Zawartość dodana przez nuballo

  1. qbek17 jeszcze raz dziękuję za pomoc. Kilka dni instalacja przepłukana i wszędzie 0 stopni na ciepłej i zimnej osiągnięte. Teraz powoli zwiększam. Mam jeszcze pytanie odnośnie regeneracji. Tomasz Bykowicz podał wzór na obliczenie co ile m3 ustawić regenerację natomiast w instrukcjii ustm jest nieco inaczej. 1) 25l złoża x 3 osoby : twardość wody = 25x3;23 = 3,26 m3 2) 71(zdolność jonowymienna) : twardość wody = 71:23 =3.08m3 Podejrzewam, że różnica jest na tyle znikoma, że nie ma znaczenia więc jeśli ustawie co 3m3 i 14 dni to czy będzie ok ? i druga sprawa czy w obu wzorach zawsze dziele na twardość wody czy na twardość wody pomniejszoną o wartość którą będę zmniejszał przykład chce zmniejszyć do 5 stopni dh - 25x3:(23-5)
  2. Ok tak zrobię. Dam znać za jakiś czas jak wyniki, dziękuję.
  3. Witam, Użytkuje od tygodnia zmiękczacz USTM primo 25L. Narazie testuje i nie chce zmiekczac wody do zera tylko dojść do poziomu 3-4 stopni dH ze względu na zasobnik ze stali nierdzewnej w PC. Ale mam problem z dokładną regulacją. W łazience bliżej zbiornika na wodzie zimnej mam 6 stopni, na ciepłej 9 stopni, natomiast w kuchni 12 zimna i ciepła, a jeszcse kilka dni temu w kuchni było 8 stopni. Testy wykonuje kropelkowo. Co może być przyczyną tak różnej twardości?
  4. Witam, Wracam do tematu doboru urządzenia. Twardość wody robiona ponownie tym razem przez sanepid. Wynik 416 mg/ CaCO3. Co daje jakies 23,5 dH. Zależy mi tylko na zmiękczeniu wody do 0-4 dH. Głównym kryterium jest budżet. Odrzuciłem urządzenie weber. Na placu boju został USTM PRIMO 25 L oraz MILDIGO UNICO 25. Zwracam się z prośbą do doświadczonych, które urządzenie wybrać, a może polecicie coś lepszego w tym przedziale cenowym Pozdrawiam
  5. qbek17 i Tomasz Bykowicz dziękuje za odpowiedzi.
  6. Cześć, Potrzebuje porady jakie urządzenie wybrać dla laika z niskim budżetem do 2000 zł maks. Rodzina 2+1, być może w przyszłości 2+2. Miesięczne zużycie wody ok 7 m3 - zakładam zapas w przyszłości do 10m3. Woda z wodociągów. Twardość wody według testu kropelkowego 20 dh, a według badań robionych w wodociągach 18 dh. Nie chcę zmiękczać do zera tylko do ok 4-5 dh. Często na forum pojawia się stacja ecoperla toro 20 ale niestety nie na mój budżet. Czy mądre głowy mogą coś powiedzieć na temat 2 urządzeń; - UST-M PRIMO 25/20 - WEBER AQUA STANDARD 25 L 1) Czy te urządzenia są warte uwagi, czy da się na nich ustawić, że chcę zmiękczać do 4,5,6 itd. A jeśli nie te 2 to jakie inne w tej cenie są godne uwagi ? 2) Czy im twardsza woda tym potrzebujemy większą pojemność do zmiękczania nawet przy małym zużyciu wody czy to nie ma znaczenia ?
  7. Cześć, na wstępie zaznaczę, że przeszukałem forum i było kilka podobnych wątków ale nie znalazłem w nich tego czego szukam. Budynek nowy jeszcze nie zamieszkały, a w trakcie wykańczania. Posiadam PC 7kw allinone panasonic z wbudowanym zasobnikiem 185L do CWU. Moim głównym problem, z ktorym tutaj przychodzę jest czas oczekiwania na ciepła wode w kranie, żeby nie skłamać trwa to dobre kilka minut i to nie tak, że odrazu gorąca ale powolutku się rozgrzewa, żeby po 5-8 minutach zaczęła parzyć. Po czym po 2h nie użytkowania wody jest to samo. Na PC mam ustawione 50 stopni i jak spadnie do 40 to ponownie wygrzewanie. Na rurze za pompą czuć że woda jest gorąca więc grzeje ale do kranu dociera z ogromnym opóźnieniem. Z ciśnieniem problemu nie ma. Instalację wody robiła firma z dużym doświadczeniem i w miarę możliwości pilnowałem więc wydaje mi się, że jest zrobione poprawnie. Całość wykonana na PP zgrzewanym. Podjazdy na 25, a przy kranach redukcja do 20. Odległości do łazienki Ok 6-8 metrów, a kuchnia Ok 10m póki co tylko tam są zamontowane baterie. Teraz gdyby ktoś sugerował to cyrkulację mam przygotowana ale nie uruchomiana, być może to rozwiąże problem ale na moje coś jest już nie tak a no dlatego, że w każdym domu gdzie byłem i cyrkulacjii nie ma czy to stare czy nowe budownictwo czas oczekiwana na ciepła/gorącą wodę nie był dłuższy niż 10-40 sekund, a nie jak u mnie kilka minut. Czy ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną ? Jeśli będą potrzebne jakieś konkretne informacje to udzielę. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  8. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Znalazłem rozwiązanie mojego problemu, problem był po stronie instalacji wody. Mianowicie w jednej łazience jeszcze nie gotowej zrobiony był bypass cieplej wody z zimną i się mieszała. Pytanie do użytkowników allinone, w którym miejscu jest czujnik temperatury zasobnika i czym się różni tryb inteligentny od standard,
  9. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Grzeje wedlug kg. Nie namieszałem, w J tak jest. W momencie przełączenia na grzanie CWU na środku pokazuje temp wody w wężownicy, a po prawej kranik temp zbiornika.
  10. nuballo

    Panasonic Aquarea

    U mnie chodzi na okrągło.
  11. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Jutro jeszcze sprawdzę jaka woda leci ze "ściany" w drugiej łazience na cieplej i zimnej, tam nie mam jeszcze baterii i wężyków więc według teorii źle podpiętych powinna być gorąca
  12. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Tak sobie pomyślałem bo ja na początku myliłem te temp. Tzn. Podłogówka mi grzała powiedzmy do 30, a jak temp w zasobniku się wychłodziła do 37, tak miałem ustawione histereze na 8 stopni i włączało się grzanie to na środku ekranu pokazuje temp. wężownicy, a w prawym górnym rogu 'kranik' to temp wody.
  13. nuballo

    Panasonic Aquarea

    A może patrzysz na temp wody w wężownicy?
  14. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Dwie różne osoby, jeden robił kuchnie drugi łazienkę i w obu przypadkach to samo. To w łazience będzie problem bo to podtynk. Jesteś pewien, że to może być przyczyną ?
  15. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Póki co mam podłączone dwie baterie i z obu jest to samo. Na 99% wężykowe i mieszające
  16. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie, Mam problem z ciepłą wodą użytkową, nie wiem czy problem tkwi w instalacji wody czy w PC. Dzisiaj pierwszy raz rozgrzałem CWU do 45 stopni i z kranów leciała letnia woda na zmianę z zimną. Podniosłem na 50 i było trochę cieplej ale tylko na chwilę. Spuściłem chyba ze 100L i nic tylko chłodniej. Na moment od odkręcenia leciała 'bardzo ciepła' żeby nie powiedzieć gorąca, ale po chwili nadal była letnia i tylko chłodniejsza z czasem. Na wyjściu z PC rura z ciepła woda jest gorąca ale do kranow nie dociera. Problemu z ciśnieniem nie ma. Pompa cyrkulacyjna jeszcze nie wpięta. Co dziwne po spuszczenie takiej ilości wody, 'kranik' na wyswietlaczu PC wskazywał 49 stopni. Nowy budynek, PC allinone 7kw J. Montaż w lipcu 2022 Jako ciekawostka startowała od 22 stopni doszła do 86 HZ i dosłownie po 10 minutach zalecza robić defrost. Ktoś ma jakieś pomysły gdzie może tkwić problem.
  17. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Ad. 1 PC z fotowoltaika współpracuje tak jak każde inne urządzenie elektryczne tj. jak świeci słońce autokonsumpcja energii elektrycznej jest największa( czyli w zimie gdy potrzebujesz grzać praktycznie bliska zeru) pytanie też czy masz fotowoltaikę i na jakim systemie prosumenckim czy planujesz.
  18. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze dodam, odnośnie tego COP. -2 na zewnątrz temp. zasilania 29 Bierzący pobór 0.8 Produkcja ponad 4.5 dokładnie nie pamiętam ile COP 4.25 w danym momencie A COP dzisiejsze 2.9 Czy to są akceptowalne parametry pracy ?
  19. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Tak, cały czas.
  20. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Moduluje sobie ładnie moc. Wczoraj jak patrzyłem to przy -3 i 34HZ, a dzień wcześniej przy 0 do 19hz zjeżdżała. Co prawda dużo defrostow bo 1 na godzinę i COP jakieś niskie. Książkowo powinno być 2.8 przy -7w35, a u mnie przy -2 osiąga COP 3 przy wodzie 30. Grzałki przy defroscie dają w pizde ale to chyba powinno być ujęte noi pierwszy sezon grzania. Sam nie wiem co myśleć.
  21. nuballo

    Panasonic Aquarea

    A jaki model pompy masz ? Wczoraj kolejny serwisant stwierdził, że to normaln i że w niektórych modelach dolna sekcja nie jest napełniana gazem.
  22. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Miałeś podobny problem z niezaszronionyn wymiennikiem. Czy coś się dowiedziałes ?
  23. nuballo

    Panasonic Aquarea

    A jaki model pompy masz ? Generalnie co serwisant to inna teoria albo . Jesli chodzi o wsparcie techniczne Panasonica twierdzi, że to normalne i jezeli nie wpływa na pracę pompy, zużycie pradu i cop to nie ma sie czym martwić. Gdy przymarznie robi się jakiś zator sekcji bo od dołu jest jakoś wlot gazów czy coś. Jakoś mnie to nie przekonuje bo widzę, że mam teraz permanentnie ten 'problem'. Ogólnie zgłupiałem.
  24. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Ja mogę tylko potwierdzić, że przy każdym defroście uruchamia mi się grzałka. Zasilanie oscyluje między 27-30 delta ustawiona 5 stopni.
  25. nuballo

    Panasonic Aquarea

    Ok, dziękuję. Będę obserwował jak to wygląda, w razie czego serwis I dam znać.
×
×