Zawartość dodana przez ziomas1

  1. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Powiedzcie jak to jest z włączeniem grzalki wspomagającej. Wyczytalem,gdzieś że aby się włączyła to muszą być spełnione 2 warunki a w zasadzie 3. Tmp zasilania musi być mniejsza od zadanej o 8 stopni musi próbować dojść do tmp min 30 minut no i tmp przy której ma się włączyć musi spełniać kryterium. I to mnie trochę dziwi 8 stopni niżej niż zadana? To qurde chyba żarty! Czy ją coś błędnie wyczytalem?
  2. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Jesteś pewny? Od tak sobie bez żadnych warunków? Też mam serię J i wczoraj pompa pokazywała w momentach - 20 ale się nie wyłączyła. Trochę mnie zaskoczyles tym.
  3. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Też mam bufor z tym że u mnie grzejniki za buforem silna pompa że względu na trochę za cienkie rurki w starej instalacji. Ja kupiłem dwa chińskie termometry i sobie to opomiarowalem. Jeżeli nie szkoda Ci 30 zł to są to Kup 2 szt. Jeden czujnik wepnij pod otulinę wody wychodzącej z bufora druga do otuliny gdzie wodą wraca do bufora. Wtedy będziesz widział jaką tmp wychodzi z bufora jak mocno jest Podmieszana i jaką tmp wraca do bufora. Jeżeli ta pompa która pompuje z bufora jest sterowalna to zmieniając jej prędkośc i obserwując odczyty pewnie moglbys poprawić zjawisko podmieszaywania się wody. Codix to bardzo ładnie wytłumaczył. I uwazaj na te termometry gdybyś się na to zdecydował to chinszczyzna i dobrze by było abyś je sprawdził czy mniej więcej pokazują to samo. Dobra Idę teraz do pompy bo za okiem -18. Dalej nie wiem co musi być włączone żeby się w razie co włączyła grzalka.
  4. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Uhmm chcesz powiedzieć, że te v33 przy 30 st dawają już duże ilości ciepła czy raczej one tylko troche wspomagają a reszte robi dość mocno ciepła podłoga?? Qurcze tak czytam, że "super grzejniki niskotemperaturowe" grzeją dopiero od 28 st bo niżej nie wytwarza się ciąg powietrza i nic nie dmucha. Rozumiem, że masz zwykle v33 purmo czy kermi?
  5. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Tak z ciekawości chciałem dopytać jak się sprawuje takie sterowanie pokojowym termostatem. Przy tych tmp zewnętrznych (średnia dobowa zbliżona do 0 st.) zakładam, że obniżenie tmp w pomieszczeniu o 0,06 st nie trwa zbyt długo bo grzejniki dość szybko oddają ciepło chyba, że jestem w błędzie. To powoduje dość częste włączanie i wyłączanie się pompy oraz jej pracę na zwiększonym parametrze. W Twoim przypadku na dobę ile razy się pompa włączy i wyłączy oczywiście szacunkowo bardziej raczej chodzi o to jak długo ona stoi po wyłączeniu się? Pozdrawiam
  6. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    @ziomas1 , wiec generalnie też się nic nie zmienia , jak odbiór (czyli bufor i dwie strefy) nie będą w stanie odbierać ciepła to sprężarka też się wyłączy ( choć niekoniecznie objegówki) . I tak też jest w przypadku jednego obiegu ( obiegówka też się wyłącza albo nie , w zależności od trybu). Podziękował właśnie o takie łopatologiczne wytłumaczenie mi chodziło. W jednym domu mam jedną strefę w sumie nie w moim a rodziców teraz przygotowuje się do założenia drugiej pompy z 2 strefami podlogowka/kaloryfery. Dlatego pytam co by mnie ktoś w bambuko nie zrobil. Pozdrawiam
  7. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    A co się dzieje jak jedna ze stref już nie odbiera ciepła? Gdy jest jeden obieg to pompa się wylaczy. A w takim przypadku jak Twój?
  8. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Nie kumam czaczy.Tak seria J, kiedyś ktoś tu forum pisał ale przepadło gdzieś w czeluściach.
  9. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Witam A teraz trochę z innej beczki. Grzanie C.W.U. W opcjach są dwa sposoby grzania CWU. Moje pytanie czy ktoś kojarzy czym one się różnią??
  10. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    To teraz wywołam wilka z lasu. A w zasadzie tych, którzy mają coś do powiedzenia. Naogladalem się ostatnio wielu wywiadów z przedstawicielem panasa trochę poczytałem i wychodzi na to że sterowanie termostatem pokojowym jest komfortowe ale nie ekonomiczne i niezbyt dobre dla samej pompy. Pompa gdy się włącza pracuje z dużo większą mocą niż by się modulowala i pracowała cały czas ale ciągle - dla samej pompy lepiej gdy pracuje ciągle na mniejszej częstotliwości niż szarpaniami. Jeżeli zaś chodzi o godziny to tak jak z samochodem i różnica między tym co ma mały przebieg i jeździ po mieście a tym co ma duży ale jeździł po autostradzie. Podobno żywotność pompy to 60-100 tys godzin chodzi tu o układ sprezarkowy. Są już jakieś nowe sterowniki pokojowe które się uczą i w konsekwencji steruje pompa tak aby się nie wylaczala a osiagala zadana temperaturę tyle że są drogie. To tyle co wyczytałem i naogladalem. Ciekawy jestem Waszego zdania.
