  1. Oczywiście miałeś rację i zapis danych wykazał że defrosty przebiegają prawidłowo jeśli chodzi o temperaturę orurowania zewnętrznego a pozostałości na wymienniku spowodowane były chyba opadami śniegu w ujemnej temperaturze i dlatego wszystko ułożyło mi się w logiczną całość i wyciągnąłem błędne wnioski . Jeszcze jutro czeka mnie kłopotliwa rozmowa z instalatorem którego wprowadziłem w błąd ale mam nadzieję że nauka nie pójdzie w las i coś się nauczyłem w temacie service clouds dzięki MiG25 .
  2. Dzięki za odpowiedź .Wymiennik się odladza ale w niektórych miejscach pozostają pomiędzy lamelkami pasemka lodu i jeśli takich " nieprawidłowych " defrostów zdarzy się więcej to te pola lodowe się powiększają .Mówisz że temperatura może być OK tylko odczyt może trafić na niższą temperaturę ? Włącze jeszcze zapis to przynajmniej będę wiedział czy jest różnica bo być może robię niepotrzebny alarm a zgłoszenie już wysłałem .
  3. Czy to normalne żeby w czasie doby były 24 defrosty a tylko 4 podgrzały wymiennik zewnętrzny do ok. 20st.C ? Za każdym razem woda na powrocie podczas defrostu ma ponad 30st.C . Kiedyś czytałam tu na forum że zawór który przełącza kierunek przepływu lubi się zacinać. Jakie jest wasze zdanie czy wymiennik odlodzi się dokładnie jeśli temperatura orurowania zewnętrznego oscyluje w większości defrostów około 0st.C ? Jak wyłączę pompę podczas pracy zrzucając bezpieczniki to pierwszy defrost rozgrzewa wymiennik zewnętrzny do 27-28st.C i czasami kilka następnych jest OK .[ATTACH=CONFIG]467349[/ATTACH]
  4. Odnośnie defrostów i wyłączeń sprężarki to u mnie w ciągu minionej doby było 12 defrostów i jedno wyłączenie sprężarki [ATTACH=CONFIG]467270[/ATTACH]
  5. Witam Mam taki sporadyczny problem. Po wyłączeniu się pompa już drugi raz nie wznowiła pracy .Grzejniki i bufor szeregowo na powrocie ,pompa pracuje na krzywej i przy temperaturze powyżej 6* na zasilaniu jest 32* przy 32l/min przepływu i nastawionej delcie 4 może trochę za niskiej ale chodzi mi o przepływ a jak spada temperatura poniżej zera na stałe to podwyższam deltę . Nie ustawiam niżej temperatury zasilania bo odbiór ciepła jest wtedy bardzo mały .Ale do rzeczy pompa wyłącza się co jakiś czas bo przekracza zadane parametry i 2 razy nie wznowiła pracy ,przynajmniej tak mi się wydaje . Temperatura wody 26 pompa obiegowa pracuje ok. 16l/min a sprężarka stoi .Pierwsza myśl że temperatura powrotu za niska ale przy 8* na zewnątrz raczej pompa nie planuje defrostu . Druga myśl że może jeszcze bardziej ma się obniżyć i dopiero się załączy ale przy 26* na zasilaniu przy grzejnikach temperatura wolno się obniża więc straciłem cierpliwość ,wyłączyłem i włączyłem pompę i wznowiła ona pracę szybko podgrzewając do zadanej temperatury .Poproszę o opinie na temat tej niezrozumiałej dla mnie sytuacji na razie podwyższyłem krzywą o 1 st.C .
  6. Inżynier Panasonica zachwalał na webinarze wbudowany termostat , jego współpracę ze sterownikiem, z krzywą i że np. jak sterownik widzi że temperatura dochodzi do zadanej to jego logika pracy jest taka żeby jak najdłużej pracować bez wyłączania sprężarki. To nie tylko wyłączenie pompki obiegowej. Jeżeli nie ma bufora lub bufor szeregowo na powrocie to działa to jeszcze lepiej bo wpływa nie tylko na pracę sprężarki ale i bezpośrednio na przepływ i deltę żeby zapewnić jak najdłuższą pracę sprężarki
  7. Mam pompę zamontowaną do starej instalacji i na początku też miałem sporo brudu na magneto-odmulaczu i filtrach siatkowych. W zeszłym roku po sezonie włączyłem obiegówkę w jednostce wewnętrznej na maxa (bufor jest szeregowo na powrocie ) i odkręcałem pojedyńczo po jednej pętli na kilkanaście minut i jeszcze sporo brudu osadziło się na filtrach. Od tej pory woda czysta i brak zanieczyszczeń na filtrach i magnesie
  8. To może rozkręć tą niesprawną pompę obiegową , zrób fotki i napisz czy trudno ją rozebrać, wyczyścić i złożyć
  9. Delta 2,5st na dużym obiegu przy najniższym biegu pompki obiegowej za buforem każe się zastanowić nad jakością tych pomiarów temperatury. Trochę to nierealne bo taką deltę można uzyskać przy dużym przepływie.
