nuballo
Użytkownicy-
Liczba zawartości
108 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez nuballo
-
https://files.fm/u/s5azgyvx8h Ze ściany wraca cyrkulacja dalej pompa i do zimnej pionowo do góry wchodzi w zbiornik. Może ogarniesz
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam tak zrobione w allinone jak pisał Mig25. Powrót cyrkulacji wpięty w krócieć zimnej wody, który wymusza cyrkulacje i do tego sterowanie na pilot bo mega szybko wychładza to zbiornik. Jak chcesz zdjęcie to daj znac.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok dzięki. W takim razie nie będę jej załączał, nie mam potrzeby bo tak jak mówisz jak podniosę krzywa i się włączy to się ugotuje w domu. Myślałem tylko, że taka częstotliwość na dłuższą metę to katorga dla pompy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chciałbym aktywować grzałkę albo chociaż dobrze ja ustawić bo się nie uruchamia i pompa się mocno żyłuję. Może ktoś mi topornie wyjaśni. W ustawieniach funkcji jest wł.( widać na wyświetlaczu i podkreśla się jak są defrosty) Ust. Instalatora > ust działania > grzanie> grzałka tu też jest wł ale tu są 4 sekwencje; 1) temp wł. Grzałki -7 jest ok 2) czas opóźnienia (zakres od 10min - 1h ) o co biega? 3) grzałka wł. gdy delta docelowa ( zakres -5 do - 2) ??? 4) grzałka wył gdy delta docelowa ( zakres bodajże -2 do 0 ) ??? Temp. - 16/-19 na zewnątrz krzywa wylicza na 30 a osiąga 29 mogła by tu grzałka pomóc pompie, co prawda zimno nie jest ale sprężarka wykręca 65HZ na okrągło.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Temp wody oscyluje cały czas miedzy 25-29, a jak pompa się wylaczy i chodzi tylko obiegówka to temp potrafiła spaść do 22 stopni i cisnienie nadal 1.5
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sprawdzałem i jest ok. Narazie ciśnienie jest ok, oscyluje pomiędzy 1.5/1.6 bez większych skoków. Dziwi mnie tylko czemu tydzień temu było 1.2, a nic nie ruszałem.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
przez wężyk
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Automatycznego zaworu nie mam, za to mam dwa małe zawory dopuszczające wodę więc wątpię żeby oba przepuszczały.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Żeby mieć dostep do service cloud lub heishamon trzeba mieć Smart cloud lub coś podobnego ? Odpowietrznik jakiś jeden jest
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pewność będę miał jak dobije do 1.6 bo teraz to już głupieje jak na to patrzę. Poza tel. do serwisanta/instalatora co samemu można zrobić, gdzie szukać?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Panasonic podaje minimalnie twardość w zbiornikach AIO 3.5 stopnia dh. Zakładam, że stal nierdzewna. Ale jak ktoś nie wie i zmiękczy wode do 0 to kto wie co się z nią może stać...
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chyba, że wężownice zjadła korozja przez zbyt miękka wodę?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mig25 jak nieszczelność zbiornika może wpłynąć na mieszanie wody i wzrost cisnienia? Jeśli dobrze rozumiem to podczas grzania cwu manometr na wyświetlaczu pc wskazuje cisnienie w wężownicy? Jeżeli woda co z cwu miałby się mieszać to nie przez jakaś nieszczelnosci zaworu 3drogowego ? Kiedy zacząć się martwić tym ciśnieniem, dzisiaj widzę, że wzrosło do poziomu 1.53/4
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wyłączyła się jakiś czas temu i pokazuje temp 22, obiegówka kręci ale cały czas 1.5. Tak mam dodatkowe naczynia. Spojrzałem na cisnienie w trakcie grzania cwu i też skoczyło na 1.7
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, zauważyłem dziś zmianę cisnienia w instalacji. Cały czas utrzymywała się na poziomie 1.2 Bar, dzisiaj widzę 1.5( wyświetlacz na PC) Czym może być spowodowana i czy jest się czym martwić? Zawsze widziałem 1.5 na grzaniu CWU, A nie na CO
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Krzywa z wyliczeń 27. Na pompie 22 stopnie powrót/zasilanie od kilku godzin i sama nie chce ruszyć. Ktoś chyba kiedyś pisał, że jak temp. spadnie o 4 stopnie od zadanej to się uruchomi, to coś jest nie tak. Gdzie szukać i/lub co zmienić, żeby sama startowała, a nie żebym musiał ręcznie ją wymuszać.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pozycja 12 podczas defrostu. 50,25
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Znowu widzę, że nie trzyma temp. Z wyliczeń krzywej 29. Modulował po defroście z 30 stopni , a teraz trzyma 28, a powrót 25. Sprężarka 38 HZ.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Trafiłem na defrost i na wyświetlaczu temp spada do 24 pod koniec. A punkt 8 wtedy 21/24. Przepływu nie wiem gdzie sprawdzić. O to chodzi ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie zagłębiałem się w to jak wygląda defrost i temp przy nim. Będę miał czas to kiedyś zerknę. Zakładam, że przy takiej podłogówce może być ponad 150 L lekko ale też nigdy nie liczyłem. A bufor no jak po co instalator wcisnął. Z biegiem czasu wiem, że niepotrzebnie.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie mam więcej pytań, dziękuję. Dom 145 w tym grzany garaż. Ocieplenie 20 cm styro biały 0.038. Dach Piana 25-30 cm. Ok 1600 mb rur+ bufor 80L. Grzeje drugi sezon. 19 pętli 2 rozdzielacze. Podjazdy miedź 28. Max na zasilaniu 30 było teraz zmniejszyłem i utrzymuje między 28/29. Średnio w grudniu wskaźnik na pompie między 18-26 kWh, A na e-liczniku 15-20% więcej tylko, że tu cały dom nie mam licznika zew. przy pompie. Grzałka podczas defrostu mnie targa ale nie chce wyłączać ze względu na gwarancję.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
michancia, piszesz, że u syna jest mistrzostwo świata na PC J 7 kW - Mam taką samą. Możesz podać zuużycie kwh z grudnia oraz średnie dzienne z grudnia ? Chodzi mi o odczyt z pompy, oraz jak ustawiona krzywa i jaka temp w domu. Tak, chcę porównać i zdaje sobie sprawę, że każdy budynek jest inny i że odczyty z pompy nie są wiarygodne. Ktoś to jednak wymyślił i jak sprawdzam na e - liczniku to w miarę się zgadza. Pozdrawiam
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Póki co manerwuje krzywa o ten stopień, dwa I przy -2 tak widzę , że się tak dzieje. Ok to się nie martwię. Dzięki.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
8. 28/27 9. 27/25 Krzywa -2 , sprężarka 25HZ, Obecny cop 3.33 0.6 kW/ 2.0 kW
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, często widzę, że moja pompa nie trzyma temp. wyliczonej z krzywej przy 25-30 HZ. Obecnie krzywa obniżona o -2 z wyliczeń 28 a trzyma 27 i się moduluje. Normalne czy się martwić? Chciałem też zapytać jakie COPY wykręcają wasze pompy przez ostatnie mrozy? U mnie pokazuje nawet 3.5 - 4, a jak patrze na średnia z grudnia to 2.6 / 2.8.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: