Liczyłem to wcześniej przy wyborze pompy i instalatora: - żeberkowe żeliwne 60cm - cały dom 158 żeberek - grzejnik aluminiowy - 58x80cm (10 żeberek) - 3 grzejniki - grzejnik aluminiowy - 40 (Wys) x80cm (10 żeberek) - 1 grzejnik - grzejnik aluminiowy - 80 (Wys x40cm (5 żeberek) - 1 grzejnik Aluminiowe to takie https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-aluminiowe/grzejnik-aluminiowy-x500-v64203410-10el-equation,p567760,l2774.html Marco - to jeśli podaje 40C na grzejniki i delta 5 to 22wat x 22 żeberka = 484 waty na pokój 20m2 to wydaje się bardzo mało? Powinno być z 1000 wat na taki pokój? by było "tanio" pod wzg zużycia pradu Wychodzi na to, że ten alu 10 żeberek mocniej grzeje niż żeliwny 22 żeberek, a to raczej nie możliwe bo mam taki alu 10 żeberek w korytarzu i mam porównanie. Alu dużo szybciej się nagrzewa i szybciej oddaje ciepło, ale powierzchnia 22 żeliwnego robi swoje bo to jest 180cm długości. Coś dziwnie z tymi obliczeniami..
- 45 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem, wiesz, nie znam się, ja tutaj bardziej pytania zadaje niż doradzam Do -4C puszczam prosta 40* i to wystarcza, grzejniki są bardzo ciepłe i w domu 21.5-22.2 Przy zasilaniu 41-42* grzejniki są już gorące. Mierzyłem termometrem takim laserowym do ciała na pietrze rurka zasilanie miała 1* mniej niż pompa podaje, a rurka powrót miała tylko 2-3* mniej niż rurka zasilania. Jak czytałem ta różnica powinna być większa i wynosić 7-10* tak? Kryzowałem wcześniej zawory na grzejnikach, długo z tym siedziałem i uzyskałem takie róznice temp , ale grzejniki dużo słabiej grzały i zostawiłem te podręcznikowe liczby. I po prostu ustawiłem tak aby było ciepło. Przy 42 i 0C było już stanowczo za ciepło w domu, mam wszędzie termometry xiaomi założone i monitoring na tel, ale już nie pamiętam ile było. Przy -12 nie przekraczałem 44C zasilania, delta 5. W domu było gdzieś 21.5 do 22 Mniej niż 37-38* na żeliwne nie ma co dawać bo nie grzeją i tylko prąd idzie za okno. Więc wiadomo na c33 takie same na wielkość można pewnie podać 4-5C mniej, no ale ogólnie chyba nie jest źle, jeśli żeliwne są odpowiednio duże. Marko - w zasadzie nie napisałeś jakiej wielkości je masz u siebie?
- 45 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem jaką moc mają dla 35/45 C, ale to takie same żeliwne jak ze zdjęcia linka co podałeś, wydaje mi się że wszystkie żeliwne mają taką moc czyli: Jeden człon grzejnika żeliwnego o wysokości około 60 cm ma moc cieplną 130 W, grzejnika o wysokości około 90 cm – 230 W Ja mam 60cm od 18 do 25 żeberek, średnio 20, w tym pokoju co teraz siedze i pisze - kino domowe z projektorem i komputer mam 22 żeberka. Tak, usiąde i zrobie tą stopke w weekend porządnie, miałem zostać na forum tylko na chwile, ale skoro nadal pisze i pytam to już pora Z obliczeń wyszło 7,6kW https://cieplo.app/wynik/c5nb Marko - u mnie właśnie ocieplenie stropu poddasza dużo dało bardzo, 35cm styro + 5cm wylewki beton, 10 lat temu robione
- 45 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziś wilgotność prawie cały dzień 95% +2 i ostro idą defrosty, patrze po apce od fotowoltaiki i naliczyłem 7 przez 14h czyli co 2h. Macie jakiś patent na to jak ustawiać pompe? T-CAP 9kw, chodzi na cichy 1 cały czas
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale te 125W to jest dla 1 żeberka żeliwnego, nawet podawane jest że to właściwie 130W. Jeden człon grzejnika żeliwnego o wysokości około 60 cm ma moc cieplną 130 W, grzejnika o wysokości około 90 cm – 230 W. W pomieszczeniu, które dotychczas było ogrzewane przez grzejnik złożony z dziesięciu członów, należy zatem zamontować nowy grzejnik o mocy około 1300 W. Ja u siebie mam żeliwne duże od 18 do 25 żeberek, grzejniki były montowane jak nie było jeszcze kiedyś ocieplenia domu, teraz jest 15cm styro. Jasne lepiej to działa na c33, niektórzy piszą że przy dużych 160x90cm wystarcza nawet 32* przy 0* by uzyskać temp 22* - ciekawe w sumie ile w tym prawdy. Ja tej zimy przy -12 nie podałem jeszcze wyżej jak 43*, więc chyba nie jest tak źle https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/wymiana-grzejnikow-aa-gR19-Gk89-SDvj.html
- 45 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Marko ja mam T-CAP 9 kw na grzejnikach żeliwnych (plus kilka małych alu), te grzejniki są starsze ode mnie i mają pewnie z 50 lat, jak i cała instalacja CO w domu, dom po wielu modernizacjach, ok 200m2. Działa? Działa! Pytaj jak coś trzeba, pompa założona w maju 2021 Do Magdy pisałem PM wiele mscy temu, ale nie odpisała nic.
- 45 odpowiedzi
-
- ciepła
- instalacja
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A ile stopni w domu? jakie grzejniki? i ile m2 ??
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja od wczoraj testuje delte 4 na grzejnikach i Prosta 40. Wcześniej miałem delta 5 i Prosta 40 (wystarcza gdzieś do -4 ) I wydaje mi się że zużycie większe gdzieś o 300wat tak na oko patrząc na odczyty na ścianie ze sterownika. Grzejniki może grzeją troche lepiej, przepływ od razu wzrósł teraz od 25-32l gdy wcześniej było 16-25 AŻ MNIE ZDZIWIŁO Zasilanie 40, powrót 37 i trzyma prawie cały czas tak. Popatrze jeszcze ze 2 dni i jeśli nie spadnie pobór to wróce jednak na delte 5 Może ktoś ma swoje doświadczenia z delta na grzejniki? Gdy dam delte 7-8 to jakby połowa grzejnika tylko grzała i jest odczuwalnie gorzej. T-CAP 9kw
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy -2 wystarcza Ci 33 na grzejniki? nawet przy bardzo dużych grzejnikach wydaje się, że to za mało aby je dobrze napędzić. Jakiej wielkości pokoje masz? Chyba że te 33 chodziło o podłogówke A ile metrów dom?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chcesz robić mase obliczeń a to tylko liczby na papierze, dom wszystko zweryfikuje i ustawienia same pompy. Kaisay i Rotenso nawet chyba nie ma tematów na forum, będziesz sam z tym walczył. Po co pchać się w takie rzeczy, jak masz sprawdzonego T-CAPa którego ma tu masa ludzi na forum. Wątpie aby instalator z każdą pierdołą chciał ci pomagać. Jak dla mnie wybór oczywisty A co do tabelki to u siebie na split 9kw T-CAP COP koło 5 na pewno widziałem przy dodatnich temp.
-
Pogrubiłem tekst - o co dokładnie chodziło? zawór fizyczny był troche przykręcony i dławił przepływ czy co? przepływ 27,5-28l/min - taki masz przy grzaniu CWU tak?
-
Angelo a jaka temp w domu utrzymujesz?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wentylacja mechaniczna wywiewna -dom jednorodzinny
Fanek odpowiedział Cjapek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cjapek - wybrałeś Izzifast 302 tak? jaki masz dom ile m2 ? parter czy piętrowy? jaka kubatura? -
scrolll - a okna 2 czy 3 szybowe?
-
Nie chce zakładać oddzielnego tematu tylko po to aby zadać jedno pytanie - Czy ktoś wie ile lat Bosch robi pompy ciepła powietrzne?
-
To prawda, T-CAP to bardzo fajna pompa pod tym wzgledem, gdyby tylko potrafiła niżej modulować byłaby idealna, tak by pobierała z 500w na minimum.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W sensie że gdyby było powiedzmy w instalacji 100l wody mniej na starcie pompa pobierała by mniej? Tzn na początku miałaby mniej do zagrzania czyli mniej papu by potrzebowała? A później to już chyba nie ma znaczenia jak dobije do zadanej temp i ją utrzymuje tylko?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Andrzej kiedyś pytałeś czemu mam taki duży zład wody, zapomniałem Ci odpisać mam 270l w instalacji + 100l bufor = 370l całość, pompa T-CAP 9kw Na początku nie było wiadomo ile dokładnie jest, monter powiedział że do grzejników tak czy siak lepiej założyć już nie ze wzg na taktowanie bo mówił, że tutaj raczej nie będzie taktować jak zobaczył grzejniki i instalacje, ale bardziej na defrosty. Zmierzone zostało dopiero po czyszczeniu instalacji i napuszczeniu inhibitora. A przy takim zładzie coś może być nie tak? jak oceniasz/oceniacie?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperacja czy warto?
Fanek odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok konkret! -
Rekuperacja czy warto?
Fanek odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie? Jakie jest Twoje stanowisko na ten temat "SCHŁADZANIA DOMU LATEM BYPASSEM"? mam wrażenie że na te hasło pada za dużo skojarzeń i odniesień do konwencjonalnej klimy -
Rekuperacja czy warto?
Fanek odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kaizen chyba pisał że on daje rade chłodzić bypassem? no może troche w cudzysłowiu, nie porównując tego do klimy Prosze czy ktoś może mi pomóc z doborem wydajności reku do domu 200m2 ? Gdybym miał zakładać to na wiosne, ale już powoli zaczynam się zniechęcać, bo wiem ile czasu poświeciłem na montaż pompy w tamtym roku i rozmowy z majstrami.. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?374186-Rekuperacja-czy-warto&p=8110366&viewfull=1#post8110366 -
W serii J w Menu Zużycia jest podana praca pompki obiegowej w PC. Czy w serii H da się to jakoś włączyć aby także się wyświetlało? wiem że da się podejrzeć będąc w tym menu przyciskając trzy strzałki na raz, ale chodzi mi aby na stałe się wyświetlało
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To wiesz przy starszych domach po modernizacji zgadza się, tym bardziej na grzejnikach gdzie wyższą temp trzeba podać. Ale podłogowe ogrzewanie i nowoczesne termosy nie wypuszczające ciepłe tam może zacząć się taktowanie. Bo chyba dopuszczasz do siebie myśl i sytuacje że pompa nie zejdzie niżej niż 19Hz, dom jest totalnie wygrzany i więcej ciepła nie jest w stanie przyjąć, to co pompa ma zrobić w takiej sytuacji - WYŁĄCZYĆ SIĘ. To jest prawidłowe zachowanie. My niestety takich termosów nie posiadamy btw. jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG ? ja w końcu ogarnąłem temat ustawień i grzejników i na ten moment człowiek zadowolony, nic już nie zmieniam, została Prosta Jeden pion łazinkowy mi został który słabiej grzeje, ale chyba gdzieś jest zapowietrzenie, bo słychać nieraz takie "puk puk puk" w dużych ostępach - pewnie zapowietrzenie? Musze się zebrać i iść na poddasze gdzie owinięty watą jest odpowietrznik
-
Rekuperacja czy warto?
Fanek odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale w dzień jest i się nagrzewa, to może być po części problem u Ciebie? może się nagrzewać od tego Mi nie chodzi o chłodzenie bypassem jak klimą, tylko o możliwości zbicia 2-4* chłodnym powietrzem w nocy czy jest to wykonalne? Najlepsze miejsce na Czerpnie to chyba Północna? Wypowie się ktoś w tym temacie? Mocno się zastanawiam nad instalacją na wiosne. Powiedzcie rekuperator dobierać na podstawie kubików w domu? na 200m2 to raczej trzeba taki z 400m3/h ?? -
Czyli co dalej nie ma odpowiedzi na Pytanie zadane w Temacie. Teoretycznie to troche ma sensu, mniejsza delta - mniejsza różnica temp pomiędzy zasilaniem i powrotem - temp wody wracającej mniejsza do podgrzania. Wiadomo na początku pompa musi wykonać więcej roboty aby dobić do tych temp, ale już jak je osiągnie to się moduluje. + wdg obliczeń Marco - mniejsza delta = większa moc grzewcza grzejników. - pompa może zacząć taktować na niskiej delcie - choć przy mrozach i domach nie turbo termosach nie powinna. Ale jak w praktyce?