  11. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Witam!! Nie miałem okazji tego zaobserwować czy ktoś z forumowiczów wie jak to działa. Zastanawiam się nad podnoszeniem bądź obniżaniem krzywej za pomocą harmonogramu czy też bezpośrednio za pomocą sterownika. Krzywą można ponieść o 5 lub obniżyć o -5. Tylko się zastanawiam jak to działa. Myślałem, że ta jedna jednostka to 1 stopień zmiany wody na zasilaniu. Ale nie jestem pewien czy tak jest. Czy ktoś to weryfikował czy to chodzi o 1 stopień czy raczej o jeden przedział wynikający z krzywej kiedy tmp na zewnatrz zmienia się o 1 stopień? Oczywiście chodzi o pompy panasa.
  12. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Witam!! Chciałbym co by mnie ktoś coś wytłumaczył a są tu tacy co wiedzą jak to ustrojstwo działa. Panas 9 kw serja J. Dzisiaj kilka razy przechodziłem koło jednostki wewnętrznej i zauważyłem dziwne zachowanie pompy. Dzień tmp 6 st na zewnatrz świeci słońce. Pompa chodzi w oparciu o krzywą. Koło 15.30 pompa zadaje tmp 39 st. Słońce zachodzi 17.30 na dworze 4 st. tmp zadana 37 stopni. Czy ja to dobrze rozumiem, że w momencie kiedy słońce wygrzało dom nie było odbioru ciepła i pompa nie chcąc się wyłączyć ratowała się podniesieniem temperatury?? Kiedy się wychłodziło wróciła do prawidłowej tmp zadanej wg krzywej?? Zakładam, że zarówno przy 6 st i jak i 4 st temperatura wynikająca z krzywej jest bardzo podobna. Pompa chodzi wg harmonogramu w nocy obniża krzywą o -2, ale to raczej tu nie ma znaczenia chyba. Pozdrawiam Rafał
  13. Rozumiem, że te dane, które podajecie to odczyty z pompy. Dzisiaj tak spojrzałem dodatkowo na licznik energii i wydaje mi się że te dane pompy dość mocno mijają się z prawdą. Nie wiem jak to wygląda u Was ale u mnie to przeklamanie jest znaczące.
  14. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Odnośnie bufora i sprzegla właśnie oglądałem na yt ciekawy materiał z gościem z panasonica myślę że wielu osoba może wiele wyjaśnić zwłaszcza tym co zamierzają dopiero montować pompe. W sumie nie chciałbym zostać posadzonych o reklamę bo nie o to chodzi. Wydaje mi się że gość jest dość mocno merytoryczny z panasa. Jak wpiszecie bufor do pompy ciepła w yt pewnie wyskoczy. Nie wiem ale chyba linków tu nie wolno wstawiac
  15. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Ja jeszcze testuje ale na ta chwile mam 34/15 i 45/-20. Pompa chodzi na harmonogramie w nocy obnizam krzywa o 2 stopnie. W dzień w domu 23 stopnie w nocy 22. Na ta chwilę kiedy na dworze około 7 stopni
  16. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Panowie z racji tego, że jeszcze nie poznałem do końca swojej pompy serja J gdy ustawiam w harmonogramie w nocy grzanie na krzywej np -4 to czy temperatura może zejść poniżej minimalnej ustawionej na krzywej np 15/35? Zakładam, że może się zdarzyć jakaś ciepła noc ale zejście na kaloryferach za nisko i grzanie byłoby bez sensu. Zakladam że pompa niżej nie zejdzie ale szczerze mówiąc pewny nie jestem dlatego pytam szanowne grono.
  17. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    A jaka delta tak z ciekawości bo od tego zależny jest przepływ przynajmniej u mnie w serii j choć pewnie czegoś nie wiem
  18. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Ja mam bufor 200 l wpiety równolegle tak jak u Ciebie i jest dokładnie jak piszesz woda miesza się w buforze i tmp zasilania jest zbliżona do tmp powrotu do PC. Czy tak powinno być nie wiem - ale pompa pracuje płynnie.
  19. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Mm ja mam 9 kw panasa seria j choć to nie ma chyba znaczenia i bufor na zasilaniu 200 l do tego druga pompa całość w kaloryferach. W takich temperaturach jak obecnie pompa się wyłącza raz na jakiś czas ale robi to rzadko. W tym czasie pompuje wodę z bufora aż tmp nie spadnie o zadana delte u mnie 7 stopni więc przy tym odbiorze ciepła trochę to trwa. Gdy się włączy to też pracuje dość długo dokładnie nie sprawdzałem ale tak na oko z 2 godz pracuje godz stoi. Więc chyba bufor się jednak sprawdza w takich tmp. Ale pewnie coś za coś. Woda się w buforze miesza więc wylot z niego jest 1 bądź 2 stopnie niższy niż bezpośrednio z pompy.
  20. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    Miałem na myśli 2 obiegu sterowane przez pompe oddzielnie wtedy do panasa potrzebna dodatkową płyta. Ale tak się zastanawiam czyli Twoim przypadku nie sprawdziła by się metoda z ekogrochu. Ja w sumie mam jeszcze na podlogowce na powrocie na każdej nitce a mam ich aż trzy glowice na której ustawiam tmp powrotu działa dobrze i można dość dokładnie ustawić tmp z tym że w pompie może do końca o to nie chodzi.
  21. ziomas1

    Panasonic Aquarea

    mundi73 czy ja dobrze rozumiem, że na kaloryfery i podłogówka idzie na jednym obiegu?? Bo z mojego bardzo skromnego doświadczenia wychodzi, że kaloryfery tak naprawdę zaczynają grzać troche od 33-35 st. a podłogówka w takich temperaturach to ma bardzo dużą wydajność cieplną. Nie powinieneś mieć dwóch oddzielnych obiegów i grzać wg dwóch krzywych ?
×
×