Ja mam aktualnie coś takiego z gwintem zewnętrznym na 1" i takiego zestawu z siłownikiem znaleźć nie mogę. Wszystkie mają inny gwint a nie chciałbym teraz robić przeróbki rozdzielacza.
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok wszystko jasne. W schemacie i w vr 70 widzę SysFlow. Rozumiem, że to jest sprzęgło i ja tutaj nic nie podłączam. Tylko czujniki temp. pompę oraz mieszacz. Aktualnie mam zawór termostatyczny VTA - 31200100. Chcę go wymienić na vrg 132 - coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-gz-esbe-vrg-132-7511391104 Ma on większy KVS, ale to chyba nie jest problem? Czy ten siłownik będzie do niego odpowiedni? Może coś innego polecasz jako zawór. Mam zewnętrzny gwint 1" i nie chciałbym tutaj robić przeróbek.
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jednak kiedy pomieszczenie jest dogrzane i głowica blokuje przepływ to chyba to woda nie wpłynie do grzejnika? A jak nie blokuje to znaczy że i tak pomieszczenie trzeba dogrzać więc chyba to nie problem bo piec i tak grzeje na krzywej grzewczej dla kaloryferów. Super dzięki za wyjaśnienie, każdy straszy szarpaniem pomp i brakiem sprzęgła, ale Ty teraz świetnie wyjaśniłeś mi że w moim przypadku nie jest to aż tak duży problem więc ścian kłuć nie będę po prostu wymienię zawór termostatyczny na taki z siłownikiem. Podsumowując: Mam już calormatic 700, podepnę moduł vr71, wymienię esbe z termostatycznego na taki z siłownikiem 3 punktowym. Dodatkowo dokupię vr 91 i umieszczę go na dole tam gdzie podłogówka. Calormatic przpiszę do strefy 1 bez mieszacza, vr 91 to strefy 2 z mieszaczem. Będą dwie krzywe grzewcze. Mam pytanie odnośnie zachowania pieca. Zakładając, że claromatic 700 będzie miał ustawioną temp 22 stopnie, góra się nagrzeje, da info do pieca, że nagrzane. Na dole vr 91 będzie na 22 również i też się nagrzeje da info do pieca, że nagrzane. Rozumiem, że siłownik się zamknie i woda będzie krązyć po podłodze bez grzania. Czy wtedy piec dostaje info aby nie grzać i się włączy dopiero gdy temp w pomieszczeniach zaczną spadać? Czy piec działa swoim życiem i po prostu patrzy jaka temp na powrocie i się załącza nieważne co powiedzą termostaty z pomieszczeń ? PS. czy polecasz jakiś siłownik 3 punktowy do tego vr71?
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kolejna jeszcze rzecz, tak jak mówisz układ działa. Wszędzie słyszę, że mam instalację całą źle zrobioną bo powinno być sprzęgło dwie osobne pompy inaczej będzie źle. Możesz mi powiedzieć co dokładnie będzie źle? Czy rzeczywiście ten układ bez sprzegła jest aż tak zły i ze sprzęgłem by to chodziło dużo wydajniej? Słyszałem również o szarpaniu się pomp. Co to oznacza ?
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, Mareks77 dzięki za odpowiedź. Ustawiłem dosyć długie blokady palnika i ograniczyłem moc do 11 i z tym taktowaniem nie jest już tak źle. Najgorzej jak tylko jeden grzejnik potrzebuje ciepła, wtedy taktuje. Jakaś przewaga vr70 - 71 nad tym od tech sterowniki i-1m? Z perspektywy kotła i tak będzie grzać pod tą wyższą krzywą grzewczą czyli kaloryfery? Nie działa to chyba tak, że jak vr 91 który jest pod obiegiem kaloryferów nie potrzebuje ciepła to kocioł grzeje na niższą krzywą pod podłogówkę ?
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, Mam pytanie odnośnie automatyki dla 2 obiegów kaloryfery + podłogówka. Jest to dom odebrany od dewelopera w 2021 roku. Teraz skończyłem pierwszy sezon grzewczy. Jestem świadom błędów popełnionych w instalacji. Aktualny stan. - Dom 136 m2, dół podłogówka, góra kaloryfery x4 + podłógóka i drabinka w łazience, strych 1 grzejnik, garaż 1 grzejnik. Wskażnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną to 95.1 kWh/(m2*rok), - Kocioł vaillant ecotec pure (wiem, że źle dobrany, jednak tutaj nie miałem nic do powiedzenia) - Kaloryfery są wpięte bez rozdzielacza do pieca, na dole w garażu jest rozdzielacz na podłogówkę gdzie jest grupa pompowo-mieszająca Wilo Para + Esbe 3d termostatyczny. W tym momencie mam na piecu ustawioną krzywą grzewczą na 1.0 na kaloryfery, na zaworze esbe ustawione jakieś 36 stopni na cały sezon grzewczy i podpiętą listwę l8e z termostatami i siłownikami. Wszystko ogólnie działa w miarę dobrze pomimo braku sprzęgła i 2 obiegów. Myślałem jednak żeby na kolejny sezon jeszcze to trochę poprawić. 1. Moja pierwsza myśl to zamiana esbe termostatycznego na taki z siłownikiem i dołożenie mieszacza od tech sterowniki z krzywa grzewcza aby, w okresach przejściowych ta temperatura wody była jednak mniejsza na 36 stopni. Dzięki temu termostaty pewnie by częściej zgłaszały zapotrzebowanie na ciepło i nie wystudzałaby się podłoga. 2. Druga opcja to pójście w automatykę vaillanta i podpięcie modułu vr70. Wtedy miałbym dwa obiegi na piecu i dwie krzywe grzewcze osobną na kaloryfery i osobną na podłogę. Jednak nie mam sprzęgła i kaloryfery są zasilane z pompy grzejników. Czy to ma w takim razie sens? Myślałem o tym żeby dołożyć sprzęgło i zrobić to jak należy jednak połączenie jest gdzieś w ścianie lub posadzce. Jeżeli to sciana w kotłowni to pół biedy, jeżeli posadzka to gorzej bo mam już płytki i na pewno nie będę ich kłuć. Jakieś rady? Może wszystko zostawić tak jak jest, bo tymi półśrodkami nic nie ugram i tylko wydam niepotrzebnie pieniądze. Będę wdzięczny za rady od osób które przerobiły podobny problem lub specjalistów od automatyki vaillanta. BTW. Czy jest jakaś przewaga nad wykorzystaniem automatyki vaillanta nad tą od zewnetrznych productentów? Piec będzie chodzić lepiej?
- 52 odpowiedzi
-
- mieszacz
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, Aktualnie skończyłem montaż sterowników TechSterowniki u siebie w domu (125 m - bliźniak). Moje ogrzewanie to kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann ecotec pure z zasobnikiem na wodę. Na dole podłogówka 8 pętli, na górze kaloryfery w 4 pokojach, oraz podłogówka w łazience na górze. Aktualnie mój system składa się z listwy Wifi L4, siłowniki termoelektryczne na podłogówce. Głowice STT-869 na kaloryferach. Podłogówka ma swoją pompę + zawór trójdrożny, jest ona włączana w momencie kiedy któraś ze stref podłogówki jest niedogrzana, przy piecu mam styk MW-1, który jest wpięty w RT24 do pieca. Jeżeli, któraś strefa jest niedogrzana styk się załącza i piec zaczyna grzać. To tyle jeżeli chodzi o słowo wstępu. Aktualnie zastanawiam się co będzie lepsze od strony ekonomicznej (zużycie gazu) oraz od strony eksploatacji pieca. 1. Temperatura: W tym momencie są temperatury od -5 w nocy do około 4 stopni w dzień. Jeszcze nie mam pogodówki więc na ten moment moja temperatura to jakies 40 stopni. Na dole podłogówka jest ustawiona na regulatorach na 21.4 w dzień, w nocy 21.0. Strefy podłogi załączają się dosyć rzadko i pewnie niższa temperatura na piecu dałaby radę. Na górze sytuacja jest inna ponieważ mam ustawione 21.4, ale tam czasami żeby kaloryfer nagrzał pomieszczenie do 21.4 to czas od 21.0 do 21.4 to nawet kilka godzin, przez co piec praktycznie dla 2 kaloryferów jest cały czas uruchomiony. I moje pytanie brzmi. Czy lepiej podnieś temperaturę na piecu tak aby kaloryfery się szybciej nagrzały i piec się wyłączył, czy zostawić jak jest i niech sobie pompka od pieca pracuje z niższą temperaturą chodząc przed 3/4 dnia. A może jeszcze zmniejszyć temperaturę na piecu, tak aby praktycznie cały czas chodził w trybie ciągłym? 2. Ustawienia pompy: Domyślnie w piecu pompa była ustawiona na Eco, wyłączała się co jakiś czas. W momencie kiedy podpiąłem MW-1 stwierdziłem, że przełączę pompę w tryb ciągły ponieważ lepiej żeby chodziła jeżeli któraś ze strew jest niedogrzana. Czy jest to dobre podejście? Czy lepiej pozwolić jej działać w trybie przerywanym nawet i umożliwić wyłączanie się nawet gdy strefy są niedogrzane? Czy ciągłe "chodzenie" pompy nie sprawi, że się szybciej popsuje? 3. Ustawienie pompy moc: Aktualnie pompa jest ustawiona na moc w trybie auto. W momencie kiedy załącza się palnik, przełącza się na 100% i szybko pompuje wodę, w pozostałych sytuacjach działa na 60%. Czy tak to zostawić czy przypisać stała wartość np 80%? 4. Ustawienie głowic grzejników. Czy w przypadku głowic stosować opcję Sigma? Czy kiedy grzejnik wymaga grzania po prostu na sztywno go zawsze otwierać np na 30%. Znowu co w tym przypadku będzie lepsze? W załączniku dorzucam wykres. Salon podłogówka, gabinet II to grzejnik. Na salonie widać że temp w okolicach 21.4 jest praktycznie stała i praktycznie podłogówka w domu nie chodzi, na grzejniku widać że tylko raz było 21.5 i wtedy się wyłączyło, histereza na grzejniku to 0.3 stopnia więc wszystko poniżej 21.2 uruchamia piec i pompę. Będę wdzięczny za uwagi osób, które na co dzień borykają się z takimi rzeczami
-
- piec gazowy kondensacyjny
- podłogówka
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zakładam, że nie będzie EKO ponieważ kaloryfer potrzebuje większej temperatury więc na pewno sama podłogówka byłaby bardziej eko. Niestety podczas wyboru opcji od dewelopera wzięliśmy system mieszany zamiast samej podłogówki więc liczę się z tym, że te koszty za gaz niestety będą większe. Zastanawiamy się nad pompą dodatkowo + fotowoltaika, ale zobaczymy jak wyjdzie pierwszy sezon. Sprawdzam również ofertę kaloryferów niskotemperaturowych, ale zobaczymy. Bardziej chodzi mi o to, czy za pomocą tych sterowników uda mi się osiągnąć komfort cieplny oraz czy wyłączanie pompy kiedy nie jest potrzeba coś daje od strony technicznej, ponieważ wariant B (podłączenie siłowników bezpośrednio do termostatów) nie ma opcji jej wyłączenia. Mówisz o czujniku zewnętrznym temperatury. Rozumiem, że jeżeli zdecyduję się na sterownik to warto poszukać takiego, który ma możliwość jej sprawdzenia i szybszej reakcji na warunki atmosferyczne?
- 2 odpowiedzi
-
- automatyka
- grzejniki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć, Planuję przygotować automatykę ogrzewania w nowym domu. Metraż to około 125 M. Na dole podłogówka, na górze grzejniki (w łazience grzejnik + podłogówka). Instalacja: Piec: Vailant ecotec plus - Piętro: 5 kaloryferów, 1 obieg podłogówki sterowany z osobnej głowicy - Parter: 3 obiegi salon, 1 obieg pokój, 1 obieg łazienka, 1 obieg korytarz/wiatrołap. Przy podłogówce na rozdzielnicy pompa wilo-para + na wejściu przed pompą zawór z termostatem skala 1-5. Mój plan: Wersja A Sterownik do ogrzewania L-4 WIFI (Techsterowniki) 1. Na dole w każdym pokoju (oprócz łazienki) regulator przewodowy podłączone do sterownika. Sterownik zarządza podłogówką. Kiedy jest dogrzana wyłącza pompę, kiedy niedogrzana załącza ją. 2. Na górze regulator + głowice bezprzewodowe połączone z L-4 drogą radiową. Sterowanie głowicami za pomocą sterownika. Wersja B 1. Na dole termostaty pokojowe WIFI (coś takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-16a-wifi-11060038007) połączone bezpośrednio z siłownikami bez sterownika. 2. Na górze głowice WIFI zigbee (coś takiego https://allegro.pl/oferta/glowica-termostatyczna-wifi-tuya-smart-zigbee-11358950205) Wersja A jest fajna ponieważ jestem w stanie wyłączać pompę kiedy pomieszczenia będą dogrzane. W wersji B natomiast mam wszystko po Tuya zigbee, gdzie akutalnie połowę domu mam postawioną na tej automatyce więc wszystko byłoby w jednej aplikacji. Pytanie również o temperaturę na piecu. Wiem, że na kaloryfery pewnie będę musiał wrzucić temperaturę na piec około 50-55 stopni. Rozumiem, że termostatem przed pompą na podłogówce będę w stanie zmniejszyć dopływ i jednocześnie obniżyć temp wpadającą w listwę podłogową. Czy sterowanie siłownikami na poszczególne pętle rozwiąże mi problem? Czy jednak wysoka bezwładność podłogówki będzie powodować mocne skoki oraz spadki temp w pomieszczeniach. Pytanie, czy takie rozwiązania mają sens? Czy może powinienem zastanowić się nad jakimś innym rozwiązaniem? Będę wdzięczny za opinie, sugestie, propozycje. Zdjęcie termostatu przy podłogówce/zaworu mieszającego
- 2 odpowiedzi
-
- automatyka
- grzejniki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: