Z obliczeń wyszło że masz zapotrzebowanie 33W /M2 brawo
-
Dzięki za wzór jednak po analizie wnioskuję że brakuje w nim parametru "temperatury" bo jak można obliczać moc grzewczą nie znając temperatury zasilania ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pobór prądu podajesz z podlicznika czy z pompy ? Krzywą podobną jak u mnie ja mam +15(30)-15(40) Deltę mam ustawioną na 1 , testowałem od 1 do 15 i taka delta mi pasuje najbardziej .
-
Możesz sobie sprawdzić w monitorze energii ile masz energii cieplnej wyprodukowanej przez dobę i z jakim cop ? Jeżeli wcześniej sprawdzałeś (przed wymianą grzejników ) to ile było tej produkcji ? Jak ustawioną jest krzywa grzewcza i delta t ? Jak duży bufor i jaki jest przepływ w czasie normalnej pracy ?
-
Moja sugestia to większą ilość wody do ogrzania , skoro wcześniej grzales połowę ilości wody a teraz chcesz grzać 2x tyle ale z niższą tpersturą to musi być większy pobór prądu , pompa jednocześnie generuje wiekszą moc mimo niższej temperatury zasilania . Możesz zakręcić 2 lub 3 grzejniki i zobacz wtedy czy spada chwilowe zużycie energii , druga sprawa to być może stare grzejniki miały lepszą sprawność niż nowe , inny materiał ? Obniżenie temperatury przy grzejnikach obniża konwekcję więc ich moc jest wtedy bardzo mała . Możesz dokładnie podać jakie masz grzejniki ? Podejrzewam że trzypanelowe . Drugiej strony myślę sobie że wszystko u Ciebie jest ok , bo tyle metrów co masz do ogrzania to jednak musi pobrać taką ilosc prądu , a wcześniej miałeś za zimno i miałeś mniejszy pobór , oczekujesz chyba perpetuum mobile , mam nadzieję że pomogłem .
-
Człowieku nie wiem czy ktoś ci to powiedział ale po przeczytaniu kilku twoich postów stwierdzam że jesteś toksyczną osobą . Moja prośba żebyś przeczytał swoje wypociny i zastanowił się czy nie potrzebujesz pomocy specjalisty z poradni zdrowia psychicznego .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślałeś że jak wymienisz grzejniki to zmieni ci się zapotrzebowanie na energię ? jak wymieniasz grzejniki to możesz zyskać tylko na COP bo wyprodukujesz tą samą ilość energii ale z wyższym COP więc na tym się troszkę zyskuję. Ktoś Ci nagadał głupot a Ty posłuchałeś i teraz masz skutki .
-
Zużycie Listopad CO +CWU 650Kwh Temperatury w domu od 23.5 do 24.5 stopni wyprodukowano 2060 kwh energii cieplnej co daje realne Cop na poziomie 3.17 dane z podlicznika, tymczasem w komputerku panasonica zużycie 540kwh i przekłamane COP na poziomie 3.8.
-
chętnie bym z Tobą popisał co myśle o tym wszystkim co piszesz ale w osobnym wątku na forum a nie w miejscu gdzie miało się podawać zużycia pomp w instalacja z grzejnikami, prośba do moderatora żeby przeniósł tą dyskusję w osobny wątek.
-
Grzejniki mam od południa właśnie .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Możesz mi podać namiary na jakiegoś ? Chciałem żeby mi ktoś wyliczył koszt inwestycji oraz ewentualną rentowność .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy możesz podać ile musiałbym zapłacić za klimakonwelktory na 150m2 gdzie mam aktualnie 8 grzejników o łącznej długości 12m ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
w pozycji 12 pokazuje 34.85
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
grzejniki zwykłe a temperatura komfortowa dla mnie to 23 stopnie.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
rury pomiędzy pc a buforem to pp-r 32mm więc jakieś szczególnie grube nie są. Z poziomiu użytkownika chcąc zobaczyć prędkość pompki , muszę ją zatrzymać i wejść do menu instalatora , wtedy pompka stoi i jedyne co pamiętam że widziałem to jakiś mnożnik 96 do wyboru który kiedyś widziałem. Sam niczego nie zmieniałem w ustawieniach serwisowych poza zmianą delty i ustawieniu krzywej grzewczej a deltę ustawiłem tak dlatego że zauważyłem że przy delcie większej niż 3 pompa zaczęła mocno taktować przy wysokich temperaturach na zewnątrz >10st. oraz dodatkowym minusem było to że na grzejniki szła niższa temperatura niż była w buforze co w efekcie dawało obniżenie komfortu cieplnego w domu.W tej chwili przy około 0 st na zewnątrz pompa pracuje na temperaturze zasilania 35 a powrotu 34 , na grzejnikach na zasilaniu jest 35 stopni wiec jestem jak najbardziej zadowolony. Pewnie bym nie chciał żeby pompa obiegowa w PC wysiadła szybko bo to mogło by się stać w zimę i wtedy czekaj na serwisanta itp więc poruszyłem ten temat tutaj na forum. Czy moje obawy są słuszne ? jeszcze raz dziękuję za odpowiedź
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie mam żadnych specjalnych ustawień prędkości pompki , na ekranie realna delta T to 1 , czyli np zasilanie 36 a powrót 35 . Dzięki za odpowiedź .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam pytanko do szanownego grona posiadaczy PC Panasonic , mam ustawioną deltę t na 1 i jestem bardzo zadowolony , jedynie obawiam się jakichś długotrwałych negatywnych skutków których mogę nie być świadomy ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeżeli masz bufor w układzie równoległym to zmiana delty powoduję zmianę średniej temperatury na buforze, zmiana delty T nie powoduję bezpośredniej zmiany na instalacji bo to są dwa oddzielne obiegu i tym drugim steruje druga pompa obiegowa, jeżeli masz dom o dużym zapotrzebowaniu a chcesz grzać niższą temperaturą to zmiana przepływów za dużo nie pomoże jeżeli nie będziesz miał OGROMNYCH grzejników, serio tak dużych że aż oczy bolą inaczej w moim zrozumieniu się nie da, musi być bardzo dużo wody która będzie mogła oddać temperaturę . Kolega kombunuje z ustawieniami ale to się da tylko do pewnego poziomu a ten wyznacza moc instalacji grzewczej w budynku dla danej temperatury zasilania, i żadne zabiegi typu zmiana prędkości przepływu wody nie zmienią tego w takim stopniu żeby grzejnik który ma moc 1000W dla temperatury zasilania 75/65 oddał te 1000W dla temperatury 45/35. Dlatego u siebie zwiększam sukcesywnie ilość grzejników , wymieniam na trzypłytowe aż uzyskam efekt bo jeżeli wyjdzie lipa to w przyszłym roku frezowania posadzek i zakładam instalację podłogową.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Delta t jest powiązana z krzywą zasilania , czym wyższa temperatura zasilania tym wiekszy parametr delta T będzie działał. Pompa ciepła ma minimalną i maksymalną moc pracy , jeżeli np minimalna moc ktorą pompa jest w stanie generować przy jakiejś temperaturze zewnętrznej 0 st to 4 kw a ty ustawisz krzywą tak że na grzejniki będzie szło 30 stopni to okaże się że moc instalacji grzewczej (w tym przypadku grzejniki) nie jest w stanie oddać mocy 3kilowatow bo grzejniki przy tak niskim zasilaniu mają moc 1500w i pompa będzie sie wyłączać i bardzo mocno taktować , jak podniesiesz temperaturę zasilania to zwiększy się moc instalacji i pompa zacznie pracować dlugodystansowo , to wszystko zaobserwowałem u siebie z buforem 86 litrów i na pewno nie będzie tak samo jeżeli bufor zwiększymy do np 300 litrów wtedy cały układ będzie bardziej włącz -wylacz i można będzie ustawić pompkę wtorną pod czujnik pokojowy żeby sterować temperaturą w domu .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To ja wspominałem
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na ileś tam przestudiowałem , sprężarka w tych temperaturach aktualnie , czyli około 10st nie pracuje krócej niż 15 min co wg Stanisława Głodnego jest ok więc nie będę wymyślał . Pewnie wolałbym żeby zmodulowała do 0.6kw i działała 1h a potem 1h przerwy no ale . Aktualnie mam dobowo 23 załączenia i 8h pracy sprężarki , ktoś powie że źle ale przy 60 litrach wody w instalacji to chyba świetny wynik , będę wdzięczny za mądre rady . Mam jeszcze jedno pytanko ,internet podaje że najlepsze grzejniki niskotemperaturowe to regulusy ale one mają tak małą pojemnosc wodną że wg tego co piszecie nie nadają się do pompy ciepła i kto ma rację skoro taki grzejnik metrowy ma 0.5 litra wody to jak duży przepływ musiałby być żeby oddał dużo energii do domu ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam aluminiowe , z tym nie nagrzewaniem się ścian w budynku szkieletowym to nie wiem jak jest bo nie mam doświadczeń, u mnie gazobeton i tynk cem-wapienny.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dom-150m2 ocieplony 20cm
Szacunkowe OZC 8KW
Grzejniki 135 żeberek aluminiowych h-500
Podłoga 10m2 + drabinka
Bufor wpięty równolegle Galmet 86L
Pompa Panasonic High Performance 9kW 3F
-
Chyba trochę przesadzasz że pompa taktuje , Stanisław Głodny z firmy Panasonic twierdzi że minimalny czas pracy sprężarki to 6 minut a Tobie działa 10x dłużej i narzekasz . Zobacz sobie że jeżeli masz nagrzany dom to pompa obiegowa pcha dalej wodę i wytrąca ona temperaturę tylko mniej niż wtedy gdy dom jest wychłodzony , gdybyś miał pompę wlaczoną cały czas to pewnie z krzywą mógłbyś zjechać kilka stopni a dyskomfortu żadnego byś nie miał bo dom by się tak nie wychladzał, u mnie w tej chwili pompa wyłącza się 2-3 razy na godzinę i uważam że to bardzo dobrze . Dzięki temu mogę sobie pozwolić na krzywą +10(30) -10(40) dobowe zużycie to około 10kwh , gdy próbowałem nagrzewać dom w harmonogramie pompa zużywała 20kwh na dobę i było chłodniej w domu .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlaczego nie ustawiłeś grzania CO na krzywej grzewczej ?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: