  1. Cześć, pytanko o uziom parafundamentowy/odgromówkę. U siebie zrobiłem w ten sposób, że bednarkę puściłem w wykopie po obwodzie, 1m od płyty. Kolejną bednarkę chcę zamocować do zbrojenia w płycie, po obwodzie płyty, a następnie spiąć ją z tą bednarką w ziemi. Płyta jest już zazbrojona i zastanawiam się, czy bednarkę ułożyć na górnej, czy dolnej siatce. Kierownik mówi, że na obiektach przemysłowych zawsze widuje bednarkę na dolnych siatkach. Na stronie rst piszą o układaniu na górnej siatce. Wciąganie bednarki między siatki mi się nie uśmiecha i ciekawy jestem jakie argumenty przemawiają za bednarką na dolnej siatce. Jak jest u Was?
  2. Dzięki, będę robił sam, bo jeszcze nie ma żadnej posadzki do odkuwania, a chce się czegoś przydatnego w życiu nauczyć Problemem wydawała mi się długość odcinka od WC do trójnika, ale wychodzi na to, że to nie jest problem i może tak zostać jak na rysunku. Ewentualnie dosunę trójnik maksymalnie do ściany zewnętrznej (w lewo na rysunku). Dziękuję.
  3. Dzięki, tylko największy problem mam z tym gdzie rurę z odpowietrzeniem wpiąć, jeśli WC jest przy zewnętrznej ścianie nośnej i WC jest najwyżej w układzie. Rozumiem że odejście do odpowietrzenia robię jeszcze w gruncie? Nie chcę żeby ta rura odpowietrzająca była w łazience, więc chciałem tą rurą odejść jakoś w bok do kotłowni i tam poprowadzić na dach. Tylko jak te rury spiąć, skoro za WC już nic nie ma i budynek się kończy
  4. Pytanie dotyczy kanalizacji pod parterówka. Mam taką sytuację, że na samej "górze" kanalizacji wypada mi WC. Czy to może być problem? Np. woda z żadnej umywalki 'powyżej' nie będzie popychać nieczystości? I drugie pytanie, to odpowietrzenie. Odpowietrzenie chyba powinno być jeszcze 'wyżej' niż WC, bo na samym początku całego układu? Chciałbym odpowietrzenie wypuścić zaraz za ścianą jak na rysunku, tzn. w kotłowni żeby nie zagraciło łazienki. Jak to powinno się połączyć? Bo nie mogę sobie wyobrazić jak na tak krótkim odcinku upchnąć WC i zaraz za nim odpowietrzenie. Tzn. jakie kolanka itp. i przez to odpowietrzenie mi wychodzi poniżej WC, czyli chyba źle? W projekcie nie mam odpowietrzenia, więc pytam jak to fachowo rozwiązać
  5. Jestem fanem tego rysunku U mnie i w okolicy teren jest praktycznie płaski, więc nie poszaleje w ten sposób, ale ktoś może skorzysta z pomysłu. Ja mam stosunkowo płytko pod piaskiem warstwę wodonośną (glinę), która dość skutecznie w całej okolicy trzyma wodę. Kiedyś słuchałem wykładu hydrologa o postępującej suszy. Podobno rolnicy robiąc sobie na polach studnie głębinowe celem zdobycia wody w trakcie suszy pogarszają w długim terminie swoją sytuację, bo przebijają warstwy wodonośne, co potrafi skutkować odpływem wody w głębsze warstwy. To byłaby jakaś myśl, ale słyszałem też o popękanych fundamentach po nagłym odwodnieniu terenu
  6. Ja podobnie, planuje nie grzać na full, tylko tak, żeby oszczędzić na ogrzewaniu aż przyjdzie mi coś majstrować w garażu, wtedy podniosę temperaturę. Dobrze, że wspomniałeś o wilgoci bo już mi chodziło po głowie, czy to odwodnienie w ogóle mi jest potrzebne. Będę sobie zgarniać ewentualną wodę do odpływu przy bramie i nie będę się bawić w dwie linie. Trochę błądzę, ale taka rozmowa z Wami pomaga mi podjąć ostateczną, optymalną dla mnie decyzję, bo z budowlanki jestem noga.
  7. Zaskoczę cię, ale mówi tak sporo osób spoza branży i wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak powiesz ortopedzie, że boli Cię stopa zamiast talofibulare posterius, to nie pomyśli, że jesteś głupi. Wiesz dlaczego? Bo nie jest głąbem. Zrób eksperyment w rodzinie i popytaj o przewód odprowadzający... i podajcie sobie ręce
  8. Dzięki Remiks za odpowiedź! Zweryfikuję to jeszcze, czy na pewno tylko 4 i chyba pójdę w tym kierunku. Co do pozostałych odpowiedzi to witki mi opadły;) Na razie tylko wstępnie dzwoniłem do firmy montującej PJERUNOCHRONY, by zapytać co oczekują zastać na miejscu żeby wykonanie instalacji było możliwe. Usłyszałem żeby wypuścić 4 bednarki na rogach. Sorry, ale przepychacie się, filozofujecie jak by to była wiedza godna tylko najtęższych umysłów świata, a jej zdradzenie pozbawi ujawniającego wszystkich asów w rękawie, odbierze pracę i skaże na głód obecne i przyszłe pokolenia. Ja się domyślam, że ''to zależy', ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Nie mam zgody proboszcza, ani odwiertów z jądra ziemi. Natomiast jeśli algorytm wyznaczania punktów połączenia uziomu z tą kratą wyrównania potencjałów jest zbyt skomplikowany, by go tu opisać, to moje pytanie nie było skierowane do Was.
  9. Dzięki jeszcze raz za wytłumaczenie i zdjęcia. W moim przypadku w opinii geotechnicznej dostałem zalecenie na płytę ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (60cm ppt), brak możliwości odpompowania tego gdzieś. Płyta mi też odpowiada, bo chyba łatwiej samodzielnie wykonać. Mam ~30-40cm humusu, później piasek, a na 1,2m zaczyna się glina inne mniej ciekawe. Wierzch płyty mam zaplanowany na +35cm/+45cm (mały spadek) od poziomu terenu, więc z grubsza wystarczyłoby wybrać ten humus, zasypać piaskiem do poziomu terenu i układać XPS. Później obsypię to co sterczy z ziemi piaskiem w promieniu ~1-1,5m po obrysie płyty tworząc nasyp wokół domu. Nie powiem, dla amatora piasek wydaje się najłatwiejszy w obróbce, poziomowaniu, fajnie w niego bym sobie wkopał płyty na 15cm i obsypał po bokach. Obawiam się tylko ziemnych szkodników. Co do drenażu to myślałem, czy się zmieści i czy jest sens w moim przypadku. Nie jeden powie, że powinienem zapytać architekta, ale źle go wybrałem i w zasadzie mogłem tylko liczyć na projekt pozwalający na przepchnięcie papierów w urzędzie :/ Może gdybym bardzo oszczędnie postąpił ze spadkami, to udałoby się mieć ze 20-30cm pod rozsączaniem do felernego lustra na 60cm (mierzone w marcu po miesięcznych ulewach). Także zasadność drenażu też u mnie stoi pod znakiem zapytania ^^
  10. qwerty1986 to nie elektroda. Wracając do tematu, gdyby znalazł się ktoś, kto podpowie laikowi na pytanie w jakich miejscach połączyć tą siatkę wyrównawczą z uziomem, to będę zobowiązany
  11. Super wytłumaczone! Wielkie dzięki z poświęcony czas Ad 1. wymianę pionu? A rurę osłonową ciągnąłeś aż od głębokości kolanka? Bo bez tego chyba ciężko by było ją wyciągnąć. Co wsadziłeś między osłonę a rurę właściwą? Zaczynam mieć wątpliwości co do chudziaka i według KB to zbędny wydatek i wystarczy piasek. Ja natomiast boje się gryzoni, bo kretowisk mam multum. Z jakiego powodu zdecydowałeś się na kruszywo? Ono by mnie chyba uspokoiło. Z kolei po lekturze tego wątku przeciwwskazaniem wydaje się u mnie wysoka woda gruntowa. Czy nie wydrenowałbym sobie terenu takim kruszywem jeśli rodzimy grunt to piasek tworząc pod płyta zbiornik. I to mnie przed kruszywem blokuje. Może dosypać czegoś do piasku w podbudowie? A może kruszywo nie wydrenuje? Chudziak jednak szarpnąłby po kieszeni, bo parterówka+dodatkowa robota. Głowę mam już kwadratową od szukania pomysłu
  12. Dzięki. Dałeś mi do myślenia tym kopertowaniem. To jedna z rzeczy która może nie wyjść, szpecić Teraz się zastanawiam czy nie zrobię spadku tylko w kierunku bramy i jedno odprowadzenie równolegle z bramą garażową. Tego kopertowania chyba chcę uniknąć, a garaż będzie (mam nadzieję) częściej składzikiem i warsztacikiem.
  13. Czyli jak powinno być? Bo opracowanie pana Musiała widziałem, ale nie rozumiem zdania "wykonuje się dodatkowe połączenia kraty wyrównawczej z uziomem, najlepiej z podziałką odpowiadającą odstępom między przewo- dami odprowadzającymi piorunochronu" Jak laik to powinien czytać drogi Kaizen? qwerty1986 co masz na myśli? 1. Połączyć bednarki tylko tam gdzie będzie szedł piorunochron (4 rogi budynku). 2. Połączyć tylko tam gdzie na rysunku (po środku ścian). 3. Połączyć tam gdzie piorunochron + tam gdzie narysowałem? [ATTACH=CONFIG]467611[/ATTACH]
  14. Co ile powinienem połączyć uziom (bednarka w gruncie lub w chudziaku jeśli ten wystąpi) z bednarką w płycie? Na ścianę długości 17m wystarczy jedno połączenie jak najdalej od zwodów od piorunochronu? Czyli przykładowo po jednym łączeniu uziomu z płytą na ścianę budynku?
  15. Dzięki za odpowiedź, tak jak pisałem w pierwszym punkcie - odpływ nie będzie wpięty w kanalizację. Nawet jeśli się nie zdecyduje na te odpływy, to wolę w płycie fundamentowej mieć przepuszczoną rurę w razie W. Tylko nie wiem w jakim miejscu najoptymalniej ją wypuścić żeby mieć jak najlepszy manewr. I czy wypuścić np. dwie żeby nie mieć problemu ze spadkiem w posadzce? Dorysowałem 'spadki' która opcja najlepsza? [ATTACH=CONFIG]467544[/ATTACH]
×
×