuriozum... Kolego michancia petle sam osobiscie odpowietrzalem za pomoca pompy wodnej i kasterki na wode, caly dzien przelewalem petle wiec nie ma mozliwosci o zapowietrzonym ukladzie. Sposob w jaki wykonywalem odpowietrzenie to zalanie kasterki woda, a pozniej wlozenie pompy do tej kasterki i pompa ciagnela wode do belki zasilajacej, a z belki powrotnej woda trafiala wezykiem do kasterki. Jest to o tyle dobry sposob, ze nie przelewamy wody przez kranik, ktory dodatkowo napowietrza wode oraz nie zuzywamy wody, bo mamy obieg zamkniety.
-
Rozmawialem dzis z ciekawosci z instalatorem i powiedzial, ze pompa nie jest przewymiarowana, ze powinienem dac temperature zasilania podlogowki na 50 stopni i pompa przestanie taktowac. Powiedzial, ze to moja wina, ze pompa taktuje, bo przestawilem temperature zasilania podlogowki na 35 stopni, a tak sie nie robi. Stwierdzil, ze podlogowke projektuje sie na 45-50 stopni :D:D dla mnie podlogowka to niskotemperaturowe ogrzewanie, nie po to sie robi podlogowke zeby dawac 50 stopni w podloge. Orientuje sie moze ktos zanim znajde jakiegos adwokata, ktory w dobie koronawirusa bedzie przyjmowal klientow, czy moge pociagnac do odpowiedzialnosci instalatora za zle dobrana pompe ? Jakby nie patrzec przez zle dobrana moc pompy za 2-3 lata czeka mnie wydatek rzedu 15 tys, a moze i lepiej na nowa jednostke zewnetrzna. Tym bardziej, ze widzial ozc wiec nie wiem dlaczego dal 11kw pompe..
-
Zona juz dostala instruktaz przez kamerke co ma zrobic. W czwartek bede w domu to bede informowal co i jak, a tymczasem dziekuje za zaangazowanie i chec pomocy
-
A jeszcze jedno pytanie, skoro w calym domu jest cieplo, temperatura podlogi wynosi 23-25 stopni, to dlaczego w ciagu doslownie 2 minut temperatura zasilania podlogowki spada z 35 stopni na 25 ? Wydaje mi sie, ze gdyby tak szybko temperatura nie spadala to tez ograniczyly by sie zalaczenia sprezarki. To jest bardzo dziwne. Sam osobiscie odpowietrzalem petle na podlogowce wiec nie ma mowy o zapowietrzonych petlach. Skad wiec przy temperaturze podlogi 25 stopni, tak szybki (2 MINUTY) spadek temperatury zasilania z 35 na 25 stopni ? Raczej taktowanie nie ma z tym nic wspolnego.
-
Jutro rano jak pompa ruszy to otworze wszystkie przeplywy na maks i otworze tez petle w 40m2 garazu, ktora byla zamknieta, bo brak ocieplenia stropu w garazu Zapomnialem o tym w sygnaturce, a nie wiem czy ma to jakies znaczenie, ale dom ma 160m2 i podlogowka jest na tych 160m2, ale 40m2 garaz mial zakrecona petle stad powierzchnia grzania w sygnaturce to 120m2
-
Przy przeplywach ktore mialem ustawione na ta chwile to 17,5L
-
Za modul sterowania internetowego. Ten moj instalator nawet nie mowi o tym klientom, bo sam Uwaza ze to przesada z ta cena
-
A to tez nie dziala w druga strone, ze pompa ma 10,8kw przy +7 ale przy -18 moze miec juz np tylko 8 albo i mniej ?
-
W menu konserwacja/serwis nie ma zadnych informacji o bledach A to nie bedzie minimalny przestoj sprezarki ? Gdzies chyba nawet w opcjach jest taki parAmetr, tak mi sie chyba wydaje
-
Tak tylko cena kosmos, bo ponad 2 tyś zł
-
Szczerze to pierwsze slysze o rejestracji urzadzen Zrobie jak piszesz ustawie 8 bieg i otworze na maks przeplywy, tylko czy wtedy nie beda przegrzane pomieszczenia ?
-
Moge przyspieszyc bieg pompy obiegowej, tylko pytanie w jakim celu ? Pompe obiegowa sie zwieksza jak sa przeplywy za male na rotametrach, a u mnie przeplywy sa w porzadku. Nie mam instrukcji po polsku, tylko japonia i angielski, ale skoro pisza to tak musi byc, bo mam naklejki na agregacie ze inverter