  1. Jakość filtracji to wg mnie indywidualna sprawa każdego. Dziękuję Ci bardzo za podanie zużycia energii.
  2. To dobry wynik, te 7W na elektronikę to w trybie "standby"? ComfoAir Q350 ma 1,3W w "standby". Ciekawe ile mają Reqnety...?
  3. W jaki sposób to porównałeś? Oparłeś porównanie na dokumentacji? Naprawdę wierzysz w to, że wzrost oporów instalacji o 100 Pa przy strumieniu 135 m3/h powoduje wzrost zużycia energii o o 3 W. Jaką masz gwarancję że pozostałe wartości są ok? Nawet zakładając, że silnik i wirnik wentylatora w Thessli mają ponad 100% sprawności to i tak nie jest tu uwzględnione zużycie energii przez sterownik, które wynosi 5W wg informacji na stronie 8 dokumentacji: DT.AirPackHome600v.05.2020.1. Wiem, że czepiam się teraz bezsensownych szczegółów, które wiadomo, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale jak porządna Polska firma może wypisywać takie bzdury... Też byłem zainteresowany Thesslą, ale od kilku tygodni nie mogę się dowiedzieć o co chodzi z tym zużyciem energii. Może nich, któryś z użytkowników to pomierzy skoro Thessla nie potrafi...
  4. Ciekawe czy cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczeń. jest ok. Na stronie Duńskiego producenta jest taki fajny kalkulator: http://xelect.exhausto.dk/selector/LearningRoomCO2.jsp?lang=EX można się pobawić. Tam mają duży rygor odnośnie publikacji parametrów więc pewnie jest tak jak tam pokazują. Szukałem właśnie czegoś o podobnym działaniu do swojego domu. Instalator, który będzie mi instalował ReQnet pokazywał mi wykresy pracy urządzenia w swoim domu, poproszę go o scren to wrzucę na forum. Jak masz możliwość sprawdź ile CO2 wylatuje z kanału w danym pomieszczeniu, a ile jest przy kratce na wyciągu.
  5. Dzięki Redblack , nareszcie jakiś konkret, a nie fala hejtu bo ktoś ośmielił się zapytać na forum czy nie ma błędu w dokumentacji Thesli G.
  6. Przyjmując, że sprawność wirnika wynosi 100% i sprawność silnika elektrycznego do napędu wirnika też wynosi 100 %, a opory wewnętrzne Theslli 650H wynoszą 0,0 Pa to wentylator przy strumieniu 150 m3/h i przy oporach instalacji 150 Pa zużyje 6,25 W - a tym samym cała centrala 12,5W. Tego nie przeczytałem w internecie tylko w książce do fizyki
  7. Nie napisałem, że centrala zużywa 4,5W tylko że wentylator tyle zużywa do wytworzenia strumienia o wydajności 150m3/h przy oporze instalacji 150Pa. W dokumentacji Thesla podaje że cała centrala zużywa 9W (nie uwzględniłem że 5W zużywa sterownik). Wg Ciebie to jest ok?
  8. Przecież chyba centrala wie, że został nowy filtr założony, czy na przykład dodano nagrzewnicę kanałową czy nawilżacz więc hydraulika całego układu się zmienia i od te chwili to jest punkt zero od którego bada się zmiany ciśnienia.
  9. Niby norma jest, dyrektywa jest, etykiety energetyczne powinny być, kary za brak etykiet są ale w wentylacji jeszcze to nie działa, dlatego nieuczciwi producenci mogą pisać co chcą. Może się to zmieni kiedyś, czytałem że wzięli się za kontrolę parametrów izolacji budowlanych i jakaś firma dostała 50 mln.zł kary...
  10. Nie wiem dokładnie kto jak ma. Ta opcja z presostatami nie przemawia do mnie. Tym bardziej jeśli to się odbywa w nocy. Najlepsze rozwiązanie wg mnie to interwał czasowy podobnie jak w samochodach. Ale jeśli już to przecież większość dobrych central ma pomiar wydajności, więc zakładam, że sterownik centrali wie że przy nowym filtrze (niezależnie czy jest jeden czy sa dodatkowe filtry na kanale nawiewnym) wentylator pracuje na 50% mocy żeby przetłoczyć 100 m3/h a po pewnym czasie potrzebuje 60%. Nic nie trzeba dokładać, nic nie zużywa niepotrzebnie energii...
