Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

lukasz1006

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    374
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez lukasz1006

  1. lukasz1006

    Sterownik Tybox 137

    na sterowniku mam ustawione 23 stopnie, krzywa 2,5 victrix tt 12kw no i tak grzeje 170m2 100% podłogówka ale przeważnie jest w okolicach 22,5'C
  2. lukasz1006

    Sterownik Tybox 137

    a jaką temperaturę puszczasz w podłogę? Ja mam na wyjściu z pieca 32 'C stopni w okolicach 0'C na zewnątrz i piec chodzi u mnie 24h. w domu 22 - 22,5 stopnia. Tybox ustawiony na stałą histerezę
  3. Ktoś mnie się pytał na PW więc odpowiadam. 1litr propanu zawiera 6,6 kWh 675l * 6,6kWh = 4455kWh Propan kupowałem koniec sierpnia 1,51zł/litr 675l *1,51zł=1019,25zł za 4 miesiące grzania 22,5-23"C 1020zł/4455kWh=0,23gr/kWh
  4. 675 litrów Propanu (25% zeszło ze zbiornika 2700) od 05.09.17 do 01.01.2018 po podłodze 170m2 temp 22.5 do 23 stopni w tym CWU.
  5. Możecie podać ile płacicie za 1 kWh energii czynnej, u jakiego sprzedawcy i w jakiej taryfie. PGE G12w dzienna 0,2911 zł/netto nocna/weekendowa 0.1846 zł/netto
  6. Proponuje wziąć płytę styropianu EPS100 położyć na niej płytkę gresową 60x60 albo 2szt a na płytkach ułożyć 12-15szt bloczków betonowych. Pozostawić taką kanapkę na miesiąc - po miesiącu zmierzyć grubość styropianu. Pytanie jak oni mierzą w laboratoriach wytrzymałość na ściskanie czy odkształcalność płyt? Może jest tu jakiś kontroler z fabryki styropianu i się wypowie? EPS 70 to 2100 kg/m2 ładnie wygląda na papierze a w rzeczywistości?
  7. Zagęszczenie pod chudziak było ok zrobione - pilnowałem tego. Siada styropian. Sam pusty zbiornik to jakieś 130kg + woda 300kg + hydrofor 150kg dochodzi wykończenie podłogi pewnie w sumie uzbiera się tego tona na powierzchni 6m2 robi swoje. Może tu był błąd że 3 warstwy styropianu po 5cm.
  8. wylewka wytrzyma ale i tak siądzie po całości. Ja mam bufor 300litrów + hydrofor 120l na podłodze jest EPS100 15cm (3x5cm) + siatka + wylewka z 5cm + rurki ogrzewania podłogowego. Po dwóch latach siadło 0,5cm między podłoga ą ściana mam taką szczelinę i zerwany silikon.
  9. możesz wykonać szybką kalibracje - kalibracja trwa około 5 minut - ja także z 0 zmieniłem na 1 bo przy porywistych podmuchach wyskakiwał błąd - od zmiany nie mam już problemu
  10. przy odbiorze nie potrzebny przecież nadzór ma 2 kopie
  11. rurę spalinową mam tylko wyciągnięta ponad połać dachu, Nie mam rury koncentrycznej całościowo. pobór powietrza jest z szachtu który ma 8 metrów wysokości. Może to kurz cement podczas murowania komina, był w pierwszej kolejności zaciągany do kotła. Byłem przy czyszczeniu wymiennika i faktycznie był niezły przepalony nalot. No chyba że mam taki syfiasty gaz..Serwisant spędził 1,5h przy kotle i rozkręcił go na czynniki pierwsze. Potem ponowne złożenie odpowietrzenie i kalibracja. Serwisant wspomniał że przeważnie w pierwszym roku jest taki syf od uruchomienia.
  12. ja grzeje 170m2 po podłogach, 100% podłogówka, napędza to sam kocioł 12kw tt, 2 rozdzielacze 14+8 pętli jakieś 1300 metrów. Za przegląd roczny w tym jest już czyszczenie za pomocą chemii płaciłem 300 zł. Wymiennik był brudny, przez pył lub kurz pobudowlany, były spieki. Mówił że to norma jak kocioł był uruchamiany w fazie wykończeniówki domu. Grzeje propanem z butli na własność. W poprzednim sezonie spaliłem 1500 litrów propanu w cenie 1.23 zł za litr. Był to mój pierwszy sezon. Co i cw. Ściany biały styropian 20cm, dach wełna 30cm. Podłoga parter 15cm styropian. w domu utrzymuje 22.5 stopnia.
  13. W tym miesiącu miałem przegląd roczny. Serwisant powiedział że te kotły same z siebie nie padają, ewentualne miał przypadki ze elektronika padła po burzy - można zabezpieczyć się UPS podobno nieźle "filtruje" skoki napięcia. Ogarnięty elektronik jest w stanie naprawić taką płytę po upaleniu. Jeśli się dba o wymiennik tzn czyści raz do roku i koc ioł jest dobrze dobrany do instalacji nie taktuje jak szalony to kocioł na pewno posłuży te 5 lat i dłużej. Kocioł oczywiście nadrabia ceną w cenie Vieśka mamy praweie 2szt Immergasa.
  14. Na pewno pompa chodzi na 1 biegu z 9? Sprawdź pod INFO parametr d. 1.2
  15. Od świeże trochę temat. Zrobiło się chłodniej i ostatnio zauważyłem że woda z wyrzutni leje mi się ciurkiem po ścianie ściągnąłem osłonę ale kanał jest suchy, woda wkrapla się jak by na osłonie i wypływa pod nią. Do osłony UVLA był załączony taki dzióbek i blaszka. Dzióbek założyłem ale nie wiem jak tą blaszkę założyć i czy ona jest potrzebna. Osłona jest założona na kanał sztywny SPIRO który przechodzi przez ścianę. Macie Panowie jakiś pomysł jak z tym zaradzić? Elewacji jeszcze nie mam ale zaciek jest.
  16. ja mam zasobnik 300 litrów i Vixa12kw, kocioł daje radę.
  17. ok dzięki Ja staram się utrzymywać 23stopnie - ale przeważnie w dzień kocioł robi przerwę bo temp w domu dobija mi do 23,2'C Ale właśnie zastanawiam się co jest lepsze grzanie w oknach wyższą temp czy stale niższą do próby uzyskania zadanej temp. Przez noc temp spada powiedzmy do +22,7"C no i kocioł chodzi przeważnie całą noc aby powiedzmy w okolicach godziny 10 rano przebić magiczne +23'C i potem powiedzmy przerwa do 22 wieczorem. U mnie t0 = 27'C a t1=38stopni krzywa nr 2 w okolicach +3/+5.z kotła wychodzi woda o temp +30/31 stopni.
  18. Jaką utrzymujesz temp w domu? Czy nie masz dużych wahań temp grzejąc w oknach? Przy +5'C jaką masz temp zasilania? Jak masz ustawiony parametr t0 i t1?
  19. Witaj Mam podobnie strop + 1 pustak + wieniec + murłata Na strop mam położone 20cm styropianu i na to poszła wylewka z mixokreta, Murłaty nie ocieplałem, robiłem badanie kamerą termowizyjną FLIR i nie dostrzegłem uciekania ciepła, Z zewnątrz styropian dochodzi do deskowania + 1cm szpara.
  20. Okna - innowacyjneokna.pl 506 788 567 Dach - Artur Sawicki Michałów-Reginów 502 163 274 Wylewki - Proinvest Marcin Affek 502323583
  21. moja suszarka pobiera 900W, wraz z pralką pociągnie na 1 gniazdku i zabezpieczeniu 16A. Swoją drogą suszarka zajefajny sprawa polecę każdemu.
×
×