180m2 po podlogach total, ogrzewanej podlogowka 155m2.
Dla mnie idea ogrzewania calym domem jako jedna strefa lub nawet jako osobnymi kondygnacjami to nieporozumienie.
Zyski bytowe, gotowanie/pieczenie, duzo odwiedzajacych gosci, zyski sloneczne (wiekszosc okien od poludnia) itd itp sa bardzo duze i nie da sie ich niestety przewidziec dokladnie przy nieregularnym trybie zycia domownikow.
A to przynajmniej u nas wplywa na przegrzewanie pomieszczen (jesli grzalo sie cala kondygnacja), ktore takie zyski otrzymuja, stad idea sterowania kazdym pomieszczeniem z osobna wydaje sie idealna pod nas bo najbardziej komfortowa.
U nas temp ustawiona to 20.5st, w sypialniach 19.5st. Powyzej tych wartosci ciezko nam funkcjonowac a najgorzej jest ze skupieniem uwagi i snem. Jesli ktos lubi 22-23st to na takie zyski bytowe moze machnac reka bo ZAPEWNE ich NEGATYWNIE nie odczuwa.
My wtedy sie dusimy, taka glina. Dobrze, ze wentylacja mechaniczna zapewnia ciagly doplyw swiezego powietrza. Ciesze sie, ze rodzinka jest w tym spojna i nie mamy zadnego odmienca temperaturowego pod dachem bo mogloby byc ciezko
Stad sterowanie indywidualne kazdym pomieszczeniem daje to mega komfort i stabilizacje temperaturowa.
Tylko jak ustawic kociol Exa 24kw pod takie funkcjonowanie gdy przewaznie grzeja max 2-3 pętle w jednym czasie?
Czy ktos sie dowiedzial za co odpowiada parametr S9 w menu (instrukcja konczy sie na S8 ). Domyslna wartosc to 55x100.
Jesli Exa24 ma uzyteczna moc znamionowa 23.7kw, obroty ma max CO domyslnie ustawione na 4600 (przedzial 900-6100) tzn, ze fabrycznie jest skrecony na 18kw? Czy moze obroty 6100 odpowiadaja za wartosc mocy 32kw (na tyle mozna ustawic max moc CWU w menu S 8 wartosc 3, domyslnie 1 co daje 26kw na CWU).
Jesli ostatniej doby zuzyto 4m3 gazu, to jak obliczyc ile Wat/m2 potrzebuje dom przy -3st w nocy i 1stw dzien? Chcialbym to zweryfikowac z OZC. Czy takoe wskazania W/m2 to sie liczy na godzine jak kWh czy moze na 24h?
Ile energii potrzeba by podgrzac wszystkie wystudzone petle z temp 23st do 35st? 155m2 podlogowki. Kiedys testowalem ogrzewanie calosci domu w jednym czasie przy temp zewn 0st i zeby podgrzac wode w ukladzie z 23st do 35st zadanych kociol zuzywal 1.38m3/h przez kilka godzin i doszedl do 28st, powrot 25st i przez dluzszy czas nie chcial isc dalej do zadanej temp. Zrezygnowalem nerwowo z testu patrzac na wskazania gazomierza (1.38m3/h czyli pracowal z moca ponad 12kw - czy to normalne?).
Wg OZC max zapotrzebowanie przy -20 to 5.5kw na samo.CO.