    Panasonic Aquarea

    Dokładnie. bocian_koh czy wobec tego jeżeli określę temperaturę dla skrajnych wartości -15 (36C) +15 (26C) to rozkład temperatur będzie wyglądał następująco? Jeżeli tak to temperatury wyglądają znacznie korzystniej. Gorzej się to liczy, jeżeli wychodzi skok np co 3,33 itd. Może jest jakaś prosta formułka na to? Czytałem też, że krzywa ta powinna mieć jak najbardziej łagodny przebieg a przy takich wartościach chyba tak nie będzie. [ATTACH=CONFIG]466707[/ATTACH]
  2. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Dzięki za wytłumaczenie. Fakt obecnie jest chyba za wysoko, bo np wczoraj przy temp. ~12C na zewnątrz PC podbiła z 21,2 na 22C już ok g. 11:00. Może ktoś podpowie jak korzystniej ustawić krzywą? Znowu jeżeli obniże ją to przy ~0C na zewnątrz może wystarczy ~30 na zasilaniu ale wtedy przy dużej wilgotności i defrostach nie będę miał spełnionej min. 27 na powrocie. Podpowiedzcie proszę jak spróbować z ustawieniami krzywej i coś pozmieniam na podstawie moich wcześniejszych danych.
  3. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Dzięki, porozmawiam jeszcze ze swoim instalatorem i rozważę propozycję. Sprawdziłem jeszcze jak wygląda kwestia włączeń i pracy sprężarki: Ilość WYŁ.-WŁ. 3688 Całk. czas działania 6016h Poniżej także zdjęcie krzywej: [ATTACH=CONFIG]466671[/ATTACH] Rozumiem to tak, że od temperatury 0 C i powyżej pompa daje 30 C na zasileniu, między 0C a -10C przechodzi sobie między 30 a 35 stopni a poniżej -10C PC daje 35C na zasileniu. Czy dobrze rozumiem ten wykres? Chyba nie ma tutaj zbyt dużego pola manewru w ustawieniu. Powinno być znacznie więcej możliwości regulacji punktów na wykresie.
  4. michael_45

    Panasonic Aquarea

    U mnie tylko kabel, gdyż mam skrętkę doprowadzoną do kotłowni. Chyba jednak się skuszę aby mieć jakiś podgląd w różnych warunkach temp / wilgot i spróbować przejść na krzywą + harmonogram. Chociaż taryfy to obecnie i tak lipa, bo ogranicza nas limit. Po nowym roku okaże się co z ceną prądu będzie, ale pewnie wywali mocno w górę.
  5. PC - T-CAP 9kW 3faz gen. H monoblok Dom ok 180m2, całość podłogówka (z PC bezpośrednio na rozdzielacz pętli parter + piętro). Ściany porotherm + 20cm EPS. Strop na nieogrzewanym poddaszu - EPS 15cm docelowo 30cm. Zużycie roczne czerwiec 2022 - czerwiec 2023 na cele ogrzewania + CWU - 4800kWh. Sterowanie - termostat pokojowy z trybem grzania godz. 5 do 20 (temp. 21,6C) w nocy temp poniżej 20 C. Zużycie na tę chwilę wydaje się dość spore. Na pewno dokończenie ocieplenia pomoże. Przyszły rok może być krucho gdy energia mocno podskoczy w górę. Na tę chwilę szukam rozwiązań / ustawień pomocnych w ograniczeniu zużycia energii.
  6. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Tak, tylko grzanie cały czas na niskim parametrze przy częstych defrostach też nie jest super rozwiązaniem, gdyż PC nie ma się z czego odmrażać. Rozważam też takie rozwiązanie, ale np. z tego względu, że nie mam sterowania na poszczególne pomieszczenia to musiałbym codziennie ręcznie zakręcać rotametr w sypialni, gdyż nikt z domowników nie lubi jak w nocy grzeje podłogówka. Czy w takim razie moduł w połączeniu z Service Cloud warty jest wydania tych pieniędzy? Czy nie wiele to zmieni? Czytam sporo, że zrywa połączenie, że dane się gubią przy braku internetu itd. Powinien być tam jakiś dostęp do historii zużycia, jakieś wykresy itd...
  7. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Rozumiem. A czy można mieć service cloud bez firmy? Wiąże się ta usługa z dodatkowymi opłatami?
  8. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Nie no to było w ramach jednorazowej próby wygrzania zbiornika. Tak na stałe mam 45 stopni na delcie 8 i jest to w zupełności wystarczające. Dodatkowo wyłączyłem pompę obiegową, która też lubi wychłodzić wode w zbiorniku. Mam jeszcze pytanie o moduł i Smart Cloud. Czy warto to założyć w wersji H? Czytałem, że jest słaba funkcjonalność modułu, a zależałoby mi żeby np zbierać dane na jakich obrotach pracuje sprężarka w danych godzinach/temp. zewnętrznych itd. Czy tam da sie odczytać tyle danych co prosto ze sterownika?
  9. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Dobrze, w takim razie zacznę od zmniejszenia delty. W miedzyczasie wstawie jeszcze dane jak wygląda start/stop przy h pracy sprężarki i ustawienia krzywej. Faktycznie o ile na parterze na rotametrach utrzymuje się ok 1L przepływ to na piętrze mam ok 0,5l/min. Być może zmniejszenie delty spowoduje, że będzie lepiej tłoczyć na piętro. To jest monoblok więc po rurkach ciężko sprawdzić, ale jeśli automatyka sama steruje mode 1 mode 2 to nie jest najgorzej. Pamiętam, że mialem też kiedyś problem przy próbie wygrzania zbiornika. Zasilenie weszło na 55 C i nie chciało wyżej, przy tym jakieś dziwne odgłosy z PC sie wydobywały może z uwagi na bardzo wysokie obroty. Czy taka PC nie powinna bez problemu wejść na 65 C przy wygrzewaniu zasobnika 300L?
  10. michael_45

