    Panasonic Aquarea

    no tak, racja, skrót myślowy- jak słońce teraz na chwilę odpala to rusza grzanie wody, czasem generuje się 6kWh czasem 3-4 ot pogoda
  2. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    To prawda, sprawdzone, że tryb cichy daje lepszy COP. Czasem daję force jak panelę idą na maxa, wykorzystuję 100% energii wtedy.
  3. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Bo ja wiem... wydaje mi się, że Force podbija "osiągi" ale zobaczę to jeszcze, na pewno grzeje szybciej i to jest fajne , jak mega działa PV, zresztą wtedy staram się odpalać grzanie wody
  4. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    bez jaj, ponad rok tego używam i jeśli tylko działa wifi w pompie i tel / PC to zmiana parametrów to sekundy, lub też włączenie grzania CWU czy CO
  5. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    A ja cały czas myślę, czy warto podlicznik prądu dla pompy 3 fazy instalować czy nie... Kusi mnie dla zabawy w sumie (taki z wifi etc) ale oszczędności z tego nie będzie , i walczę ze sobą montować czy nie.
  6. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    TY, no powaga, przy -20 masz COP3, szacun, no w sumie mamy podobne pompy, ino ja grzejniki a Ty podłogę na betonie - różnice ? mniejszy COP przy grzejnikach, ale szybsze grzanie niż podłogówka i wersalka. Pal dalej PS a propo defrost to pitolisz, bo nie da się bez tego, sranie w banię, to automat, u mnie nawet w trybie cichym 3 też są, i moc i nie ma tu znaczenia, wilgotność i temp są kluczowe, więc nie kłam
  7. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Fajne liczenie przy założonym COP 3, ciekawe czy tak samo grzałeś (tylko w tanich godzinach) w lutym przy mrozach -naście stopni, pewnie COP też taki był. Naginanie rzeczywistości, oczywiście utrzymując 22stopnie cały czas w domu. Urealnij myślenie i mniej kombinuj. ps palenie drewnem ma inny klimat, nie tylko ciepło, ale promieniowanie podczerwone, fun etc, widać nie qmasz tego, i faktycznie pompa tak se stoi i 0 defrostów na filmie, a zawsze są przy sporej wilgotności i nie tylko Wygrywa -voymar- +1
  8. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    ale średnia cena prądu u Ciebie to już ca 0,52PLN brutto...
  9. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    u mnie zimowy buk po sezonie suszenia ma 15-20% wilgotności (mierzone)
  10. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Bo ja wiem, np wczoraj grzaliśmy się tylko kominkiem, taki fun A propo Arturo1972, nie wiem gdzie masz prąd po 0,33 za 1kWh, chyba, że bez innych kosztów, mnie wychodzi w G11 0,59 brutto. Inna sprawa, że same opłaty stałe to teraz prawie 45PLN brutto (w tym opłata mocowa ca 13PLN) Cena grabu 2 lata temu (przed podwyżką VAT) niby 270 ? hehe, dzisiaj kosztuje przy 5m3 225 za 1m3 Za miesiąc będę wiedzieć, ile zużywam prądu rocznie, ca 6800 kWh, ale to jest całkowite zużycie w domu nie tylko pompa, gdyby nie PV nie byłoby fajnie
  11. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Nie zawsze chodzi o taniej, to mam czasem w penie... kominek szybciej grzeje niż pompa przy grzejnikach i extra jest klimat, a to czasem to ważniejsze niż ciepło z kaloryfera
  12. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    0,33 za 1 kWh, pewnie na dniach umowa wygaśnie, ja mam gwarancję ceny na 2 lata ale wychodzi brutto (to dość ważne) 0,59/1kWh Przez prawie rok (PV działa oficjalnie od 20.03.2020) ma pobór 2820 kWh oddane 4388kWh (ale trzeba popatrzeć też w gerenercję prądu.....), ot za zimny luty zapłacę w skali roku a instalacja nie jest duża (max 6kWh). Dopłaty te 5k to jednak coś + zejście z podatku, a teraz jeszcze jest podatek "mocowy", u mnie stałe opłaty skaczą do ca 50PLN/miesąc not top
  13. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Super..a kiedy ma działać grzanie CWU (ca 30-90min) zależy od temp - ja grzeję 200l na 46stopni, styka na 2-3 osoby dziennie (prysznic), 52 stopnie to jedna wanna (1-2osoby , jak kto chce) Bo tak lekko to bajki chyba