  11. Doczytałem teraz, że sterownik zużywa 5W czyli na nawiew i wyciąg zostaje 3W
  12. Jeśli już ktoś zadaje sobie tyle trudu, że chce mierzyć zużycie filtrów to mniej więcej tak jak opisał Pan Jan Werbiński na podstawie swoich doświadczeń: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."
  13. Jest na tym forum wielu użytkowników Thessli więc może oni się wypowiedzą. Jeśli potwierdzą, że Home 650 H przy 153m3/h i 100 Pa oporów instalacji zużywa 8W energii w ciągu godziny pracy to ja rezygnuję z zamówionego już Reqneta 500 V i zamawiam najbardziej wypasioną Theslę 650 H
  14. Nie znam szczegółów, wiec nie policzę - ale chętnie poznam... jesli założymy, że centrala (wg danych producenta) przez 76% czasu eksploatacji zużywa 9 W/h :D to w czasie takiego pomiaru na pewno zużywa kilkaset procent więcej. Nie mówiąc już o zużyciu silnika wentylatorów, które raz w tygodniu przyspieszają i zwalniają by sprawdzić filtry.
  15. Nie jestem spokrewniony. A Ty jesteś właścicielem Thesli G. co się tak denerwujesz Jeśli tak to powinieneś się cieszyć, że dostajesz na tacy dobre rozwiązania. W kilka lat zrobiliście cztery generacje i każda nowa lepsza od poprzedniej, układów sterowania tez tam widziałem na stronie kilkanaście wersji, dlatego myślę, że Home 5 i Home 6 też niebawem się pojawi - uwagi krytyczne są na wagę złota w takiej sytuacji...
  16. Nie wynika to z powyższych wypowiedzi użytkowników... Nawet jeśli tak jest i tak to działa, to słabo bo ten proces jest energochłonny, a za presostaty i ich montaż w centrali trzeba zapłacić. Nie lepiej ogarnąć to przy pomocy pomiaru strumienia wydajności...? Pan Jan Werbiński jako długoletni użytkownik Thesli Green ma bogate doświadczenie w tym temacie: "Świeżo wymienione prefiltry przy przepływie 80m3/h to pobór mocy na poziomie 22W. Zużyte to np 30W. Zapomniane przez pół roku to szum i pobór 65W. Ta metoda pomiaru jest skuteczniejsza niż presostaty rekuperatora."
  17. 40W to jest realna wartość, niestety Thessla w dokumentacji technicznej deklaruje dużo niższe wartości, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości.... Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę... ale zużycie 4,5W (nawiew 4,5 + wyciąg 4,5 W) do przepchnięcia 150m3/h z oporem 150 Pa - to jest nieprawda , a gdzie moc zużywana przez sterownik... Nie rozumiem tego, niby fajna firma, na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle ale jak się zajrzy głębiej to już nie jest tak zielono:)
  18. Szaleństwo, trzeba być ekspertem z wielu dziedzin, żeby używać reku niektórych firm
  19. To jasne, że mierzy różnicę, jak sama nazwa wskazuje presostat mierzy statyczną różnicę ciśnienia i reaguje tylko w momencie kiedy ta różnica osiągnie zadaną wartość. Reakcja objawia się zamknięciem bądź otwarciem obwodu elektrycznego. W przypadku reku większe różnice wskazań wynikają ze zmian wydajności niż ze zmian zabrudzenia filtra.
  20. Widzę, że Thessla to jakiś dramat. Już byłem blisko zakupu ich urządzenia... Każą słono dopłacać, do nietaniej już centrali, za opcje sterowania z które nie działają i w dodatku KŁAMIĄ w danych technicznych zaniżając rażąco zużycie energii elektrycznej.
  21. Czemu uważasz, że wysokie? Wg moich spostrzeżeń (strony internetowe producentów), Thessla ma dużo wyższe - AirPack Home 500 H ma max. zużycie prawie 2 KW!!! Analizowałem to dokładnie przy wyborze reku. Zamówiłem już reQnet, w przyszłym tygodniu mają instalować. Poza tym system sterowania reQnet zawsze wie ile powietrza trzeba dostarczyć do domu co pewnie w stosunku rocznym daje mu dużą przewagę w bilansie energetycznym.
  22. Może ktoś wyjaśnić jak działa presostat filtra? Opory przepływu powietrza przez filtr zmieniają się znacznie wraz ze zmianami strumienia przepływu. Czysty filtr przy 400m3/h ma pewnie większe opory niż zużyty przy 100 m3/h...
×
×