Zawartość dodana przez CzarskyM

  1. Dziękuję wszystkim którzy wypowiedzieli się w tym temacie, dla zainteresowanych ostateczne rozwiązanie jakie zastosuję to: - pompa T-Cap 9KW 1f, - zmniejszenie warstwy ocieplenia chudziaka na parterze z 18cm na 13,5-14,0 cm EPS100 grafit λD– 0,030 [W/mK] (zostawiam pierwszą warstwę 9cm, drugie 9cm zmniejszam o połowę -> przecinam płyty "na pół" ) - zwiększenie grubości wylewki z ~8cm (nierówny chudziak, od 6cm do 11cm) do ~13cm (od 11cm do 15cm) Pozdrawiam serdecznie
  2. Czołem! Mi przy -20 zapotrzebowanie wychodzi ok. 8kW, a mój instalator chyba próbuje mnie trochę odwieść od zmiany pompy z J 9kW na T-CAP 9kW mimo że cały czas mówię mu o grzaniu w II taryfie Rozumiem że u Ciebie przy takim zapotrzebowaniu nie ma problemów z taktowaniem pompy właśnie ze względu na te ~40cm betonu pod nogami?
  3. Tak styropian to grafitowy EPS100 z bardzo dobrymi parametrami (0,031). Z tą tarką faktycznie dobry pomysł, nie pomyślałem w ten sposób, dzięki bardzo
  4. Jeszcze jedno pytanie pod kątem grzania w II taryfie - mam nierówny chudziak, wychodzi mi od 6cm do 10cm wylewki. W miejscu gdzie wylewki byłoby najmniej mam jeszcze nieułożony styropian. Czy można/warto tam gdzie miałaby być cieńsza warstwa wylewki zmniejszyć grubość styropianu (z 18cm na np. 16cm) żeby zwiększyć możliwości akumulacyjne? Mowa o jakiś 40m2. Wiązałoby się również z tym to, że ze styropianu powstałby 2cm "schodek" i rurki od OP nie byłyby całkiem na płasko - czy to w czymś przeszkadza?
  5. Czyli jak to w końcu jest - warto inwestować w jakiś bezprzewodowy termostat lub przenosić panel z pompy do pomieszczenia czy jednak zostawić na pompie?
  6. Pewnie bym to zrobił gdybym wiedział jak, jednak nie mam wiedzy W każdym razie wydaje mi się że możliwości będą spore - grubsza wylewka na obu poziomach, ok. 160m po podłodze, gęsto rozłożone rurki, lany, 16cm strop. BTW Czy na tym etapie budowy na którym aktualnie jestem (kończymy rozkładanie rurek pod CWU i układanie styropianu przed wylewkami) warto zamiast OP w garażu zaplanować grzejnik który przy wyższych temperaturach odbierze nadwyżkę mocy z PC? Nie pamiętam dokładnie kto i gdzie o tym pisał na FM ale widziałem taki wpis, podobno się sprawdza
  7. Pompa ma pracować tylko w taniej taryfie, więc trochę tej przerwy w ciągu dnia będzie miała
  8. Jak to sensownie spożytkować jeżeli zapotrzebowanie przy takiej temperaturze wynosi np. 2,5kW? Wylewek mam na parterze 8-12cm, na poddaszu ok 7-8, poza 100% OP cm w calym domu co 10cm mam jeszcze przewidziane 2 drabinki w łazienkach + OP w garażu 18m2 co 15-20cm ale nie wiem czy to odbierze tą energię
  9. A w PDFie pod linkiem który wkleiłem wcześniej dka -20/25 wyciska 4,95 - Prześpię się z tematem ale co raz bardziej jestem nastawiony na zmianę jednostki. Tylko poza większym kosztem urządzenia widzę jeszcze jeden minus - nadwyżka mocy w wyższych temperaturach (T-Cap już się tak fajnie nie moduluje jak J-tka, z tego co pamietam minimalnie pobiera 1k i oddaje 3kW).
  10. Słuszna uwaga, dziękuję! Tym bardziej sklaniam się ku zmianie jednostki. Niby aż tak niskich temperatur jak -15/-20 dawno moim rejonie nie było, ale chyba za te stosunkowo niewielkie koszty dodatkowe przy inwestycji warto mieć zapas mocy, zwłaszcza że ppmpa będzie jedynym źródłem ciepła. Ciekawe co z tą "Bestią ze Wschodu" która ma do nas niebawem zawitać
  11. W takim razie jeszcze trudniej jest mi zrozumieć jak w gorszych warunkach (niższa temperatura powietrza i wyższa zasilania) pompa wytwarza więcej energii Będę się musiał doedukować
  12. Szczerze mówiąc to sądziłem że im mniejsza temperatura zasilania tym większa wydajność pompy, ale z tego co widzę to nawet przy niższych temperaturach i wyższej temperaturze wody ilość energii jaką jest w stanie wyprodukować urzadzenie jest wieksza - nienjest to dla mnie do końca logiczne Chyba że te wartości uwzględniają wbudowaną w pompę grzałkę, która załącza się w niższych temperaturach?
  13. Witajcie, wstępnie zdecydowałem się na Panasonic 9kW serii J 1F , buforem 50l (pod chłodzenie) i zasobnikiem CWU 300l. Terminrealizacji dość odległy bo dopiero ma kwiecień, tylko co raz częściej zastanawiam się czy aby na pewno to będzie wystarczający model do grzania w T2. Moje zapotrzebowanie to niecałe 7kW przy-20, moja J 9kW jest w stanie dostarczyć kolejno: A-20/W25: 4,95kW A-15/W25: 7,58 kW A-20/W30: 6,20 kW A-15/W30: 7,40 kW T-Cap cały czas w tym zakresie temperatur dostarcza 9kW. Czy to wystarczy aby utrzymać zadaną temperaturę w mroźne dni/noce? I Czy to normalne że pompa generuje większą moc przy A-20/W30 niz przy A-20/W25? Dane zaczerpnięte ze strony producenta https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.xn--pompy-ciepa-25b.eu/file/public/d1c7ff0a-e2e7-11ea-b798-525400e16d32/aquarea-2020.pdf&ved=2ahUKEwjXoM7D0JHuAhXrlIsKHVNmBHwQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw3rHVsThtR3Gvknh9ZbRNRn&cshid=1610290797941 Co o tym sądzicie? Warto jeszcze (póki jest taka możliwość) zainwestować dodatkowe 3,5k zł w T-Cap 9kW? 17,5k zł - J 1F 9kW 21,0k zł - T-Cap 1F 9kW Z góry dziękuję za Wasze opinie i sugestie
  14. Z powyższych wpisów wnioskuję że w przypadku instalacji wykonywanej samodzielnie i braku anemometru najrozsądniej będzie zakupić skrzynkę z dwoma modułami, stałego przepływu i higro/CO2 aby praca całego zestawu była jak najbardziej optymalna?
  15. Dzień dobry, czy mimo zastosowanych uszczelek tego typu śrubunki można zastosować do rury jednowarstwowej PE-RT?
  16. Z ciekawości gdzie można taką przepustnicę dostać i jakie to koszty?
  17. Ja również robiłem na Pe-flexie, niestety jeszcze nie wiem jak będzie działać bo nie mam reku ani skończonej instalacji w 100%, ale flexy 75 przymocowane do stropu, na to 8cm styropianu, skryznki rozprężne i same kanały dodatkowo opianowane, oblozone styropianem na ścisk, na to wszystko jeszcze kolejne 5cm styro na przekładkę, a na wierzch już folia pod rurki no i same rurki od podłogówki.
  18. Dokładnie tego się obawiałem. Nie kombinuję, biorę wszystko z tego samego systemu. Podziękował za pomoc
  19. Dzięki za informację, myślałem że uda się trochę zaoszczędzić ale widzę że może być z tego więcej bałaganu niż pożytku. Chyba nie spałbym spokojnie wiedząc że mam rury od innego systemu, które nie do końca pasują i mogą powodować niepoprawne działanie całej instalacji. Fakt, te niespełna 500 zł to przy całym koszcie inwestycji jakim jest budowa domu to tyle co nic, ale "grosz do grosza...," Instalację będę robił we wlasnym zakresie, bez reku w moim przypadku to koszt ok. 6000 zł, więc te potencjalnie zaoszczędzone 500 zł to blisko 10%
  20. Czyli rozumiem że mam dwie opcje: 1) kupić przewody taniej, rzeźbić i liczyć na to że"jakoś to będzie" 2) kupić wszystko od Pe-flex i mieć święty spokój?
  21. Cześć, szybkie pytanie - czy wszystkie rury do wentylacji mechanicznej typu flex (np. o średnicy 75mm) niezależnie od producenta mają takie same wymiary? Czyli np. Pe-flex = Sol-flex = Smartflex itd...? Będę realizował system oparty o części Pe-flex i zastanawiam się czy rura od innego sprzedawcy/producenta będzie kompatybilna z pozostałymi częściami systemu (złączki, skrzynki rozprężne i rozdzielcze, itd.)? PS. Kombinuję jak się pewnie domyślacie ze względów finansowych, z szybkiej kalkulacji wynika ze na samych rurkach zaoszczędziłbym prawie 500 zł
  22. Jednak chyba coś pomieszałem lub niedosłyszałem, byłem ponownie u sprzedawcy i dostałem takie ceny: Wanas 350 ERV - 8900 brutto z 23% VAT / 8200 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Basic - 9780 brutto z 23% VAT / 9000 brutto z 8% VAT, Wanas 415 ERV Hi-tech - 11800 brutto z 23% VAT / 10850 z 8% VAT. Na 8% mi sprzedadzą jak zakupię u nich części do instalacji wentylacji mechanicznej.
  23. Chyba podskoczę ponownie do tego punktu i się upewnię, bo jednak w moim przypadku zapotrzebowanie to te 350 m3/h, więc raczej decydowałbym się na Wanasa 350v/415v z ERV - porównałem parametry z izzi, wygląda to podobnie, ale zawsze to mocniejsza jednostka, przy której nie powinno zabraknąć mi mocy np. na szybkie przewietrzenie pomieszczeń co mogłoby być kłopotliwe przy izzy, tak jak opisywał to jeden z kolegów w poście wyżej Tylko widzę, że Wanas ma w skrzynce króćce 160, projektant przewidział w mojej instalacji rury 200, i teraz pytanie czy gdybym decydował się na Wanasa to zmniejszać wszystkie średnice w instalacji (sonodec z 200 na 160, skrzynki rozdzielcze ze 160 na 200, oraz redukcję/wyrzutnię wraz z redukcjami od sonodeców z 250/200 na200/160) czy robić tak jak w projekcie a bezpośrednio przed wpięciem kanałów do centrali zastosować jakieś redukcje z 200 na 160 żeby podpiąć reku? Będę wdzięczny za sugestię, bo jak już pewnie zdążyliście zauważyć jestem zielony BTW szkoda że nie ma Izzifasta 400 z ERV bo pewnie na niego bym się zdecydował
  24. Sugerujesz żeby jednak szukać czegoś mocniejszego niż tego Izzy 302? Pytałem w sumie ostatnio lokalnego sprzedawcę o Wanasa 350/415 z ERV i wychodził w granicach 8000-8500 zł, więc może w tą stronę iść?
×
×