  1. 180m2 po podlogach total, ogrzewanej podlogowka 155m2. Dla mnie idea ogrzewania calym domem jako jedna strefa lub nawet jako osobnymi kondygnacjami to nieporozumienie. Zyski bytowe, gotowanie/pieczenie, duzo odwiedzajacych gosci, zyski sloneczne (wiekszosc okien od poludnia) itd itp sa bardzo duze i nie da sie ich niestety przewidziec dokladnie przy nieregularnym trybie zycia domownikow. A to przynajmniej u nas wplywa na przegrzewanie pomieszczen (jesli grzalo sie cala kondygnacja), ktore takie zyski otrzymuja, stad idea sterowania kazdym pomieszczeniem z osobna wydaje sie idealna pod nas bo najbardziej komfortowa. U nas temp ustawiona to 20.5st, w sypialniach 19.5st. Powyzej tych wartosci ciezko nam funkcjonowac a najgorzej jest ze skupieniem uwagi i snem. Jesli ktos lubi 22-23st to na takie zyski bytowe moze machnac reka bo ZAPEWNE ich NEGATYWNIE nie odczuwa. My wtedy sie dusimy, taka glina. Dobrze, ze wentylacja mechaniczna zapewnia ciagly doplyw swiezego powietrza. Ciesze sie, ze rodzinka jest w tym spojna i nie mamy zadnego odmienca temperaturowego pod dachem bo mogloby byc ciezko Stad sterowanie indywidualne kazdym pomieszczeniem daje to mega komfort i stabilizacje temperaturowa. Tylko jak ustawic kociol Exa 24kw pod takie funkcjonowanie gdy przewaznie grzeja max 2-3 pętle w jednym czasie? Czy ktos sie dowiedzial za co odpowiada parametr S9 w menu (instrukcja konczy sie na S8 ). Domyslna wartosc to 55x100. Jesli Exa24 ma uzyteczna moc znamionowa 23.7kw, obroty ma max CO domyslnie ustawione na 4600 (przedzial 900-6100) tzn, ze fabrycznie jest skrecony na 18kw? Czy moze obroty 6100 odpowiadaja za wartosc mocy 32kw (na tyle mozna ustawic max moc CWU w menu S 8 wartosc 3, domyslnie 1 co daje 26kw na CWU). Jesli ostatniej doby zuzyto 4m3 gazu, to jak obliczyc ile Wat/m2 potrzebuje dom przy -3st w nocy i 1stw dzien? Chcialbym to zweryfikowac z OZC. Czy takoe wskazania W/m2 to sie liczy na godzine jak kWh czy moze na 24h? Ile energii potrzeba by podgrzac wszystkie wystudzone petle z temp 23st do 35st? 155m2 podlogowki. Kiedys testowalem ogrzewanie calosci domu w jednym czasie przy temp zewn 0st i zeby podgrzac wode w ukladzie z 23st do 35st zadanych kociol zuzywal 1.38m3/h przez kilka godzin i doszedl do 28st, powrot 25st i przez dluzszy czas nie chcial isc dalej do zadanej temp. Zrezygnowalem nerwowo z testu patrzac na wskazania gazomierza (1.38m3/h czyli pracowal z moca ponad 12kw - czy to normalne?). Wg OZC max zapotrzebowanie przy -20 to 5.5kw na samo.CO.
  2. Jaki masz dokladnie kociol i ustawienia parametru S? Jaka jest temp powrotu przy zasilaniu wszystkich petli 30st na kotle (parametr z menu info D8 ). Jesli przy dobowej temp zewnetrznej masz 6-7m3, to usredniajac 6.5m3. Wychodzi 0.27m3/h wiec piec na pewno nie chodzi caly czas. Jaka masz moc minimalna, zmieniales cos? Przy stockowej mocy minimalnej 5.5kw zuzycie gazu wynosi ok 0.55m3/h czyli w ciagu 24h piec ma niecale 12h pracy.
  3. Testowalem nawet przy zasilaniu 25st i pompie obiegowej ustawionej na minimum. W mgnieniu oka rosnie temperatura powrotu. Z moich obserwacji wynika, ze minimalna roznica miedzy zasilaniem a powrotem, ktora akceptuje ten kociol to 3st. Kociol broni sie przed nizsza roznica tych temperatur wzgledem siebie i sam podbija z automatu temp zasilania po jednym stopniu az do MAKSYMALNIE 5 stopni wzgledem zadanej temp zasilania. W tym samym czasie temp powrotu ciagle rosnie i w momencie gdy jego temp mialaby byc nizsza niz 3st a temp zasilania podbita przez kociol o 5st wtedy kociol sam sie wylacza, zeby ostudzic powrot. Czyli min roznica miedzy zasilaniem a powrotem to 3st, a maksymalna wartosc o ktora piec sam podbija temp zasilania wzgledem zadanej to 5st.