  14. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Tani prąd działa w określonych godzinach, dobre do grzania CWU ale już nie CO ps Czyście filtry , ale niekoniecznie tylko z syfu ale bardziej z drobinek żelaza (tego zwykły filtr nie łapie0 , Panasonic dopiero od ca roku dodaje, chyba jako opcje, filtry łapiące toto-ot proste magnesy neodymowe (ja już sobie dodałem w filtrze takie w osłonce w PCV), no miałem już 2 awarie - pompa magnetyczna siadła, od czasu dodania neodymów jest luz
  15. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Mniejsza moc, rośnie sprawność (COP), prądu mniej ale może nie dogrzać - to moje obserwacje, w sumie jak pompa jest ustabilizowana (chata nagrzana) i tak chodzi nisko, modulując , ale ja nie grzeję 24h, ale jak potrzebuję (kominek, słońce etc)
  16. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    To gdzie jest różnica ? z grzałką na max mogę ustawić CWU 65stopni a CO 60, bez grzałki to ca 52-53 osiągalne
  17. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Cóż, mój T-cap grzeje bez grzałki CWU max 53stopnie, bez znaczenia jest temperatura zewnętrzna
  18. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Przeoranie ogrodu ? Jaki czynnik roboczy ? Ponoć (znajomi tak mają) najlepszy jest LPG, wymiana czynnika kosztuje
  19. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Nie czepiam się, trudno to porównać, ale... Nie mam , jeszcze, może?, extra podlicznika pod pompę, a zjem tyle ile muszę - ma być ciepło, gotowanie ma działać itd. Wkurza mnie to, że użytkownicy pomp ciepła, nawet mając PV extra dopłacą za miech prawie 13 zeta , ot życie...opłata mocowa ?
  20. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    czytam i czytam, walka kogucików - @Arturo1972 i @-voymar- Mam niby nominalnie 130m ale wg instalatora więcej i dziękuję mu za T-CAP 9kW a nie mniejszego, chodziła na maxa czasami i "żarła" prąd" styczeń ca 600Kwh, cóż taki wybór źródła ogrzewania i jakości ocieplenia. Mam kupiony dom ca 15cm styro, pewnie poprawię mostki etc. I dziękuję za podatek mocowy , pewnie każdy z Nas za to zapłaci pomimo PV (tak mam), ot 13zeta za free co miech dla śmierdzieli aha nie mam źle docieplonej chatki, prosty test : przy +30-40 stopni w domu jest temp ok, może głupi, ale wiarygodny test aha2 mam kaloryfery
  21. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Nie qmam co ma krzywa grzania do temperatury w pokojach/na grzejnikach ? U mnie termostaty jak najbardziej działają - w sypialni jest chłodniej niż w gościnnym, jak inaczej chcesz kontrolować temperaturę per pokój/piętro ? PS dodam: mam na górze 3 pokoje+przechodnia łazienka za którą jest pralnia a w niej grzeję minimalnie (bo po co) Czyli jest 5 kaloryferów podłączonych do rozdzielacza na piętro, jak jeden się odetnie termostatem, to jest obieg w pozostałych - jak inaczej to sterować ?
  22. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Chyba nie do końca tak jest, jak piszesz, mogę zkryzować kaloryfery ale to nie jest metoda na regulację temperatury w pokojach (mało wygodne, mało precyzyjne etc) Wydaje mi się, że krzywa jest bardzo dobra dla podłogówki, przy kaloryferach słabiej się sprawdza, skoro regulacja jest na termostatach, odcięcie jednego kaloryfera nie jest problemem - inne dalej działają. Podobnie sterowanie czujnikami temperatury nie ma sensu per pokój. Miałem na początku krzywą i czasami ją ustawiam, w sumie nie ma to dużej różnicy w temperaturze w pokojach, ekono temperaturę wody ustawiam na 41-42 stopnie (ciut mało niby na kaloryfery ale daje radę - pompa dłużej działa). Do szybkiego zagrzania domu najefektywniejszy jest kominek (wolnostojący niedaleko schodów na górę) Ciekaw jestem opinii innych osób też
  23. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    Czytam i czytam i nie mam sugestii jak ustawić pompę do grzania u mnie - mam w sumie same kaloryfery. Wg. instalatora stała temperatura jest efektywniejsza (mam 41 st) niż krzywa. Sterowanie temperaturą w pokojach mam na termostatach, w obiegu jest bufor panasa 50l + pompa obiegowa Wilo Jak uważasz ?
  24. pawelszo

    Panasonic Aquarea

    CWU 46stopni, CO 40 stopni (mam tylko grzejniki) działanie ca 8-21,30 temperatura w domu 20-21st na zewnątrz 5-7 st dziennie wg chmury ok 9kWh w nocy temp spada ca 1-1,5stopnia
×
×