    Panasonic Aquarea

    MiG25 Generalnie w poprzednim sezonie zimowym prowadziłem sporo obserwacji z pracy PC w różnych warunkach temp/wilgotnościowych ale zapomniałem, że tutaj istnieje znakomity wątek aby takie kwestie poruszać a później z braku czasu już zapomniałem (teraz cena prądu skutecznie wskazała mi aby przyjrzeć się temu ponownie). Teraz już nie pamiętam do końca wszystkich parametrów ale mówisz o bardzo ciekawych rzeczach. U mnie na pewno jest mode 2 gdyż podczas defrostu wentylatory się nie kręcą a sprężarka jest na wysokich obrotach. Problem z temperaturą na pewno będzie miał znaczenie gdy PC wstaje i podłoga jest jeszcze zimna. W późniejszych godzinach mogłoby to zdawać egzamin. Muszę poobserwować temperatury przy defrostach i wtedy spróbować z mode1. Temperatura graniczna 23 stopnie to będzie jak rozumiem ta wyższa? One podczas defrostu się odwracają więc to chyba powrót będzie wyższy wtedy. Jak udało Ci się uzyskać 2 strefy nie mając bufora? Czy zmiany na mode 1 mogę dokonać z poziomu ustawień instalatora czy to już większa zabawa? Zawsze myślałem, że przy defroście obieg się odwraca i wymiennik odmrażany jest wodą a tu taki zonk. Spotkałem się też z opiniami, że T-CAP jest nieekonomiczny, gdyż powinien być montowany przy układach z grzejnikami gdzie wymagana jest wyższa temp. zasilania. Sam nie wiem, z drugiej strony zima pokazuje, że nie mogę po całym dniu pracy uzyskać temp. zasilania wyższej niż 34 więc chyba nie do końca to jest prawda. Pytanie jeszcze czy ustawienie niższej delty nie spowoduje bardziej wytężoną pracę pompy? Szczególnie w niższych temperaturach PC będzie musiała uzyskać wyższy powrót, co przy większym odbiorze ciepła może być trudniejsze do uzyskania?
  11. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Gdy PC chodziła na prostej to zawsze starałem się ustawiać temperaturę, aby powrót był nie niższy niż 28 stopni czyli ok 33 stopnie. W układzie jest rozcieńczony glikol, z tego co pamiętam ok 200L lub nawet bliżej 300L. Grzałka zbiornika wyłączona, sterylizacja też ( przeprowadzam raz na jakiś czas grzałką osobną, która jest zamontowana w zbiorniku). MiG25 przy defrostach temperatura mocno spadała, do ok 25 stopni. Najgorsze jest chyba to, że przy termostacie pokojowym który robi z PC taki trochę ON/OFF to PC rano startuje z chłodnej podłogi. Tryb dzienny ustawiony mam od g 5:00 do 20:00, później tryb nocny na 19 stopni. Powoduje to, że PC załącza się ok 5 rano (temperatura wtedy w domu jest ok 21 stopni lub poniżej) i pracuje do uzyskania temperatury ok. 21.8 C. Przy niskich temperaturach na zewnątrz i z uwagi na brak bufora zanim rozgrzeje sobie posadzkę to zalicza już kilka defrostów i to chyba wzmaga sporo zużycie. Odbiór przez budynek jest chyba dość spory, bo zimą przy ok -5 na zewnątrz PC osiągała 32/33 C na zasilaniu i to przy wysokich obrotach ok 68Hz i nie bardzo chciała się wyżej wkręcić. Nie chciałbym zrezygnować z termostatu pokojowego, gdyż w nocy wolę gdy PC nie chodzi i jest chłodniej (jedyna regulacja to są rotametry na rozdzielni, nie mam żadnych dodatkowych regulacji). Samo regulowanie na krzywej grzewczej jest chyba też dość mocno okrojone w tym sterowniku. O co chodzi z mode defrostu? Jak to sprawdzić i jak to wpływa na urządzenie i zużycie energii?
  12. michael_45

    Panasonic Aquarea

    Cześć wszystkim. Borykam się z dość dużym zużyciem kW, które przy obecnych i przyszłych cenach prądu jest mocno niepokojące. Zastanawiam się w ogóle czy jednostka została dobrze dobrana. PC to T-CAP 9kW 3 fazowa generacja H. Ogrzewanie tylko podłogówka, brak bufora. Powierzchnia ok 180m2. Budynek ocieplony 20cm EPS, strop jeszcze nie do końca ocieplony (obecnie 15cm EPS, docelowo 30cm). Zużycie przez rok (czerwiec - czerwiec) na cele ogrzewania + CWU to 4800kWh (z podlicznika). Zbiornik wody 300L. Obecnie sterowanie przez termostat pokojowy, na PC dość długo prosta, obecnie krzywa grzewcza. Po osiągnięciu 22 stopni termostat wyłącza ogrzewanie. Podpowiedzcie proszę co mogę zrobić, żeby ograniczyć zużycie. Mam wrażenie, że zimą dużo energii jest zużywane na defrosty i tutaj chyba brak bufora to kiepskie rozwiązanie. Mogę wstawić jakieś dane odnośnie krzywej czy ilości włączeń jeżeli będzie to pomocne. Chyba, że to zużycie nie jest wg Was duże?
  13. Witam wszystkich forumowiczów, zwracam się z prośbą o pomoc, gdyż mija już 3 miesiąc po pomalowaniu ścian w pokoju i nie mogę pozbyć się duszącego, specyficznego zapachu. Przed wyborem farb oczywiście natrafiłem na wątek o "cuchnących ścianach" najczęściej spowodowanych użyciem śnieżki grunt i producent w momencie wystąpienia takiego problemu (który występował przy różnych farbach) zalecał przemalowanie właśnie magnatem ceramic. Ja żeby uniknąć takiego problemu od razu zakupiłem farby magnat ale nic to nie dało. Opiszę jak wygląda budowa ściany i jakich materiałów wykonałem: pustak działowy ceramiczny -> tynk cementowo-wapienny z worka optimax -> unigrunt atlas/knauf universalgrund ->masa szpachlowa knauf super finish -> unigrunt knauf superfinish -> farby (sufit magnat creative white, ściany magnat ceramic 3 kolory). Zauważyłem, że w zależności jaki kolor poszedł to zapach ściany jest różny. Najbardziej chemiczny i duszący jest na kolorze C32 błękitny topaz. Farby przed malowaniem wymieszałem, nie śmierdziały wszystko było z nimi ok, standardowy zapach farby ceramicznej. Pokój wietrzony wielokrotnie, używałem też oczyszczacza z jonizacją i nic. Po wejściu do pokoju bucha zaduch, zapach dusząco-chemiczny. Jak powącha się poszczególne ściany to właśnie na C32 czuć najmocniej. Dzwoniłem do producenta ale żadnej konkretnej pomocy nie otrzymałem. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Spróbować to przemalować inną farbą? Generalnie większość tych ścian malowanych magnatem ceramicznym wydaje dziwny zapach, ale na tych jasnych trzeba nos przyłożyć do ściany a w pokoju z C32 wystarczy do niego wejść i czuć od razu.
  14. Jakiego wałka używasz do gruntowania? Przed nałożeniem trzeba grunt dobrze odcisnąć na kuwecie i lekko dociskać przy ruchu wałka z dołu do góry. Jeżeli dociśniemy za mocno z góry na dół na świeżo namoczonym to od razu grunt poleje się po ścianie i zrobi zacieki. Ważny jest sam wałek, ja używam zwykłego z mikrofibry włosie ok 10 lub 13mm gdyż dobrze wpija w siebie grunt i dobrze oddaje go na podłoże.
  15. Witam wszystkich na forum. Jeżeli chodzi o gruntowanie gładzi polimerowej, przypuszczam już barwionej w masie na biało to wystarczy użycie gruntu wodnego w celu wyrównania chłonności. Powstawanie pasów może wynikać z tego, że malując wałkiem przy jego krawędzi jest największa siła docisku co powoduje większe dystrubuowanie gruntu na ścianę. Polecam użycie wałka z mikrofibry o włosiu maks. 10mm i dobre odciskanie. Przy gruntowaniu nie powinno sie też przesadzać z dociskaniem wałka do powierzchni. Jeżeli to są tylko ciemniejsze pasy a pod halogenem nie widać zgrubień to nie powinno być problemów przy malowaniu. Ostatnia sprawa - przy gruntowaniu lepiej zrobić to 2x słabszym gruntem niż raz a zbyt mocnym preparatem.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...