Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może niech im ktoś powie żeby nie robili z siebie gł...ów przecież norma PN EN 308 jest dla producentów wymienników, to że wymiennik ma 95% sprawności nie znaczy, że centrala będzie tyle miała, a klasy energetyczne obowiązują w Polsce od 01.2016 a nie od 05.2020. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam taki: Model z 2018 roku i u mnie są kanaliki jak na grafice powyżej i woda spływa grawitacyjne. I raczej mnie nie przekonasz, że woda lepiej płynie po płaskim niż pionowo w dół - zakładam, że napięcie powierzchniowe to wartość stała. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jakie testy robi Thesla, wiem za to że w ułożeniu pionowym woda spływa grawitacyjnie, a w poziomym nie wiec jeśli jest problem z odpływem kondensatu z wymiennika to na pewno nie w ustawieniu pionowym. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zapycha się tylko w części gdzie są drobne kanaliki, w skosach nie ma kanalików. Mam wymiennik RecAir w domu (miałem budować reku ale odpuściłem) i sprawdzałem to. Jak by ktoś potrzebował wymiennik RecAir RU160 - długość 450 mm można pisać na prv. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ta dolegliwość z zaleganiem kondensatu dotyczy tylko i wyłącznie central gdzie przepływ powietrza przez wymiennik odbywa się w kierunku poziomym. Szukaj centrali gdzie strumień wyciągowy przepływa przez wymiennik pionowo z góry na dół. A tu: https://www.recair.com/pl/recuperator_models.php sobie możesz sprawdzić jakie parametry będzie miał duży a jakie mały wymiennik przy strumieniu powietrza jaki jest wg Ciebie ok. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Źródło: Załącznik nr 2 - http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Te wytyczne były bez sensu i niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ od 2016 w całej UE obowiązują klasy energetyczne dla rekuperatorów. Na szczęście zostało to poprawione i teraz jest tak: "Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej." -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mylisz się, mówię tylko wyraźnie, które prawdziwe nie są. czytaj ze zrozumieniem, bardzo proszę, kilka wpisów wcześniej: Cytat Napisał Nodus Zobacz post "A skąd ta pewność że reQnet podaje rzeczywiste dane?" Odpowiedz nowaenergia: "Nie ma takiej pewności, jest tylko pewność, że Thesla podaje nieprawdziwe." -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dokładnych nie zamieszczę bo nie mam labolatorium pomiarowego, ale jeśli coś będzie nie tak na pewno o tym wszystkich poinformuję. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie, rozmawiamy o uczciwości producentów rekuperatorów. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czemu nie spełnia? Możesz rozwinąć temat? -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wiem o czym piszesz, to było omawiane już na tym forum. Ale teoria, że mniejszy wymiennik działa lepiej dotyczy tylko central, w których wymiennik jest ustawiony jak w Thessli. Jeśli przepływ powietrza przez wymiennik w części przeciwprądowej jest poziomy przy małych wydajnościach centrale tracą sprawność przy temp zewnętrznej poniżej 10 (w zależności od wilgotności wewnątrz budynku jest to bardziej lub mniej intensywne). Wynika to z zatykania kanałów wymiennika powstającym wewnątrz kondensatem, co powoduje zmniejszenie sprawności ze względu na zmniejszenie powierzchni czynnej wymiennika. Przy większych prędkościach powietrze przetyka wymiennik i problem się minimalizuje. Wystarczy jednak ustawić wymiennik tak by powietrze wyciągane z budynku przepływało pionowo z góry na dół i problem znika całkowicie - woda odpływa grawitacyjnie. Kto nie wierzy niech wyciągnie wymiennik z centrali i przetestuje. Wystarczy spryskać wymiennik wodą i poobracać trochę. Problem ten nie występuje też w wymiennikach entalpicznych. Przewymiarowanie wymiennika to jest błąd, ale zastosowanie w centrali o wydajności 400 m3/h wymiennika RS160 o szerokości 500 mm to na 100% nie jest przewymiarowanie. Jeśli ktoś głosi taką teorię to po prostu nie potrafi się przyznać do błędu i zwala winę na innych -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie zgadzam się z tym. Jak ktoś chce mieć mały wymiennik kupuje centralę o małej wydajności, która jest tańsza. To najważniejszy element w ty, urządzeniu. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie ma takiej pewności, jest tylko pewność, że Thesla podaje nieprawdziwe. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie twierdzę, że tak nie jest ale przez to, że Thesla podaje nieprawdziwe dane nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na podstawie dokumentacji ze strony producenta. -
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jaki wymiennik ma 650H spróbuj dopytać w Thessli. Mnie zniechęcili do swojej firmy tymi kłamstwami odnośnie zużycia energii. -
Zaglądam na youtu.be czasami:) Nie jestem handlarzem;)
- 2 962 odpowiedzi
-
Airpack 4 vs home
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie pakuj się w AirPack 4 400 ani tym bardziej 500 - te centrale mają bardzo mały wymiennik - szerokość pakietu wynosi tu 345 mm dla porównania np ReQnet czy Renson o podobnej wydajności mają 500 mm - ktoś na fb wrzucał zdjęcie ostatnio. To urządzenie do odzysku ciepła więc wymiennik jest tu kluczowy - mały wymiennik to "świetny" pomysł na obcięcie kosztów dwa wymienniki o szerokości 500 mm to prawie tyle co 3 o szerokości 345 mm - dla mnie wszystko jest jasne, każdy może wejść na strone recair i porównać parametry: https://www.recair.com/pl/recuperator_models.php -
Przecież to nie ja tu wrzuciłem;) A telewizor z taką pajęczyną wewnątrz na pewno był by bardzo drogi...
- 2 962 odpowiedzi
-
Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Klasę energetyczną rekuperatora wyznacza się przy sprężu 50 Pa i wydajności 0,7 strumienia maksymalnego, w tym przypadku 0,7x590=413m3/h. Jak w końcu będzie jakiś nadzór nad tym rynkiem zrobi się bardzo smutno w niektórych firmach... Producent styropianu, który deklarował nieprawdziwe parametry dostał niedawno 50 mln. zł kary. -
No chwalić to się tu nie ma czym, niezła pajęczyna... w reqnet wygląda to trochę inaczej. Może ktoś z użytkowników wrzuci fotkę, mój reqnet dotrze w piątek
- 2 962 odpowiedzi
-
Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Thessla kłamie odnośnie zużycia energii w dokumentacji technicznej. Zupełnie inne dane podaje w karcie produktu (tu odpowiedzialność za to co się pisze jest większa) wg której przy 413 m3/h i 50 Pa zużywa 0,33 W/m3/h czyli ponad 136W, więc nie może przy 100 Pa zużywać mniej. Pisałem już o tym wiele razy i będę pisał do póki tego nie poprawią - dotyczy to wszystkich modeli więc zakładam, że nie jest to przypadkowy błąd. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przechodzi tylko wilgoć. Gdyby przechodziła para mieszały by się strumienie powietrza. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wymiennik entalpiczny przekazuje tylko tyle wilgoci ile się wykropli ze schładzanego powietrza. Jeśli będzie taka sytuacja, że na zewnątrz jest temp. 35stC i wilgotność powietrza blisko 100% a wewnątrz pomieszczeń będzie 20 st. C to wilgoć będzie przekazywana od nawiewu do wyciągu, czyli powietrze nawiewane będzie osuszane. W przypadku zwykłego wymiennika też będzie osuszane z tym, że nadmiar wilgoci popłynie sobie nie wiadomo gdzie... Podsumowując odzysk wilgoci zaczyna się po schłodzeniu powietrza w wymienniku do temp, blisko punktu rosy. -
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
nowaenergia odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli wszyscy poczekają to za rok i tak niewiele się dowiemy Tak serio Vallox testuje to już kilka sezonów na swoich Skandynawskich klientach:)