  4. Norek77: Punkt 1 mnie nie interesuje, bo po to robilem termostat w kazdym pokoju, zeby sterowac temp indywidualnie bez "niepotrzebnego grzania" cala kondygnacja. Bardzo spodobal mi sie punkt 2 Twojej wypowiedzi ale mam kilka pytan: 1) co ze sprawnoscia kotla kondensacyjnego - porownanie temp zasilania np 28 kontra 35? 2) Wg instrukcji mojego Victrix Exa 24 piec jest kondensacyjny ale nie "niskotemperaturowy". Co to oznacza? 3) Spotkalem sie z wieloma opiniami w internecie oraz od mojego hydraulika, (od kilku lat zaklada tylko Immergasy - bronil sie przed wersja TT 12kw ze niesprawdzona konstrukcja i awaryjna, ze za slaba pompa na moje 180m2 itd itp), ze ten moj piec Victrix 24kw dziala najlepiej przy temp zasilania 40st i powrotu 30st. W instrukcji tez sa podane wartosci w tabeli dla wartosci 40/30. Czy to oznacza najlepsze warunki dla TEGO konkretnie pieca? Jesli tak, to problem taktowania przestalby istniec ustawiajac temp zasilania 40st nawet przy tylko jednej zalaczonej petli grzewczej. 4) Co wtedy z kondensacja? Nie jest czasem najkorzystniejsza przy jak najnizszej temp zasilania? 5) dla najkorzystniejszej kondensacji i sprawnosci jaka powinna byc roznica miedzy temp zasilania a temp powrotu? Jak najmniejsza roznica rzedu 3 stopni czy wyzsza ok 10 stopni? 6) i punkt pt. wisienka na torcie czyli koszty: co jest bardziej ekonomiczne - podgrzac podloge w krotszym czasie wyzsza temp zasilania (35-40st) czy w znacznie dluzszym czasie ale nizsza temp zasilania (np 28st)? Przypomne, ze mam 20 osobnych petli grzewczych i z obserwacji, czesto zalacza sie tylko jedna strefa w danym czasie. Pomijam tu kwestie komfortu cieplnego podlogi dla stop, ze podloga przy temp zasilania ok 40st moze byc za wysoka. Chodzi mi tu tylko o czysta kalkulacje i zrozumienie konkretnie tego kotla Victrix Exa 24kw i jego specyfilacji spalania i optymalnych ustawien. Z gory dziekuje wszystkim za pomoc i poswiecony czas
  5. Nie mialem kalibrowanej mieszanki. Serwis podczas pierwszego uruchomienia stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby. Moc na 900 skutkuje tym, ze spalanie gazu wynosi 0,37m3/h. Co potwierdza dzialanie kotla z moca ok 3.5kw. Mimo wszystko ta moc dla mojego domu jest za wysoka, i przy zalaczeniu jednej petli grzewczej pomimo ustawienia temp zasilania na 28 to kociol sam podbija do 32st. Lepiej jest gdy w jednym czasie dziala wiecej obiegow, wtedy moc sie rozklada na wieksza powierzchnie grzania. W kazdym pomieszczeniu mam teŕmostat on/off i dla takiego ukladu gdy zaledwie jedna petla potrzebuje ciepla, to idealna bylaby wersja 12kw z modulacja od 1.9kw... Nie ma na forum przedstawiciela Immergasa? Moze wyjasnilby za co odpowiada parametr S9. Moj serwisant nie wiedzial, moze trzeba sprobowac na infolinii? Korzystal ktos z ich pomocy? S9 ma fabryczne nastawienie na 55x100. Zauwazylem, ze gdy piec chodzi na minimum (obroty 900) to po nacisnieniu menu Info parametr d1 wskazuje 55-56. W zaleznosci od grzania z wieksza moca (kilka obiegow w jednym czasie) parametr d1 wzrasta do ok 70. Wtedy spalanie gazu wynosi ok 0.7m3/h.
  6. Nie mialem kalibrowanej mieszanki. Serwis podczas pierwszego uruchomienia stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby. Moc na 900 skutkuje tym, ze spalanie gazu wynosi 0,37m3/h. Co potwierdza dzialanie kotla z moca ok 3.5kw. Mimo wszystko ta moc dla mojego domu jest za wysoka, i przy zalaczeniu jednej petli grzewczej pomimo ustawienia temp zasilania na 28 to kociol sam podbija do 32st. Lepiej jest gdy w jednym czasie dziala wiecej obiegow, wtedy moc sie rozklada na wieksza powierzchnie grzania. W kazdym pomieszczeniu mam teŕmostat on/off i dla takiego ukladu gdy zaledwie jedna petla potrzebuje ciepla, to idealna bylaby wersja 12kw z modulacja od 1.9kw... Nie ma na forum przedstawiciela Immergasa? Moze wyjasnilby za co odpowiada parametr S9. Moj serwisant nie wiedzial, moze trzeba sprobowac na infolinii? Korzystal ktos z ich pomocy?
  7. Witam, Czy ktos wie, za co odpowiada parametr S9 w menu ustawien w kotle Victrix Exa 1erp 24kw? Domyslne nastawienie to wartosc 55x100. Domyslam sie, ze to cos z moca ale czego? Niestety instrukcja zarowno papierowa jak i w pdf na stronie producenta opisuje jedynie parametry od S1 do S8. Zapomnieli o S9? Albo moze mam nowszy soft z dodatkowym nastawem S9? Nigdzie nie potrafie znalesc info za co odpowiada ten S9. Rowniez walcze z przewymiarowanym kotlem, idealny bylby w wersji od 1.9-12kw. Ale madry polak po szkodzie. Tez mam elektrozawory na kazdym obwodzie (10 na parterze i 10 na pietrze) i mimo skrecenia mocy na 900 to jesli tylko jeden obwod sie zalacza to piec grzeje kilka sekund i sie wylacza. Ktos cos poradzi? Dziekuje
×
×