A czy takie podłączenie bufora jak w linku zmniejszyło by mieszanie wody w buforze i ograniczyło by spadek temperatury za buforem . Wstawiam link do zdjęcia na dysku google bo nie mogłem wstawić zdjęcia bezpośrednio . https://drive.google.com/file/d/1mjKDfZrkdV9c-jhd4PrwHd9S_bavX5mT/view?usp=sharing
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czyli lepiej żeby delta była mniejsza a przepływ większy bo wtedy więcej energii przekaże do bufora ale jest ograniczony przepływem za buforem. Gdyby za buforem delta też była 5 to było by optymalnie. Musiałbym mieć 2 krótsze obiegi żeby zbliżyć się do takiej delty za buforem. Mam 1 pompkę na 2 poziomy i delta na 3-cim biegu pompy obiegowej jest ok. 10 lub powyżej , musiałbym to dokładnie zmierzyć. Czy ja dobrze rozumiem? Kluczem jest zrównoważenie delt i przepływów przed i za buforem i dążeniem do jak najniższej delty i największego przepływu ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czyli taki przepływ musi być jak pompa pracuje z pełną mocą ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Te 52l/min to tylko sprawdzałem jaki przepływ jest możliwy pomiędzy buforem a pompą a faktycznie podczas pracy jest ok. 18l/min ,widzę to na sterowniku ale za buforem pompka ma 3 biegi o stałych obrotach ,jeden automatyczny na grzejniki z termostatami i jeden automatyczny niby do podłogówki ze stałym ciśnieniem .Nie mam żadnych termostatów na grzejnikach więc ta opcja do grzejników odpada ,pierwszy bieg ze stałymi obrotami też odpada bo nie dogrzewa . Grzejniki najlepiej pracują na tym trzecim biegu ze stałymi obrotami ale trochę hałasuje przy zaworze zwrotnym .Trochę brakuje mi cierpliwości bo jak coś się zmieni to jednak trzeba odczekać. Zastanawia mnie że czasem pompa daje moc nawet ponad 11kW a czasem chociaż brakuje jej sporo do zadanej to daje 6-7 w porywach do 8 ale jest wtedy mocno zaszroniona . Możliwe że np. po zagrzaniu CWU gdzie pracuje na maxa bez defrostu przejdzie na grzanie CO i tak smęci do następnego defrostu .Tak do -2 to chodzi super ale w grudniu były spadki temp nawet do -18-tu i zaczęły się problemy i zużycie gwałtownie wzrosło bo musiałem obniżyć temperaturę załączenia grzałki nawet do -5. Pompa 12kW ma chyba większy wymiennik w jednostce zewnętrznej ? A przypomniało mi się że po defroście zapowietrza sie pompa obiegowa w j. wewnętrznej , może tu jest problem ,może przez to defrost jest dłuższy ? Nie wiem czy za każdym razem bo jest tam odpowietrznik automatyczny .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Te 52l/min to tylko sprawdzałem jaki przepływ jest możliwy pomiędzy buforem a pompą a faktycznie podczas pracy jest ok. 18l/min ,widzę to na sterowniku ale za buforem pompka ma 3 biegi o stałych obrotach ,jeden automatyczny na grzejniki z termostatami i jeden automatyczny niby do podłogówki ze stałym ciśnieniem .Nie mam żadnych termostatów na grzejnikach więc ta opcja do grzejników odpada ,pierwszy bieg ze stałymi obrotami też odpada bo nie dogrzewa . Grzejniki najlepiej pracują na tym trzecim biegu ze stałymi obrotami ale trochę hałasuje przy zaworze zwrotnym .Trochę brakuje mi cierpliwości bo jak coś się zmieni to jednak trzeba odczekać. Zastanawia mnie że czasem pompa daje moc nawet ponad 11kW a czasem chociaż brakuje jej sporo do zadanej to daje 6-7 w porywach do 8 ale jest wtedy mocno zaszroniona . Możliwe że np. po zagrzaniu CWU gdzie pracuje na maxa bez defrostu przejdzie na grzanie CO i tak smęci do następnego defrostu .Tak do -2 to chodzi super ale w grudniu były spadki temp nawet do -18-tu i zaczęły się problemy i zużycie gwałtownie wzrosło bo musiałem obniżyć temperaturę załączenia grzałki nawet do -5. Pompa 12kW ma chyba większy wymiennik w jednostce zewnętrznej ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak to już miałem i nie dawała rady . Brakowało 3,4 stopnie od oczekiwanej temp w/g krzywej . Po defroście zanim uzyskała temp to znowu był defrost a nie mogła dobić bo temp powrotu na to nie pozwalała .To nie tak że tylko góra grzejnika była ciepła bo to jest zależne od obrotów pompki za buforem im większe tym lepiej grzejnik się nagrzewa a powrót jest cieplejszy i odwrotnie .Ta pompa jest dedykowana dla 9-12kW dla -20 potrzebnej mocy a u mnie jest 10,5 ale obliczane na cieplowlasciwe więc może potrzeba więcej i jest potrzeba włączenia grzałki od niższej temp.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam podłogówkę w 2 łazienkach i kuchni
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Mam pompę Panasonic T-cap 9kW 3Fod kwietnia 2021 ,bufor zamontowany równolegle na zasilaniu a instalacja CO w większości grzejniki .Pytanie o wbudowaną pompkę obiegową od czego zależą obroty pompki? Myślałem że od delty ,im mniejsza tym większe obroty ale widzę że obroty są na poziomie 17-18l/min niezależnie jaką deltę ustawię (przepływ max sprawdzony w ustawieniach instalatora i wynosi 52l/min ) .Wydaje mi się też że przepływy na wbudowanej i za buforem powinny być podobne żeby nie mieszać wody w buforze a najlepiej żeby temperatury powrotu z CO i z bufora były podobne . Z CO wchodziła by woda o zbliżonej temperaturze jak z bufora do jednostki wewnętrznej pompy tylko jak to ogarnąć ? Na razie ustawiłem deltę na 15 i temperatury powrotów zbliżyły się a wbudowana pompka obiegowa chodzi ok. 18l/min tak jak przy delta 5 . Te kombinacje zacząłem jak na święta temperatura spadła mocno poniżej zera i pompa nie mogła osiągnąć zadanej temperatury i zacząłem myśleć że może być pompa za mała ale wyczytałem na forum że może to być związane z za niską deltę ,że wodę na zasilaniu można podgrzać tylko do temperatury powrotu+delta .Podniosłem deltę na 10 ,potem na 12 ,wcześniej obniżyłem temp załączania grzałki na -10 i pompa osiągnęła zadaną temperaturę ale mrozy się skończyły i nie dokończyłem eksperymentu a firma chciała mi już wymienić jednostkę zewnętrzną na 12 kW . Czy mój tok myślenia jest prawidłowy odnośnie pompek obiegowych i delty ? Obecnie delta 15 na krzywej grzewczej , w domu 22,5-23,5 st.C i temperatura osiągnięta bez grzałki ale było tylko -5stC .Czy lepiej jest mieć pompę trochę niedowymiarowaną czy trochę za dużą ? Chyba poczekam na większe spadki temperatury i wezwę serwisanta niech to poobserwuje fizycznie . Wcześnie włączył rejestrację parametrów pracy pomy i miał się skonsultować z Panasonic-iem ale święta ,nowy rok wszystko się przesunęło .Może to trochę chaotycznie opisałem ale obserwacji już sporo a doświadczenie niewielkie .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak skończy grzać CWU to słychać zawór rozprężny ,potem się wychładza do temperatury zadanej minus delta ,potem się załącza sprężarka czyli przechodzi całą procedurę jak po wyłączeniu .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na godzinę to bierze ok. 0,6kWh jak się wyłączy a jak nie to wiadomo że 0,8 ale teraz jest ciepło na zewnątrz .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam t-capa 9 kW 3F i przy obecnych temperaturach chodzi na 0,8kW (zużycie bieżące ) a i tak czasami się wyłącza . Sprężarka pracuje 19-20 Hz więc niżej nie może zejść .80% grzejniki temp. nast 36 st.C . Wcześniej myślałem że 1kW to minimum ale myliłem się .Powyżej 1kW bierze tylko w czasie rozruchu po wyłączeniu ,potem spada do 0,8kW .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy jest możliwość zmiany częstotliwości maksymalnych pracy sprężarki w 3 poziomach trybu cichego oczywiście w bezpiecznym przedziale ,czy są jakieś kombinacje klawiszy żeby wejść do takich opcji .Pomogło by to w ustabilizowaniu pracy pompy w wyższych temperaturach .Tak to ten tryb jest w sumie bezużyteczny bo pompa rzadko osiąga te maksymalne poziomy Hz a po uzyskaniu zadanej temperatury pracuje tak jak w trybie normalnym
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W Mrówce takie są
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W aquarea smart cloud jest zakładka aktualizuj urządzenie ,czy ktoś już to robił samodzielnie . Czy daje to jakieś nowe funkcje ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zobaczymy co Panasonic odpowie na zapytanie hydraulika bo musi być coś na rzeczy że na szkoleniach nie zalecają wpinania szeregowo w powrót .O waty tak mi nie chodzi ale super by była opcja sterowania delty dla całej instalacji bo tak jest tylko ON/OFF dla pompy obiegowej tylko utrzymanie delty dla całej instalacji i zapewnienie optymalnego przepływu dla wymiennika ciepła może być dla pompy wbudowanej w jednostkę wewnętrzną trudne do pogodzenia .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na mój rozum to by była najlepsza opcja z buforem wpiętym w szereg na powrocie ale czy to zgodne ze sztuką ? Wtedy jest możliwość ustawienia delty dla całej instalacji no i jedna pompka mniej . Da się to zrobić ,znasz takie instalacje ,nie wydłuży to defrostu ? Pompka ma na papierze dobre parametry i chodzie bez auto na maxa . Założyłem na próbę starą pompkę i jest trochę lepiej tylko że stara na 3-cim biegu 90W a nowa na maxie 45W .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
witam mam pytanie ,jaka powinna być delta na grzejnikach tzn. za buforem na pompie obiegowej(cyrkulacyjna ) .Na PC ( panasonic t-cap 9kW 3F gen H) mam ustawione 5 st C i wydaje mi się że za buforem też powinno być 5 st.C a niestety pompa obiegowa chodzi na maxa i powrót jest taki letni ( nie mam termometru ale mam porównanie na buforze gdzie jest 5 st.C różnicy . Przed wymianą na pompę ciepła przy 45 st.C na grzejnikach miałem 23-24 st.C przy -5do+5 na zewnątrz a teraz jest 21-22 i powoli spada . Pompę mam od kilku dni więc proszę o wyrozumiałość . Nie wiem co może blokować przepływ bo do instalacji dołożono tylko zawór zwrotny ,filtr ,i bufor .Może to wina pompy obiegowej REDGPA II 25.6-180 ? Poprzedni miałem zwykłego grundfosa bez żadnych bajerów ale o tych samych parametrach i było OK .Planuję zgłosić to do reklamacji u wykonawcy instalacji PC ale chciałbym mieć jakieś argumenty i prosze o pomoc .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: