Zawartość dodana przez Przemekmurator
-
Wybór rekuperatora
Przemekmurator odpowiedział Slawek_Sz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witajcie,trochę odkopie bo mam pytanie o podłączenie płyty głównej rekuperatora Vasco D300 do smart domu , o ile w instrukcji jest wpis że można za pomocą smart dom sterować prędkością wentylatorów to nie doszukałem informacji na temat sterowani bypassem , czy jest możliwość sterowania także nim ? jeśli tak to które złącze można podłączyć ta funkcje ? jeśli będzie potrzeba dodam zdjecia płyty choć zrobienie go będzie karkołomne ,, -
Kolektory próżniowe na elewacji domu
Przemekmurator odpowiedział poised → na topic → Kolektory słoneczne
Dzień dobry , minęło kilka dni, w tym czasie obdzwoniłem kilka większych firm żeby zapytać u źródła i powiem szczerze ze jestem przerażony poziomem wiedzy osób z którymi rozmawiałem ,, być może trafiłem na marketingowców a mądre głowy nie służą do odbierania telefonów , mam nadzieję że sa tam w ogóle jakieś mądre głowy ,, kilka przykładów,,, 1. JA - Dzień dobry czy oferowane przez Państwa kolektory HP można montować pionowo na elewacji Firma - tak można Ja - w instrukcji producent podaje że montaż dopuszczalny jest w zakresie 15-55" Firma - aaa, no to jak tak pisze to nie można ,,, 2. Ja JA - Dzień dobry czy oferowane przez Państwa kolektory HP można montować pionowo na elewacji Firma - tak można Ja - w instrukcji producent podaje że montaż dopuszczalny jest w zakresie 15-55" Firma ... moment zaraz spytam ,,,,, tak można nie można montować do góry nogami , w sensie kolektorem zbiorczym w dół 3. JA - Dzień dobry czy oferowane przez Państwa kolektory HP można montować pionowo na elewacji Firma - tak można Ja - czy nie zaburza to pracy rurki ciepła w której jest ciecz niskowrząca Firma - jaka ciecz ? tam nic nie ma .. dlatego dobrze grzeje Dramat to mało powiedziane W nowym tygodniu berdę starał dodzwonić sie do dużych firm ,,, Co do pasty to tez poszperałem i oczywiście wybór jest ogromny od zwykłych za gorsze do niezwykle drogich za kilka gram ale, szperając znalazłem firmę - jeszcze sie nie kontaktowałem z nią czy ktoś słyszał o tej paście lub o firmie http://www.projprzemeko.pl/kolektory-sloneczne/produkty/pasta-kontaktronowa-termoprzewodzaca.html Pozdrawiam Edycja Więc (szarpany) niepewnością wykonałem dwa telefony do światowych producentów kolektorów ,,, całkiem inna rozmowa , fachowa , a odpowiedz na moje pytanie ,, tak mogą być zamontowane na elewacji nie jest to problemem ,, zalecany kont jest podany dla optymalizacji uzysku ... dla mnie temat wyczerpany zostaje sprawa pasty termoprzewodzącej -
Kolektory próżniowe na elewacji domu
Przemekmurator odpowiedział poised → na topic → Kolektory słoneczne
Dziękuję za odpowiedz, tak tez myślałem ze pionowy montaż zaburza przepływ par i skroplin ,, czyli minimalne przewidywane nachylenie przez producenta musi byc uwzględnione przy montażu , w mojej sytuacji będzie to 55" Chciał bym jeszcze dopytać o pastę termoprzewodzącą , jest ona bardzo ważna wiec raczej tu nie będę szedł w oszczędności a w jakość oczywiście w rozsądnej cenie , czy mogę prosić o poradę jaka pastę zastosować ? -
Kolektory próżniowe na elewacji domu
Przemekmurator odpowiedział poised → na topic → Kolektory słoneczne
Dzień dobry, napiszę w tym wątku by nie zaczynać kolejnego, mój plan jest podobny, chce zamontować kolektory typu heat pipe na elewacji budynku, a dlatego na elewacji gdyż nie mam możliwości montażu na dachu, zakupiłem używane jak i nowe leżaki magazynowe kolektorów sygnowanych marką Promag ,, oprócz tego "napisu " nie ma żadnej specyfikacji, szukając instrukcji montażowej tej firmy nie znalazłem niczego wiec chce dopytać Was o kilka szczegółów montażu, zastanawiam sie dlaczego większość producentów proponuje montaż pod kontem 15-55" czy jest to dyktowane lepszym uzyskiem ( kont padania promieni słonecznych ) czy chodzi tutaj o prace rurki ciepła ? czy montowanie całkiem pionowo zaburza parowanie i powrót skroplin z kondensatora na dno rurki ? oraz drugie pytanie dotyczące pasty termoprzewodzacej, natrafiłem na polecaną pastę GD900 zamiast "zwykłej " silikonowej ale czy jest jeszcze inna pasta nad która warto sie zastanowić? ? Pozdrawiam -
Hybrydowy chłopski pomysł na gruntową pompę ciepła
Przemekmurator odpowiedział Juzef → na topic → Pompy ciepła
Bardzo ciekawe rozwiązanie, mocno zastanawiałem sie nad PC PW ale ten sposób na gruntową jest dla mnie bardziej atrakcyjny, przyszło mi na myśl połączenie PC gruntowej z studnią głębinowa wtedy koszt wykonania będzie sporo tańszy , na moim terenie woda jest na około 8-10 metrach zastanawiam sie czy nie wywiercić studni powiedzmy 20 metrowej i nią zasilać pompę tylko w okresie grzewczym, wiosną - jesienią cwu ogrzewam kolektorami słonecznymi, zrzut wody mogę kierować do oczka wodnego sporawego ale w połowie wysokości niestety nieszczelnego, czy zasilane pompy z studni głębinowej będzie dobrym rozwiązaniem ? Oczywiście przyjmuje ze woda ma dobre parametry a jeśli okaże sie ze niestety nie nadaje sie do bezpośredniego zasilana pompy wykonam wymiennik .. -
Rekuperator zakupiłem używkę, VASCO D400 EP II, okap zostanie zlikwidowany na rzecz pochłaniacza, a nad okapem zostanie zamontowany anemostat zasysający. Na ten moment dumam nad skrzynkami rozprężnymi, reku jest umiejscowiony w takim miejscu że za bardzo niczego gotowego nie znajduję, zastanawiam sie czy można by zrobić skrzynki w trójników 200 z odejściem 110pcv / pp i dalej redukować do 90, takie "kominy" weszły bi mi pasowanie w wnęki nad reku , ktoś z was spotkał się z takimi "skrzynkami"? Kolejne pytanie to o ten rekuperator, jako że jest używany chciałbym "wyczyścić " wymiennik po poprzednich właścicielach , jest tam polistyrenowy czy przy takim wymienniku jest dopuszczalne przepłukanie go wodą ? lub jakiś inny sposób ? Pozdrawiam
-
Kaizen racja, mea kulpa, Stermaj Endrju111 ,,,, poczytałem poczytałem i racja taniej niż 2000-3000 kzł z wentylami i sterowaniem nie zrobię, plus masa roboczo godzin, zacząłem rozglądać się za używką i w oko wpadł mi Vasco podobno nie styrany, w necie złych opinii nie doczytałem, niestety / stety na wymienniku z poilpropylenu wolał bym aluminiowy, na odzysku wilgoci mi nie zależy, w domu mam spore akwarium oraz żona ma dużo kwiatów i innych"pupil" w wekend będzie oglądany i wtedy zadecyduję...
-
Witajcie, wątek dla mnie niezwykle ciekawy, czytam od początku ale na razie jestem jeszcze można powiedzieć na początku patrząc na ilość stron, chciałbym jednak już zadać wam pytanie dotyczące budowy wymiennika przeciw prądowego, jako że ostatnio zmieniałem poszycie dachu w zasadzie cały nowy dach z blachy trapezowej, analizując je spotkałem sie z różnymi blachami mianowicie z blachą prawie płaską delikatnie falowaną malowaną proszkowo, wysokość fali 2mm x 2mm grubość 0,5mm , wydaje mi sie że budowa wymiennika z takiej blachy układanej na przemiennie mogła by zdać egzamin, fale wymuszały by mocne zawirowania, problem z oporami przepływu "tanio" można by rozwiązać dodając kolejne warstwy, dodam że w moich warunkach rozmiary jak i waga nie stanowią szczególnego problemu, to tak pobieżnie , Panowie i Panie ma taki pomysł rację bytu??
-
No więc czytam ,,, nie jest to jednoznaczne, w innym temacie użytkownik adam_mk pisze że można i nawet warto ale potrzeba stosować filtr tłuszczowy, nie wiem jak będzie z czystością kanału i samego reku z tym filtrem , teraz mam fabryczny filtr i silnik nie wygląda zachęcająco, jest stłuszczony, kolejna sprawa to moc takiego wyciągu, wydaje mi sie ze rekuperator o wydatku 300m3h nie da rady sprawnie wentylować kuchni prze ten filtr/filtry nawet gdyby zamontować "zasuwę" na drugim wywiewie by zwiększyć ilość powietrza zasysaną przez kanał kuchenny w momencie gotowania.
-
+- 40szt? W zimę bardzo lubię gotować przy otwartych oknach... Pompa napowietrzająca ma wydajność 600LH, także szyba niewiele da / nic nie da Jak widzisz rożni nas wiele / wszystko od ilości zwierząt, gotowania w zimie przy otwartym oknie, po wentylowanie akwarium jeden struga prepersa a drugi choć niema pojęcia o sytuacji świetnie doradza, za co oczywiście dziękuje;) No nic na ten moment stanęło na agregacie i zaczopowaniu kominów na dachu..
-
No może dwa dni to przed wojna ale prawie dobę to w zasadzie nie tak dawno https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,54748,10-rocznica-najwiekszej-awarii-energetycznej-w-polsce.html Sieć mamy jaką mamy, zimy też dziwne raz bez śniegu a raz z wielkim śniegiem,,, ale odłóżmy tą moją fanaberie, tak jak pisałem każdy ma inna sytuację i do niej dostosowuje swoje potrzeby ...
-
A no widzisz ... jest powód, żona ma duuużo"ptaków" a dużo ptaku "pachnie" i potrzebuje powietrza, ja mam duże akwarium które paruje, dodatkowo nie wyobrażam sobie gotować 2 dni bez wentylacji brać kąpiele itd w zimie..... Tak że mamy różne punkty widzenia i różne potrzeby, dla tego moją potrzebą jest mieć możliwość awaryjnego otworzenia kominów jeśli będzie potrzeba, w zimie, gdy będzie śnieg na dachu ...
-
Dziękuję za rzeczową odpowiedz, pozostaje kwestia zaślepienia kominów, najprostszym sposobem jest zaczopowanie ich wylotów na dachu, ale,, zastanawiam się co w przypadku zaniku zasilania np zimą lub lata, jeśli wyłącza prąd z powodu awarii w zinie na dzień / dwa to czy będę w stanie od czopować kominy na zaśnieżonym dachu,. druga sytuacja to okres letni kiedy to raczej nie będę korzystał z rekuperacji, chodzi mi po głowie przerobienie szybu komina nad kratką wentylacyjna w taki sposób by wciąć sie w fugi komina i wmontować w nie "zasuwy" np ze spienionego PCV, czy taki sposób ślepienia był poruszany na forum czy ktoś ma jakiś pomysł na szybkie i wygodne otwieranie kominów w razie potrzeby ?
-
Dziękuję za sprostowanie nazewnictwa Na ten moment rozumiem to tak Na rysunku poniżej zaznaczyłem położenie kominów wentylacyjnych, poprzez kominy wentylacyjne w kuchni i łazience zasysam zużyte powietrze, a w pozostałych pokojach nawiewam, i tu pytanie, czy nawiew może być tak że pod sufitem z kratki wentylacyjnej czy raczej powinien być na poziomie podłogi? , wykonując w ten sposób w zasadzie całkowicie unikam remontu na piętrze. Lub jak na drugim rysunku, gdzie wszystkie kominy wentylacyjne służą jako wyciągi a w przed pokoju wykuwam dziurę na nawiew świeżego powietrza Proszę o cierpliwość,,,, Pozdrawiam
-
Dzięki za zainteresowanie , kominy wentylacyjne chce wykorzystać właśnie jako czerpnie, do rozważenia jest czy ślepic nad czerpnią w kominie, czy na dachu zrobić "korki" zatykające, nadal nie wiem ile wrzutni czy jedna w przedpokoju czy dodatkowa w którymś z pokojów? Kuchnie mam połączona z salonem to może dodatkowa właśnie w rogu salonu albo przy samej kuchni, obawiam się szumu powietrza , bo jeśli z 5 czerpni kominowych połączone w piwnicy odbędzie sie za pomocą rury fi 75 to przy jednej wrzutni jaki będzie potrzebny średnica? , no i czy ta jedna nie będzie powodować wrażenia "wiatru"?
-
Dzień dobry, w przyszłym tygodniu kończę GWC rurowe mające wspomagać rekuperator i chce zabrać sie właśnie za niego. Dom piętrowy , góra zamieszkana , na dole piwnica, u góry cztery pokoje z kominami wentylacyjnymi + niewentylowany przedpokój, w pływnicy także cztery kominy plus niewentylowany "przedpokój" , chciałbym zbudować rekuperacje tak by na pietrze uniknąć większego remontu albo zminimalizować go do maximum, w piwnicy hulaj dusza. Zastanawiam sie czy ciepłe zużyte powietrze mógł bym czerpać z pietra kominami wentylacyjnymi, ściągną bym kratki i komin zaślepił styropianem po wyżej czerpni zużytego ciepłego powietrza, na dole w pływnicy odbierał bym je rurami i kierował do rekuperatora , z uwagi że piwnica nie jest ogrzewana na razie nie przewidują tam rekuperacji wiec zostanie grawitacja , pytanie gdzie dostarczyć świeże powietrz? czy za pomocą jednej wrzutni np do przedpokoju? Obawiam się że będzie tam wiał niestety dosyć intensywny "wiatr" i hałas wentylatora, czy może wiercić otwory w stropach i do każdego pomieszczenia z czerpnią po przeciwnej stronie zastosować nawiew ? jak rozwiązać tą sytuacje by uniknąć większego remontu ? pozdrawiam Przemek
-
Dziękuję za odpowiedzi, będę wiec robić w układzie jak najdłuższego C. Czerpnia będzie zaraz koło wyrzutni, rura 160 poprowadzona na około domu 12x12, zacznę czerpnią na 100cm by zakończyć na 160cm wyrzutnią. Planuje wykop pod rurę drenarską zasypaną żwirem, na to trochę ziemi potem rura GWC i ziemia, zastanawiam się czy dobrym wyjściem będzie nawiercenie kolan i niezasypywanie ich ziemią tylko żwirem do drenażu, wtedy skropliny będą się odsączały na każdym z kolan a na końcu studnia,,, hmm, Pozdrawiam
-
Nikt nic..?
-
Ok, przyjmując ze na razie będzie to jedno piętro, bo za1 0 lat to może sie wiele zmienić, to w jaki sposób najbardziej optymalnie poprowadzić rurę? Czy układ zrobić na literę O, czyli czerpnia trójnik jedna rura z jednej strony domu druga z drugiej po czym znowu trójnik zbiornik na skropliny i rura do domu , czy w układzie na literę C, czyli czerpnia kolano, obtaczam rurą dom, zbiornik na skropliny, kolano i wpuszczam do domu, w tym drugim układzie raz dłuższa droga powietrza, do miesiąca będę montował tak że proszę o rady. Pozdrawiam.