  1. Zinnej beczki panowie. Jaka polecacie kasete filtracyjna o rozmiarach okolo 60x60cmx60cm z wkladem F7 min 6 kieszeni i zeby te wklady wyjmowac z boku. Chodzi o to zeby kieszenie byly pionowo ale wyjmowac bokiem bo inaczej nie dam rady. Mozna takiego gotowca kupic czy trzeba samemu obudowe robic ??
  2. Reqnet ma duzo wiekszy wymiennik od thessli i tutaj to dziala in plus. Odzysk wilgoci jest na poziome do 85% wiec tez robi woje. Patrza cna moje czujniki to wychodzi srednio 3st roznicy W/N ale to tak do 150m3...przy wiekszych predkosciach ta roznica sie powieksza.
  3. Nie sa osiagane. To jest przeklamanie. Pewnie marketingowiec wymusil zeby takie pokazywac i zeby sprawnosc 90% byla..sprawnosc jest w okolicach 80 do 85% makx. Mam swoje czujniki zalozone i teraz pokazuje mi tak: Reku/Ja Czerpnia: 3.4/1.6 Wywiew: 19.5/18.8 Nawiew 18.8/16.4 Wyrzutnia 9.1/8.6
  4. Can-filters zaleca by wilgotnosc byla nie wieksza niz 80%., u innych widzialem 90%. W zasadzie im wyzsza wilgotnosc tym gorzej dla wegla...aczkolwiek przy takiej ilosci jak my mamy tj 25Kg i cenie za filtr w okolicach 1k plnow ja sie tym zupelnie nie przejmuje. Jak wymienie za 2-3 lata to i tak bede zadowlony z faktu ze zadnych smrodow w domu nie mam i bede za to placil 300zl rocznie. Weglowiec na nawiewie jest od tego chroniony i tu plus za to bo te powietrze ogrzane do 17st ma juz duzo nizsza wilgotnosc względną....ale bezwzgledna nadal zostaje ta sama..ilosc gram wody w powietrzu jest ta sama..jednak temperatura powietrza lepiej dla wegla robi.
  5. 1) Montujecie filtr na czerpni czy nawiewie ??. Ew, czy ktos z waszych kliento nie mogl na nawiewie i montowal na czerpni ??. Czy to ew. jest kwestia prefiltrow...jak damy G3 i G5 plus F7 przed weglowcem to w sumie mozna montowac tu i tu ?? 2) 4300 za 15kg wegla z filtrem F7 ??...troche drogo. W tej cenie mozna miec 3 puszki do growboxa z 25kg wkladem wegla i do tego puszke filtracyjna z filtrami F7. Plus dla was za kompaktowosc filtra.
  6. Samemu nie robilem, mam wszystko na sprasowanej welnie URSA Air i standardowy rozdzielacz fi200 na 12 x fi75 wiec jakiekolwiek kombinacje odpadaja. Ma byc zgodnie ze sztuka i tego bede sie trzymal.
  7. Potrafisz wyjasnic czemu ma byc od srodka do zewnatrz ?? Camfil ma tez filtry inline w ktorych przeplyw jest od zewnatrz do wewnatrz. Czy one nie sa przeznaczone do typowej wentylacji dla ludzi ?? W kwestii rownomiernego przeplywu to nie potrafie nic powiedziec bo nie wiem czy jest u mnie taki. Po prostu tej fizyki nie umiem . Moge tylko powiedziec ze opor dla powietrza na filtrze weglowym jest w zasadzie taki sam na calej jego powierzchni wiec domyslam sie ze powietrze przeplywa przez niego rownomiernie. Tak czy siak filtr zostaje u mnie tam gdzie jest...przynajmniej na razie. Rozwaze opcje przeniesienia na nawiew jesli mi dekarze nie beda chcieli przyjechac przelozyc kominki...ale po wczorajszych opadach sniegu (spadlo u nas ze 30cm) juz teraz widze ze te kominki i tak musze przesunac blozej sciany zeby schowaly sie pod glownym dachem...inaczej przy wiekszych opadach moga sie cale zapchac sniegiem.
  8. Maly update, zadzwonil pan z firmy iZZiFast bo wplynela do nich reklamacja i maja sie tematem przeklaman na wywiewie zajac. Na razie zdalnie mieli obserwowac parametry pracy reku. Zobaczymy czy uda im sie to ogarnac bez wizyty serwisanta (najprosciej byloby im zaimplementowac w sofcie procentowe obnizenie mocy wentylatora zeby to zbalansowac ale to takie troche przypudrowanie syfa...obstawiam, ze jesli np u mnie jest problem, gdzie indziej nie ma to zamiast wymieniac elektronike/plyte sterujaca dodadza w sofcie funkcje dostepna tylko dla serwisanta/firmy montujacej zeby moc ustawiac rozne wartosci nawiewu i wywiewu i tym sposobem beda mieli furtke na takie problemy jak u mnie. Jest przeklamanie...no to robimy zeby wywiew byl 35% slabszy niz nawiew ale w sofcie tego nie pokazujemy. Soft ma pokazywac zeby zawsze bylo po rowno. Wtedy klient nie ma pojecia ze byl taki problem a firma montujaca zaowolona ze jest instalacja zrownowazona ). Pozyjemy, zobaczymy
  9. No wlasnie myslalem o tym zeby dac na nawiew ale mam watpliwosci co do przeplywow, sprezow i zawirowan powietrza. Przy nawiewie powietrze przechodzac przez ten filtr niejako sie rozpreza w tak wielkiej skrzyni, wylatujac na boki odbija sie od scianek skrzyni zeby potem znowu byc pchanym do kanalu fi 200 i potem do skrzynki rozdzielacza....sama ta wielka skrzynia w ktorej siedzi filtr nie pasuje mi na nawiewie dlatego zrobilem ja na czerpni bo tutaj wentylator wymusza przeplyw powietrza i zassysa go do kanalu poprzez ten filtr. Tak te filtry dzialaja w growbox-ach i do tego zostaly zaprojektowane. Myslalem zeby dac filtr typu inline czyli montowanym typowo na kanale ale nawet tam jest w instrukcja pokazane ze powietrze musi byc przez niego zassysane a nie pchane. Na razie pozostane tak jak mam i ew. przesune czerpnie na dachu o 60 cm w strone sciany zeby zrobic miejsce na skrzynke filtracyjna F7 przed weglowcem. Przenoszenie tej skrzyni na nawiew bedzie mnie wiecej kosztowalo materialu i robocizny anizeli zmiana lokalizacji czerpni.
  10. No wlasnie caly myk polega na tym ze mam teraz G3 fi 500 potem G5 fi 500 potem weglowy potem reku F7 i na koncu ProVent Clean-R....inaczej nie da rady ze wzgledu na ilosc miejsca i ulozenie krocow reku. PM-y mi nie straszne bo to zalatwia Clean R ale ochrona weglowca bardziej mnie martwi..w zasadzie on jest tak zaprojektowany zeby wytrzymac min 3-4 lata przy moich przeplywach i zanieczyszczeniu powietrza w okolicy (ktore sie tylko poprawi w przyszlym roku bo gaz bedzie w drodze i polowa sasiadow przejdzie na grzanie gazem) i potem do wymiany albo wegiel albo caly filtr. Na razie przebujam sie tak jak jest teraz tylko wyjme F7 z reku i dam F7 zamiast G5 albo obwine F7 weglowca a na przyszly sezon grzewczy tak przemebluje czerpnie ze doloze przed weglowcem skrzynke z filtrami kieszeniowymi 592x592x600 F7 8 kieszeni. Zasadniczo na poczatku chcialem dac weglowca na nawiewie ale on jest tak skontruowany ze wentylator musi zaciagac przez niego powietrze a nie nawiewac.
  11. Nie mam miejsca na kieszenie. Sam filtr węglowy jest dlgości 75cm a jego obudowa to juz 1m. Mam przed nim dwie skrzynki filtracyjna G3 i G5 fi 500. Na poczatek podmienie w jednej filtr na F7 i zobacze jak czesto będzie sie brudzil. Na szczescie przekroczen PM-ow u nas nie ma duzo...jedynie te "zapachy" palonych palet mnie wkurzaja,,,i ew, male smogi w czasie wiekszych mrozow.
  12. Jeśli zdecyduję się na nawilżacz to pewnie doposażę go tym: https://www.growbox.pl/product-pol-2159-Osmoza-POWER-GROW-500L-dzien.html żeby zgodnie z twoją sugestią miał jałową wodę.
  13. O opory i przepływy bym sie nie martwił bo reku sprawnie zarządza CF i ma zapas sprężu. Poza tym ten CAN-Filters to jest filtr przemysłowy dobrany na przepływy 1500m3/h i ma powierzchnie filtracji po obwodzie prawie 1.5m2 i taka też byłaby powierzchnia tej maty F7. Tutaj wszystko było przemyslane i dobrane tak żeby były jak najmniejsze opory.
  14. No nic czeka mnie podmiana filtra i zakup maty F7 Ps Co polecasz z ofert z internetu ??...potrzebuje porządne F7 (żeby to było F7) bez sćiemy. W rolce min 70cm szerokiej. Cena nie gra roli. Mam filtr Can--Filters z 25kg węgla i widzę że będę musiał go obwinąć tą włókniną co pozwoli mi na zostawienie G3 i G5 w spokoju.
  15. Pytanko mam. Czy przed filtrem z węgla aktywnego wystarczy jak jest G3 a potem G5 czy lepiej dać G5 i F7 ??
  16. Tego nei wiem. Producent nie udostępnia takich informacji. Reku bada poziom wilgotnosci i jak sie zwiększa to interpretuje to jako kąpiel, pranie, gotowanie i zwiększa wymianę powietrza tak żeby utrzymac to na jakimś konkretnym poziomie.
  17. Wilgotność mierzę Uni-T A37 oraz jakimś chińskim badziewiem który zawsz epokazuje wilgotnośc niża o 5% w stosunku do Uni-t oraz do czujnika w reku.
  18. Niby ok te 85% ale wqrwia mnie te przekłamanie producenta pokazujące jaki to cudowny odzysk ciepła mamy... Odnośnie HomeEvap...no mam zmiękczacz więc woda mięciutka jest bo bez tego to bym bał sie jakikolwiek nawilżacz dawać....woda z wodociągu jest w cholere twarda.
  19. No dobra moment prawdy...oto są wyniki pomiaru temperatur z moich czujników DS18b20 vs to co pokazuje rekuperator. Moje czujniki umieszczone są tuż przy króćach reku oprócz nawiewu który jest oddalony z 2m od reku za filtrem Clean R. Producent/Ja Czerpnia: 3.7/1.8 Wyrzutnia 9.5/10 Nawiew 19.4/16.6 Wywiew 20.1/19.2 Wnioski sami wyciągnijcie...sprawność 85%
  20. HomeEvap, Nubo, Vasco ma w ofercie adiabatyczny (vczy to to samo co evaporacyjny ??) Wanas ma Umecto
  21. Zgadza się. Komfort kosztuje . Sam nawilżacz to cena 4k pln...pocieszające jest to, że mając ERV reku pokazuje że nawiewa powietrze o wilgotności 45%. Taki nawilżacz kanałowy nie musiałby duzo pracować żeby podbić do 50-55%
  22. BikeBarian

    Panasonic Aquarea

    Zazwyczaj jest tak że woda z cyrkulacji w zależności jaki kto ma sterownik może mieć temperaturę od np 25 do 50st. Jeśli teraz te 50 st (np sterownik cyrkulacji bazujący tylko na harmonogramie tygodniowym zał/wył pompy cyrkulacji bez kontroli temperatury) trafi na dół zbiornika to będzie to marnotrawstwo. Szybko zbiornik wychłodzimy. Do sterowania cyrkulacja polecam termostat z harmonogramem tygodniowym. Łatwo ustawić temp wody dla zał i wył pompy oraz można dodatkowo ustawić kiedy ta temperatura będzie niższa (np tryb nocny) a kiedy wyższa (np. okres wzmożonego poboru wody).
  23. Pomiary były robione tak,żeby jak najmniej lewego powietrza dostawało się do domu. Miałem nawiewniki w oknach które usunąłem i dziury w stolarce okiennej zasłoniłem na stałe. Zasadniczo nie widzę sensu robić pomiarów z otwartymi oknami drzwiami bo niby czemu miałoby to służyć ?? To nie są warunki pracy reku. Cały problem u mnie polega na tym, że wg. reku mam N/W np. 150/150 a pomiary pokazują że jest N130/W220. O te dodatkowe 70m3 na wywiewie się rozchodzi. Tak jakby reku był rozkalibrowany. Myśli że wywiewa 150m3 a w rzeczywistości ciągnie 220. Reku dobrze reaguje na brak balansu w długości instalacji. U mnie wywiew jest krótki a nawiew długi. Mam 10 rurek wywiewu i 14 nawiewu. Dla testów odpięliśmy 4 rurki z rozdzielacz wywiewu zostawiając 14 nawiewu i automatyka reku zwiększyła spręż żeby utrzymać stały przepływ N/W (stały wg. automatyki bo pomiary jw. wskazywały na różnice). Eksperyment z kryza wyszedł dość ekstremalnie bo po prostu przy większych przepływach brakowało już reku sprężu więc przepływy nie mogły się balansować i wyszło jak wyszło. Przy niższych przepływach reku dobrze sobie radził i utrzymywał CF bo miał spręż...np przy 200m3/h spręż dla nawiewu był 140Pa a dla wywiewu 210Pa Wygubiłem to o co cały czas walczę...ten reku nie ma obecnie możliwości ustawiania takich offsetów w trybie inteligentnym (jest tryb "Kominek" i pozwala tylko na zrobienie nadciśnienia - ustawiasz wymagany nawiew i możesz do 50% obniżyć wywiew)...czyli da się to regulować...musza tylko zaimplementować to w oprogramowaniu. Pe-flex o tym wie i wie też, że dużo instalatorów ten problem zgłasza i ma to wprowadzić. Gdyby taka opcja była to bym przypudrował syfa i zmienił na wywiewie żeby 70m3 mniej ciągnął i pewnie bym temat odpuścił...a że nie ma to walczę z tym i reklamuję bo uważam że reku ma cos zepsutego w czujnikach skoro w rzeczywistości ciągnie więcej niż by chciał..znaczy się nie kontroluje tego. Reku jest na ocieplonym strychu. Jutro a w zasadzie dziś jak tam będę montował czujniki temperatury to sprawdzę czy drzwiczki są ok (tak są czujniki otwartych drzwiczek). Kanały mam z wełny URSA Air...tam wszystko szczelne jest. Bierz wersje ERV. Reqnet ma ta przewagę nad thessla że ma ogromny wymiennik. Mam w każdym pokoju czujniki wilgotności i powiem ci, że nawet z ERV jestem na granicy 40%, chyba że te czujniki lipne są. Ten sezon się przebujam w oczekiwaniu na większe mrozy, a w przyszłym jak się zdenerwuję to zapodam nawilżacz kanałowy i sobie ustawię stałą wilgotność na 50% a tymczasem jestem mega zadowolony z mojego 25kg filtra węglowego. Jak sąsiady palą drewnem i groszkiem to ja o tym nawet nie wiem...dopóki nie wyjdę na zewnątrz. Opłaciło się zainwestować 900zł w ten dość nietypowy filtr. No i jeszcze jedna sprawa...w apce sprawność tego reku jest rewelacyjna..1st różnicy pomiędzy N/W...ale dla mnie to jest ściema...nawet pomimo tak ogromnego wymiennika wersja ERV nie da takich dobrych wyników...niby więcej tej energii odzyskujemy bo mamy odzysk wilgoci ale własnie przez to że tą wilgoć odzyskujemy to mamy gorszą temperaturową sprawność. Stay tunned.
  24. kilka uwag: REQnet ma wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, posiada też oryginalny syfon dostarczany razem z reku zarówno dla wersji HRV jak i ERV,
  25. No dobra, odgrzebie trochę temat. Sam reku i jego CF w połączeniu z automatyką działają ok. Jest niestety jedna rzecz, która na chwile obecna go dyskwalifikuje. A mianowicie przekłamania w tym co pokazuje apka na androida a rzeczywistymi pomiarami. Reku pomimo, że wskazuje na zrównoważony przepływ nawiewu i wywiewu (np. 300/300m3) to w rzeczywistości wywiew ma o 50m3 więcej. Jest to albo celowe działanie ze strony pe-flex żeby statystyki odzysku ciepła wyglądały imponująco (np. przy moim entalpicznym wymienniku mam wywiew 20 a nawiew 19.3 co jest wg. mnie absurdem) albo po prostu jest jakąś wada czujnika który się rozkalibrował. Mój instalator ma to zgłaszać do pe-flexa. Oni zresztą o tym wiedzą i cos przebąkują, że mają dodać opcje gdzie będzie można różnicować przepływy pomiędzy nawiewem a wywiewem. W zasadzie to mają to już ogarnięte bo jest opcja kominka gdzie można ustawić do 50% więcej nawiewu niż wywiewu ale to jest tylko na określony czas. Powyższy problem nawet próbowali przypudrować twierdząc, że pomiary powinny być robione w trybie inteligentnym żeby automatyka sobie to wszystko poustawiała ale minęli się z prawdą że hoho. W tym trybie gdy reku ustawił sobie N150/W150 to pomiary pookazywały N140/W220 :bash: Na razie moja konkluzja jest taka, że pomimo fajnego trybu CF i automatyki dobrze reagującej na CO2 oraz wilgotność to rekomenduje żeby omijać z daleka ten reku i poczekać aż producent wprowadzi odpowiednie poprawki w oprogramowaniu. Taka jest moja opinia. W chwili obecnej mam podciśnienie w domu i o ile jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza to jednak chciałbym żeby można było ustawić zrównoważone przepływy bo statystyki odzysku ciepła kłują w oczy. Jutro podepnę swoje czujniki temp przed króćcami to będę wiedział czy tutaj też oszukują...a mam ku temu podstawy bo czujnik temp zewn w chwili obecnej pokazuje -1.5st a czerpnia w reku 3 st...aż nie chce mi się wierzyć, że powietrze po przejściu przez dwa filtry G3i G5 fi 500 oraz filtr węglowy 25kg ogrzewa sie o 4 st...
×
×