Szacowane zuzycie pradu 5Mwh w nieocieplonym domu? Przy takim metrażu i grzejnikach? Przy założeniu, ze w pomieszczeniu chcesz mieć 22-23 stopnie? To nierealne. Chyba, ze to juz podał dane po odjęciu tego co odzyskasz z foto.
-
Porady dla amatora - klejenie pianoklejem 20cm styropianu grafitowego na porotherm
mariuszkalety odpowiedział kyob → na topic → Izolacje
Na pianokleju spokojnie wyrownasz nierówności 1centymetrowe, większe może być problem. Nie ma co patrzeć na to ze trzeba poczekać te 3-4 minuty od nalozenia bo porównywać do mieszania kleju z worka i tak jest szybciej ( zorganizuje wodę, wyciągnij zaprawę, podlacz prąd, namieszaj kleju i odczekaj z 10-15 minut aż sie przegryzie, mieszaj drugi raz i zawsze albo zrobisz za malo albo za dużo a klejąc samemu za dużo naraz nie możesz zrobić bo Ci zacznie schnac w wiadrze, po robocie umyj narzędzia, wiadro, mieszadlo) Bez gilotyny do styropianu to nawet sobie nie wyobrażam tego robić bo cięcie piłą płatnica to było dobre 20 lat temu. Co do tego ze ściana nie ma idealnie pionu to bym sie nie przejmował bo ludzkie oko tego nie zobaczy na takiej ścianie a nikt Ci z poziomicą chodził i sprawdzał nie bedzie. -
Porady dla amatora - klejenie pianoklejem 20cm styropianu grafitowego na porotherm
mariuszkalety odpowiedział kyob → na topic → Izolacje
Ja kleje teraz na pianokleju Bauhus. Raz miałem puszkę z firmy Marcopol jakis TITANIUM PRO to sie pienił i rosnał jak normalna piana. Bauhus prawie wcale nie powiększa swojej objętości. Nakładasz, czekasz z 2 minutki, płytę do ściany i przytrzymać pare sekund i tak juz zostaje. Wiadomo lepiej po około 5-10 minut sprawdzić bo po dłuższym czasie juz płyty nie ruszysz. -
Pompa ciepła cwu - spadek ciśnienia wody
mariuszkalety odpowiedział Infesa → na topic → Pompy ciepła
Może jakiś zator w instalacji. Z czego jest zrobiona instalacja cwu? -
Instalacja PC monoblok w domu z grzejnikami
mariuszkalety odpowiedział bobrow → na topic → Pompy ciepła
Ja mam na stałe zamontowane na powrotach filtry magnetyczne Caleffi. Pytanie czy chcesz jakieś zastosowanie na chwile czy zostanie już tak na stałe- 204 odpowiedzi
-
- domu
- grzejnikami
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A teraz napisz na chłopski rozum jak to niby zrobic skoro jak pompa osiągnie zadana temp na buforze to się sama wylacza
-
Mozesz rozwinąć temat?
-
Split czy monoblock - puszczenie przewodów po stropie.
mariuszkalety odpowiedział Damian1M → na topic → Pompy ciepła
U mnie na monobloku Stiebla między jednostkami mam około 15m rury. Nie mam jednak takich skoków wysokości bo wszystko mieści się w 80cm skierowanych w dół Też musiałem kroić elewacje bo inaczej pompa stala by praktycznie na wejściu do budynku. -
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
mariuszkalety odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Tu masz 100% rację, Ty możesz nie odczuć zwrotu inwestycji ale Twoje dzieci lub następcy już tak. Niestety ale pompa ciepła i fotowoltaika to nie są inwestycje krótkoterminowe.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
https://ibb.co/JQsBqBZ nie wiem jak się tu zdjęcia wrzuca więc jest na takim hostingu.
-
Ja mam na rurkach szara otuline, na to naklejony kauczuk 19mm i całość obrobiona płaszczem z kwasowki. Jutro mogę podesłać zdjecie jak chcesz
-
Zawory zwrotne klapowe uniemożliwiając cofanie się wody.
-
Jacek nie ma jako tako jednostki wewnętrznej. U niego jest sam sterownik tylko. Zasilanie z pompy idzie do trójnika, w jedną stronę idzie na cwu i jest tam jedna pompka, druga strona idzie na C.o I tam znowu jest pompka C.o. Sterownik reguluje co akurat teraz będzie grzane i właśnie taką pompka się włącza. Jednostka wewnetrzna dla stiebla to Hm Trend w którym to znajduje się pompka, zawor kierujący zasilanie na cwu lub C.o., naczynie wybiórcze, grzałka, jakies zawory bezpieczeństwa i inne rzeczy związane z montowanymi czujnikami czy elektryka.
-
W tamtej instalacji nie ma żadnego zaworu trojdrogowego. Z pompy wychodzi rura zasilająca i u mnie jest taka centralka HM TREND gdzie jest właśnie taki zawor i reszta innych rzeczy. U Jacka nie występuje sekcja hydrauliczna dlatego ma trójnik rozdzielający, zawory zwrotne i osobne pompki na cwu i C.o
-
Tylko, ze ten grzejnik tyle wyciąga jak jest kolo -5 na dworze. Jak były te mrozy kolo -15 to w tym pokoju miałem już 19 stopni tylko albo nawet poniżej to już wtedy dziecko spało ze mną w sypialni. Napewno dużo traci temperatury przez te 2 ściany co są do poprawy. Ewentualnie jest opcja że pio remoncie zostawiam alice i w razie jak nie będzie domagał to tylko przepinam na purmo 400x1000 bo nie będzie trzeba ruszać instalacji.
-
Gdzieś mi w jakimś kalkulatorze wyszło że zapotrzebowanie mam 63w na m2( raczej jest więcej bo nie ma super izolacji). Pokój ma 9m2 to wychodzi 567W. Dobrze to liczę?
-
Zasilanie boczne więc bez przeróbki. Na temat grzejników mam rozumieć, że najlepiej będzie jak zawory odcinajace na powrocie będą ODKRECONE na maks? Co z termostatami? Likwidować czy mozna z nich korzystać?
-
Obecnie różnice między zasilaniem a powrotem mam ustawione na 5K. Niestety ale żeby mieć w miarę ciepło czyli kolo 21-22 stopnie to wedlug krzywej przy-20 mam maks temp zadana bufora na 48 stopni. Na wiosnę e zrobię remo t tego co zauważyłem. Zawory powrotne odkręciłem na maks. Teraz pytanie takie bo między grzejnikiem 400x1000 a 600x1000 nie ma za dużej różnicy cenowej ( obecnie to nawet 600 znalazłem taniej niż 400) czy nie lepiej kupić ten 600 i mieć jeszcze większy zapas i ewentualnie później regulować termostatem czy myślę w zla stronę?
-
Remont i tak dopiero mogę zrobić jak już zakończę grzanie a nie chce ryzykować kolejnej zimy ze się nie poprawi. Szczerze za krótko w tym siedzę żeby rozumieć te wszystkie delty i parametry.
-
U mnie przepływ był coś koło 23l/min.
-
Kryzowanie powinno być na wkladce termostatycznej, u mnie wkladki nie mają takiej możliwości (przynajmniej brak jakiejkolwiek podziałki i oznaczen) do tego zawor termostatyczny CALEFFI. Na dole zawor odcinajacy. Poprzednio system pracował na ekogroszku i pompie c.o zamontowanej na powrocie ( ponoć tak 15 lat temu majstry zrobiły że tak będzie to lepiej dzialac). Przy eko i zasilanu na 60 stopni to mnie nic nie intetesowaly zawory powrotne bo były takie temp w pokojach że było trzeba regulować termostatami. Pompa jeszcze nie ma 2 miesięcy nawet więc muszę się nauczyć nowego systemu od podstaw.
-
I komu ja mam wierzyć jak każdemu wychodzą inne różnice. Marco wyliczyl 66%, Ty 37. Zastanowiło mnie to co napisales o maksymalnym odkręceniu powrotu. O takiej możliwości nawet nie słyszałem. Głowica termostatyczna ciągle na 5 więc nie powinna się zamykać bo pokój nie osiąga temp do jej zamkniecia
-
Pompa Ciepła Stiebel Eltron WPC05 jak ustawić?
mariuszkalety odpowiedział radtoruniak → na topic → Pompy ciepła
Według mnie zamysł takich sterowników jest właśnie taki żeby to na nich regulować temperatury. Ja z niego zrezygnowałem ponieważ mam stary dom w układzie pokojowym, mało większych wspólnych przestrzeni.Sterownik powinien być zamontowany w miejscu wspólnym, z dala od nnych źródeł ciepła . U mnie jego montaż mogl by sprawić że w pokojach miałbym wysokie temp a na korytarzu na tyle mala żeby odłączyło pompe. W grę wchodzi jeszcze miejsce w jakim masz zamontowany ten czujnik. Jeżeli będzie w miejscu gdzie jest zawsze zimniej to pompa będzie działać dłużej zanim czujnik osiągnie zadana temp. W drugą stronę to samo, jak będzie w miejscu zbyt ciepłym za szybko odłączy zasilanie i inne miejsca się nie dogrzeja. -
Też mi się te wartości wydawały troche za duże dla takiego zasilania bo trochę przeglądałem o tym, ale nie umiałem znaleźć dokładniejszych danych. I tak chce wrzucić większy grzejnik więc powiedzcie mi wprost czy c22 o wymiarach 600x1000 będzie miał większa moc niż alice 350 na 10 żeber? Co do docieplenia będę musiał rozwalić 2 ściany bo z nimi jest coś ewidentnie nie tak bo ich temperatura jest niższa niż innych ścian zewn. Szkoda że nie wiedziałem prędzej, że tak będzie bo dopiero co 1,5 roku temu robiłem remont w tym pokoju i nie miałem nowej podłogi i wszystko było by latwiejsze
-
No widzisz a ja myślałem, że płytowy będzie miał większa moc. Żeby poprawić izolacje pokoju to mam do zrobienia caly pokój od zera. Obecnie na ścianach sa płyty gk klejone do muru więc jest tylko izolacja zewnętrzna, musiałbym dac na stelażach i chociaż wkleić 5cm izolacji od srodka. Płyty sufitowe tak samo bym musiał zerwać i dać nowa izolacje albo całe pianowac. Wyjdzie mnie to kilka tysięcy a pokój ma kolo 10m2