  1. Szanowni, podpowiedzcie co mogę z tym zrobić... Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje. Chodzi 5min, wyłącza się na 3 min i ponownie start. Próbowałem różnych ustawień, podniesienia krzywej, obniżenia ale dalej to samo. Wydłużałem czas postoju sprężarki, ale prowadzi to do tego, że później nadgania spadek temperatury. Temperatura na wyjściu przy -10C ustawiona na 40 st.. Temperatura w budynku ustawiona na 21,5 i trzyma. Poradźcie coś.
  2. U mnie jakiś styk do tego przeznaczony jest? A nie można w jakiś sposób uruchamiać tej pompki obiegowej pompą ciepła? Tak jak pisałem mam sterownik wewnętrzny Atlantica - radiowy i dodatkowo ten salusa, z tym, że oczywiście salus włącza lub wyłącza tylko pompę na obiegu grzewczym (mam jeden obieg), a pompa z uwagi na opory jak sądzę. Czy w takiej konfiguracji sterowników jaki mam to ten salus w czym może mi pomóc? Tylko w ograniczeniu poboru prądu przez pompkę? Chyba, że się mylę, a jego zadanie jest bardziej złożone.
  3. Tu temat ogarnąłem. Zabudowałem dwa styczniki równolegle i jeśli nawet salus wyłaczy pompkę, a na kotle ruszy pompka obiegowa to idzie sygnał na stycznik i pompka za sprzęgłem startuje. Nie wiem czy jest to możliwe i jak to zrobić. W pompie cały czas słychać pompkę obiegową Tak ma. Oczywiście próbowałem sterować i w ten sposób, czyli pompka na sprzęgle chodzi cały czas, a temperatury pilnuje sterownik Atlantica. Oczywiście bardzo fajnie to działa bo dostosowuje temperaturę czynnika do temperatury w pokoju, czyli jeśli troszkę temperatura spadnie to delikatnie podbija. Tylko czy to jest ekonomicznie? Pompa grzeje cały czas sieć CO, mimo, że można by było dopuścić do niewielkiego spadku temperatury, a tym samym dłuższego postoju pompy. Tak jak pisałem na początku brak mi doświadczenia co się w takim przypadku lepiej opłaci. Czy trzymać cały czas temperaturę nastawioną, czy dopuścić do niewielkiego spadku i później podganiać, poniewąż salus ma histerezę. min, 0,5*C. Zawór trójdrożny. W przypadku palenia w kotle, aby nie puszczać zbyt wysokiej temperatury na układ. Planuję palić trochę drzewem
  4. Te pompy mają wewnętrzny bufor, fakt 19l, ale ma temu zapobiegać - czy tak jest to nie miem
  5. Wężownica schładzająca, kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe
  6. Wężownica schładzająca, kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym, zawór bezpieczeństwa
  7. Schemat w załączeniu. Instalacji CWU nie rysowałem bo jest w pompie. Zamysł mojego majstra ze sprzęgłem był taki , źe posiadam dostęp do drzewa i jak wieczorem jestem w domu to mógłbym rozpalić w piecu i pomóc pompie (czytaj. Zaoszczędzić na prądzie) bez kręcenia zaworami. Dodam, że całe ogrzewanie również obsługuje żona i chciałem uniknąć, aby jest się przypadkiem nie zapomniało zaworów otworzyć. Decyzja o pompie wyskoczyła nagle z uwagi na dostęp do ekogroszku, a piec kupiony rok temu to szkoda aby stał. Generalnie piec po tej zimie będzie do sprzedania i ostatecznie może zastąpiony zostanie kominkiem z płaczem.
  8. Witam wszystkich Szukałem, szukałem i nie znalazłem… pewńie tak szukałem. Od tygodnia posiadam pompę Atlantic Excelia 11 kW i jej się dopiero uczę. Pompa podłączona jest na sprzęgle z jednym obiegiem grzewczym- grzejniki. Za sprzęgłem pompka obiegowa na termostacie Salus. Sprzęgło z tytułu, że mam awaryjnie przypięty kocioł na ekogroszek. Moje pytanie brzmi: jak najlepiej nią sterować? czy pompka obiegowa za sprzęgłem cały czas włączona, a sterowanie od czujnika temperatury wewnętrznej pompy,? Czy sterować termostatem salus- pompka się wyłączy po osiągnięciu temperatury w pomieszczeńiu, wówczas pompa mieli tylko w sprzęgle. Pompa ustawiona - wpływ temp wew 50%. Temperatura czynnika jest wg krzywej cieplnej Proszę o poradę
×
×