  1. Właśnie minęły dwa lata od montażu pompy Aquarea Panasonic seria J 9kw. Zużycie 7500kwh czyli rocznie 3250 w tym 200ltr cwu. Pompa chodzi wg krzywej grzania. W domu wyłącznie grzejniki typ v22 oraz jedena drabinka w łązience. Wg moich obserwacji podaje przeażnie ok. 33stopnie na grzejniki przy temp. ok + 2+5 stopni na zewnątrz. Ukłąd działą biwalentnie z zamontowanym kotłem olejowym. Nastawiłęm temp. załączania olejaka na minus 3 stopnie. Ciekawostka jest taka, że taka temperatura była tylko przez 14 dni w tym sezonie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
  2. Nipern

    Panasonic Aquarea

    Możesz załączyć PC zdalnie? Możesz podbić temp. lub obniżyć ? To po jaką cholerę ci historia? Bawić ci się chce? To ma grzać i ewentualnie TY masz mieć możliwość korekty lub zrobienia START - STOP Czy nie ma bardziej interesujących zajęć ? Przed chwilą sprawdziłem u mnie wszystko GRA- No i co z tego? Pytasz co robić? Jak bym siedział na dupsku i się cieszył że mam ciepło w domu. Bo chyba to jest najważniejsze. Wesołych Świąt. Kiedyś moja znajoma powiedziała przed laty, że oni też mają poduszki powietrzne w aucie ale nie używają Mam naturę wnikliwca. Jeżeli urządzenie ma jakąś funkcjonalność to z niej korzystam. Jakiś czas temu pytałem na forum o pozyskiwanie dokładnych danych o pracy pompy dot. ilości defrostó i przebiegu temperatur - dlatego jestem zaniepokojony dlaczego urządzenie działa, ale nie do końca zgodnie z funkcjonalnością, za którą ostatecznie zapłaciłem. Mam przedwojenny dom nieszczególnie ocieplony tylko grzejniki dlatego od marca br. kiedy założyłem pompę mocno obserwuję jej pracę i zużycie energii. Zakup pompy został wymuszony dramatycznym wzrostem kosztu ogrzewania olejem opałowym. Dlatego nie siedzę na dupsku akurat te zajęcie jest dla mnie interesujące. Wesołych Świąt
  3. Nipern

    Panasonic Aquarea

    Jak to zrobić, żeby nie było konieczności ponownej rejestracji??
  4. Nipern

    Panasonic Aquarea

    Panowie! Zauważyłęm, że smart cloud od 3 w nocy 21 grudnia nie pokazuje historii. Połaczenie z modułem jest, pompa działa, ale statystyka urywa się na podanej dacie. Co robić zgłaszać to do serwisu czy samo sie naprawi? PC Aquarea seria J 9KW. Czy też tak macie??
  5. Nipern

    Panasonic Aquarea

    Skąd bierzecie wykresy pracy pompy? W zainstalowanej aplikacji Panasonica zbyt wiele nie idzie się dowiedzieć np. ile defrostów dziennei było. Mozna wejść w menu i stamtąd conieco odczytać ale nie w formie wykresów i bardziej szczegółowych informacji. PC mam od połowy marca i powoli zaczynam analizować jej pracę oraz szykować sie do przyszłorocznego limitu "taniego prądu" Do dzisiaj zużycie 1600 kWh wg krzywej.
  6. No to w ekspresowym tempie PC zamówiona Będzie to - KIT-WC09J3E5-1-SM Panasonica 9kW 1 faza zbiornik CWU 200 litrów i bufor 50 litrów Panasonica na powrocie. Wszystko wpięte w istniejący kocioł olejowy. Montaż już we wtorek! Wystąpiłem również do Taurona o zmianę zasilania na 3 fazowe ale czas oczekiwania na realizację to aż do września 2023 roku! Dzisiaj dostałęm ofertę na dostawę oleju opałowego po 7,80 za litr...odmówiłem. Ciekawy jestem jak to zadziałą!
  7. Co w praktyce ta moc 5,35 kW oznacza? Sterowanie ręczne rozumiem ,że wyłączam przy określonej temperaturze poniżej punktu biwalentnego PC a uruchamiam kocioł olejowy?
  8. Dzień dobry wszystkim. Mam okazję kupić w dobrej cenie zestaw split 9kW Samsunga ze sterownikiem MWR-WW10N do tego bufor 200l i zasobnik cwu też 200l. Dom ma 100% grzejników typu V22 marki Kermi o sumarycznej mocy 9,3kW dla zasilania 55 stopniC. Moje pytanie czy da się wpiąć w ten układ sterowania zasilanie biwalentne z posiadanego przez mnie kotła olejowego, który posłużyłby jako rezerwowe źródło ciepła w przypadku gdyby pompa ciepła nie wydała przy mocnych spadkach temperatury? Może ktoś ma taki ukłąd z drugim źródłem ciepła?? Chodzi o model AE090RNYDEG/EU i AE090RXEDEG/EU. Sprawa jest dość pilna...No i generalnie czy to urządzenia godne polecenia??
  9. Mając na względzie uwagi dot. mocy PC wystąpiłem do Tauronu o warunki na zmianę przyłącza na 3 fazowe. Ciekawe jaki dadzą termin realizacji no i czy w tym roku. Przyłącze od słupa linka do haka na elewacji.
  10. Klimatyzator multi split zamontowałem w 2019 roku stricte do chłodzenia dwóch pomieszczeń sypialnych. Przy okazji okazało się, że urządzenie ma funkcję grzania, z której nie korzystałem do tej pory, bo nie było takiej potrzeby, ale wtedy świat surowców energetycznych nie stał na głowie. Jak obliczyłem w najzimniejsze miesiące w ostatnich 20 latach kocioł brał 8-10 litrów oleju dziennie. To daje dzisiaj przy cenie 4,70/litr około 40-50 zł DZIENNIE! Chciałbym to" zekonomizować" to znaczy korzystać z oleju tak żeby PC nie musiała generować ogromnego poboru energii elektrycznej. To i tak będzie mi się kalkulowało bo i tak u nas 90% sezonu to temperatury dodatnie, więc jazda na PC plus olej na temperatury poniżej których uruchomiłaby się grzałka jak myślę nie było by złe czytaj tańsze niż jazda tylko na prądzie. Stąd też decyzja, że nie chcę 3 faz. Ostatnio sąsiad przerobił podobny dom do mojego na 100% PC plus PV ale na zmianę przyłącza napowietrznego raptem 20 metrów od słupa czekał....2 lata! plus koszty, no ale on zrezygnował z "ekogroszku"więc zupełnie inna sytuacja. Poza tym dom mam wykończony i przyłącze napowietrzne więc aż nie chcę mysleć jaka rewolucja by to była nie licząc kosztów. Moje pomysły to 1. Daikin bo już mam i wiem że jest bezawaryjny chociaż drogi, 2. Panasonic bo mam zaufanie do marki (nabyte w sprzęcie rtv też bezawaryjnym) no i wyraźnie taniej 3. LG kompletnie nie wiem co myśleć o tej firmie chociaż znam telewizory ale jak jest z dostępem do części zamiennych czy trzeba wymienić urządzenie na nowe a nie naprawiać? @Marco36 jak uważasz w świetle tego co podaje cieplowlaściwe plus roczne przec. zużycie oleju i moc grzejników instalacja 1 fazowej PC mocy 4-6 kW plus oddzielny zbiornik CWU to czasem nie jest myslenie życzeniowe? Czy może zrobić jednak audyt energetyczny (cena...)
  11. Witam na forum. Cieszę się, że znalazłem ten temat, który mnie ostatnio nurtuje. Posiadam dom z 1936 roku, który po zakupie w 2000 roku poddałem generalnemu remontowi. Dom wyposażyłem w kocioł olejowy 16-21 kW ze zintegrowanym zasobnikiem CWU 130ltr. Od 20 lat wszystko grało - średnioroczne zużycie oleju to 1250 litrów/rok. Pogodówka działa super temperatury zaprogramowane to 19 i 21,5 stopni. wiekszość dnia jesteśmy poza domem więc wyższa temperatura to 8 godzin dziennie no i 12 godzin w wekendy. Woda jest grzana codziennie o 4.30 Wszystko grało do teraz bo praca zdalna i nauka online spowodowały wzrost zużycia do ponad 1500 litrów, co przy dzisiejszej cenie oleju 4,70 daje kwotę 7 tysięcy a to już nie są żarty. Stąd pomysł z pompą ciepła. Po przeczytaniu całego internetu trafiłem tutaj. Dom ma 120mkw pow grzanej. Wszędzie grzejniki Kermi typ V22 i jedna drabinka Gorgiel w łazience instalacja cała w miedzi zaizolowana i ukryta pod regipsami. Suma mocy grzejników to 9,5kW dla 55/45 stopni. Wpadłem na pomysł montażu pompy ciepła ale w ukłądzie biwalentnym z kotłem olejowym, którego nie mam zamiaru się pozbywać. Czyli pompa do jakiejś temperatury a potem przejście na olej. Czemu tak ano temu, że kocioł póki co jest ok, gazu nie będzie a mam tylko 1 fazę i zabezpieczenie C32. Dom jest częściowo podpiwniczony o wymiarach 11 na 8 metrów z wysokim parterem plus pietro i poddasze w połowie ogrzewane. Ściany z pełnej cegły 50cm z pustką powietrzną i ociepleniem 5cm styropianu (na więcej nie pozwoliła konstrukcja domu) strychn ocieplony w całości wełną mineralną ok 15-20 cm. Okna wspólczesne szyby 1,1 Ze strony cieplowlasciwe wyszlo mi że zapotrzebowanie wyszło ze to budynek typ D; 7kW moc niezbedna grzewcza w tym 0,5 kW na grzanie wody. Dla 22 stopni ciepła w domu wyszło zapotrzebowanie103 kWh/mkw. rocznie. Proponują żeby zastosować pompę ciepła o mocy 4,5 kW dla układu biwalentnego. No i tu moje pytanie do Was jak połaczyć te instalacje? Myślę o osobnym zbiorniku na CWU bo kocioł olejowy ma układ zespolony, ale nurtuje mnie jak to połaczyć sterowaniem? Kocioł to Dedietrich GTU1203V z 2003 roku, który ma swoje własne sterowanie Easymatic. Po przekroczniu punktu biwalentnego powiedzmy -2 stopnie (naprawdę nie wiem jaka to będzie temperatura) pracę powinien podjąć kocioł olejowy. Na razie rozesłąłem zapytania do kilku firm w okolicy. Już widzę, że łatwo nie będzie bo jedni od razu mówią żeby zamontować PC 9kW bo przecież ona da radę cały rok ogrzać budynek. Inni naciskają żeby zrobić przyłącze 3 fazowe. Każdy preferuje inne urządzenia. Wiem że chciałbym split R32, obecnie kocioł podaje makx 55 stopni na grzejniki ale jak się budynek nagrzeje to bywa że i mniej niż 40 stopni na zsilaniu. Celem dostawienia PC jest ekonomizacja kosztów bieżących, nie musi to być wersja budżetowa - ma być wygodnie. Jakie rozwiązanie i markę urządzeń proponujecie? Na co zwrócić uwagę w ofertach?? Jeszcze jedno pytanie czy temperaturę w budynku utawia się jedną na całą dobę, czy różnicuje tak jak mam obecnie. Dodam, że w domu mam również piec kaflowy, którym dogrzewam dla fanu salon (palę wyłacznie suchym drewnem), w dwóch pomieszczeniach sypialnych mam zamontowaną klimatyzację z funkcją grzania marki Daikin multisplit i bardzo sobie ją chwalę - używam czasem latem jak jest za gorąco a teraz kilka razy grzałem jeden pokój jak było jakieś plus dwa na zewnątrz a nie było sensu uruchamiać ogrzewania całego domu. Widzę, że rozrzut cen jest bardzo duży między poszczególnymi producentami np Panasonic/Daikin/LG/Mistubishi. W chińczyków nie za bardzo chcę inwestować.
×
×