  10. Namawiam cię do uproszczenia twojej instalacji CO i grzania jednym parametrem na grzejniki i podłogę. Sam to przerabiałem i działa to znakomicie. Trzeba sprawdzić przepływy ale jak masz przekroje rur odpowiednie to nie będzie z tym problemu. Bufor na powrocie podłączony szeregowo, pompa obiegowa wbudowana w jednostkę wewnętrzną to jedyna pompa obiegowa w co i generuje ok. 40l/ min maksymalnego przepływu a minimalny przepływ dla t cap 9 kW to 25 l/min. Grzejniki musiałem przewymiarować żeby obniżyć temperaturę zasilania i zrównać ją z temperaturą podłogowego. Wykorzystałem stare grzejniki łącząc je w większe a resztę dokupiłem płytowe v22. Polecam kalkulator doboru grzejników. Podłogi masz niewiele więc pompa obiegowa powinna wytworzyć obieg w niej a w razie problemu można dołożyć małą pompkę cyrkulacyjną . Korzyści to niższa temperatura zasilania na skutek braku podmieszania i dodatkowo jeszcze niższa bo przepływ przy delcie 5 jest tak duży że cały grzejnik jest ciepły więc oddaje więcej ciepła. Jedynym minusem jest to że jak ustawisz wyższą deltę to po osiągnięciu zadanej temperatury pompa obiegowa zwalnia więc jak potrzeba większego przepływu to deltę trzeba dać niższą i jak pompa jest za mała to może mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury. W pompie generacji H nie ma możliwości bezpośredniego sterowania pompką obiegową, można to zrobić tylko deltą . W generacji J już jest taka możliwość. W okolicach 0st miałem 34-36 na zasilaniu, delta 4 lub 5. W domu ok. 22,5 st i dom niestety tylko 5cm wełny w ścianie i 15 styropianu na stropie
  11. . Nie jestem pewien czy to ten film ale na pewno warto obejrzeć. Gdzieś go zapisałem ale nie mam czasu szukać .
  12. Na webinarze Panasonica był opisany podobny układ tylko tam zasilanie za buforem było całkowicie zaślepione . Celem było uniknięcie straty temperatury zasilania na skutek podmieszania ale zachowana została funkcja sprzęgła. Myślę że twój sposób dałby podobny efekt.
  13. Spróbuj dwa zewnętrzne przyciski przez ponad 10sek jednocześnie
  14. zbyszekwojtal

    Altherma DAIKIN

    Ja całkowicie usunąłem zawory termostatyczne i zaślepiłem otwory po zaworze. Te zawory chociaż otwarte na maxa to jednak mają małe otwory. Musisz mieć bardzo niską deltę co generuje duże przepływy.
  15. Na grupie pompy ciepła na Facebooku gościu tak twierdzi ale jak dopytywałem o szczegóły to nie odpowiada. Link do posta : https://m.facebook.com/groups/pompycieplaforum/permalink/8611082548933004/
  16. Podobno na płytce invertera w jednostce zewnętrznej można nie tylko ograniczyć Hz sprężarki ale i czas po jakim następuje przełączenie na wyższe/niższe Hz sprężarki
  17. Mam na myśli zawór upustowy różnicy ciśnienia. Montuje się go gdy nie ma bufora lub bufor jest na powrocie podłączony szeregowo. Zasadniczo montuje się go jako zabezpieczenie przed zamknięciem zbyt wielu pętli ale też gdy podczas defrostu potrzebny jest większy przepływ niż generuje to instalacja CO i część przepływu następuje przez ten zawór na bypasie zasilania i powrotu. Otwiera się na skutek różnicy ciśnień
  18. A zawór upustowy różnicy ciśnień masz zamontowany?
  19. Oglądałem webinar Panasonica i opisywany był tam problem z defrostem pompy dwuwentylatorowej. Przyczyną w/g experta był generowany przez dodatkową pompę obiegową za buforem przepływ a pompa powinna w czasie defrostu się wyłączyć. Pompa była wpięta na stałe do gniazdka i to powodowało nieprawidłowy defrost. Zalecenie, wpiąć pompę obiegową do złącza extra pumpy. Z ciekawości podejrzałem u siebie i pompa wpięta w extra pump i chodzi podczas defrostu. Czy ja coś żle zrozumiałem?
  20. Cały czas mi chodzi po głowie żeby bufor zrobić szeregowo na powrocie żeby mieć ok. 2st.C więcej na zasilaniu. W tej konfiguracji przy dłuższym spadku temperatury poniżej -10st.C temperatura wewnętrzna powoli obniża się i spada poniżej komfortowego 22st.C przy temperaturze zasilania 43 (osiągnę 45 ale z trudem ) co realnie przekłada się na ok.41 za buforem . 43-44 z buforem na powrocie myślę że dało by mi pełny komfort .Mam tylko obawy czy jak pompa będzie robić defrost z przepływem 52l/min będę miał taki przepływ na instalacji . Czy zamontowanie zaworu różnicowo-ciśnieniowego za buforem rozwiąże ten problem ?
  21. Bufor 80l równolegle ,zład nie wiem ale dom ok 160m na grzejnikach ok.8-10 cm długości grzejnika v22 na 1m kw. powierzchni grzanej .
  22. Wyłączyłem krzywą grzewczą w celach testowych .W temperaturach najczęstszych defrostów mam ustawione 38-40 na zasilaniu , instalacja na grzejnikach.Nie przeszkadzają mi te załączenia grzałki bo pompę mam trochę niewymiarowaną i pompa z grzałką dosyć płynnie przechodzi z defrostu na grzanie .
  23. Dodam jeszcze że jak załączenie grzałki ustawię na np. -5 to wtedy zbyt zimny powrót załącza grzałkę .Wysoki przepływ podczas defrostu ( u mnie ok.52l/min ) powoduje zrównanie temperatury zasilania i powrotu i choć jest wyższa od 27 st.C to grzałka i tak się załącza gdy włączona jest możliwość załączenia w aktualnej temperaturze zewnętrznej choć to jest T-cap .
×
×