  1. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Hmm tak się składa, że dla mnie to 3 sezon grzewczy na pompie (a w zasadzie na dwóch) i mogę coś powiedzieć na temat energetycznych wampirów a mam wrażenie jakbyś tłumaczył rzeczy oczywiste przedszkolakowi. Jasne, że podgrzanie wody do 45 st. kosztuje więcej niż do 35 tylko pytanie ile więcej i ile czasu musi grzać do 45 akurat u mnie w tej chwili -9 i na kalafiorach jest 38 stopni? Jasne, że pompa to źródło ogrzewania niskotemperaturowego jednak sadząc po wpisach na forum wiele osób wykorzystuje kalafiory i co ważne jest zadowolonych.
  2. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Zgadza się dla pompy każdy stopień jest ważny. Ważne są również ustawienia. Bo jeżeli ktoś pisze wyżej, że przy tych tmp zewnętrznych znaczy do -5 ustawia tmp zasilania na kaloryfery 45 st. do tego musi to dławić głowicami bo by się w domu zagotował a pompa z buforem musi jeszcze ze 2 stopnie wyżej podgrzać to takie coś jest błędem i to wg mnie dużym aczkolwiek nie wiem do końca jak to przeliczyć na zużycie. Na moim terenie w tym roku zalozono 20 pomp z jakiegoś programu gminnego. Zamontowali bardzo dobre pompy wszystkie panasy w większości t-capy. Wykonawcy a raczej podwykonawcy nie mieli pojęcia raczej o pompach. U trzech znajomych ustawili stała tmp zasilania 52 st. przy tmp. zew. około 10 st. Przyzwyczajeni użytkownicy nie mający odrobiny pojęcia o pompach przyzwyczajeni do ekogroszkow nic z tym nie robią. Ciekawe jak z niespodzianką na wiosnę na rachunku
  3. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    To nie do końca tak. Tej wody ze strefy kaloryferów nie schładza się. Mieszanie do podlogowki przynajmniej z dodatkową płyta rozszerzająca polega na dopuszczaniu cieplejszej wody do obiegu z powrotu podlogowki tak aby powstała tmp żądaną dla tej strefy.
  4. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Zależy od obciążenia. Ustaw sobie quaiet 3 wtedy pompa ciągnie max 30 Hz a zobaczysz że będzie dużo mniej defrostow. Obserwuję pompę serii j 9 i t-cap 9 jest to nieporównywalne.Tcap ostatniej doby u mnie zaliczył 2 defrosty a j tka u rodziców 10. Także wymiennik ma bardzo duże znaczenie i w defrostach i głośności pompy przy tmp zblizonych do zera.
  5. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    U mnie wygląda to podobnie o ile rozumiem wylicznie tmp zasilania przy jednym obiegu to przy dwóch wcale. Jeżeli uda mi się podłączyć zrzut to bedzie na nim widać jak tmp docelowa pierwszej strefy jest równa 35 st - tmp podawana na pierwszy obieg 38, a woda wychodząca do bufora 42 st. Delta =6. Nie kumam jak ta pompa to liczy Tyle według czujników pompy. Na szczescie wg dodatkowego opomiarowania różnica miedzy zasilaniem na bufor a 1 strefą waha się miedzy 1 a 1,5 stopnia wiec jest to akceptowalne.
  6. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Uhm Home Assistant to w sumie nie taka skomplikowana sprawa ale wymaga przede wszystkim nowego urządzenia, na którym można postawić serwer. Oczywiście na kompie też można ale tu chodzi przede wszystkim o to, że to musi być energo mało żerne bo musi działać 24 ha. Jeśli chciałbyś go postawić tylko ze względu na pompę to chyba nie ma sensu. Ale decyzja oczywiście należy do Ciebie. Poczytaj sobie o tym i zdecyduj Jedno z forum np.tutaj https://forum.arturhome.pl/
  7. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    W sumie jestem na gorąco mogę to opisać tylko jedna podstawowa rzecz bo jakoś nie wyczytałem tego we wcześniejszych postach. Masz i używasz Home Assistanta ??? Prawdopodobnie można to zainstalować też na innych systemach pod warunkiem postawienia brokera MQTT. Ja to robiłem na HA więc jeżeli takowy posiadasz oczywiście pomogę.
  8. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Dzięki MIG25 zdecydowałem się spróbować podłączyć pompe do Home Assistanta za pomocą GoHeishaMon. Trochę mało na ten temat w sieci, ale co znalazłem to poczytałem. Instalacja zajęła mi maks 15 min. Odczyty po lokalu online - wszystko działa na tą chwilę jak należy. Poniżej link do parametrów jakie można odczytać oczywiście w zależności od wyposażenia i pompy i taki mój zrzut z ekranu. https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/MQTT-Topics.md https://naforum.zapodaj.net/5b9845f45903.png.html w każdy kafelek można wejść i podejrzeć w jakim się chce przedziale czasowym parametry
  9. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Podziekował MIG25 - będę probowal w wolnej chwili.
  10. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    MIG25 mam prośbę pomógłbyś zainstalować GoHeishaMon -a . Mam już dosyć tej chmury - wolałbym to po lokalu + HA. Może ktoś z forum się tym jeszcze zainteresuje. Nie bardzo rozumiem co najmniej kilku rzeczy. 1 Żeby to uruchomić potrzebna jest modyfikacja oprogramowania na CZ-TAW1 tylko czy jeszcze dodatkowa integracja (zakładając, że broker MQTT jest już zainstalowany na HA) chyba nie, ale w lokalizacji tego projektu jest mnóstwo plików a do instalacji potrzebne tylko 3 dlatego tak mnie to zastanawia po co tego tam tyle 2 Na pena kopiuje 3 pliki wg instrukcji - rozumiem, że jednemu z nich zmieniam nazwę i rozszerzenie "config.example" na "GoHeishaMonConfig.new" 3 Przed wgraniem modyfikuje plik "GoHeishaMonConfig.new" pod siebie znaczy dostęp do serwera Mqtt IP, login, hasło itp. 4 Uruchamiam kombinacją przycisków zgodnie z instrukcją i w pewnym momencie usuwam pena 5 I dalej koniec nie kumam - jak to połączyć z WIFI, żeby to połączyć z brokerem Mqtt?? Z góry dzięki
  11. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Ja mam bardzo podobny układ jak Ty. W sumie wykonane tak jak w Twojej ofercie. Różnymi obiegami steruje płyta rozszerzeń + dodatkowe pompki te akurat dobrze aby miały w miarę płynnie regulowaną moc wtedy w miarę można zrównać przepływ między buforem a obiegiem z wyższą tmp. Co do pompy to nie wiem gdzie mieszkasz jakie spadki tmp. są u Ciebie jeżeli zachód to pewnie ok ale jeżeli bardziej wschód to bym pomyślał o t-cap chyba że czasowe wspieranie się grzałka Cię nie przeraża. A kaloryfery bym zostawił w spokoju.
  12. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Uchmm. Być może masz racje nie znam się na tym. Tylko w takim razie zastanawia mnie dlaczego Panas nic nie mówi o obowiązku zabezpieczenia przyłącza czujnikiem zaniku faz. Tu na forum też widzę poglądy rozne co do tego.
  13. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Potwierdzam u mnie na tym zadupiu ciągle nie ma jakiejś fazy a t-cap pyrka. Obok 1 fazowka zatrzymana
  14. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Chodzilo mu o jak tu ktoś napisał motogodziny inaczej się zużyje sprezarka jak w tym samym czasie będzie chodzić na maksymalnych obrotach a inaczej jak ma minimalnych ale czy miał racje tego nie wiem. A jego informacje podobno pochodzą ze szkoleń Panasa od tego Pana co czesto wystepuje na YT. Oczywiscie podobno
  15. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Będę się powtarzał oczywiście różni użytkownicy mają różne zdanie na ten temat w sumie to do końca nie wiem kto ma rację. Podczas przeglądu pompy przez serwis pytałem właśnie o to i mimo, że nic nie wspominałem o żadnych netach odpowiedź brzmiała mniej więcej: "Panie nie czytaj Pan głupot w necie, najlepiej, żeby pompa właczyła się jesienią a wyłączyła wiosną to dla pompy byłoby idealnie pompa chodzi wtedy na niskim parametrze mniej się szroni ma mniejszy przebieg przy dużej ilości godzin pracy i niskich obrotach niż miałaby pracować na maksa a w krótkim czasie." U mnie np. T-cap (układ mieszany) do + 6 jesienią chodził w harmonogramie przez 10 godz na dobę i było git. Ale od grudnia chodzi non stop. i Np dzisiaj +4 wyłącza się co jakiś czas na 30-45 min a potem pracuje z 1,5 godz. Około +3 jeżeli nie ma słońca to chodzi już cały czas. Myśle, że nie ma się co bać ciągłej pracy - pompa pracuje na niższym parametrze a komfort w domu większy choć może się mylę
  16. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Moje obserwacje co do tej jednostki. Mam dwie pompy obok siebie w odległości 7 m jedna to właśnie taka jak Twoja (u ojca) druga to t-cap (u mnie). Moim zdaniem jednak różnica w hałasie jest ogromna i to nie przy -7 a przy 0 stopni już. Chodzi tu przede wszystkim o to,że powierzchnia wymiennika jest dużo mniejsza i wiatrak, żeby odzyskać energię mocno musi dmuchać. Z perspektywy czasu - to nie jest cicha jednostka. Za to mniej pożera prądu i pięknie się moduluje. Np teraz kiedy jest +5 to trzeba przy niej blisko stanąć, żeby cokolwiek usłyszeć ale kiedy robi się -1 - +1 i wilgotość duża to u mnie w ganku słychać tą 9 tkę a mojego t-capa mimo, że stoi 2m od ganku nie. Ta jedno wentylatorowa J ka teoretycznie ma też lepszy COP nie wiem czy to czynnik R32 czy po prostu oprogramowanie ładniej pokazuje. W t-capie przy niskiej częstotliwości COP bym powiedział jest niski w J -tce dużo lepszy. Oczywiście w Twoim przypadku może być zupełnie inaczej jeżeli masz tylko podłogówkę.
  17. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    MiG25 - czy ta integracja jeszcze działa ? https://github.com/lsochanowski/GoHeishaMon - mam ochotę spróbować się na to przesiąść przez HA, tyle,że trochę aktualizacji HA było po drodze a co każda to jakaś niespodzianka a w trakcie sezonu grzewczego trochę by była lipa jakby się coś wydupczyło.
  18. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    No właśnie przynajmniej u mnie 1 kw na wyswietlaczu pokazuje przy 19hz ale to dziwne w sumie pompy takie same -no prawie.
  19. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Ja przy tcap mam dwa obiegi podlogowka +kaloryfery 50/50 a może trochę więcej kaloryferow u rodziców 9J tylko kaloryfery.
  20. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Ja mam u siebie takiego tcapa jak Ty a u moich rodziców 9 J. Generalnie nigdy nie widziałem aby tcap bral mniej niż 1 kw a na podliczniku razem z pompami (dwa obiegi) 1,2 kw. U moich rodziców w 9J pompa się pięknie moduluje ledwo pyka s chodzi do 0.4 na wyswietlaczu oczywiście. Generalnie potrafi się wcale nie wyłączyć ale pytanie jaki cop wtedy chyba żaden. Ale ilość wlaczen i wyłączeń zdecydowanie mniejsza. Tutaj na forum już ktoś pisał że specyfikacji pomp która do ilu może się zmodulowac.
  21. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    U mnie na H wszystko działa a na J pokazuje błąd i nic.
  22. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    To chyba zależy jak masz to wykonane. Czy masz czujnik tmp bufora czy masz bufor potraktowany jako strefę z wyższym parametrem np kaloryfery. Dopiero za tym jest mieszacz i strefa z niższym parametrem. Żeby ta działała musi najpierw mieć z czego brać wyższy parametr a skoro jest wyłączony to nie grzeje. Przynajmniej tak to rozumie m, ale przetestuje może w przyszłym tygodniu.
  23. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Faktycznie. Przegapiłem. Co do zladu to faktycznie montezy mówili o 250 litrach więc to co piszesz pewnie jest ok nawet jeżeli serwisowka mówi o 200 l to pewnie wentyl bezpieczeństwa i tak jest. Także pewnie problem jest jednak gdzie indziej.
  24. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Serwisant na przeglądzie pozamykał mi ten kranik twierdząc że panas ma taką przypadłość iż po prostu cieknie z niego często w sensie kapie ale ja mam dodatkowe naczynie. Także być może to żadna awaria.
×
×