Robię co mogę wszystko sam ,a zaoszczędzone pieniądze odkładam na nową pompę.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dobrze się wyraziłeś , po prostu spróbuj założyć sobie konto instalatora , do tej pory nikt tego nie sprawdzał... Sam mam takie ,ale go już od dawna nie używam , wolę Heishamon i dane bezpośrednio w HA.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować? Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Techno odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Mój błąd.... Tylko jak taki trol dowie się o tym ,że głupoty pisze .... Choć z drugiej strony nic go nie powstrzymuje , nawet sam siebie cytuje EDIT: Była gdzieś opcja ,żeby dodać do ignorowanych , co by mnie jego posty nie raziły , gdzie to jest ?- 69 odpowiedzi
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Techno odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Skoro polemizujesz ,to ty się czepiasz. Tego nawet nie chce mi się komentować.... Powiem tylko ,że gorszej głupoty dawno nie słyszałem. Sam masz pompę i wiesz Powiem Ci ,że moja tak nie robi , no ale jak ktoś chce ,żeby mu cały czas chodziła , bo wtedy "rozprowadza ciepło" to niech tak ma Piszę tylko jakich argumentów używają przeciwnicy podłogówki , a nie ,że tak jest . Skup się , przeczytaj dwa razy. Tak , napisałem to bez wyliczeń i z doświadczenia. Chyba ty też to zrozumiesz , że im gęstsza podłogówka tym więcej jest w stanie na raz ciepła przejąć ,więc może mieć niższą temperaturę zasilania przy tym samym przepływie ,żeby odebrać tą samą moc. Projekt Ci potrzebny do tego ? Zresztą temat o pompie ciepła a najwiecej jak zwykle do powiedzenia masz ty, ktory pompe ciepla i wodne ogrzewanie podłogowe widział na zdjęciach....- 69 odpowiedzi
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Techno odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
I nie ma opcji ,żeby we współczesnym domu zasilanie miało wartość 43 i powrót 33. Ale chyba nie promujesz taktowania (żeby co jakiś czas wyłączać grzanie ,żeby się "temperatura rozprowadziła" ). I po co obiegówka ma działać , skoro pompa już się wyłączyła, żeby ciepło rozporwadzać po pokojach ? Jeden z największych zarzutów ,dlaczego ma nie być podłogówki w domu , to oprócz tego ,że to nie zdrowe , to to ,że kurz się unosi do góry , bo ciepło idzie do góry. Pewnie przy takich 43 stopniach zasilania jest to możliwe.... A dlaczego ja mam mieć projekt ? To Tobie tak wyszło. Może dla Ciebie łazienka to pomieszczenie 1,5x1m ,gdzie siłą rzeczy nie zmieścisz żadnej pętli , a w sypialni zamiast grubej wykładziny masz goły beton.... Twoja sprawa.- 69 odpowiedzi
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Techno odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
To raczej autor tego postu został w epoce węgla palonego , bo deltę przyjął jako 10stopni.... Dwa , meandrowe ułożenie ( zwłaszcza przy takiej delcie i takim zasilaniu) , spowoduje , że jeden bok pokoju parzy , a drugi jest ok . To wiadomo powoduje unoszenie kurzu itd. Więc IMO ślimak jak najbardziej ok , i delta jak niajmniejsza ( najwyżej trzeba zwiększyć przepływ),a temperatura zasilania to max 30-33 stopnie ( czyli tyle ile tam wraca na tym przykładzie ,to nadawałoby się do powtórnego wtłoczenia w podłogę...) Oczywiście jak ktoś ma odległości między rurkami 15cm i więcej to trzeba się ratować wyższym zasilaniem...- 69 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- akumulacyjność
- dynamiczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W manualu jest napisane , na ile zładu wystarcza wewnętrzne naczynie przeponowe , więc musisz raczej wiedzieć ile metrów bieżących rury masz w podłodze , bufor (lepiej nie) , wężownica CWU ( tu też można się zdziwić bo taki Chełchowski 300l z wężownicą 3,8m2 ma ok 35l pojemności wężownicy !) .
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy... Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć. Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
-
Znalazłeś , czy trzeba pomóc Ci w szukaniu Bo ja znalazłem ,choć w sumie to jest tak proste ,że ... No ale Cię zmartwię , będziesz chyba musiał poczekać do następnej zimy , bo przy temperaturach +10stopni i wodzie poniżej 30 stopni w podłodze to przy częstotliwosci 19Hz nie zobaczysz produkcji poniżej 5kW Za to zobaczysz pobór 800W ,czasami na 600W wskoczy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Taaa, jakby nie można było zrobić dwóch stref jak to fabryka wymyśliła.... Płyta opcjonalna , plus dwa termostaty do każdej strefy.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dlaczego od razu duży... Tak ,żeby woda nie spadła na powrocie poniżej 20 stopni i tyle , spadnie poniżej 23 to grzałki się włączą co podwyższy temperaturę ( i tu jedyny plus tych grzałek , bo ciepło spożytkuje się na defrost , a nie pojdzie w podłogę )
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przecież kolega pisał , że przy grzaniu jest ok , tylko jak defrost nastanie to zaczyna szumieć ,że wszyscy się budzą.... Więc tu problemem jest czas ,kiedy pompa nie zważa na żadne ustawienia , tylko kręci obiegówką na maksa bo jest defrost.... A metody na zwolnienie objegówki podczs defrostu nie ma... Jedyna metoda ,to bufor równoległy , i wtedy ta druga objegówka za buforem już ma prędkość stałą ( bo nie wie ,że jest defrost )
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bez przesady , to wtedy nie jest plus , tylko co najwyżej mus (podobne słowa ) , jeśli zład za mały. Nagrzewamy wtedy niepotrzebnie więcej wody ( jedna strata), która oddaje ciepło w kotłowni zamiast w pomieszczeniach( druga strata) . Może te straty są niemierzalne w ciągu dnia , ale podczas całej zimy coś z tego wyjdzie. Więc wydawać dodatkowe pieniądze tylko po to ,żeby mieć dodatkowe straty .... To nie jest plus.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jak byś miał pompę to byś wiedział , że żeby pompa produkowała tą samą moc to przyspieszy obiegówką , czyli to co chciałeś. Nie da się w Panasonicu H i wyżej po prostu zwiększyć przepływ... Pompa sama go reguluje ( W F i wcześniejszych to chyba biegi objegówki na stałe były).
-
Wiesz , ta sama sprężarka jest w pompie 9kW ( zresztą nie tylko sprężarka , tylko cała pompa oprócz fw w sterowniku) , tylko tam w firmware program ma zafiksowane dwa kroki do przodu , czyli jeśli u ciebie przy -15 jest 67Hz , to w 9kW przy tej samej temperaturze jest już 82Hz , żeby produkować zamiast 7kW te 9kW... A chińczyk to jeszcze z tej samej sprężarki zrobi 12kW i będzie przy -15 zapitlała 100Hz...
-
Pompa ma zaszyte w fw z jaką częstotliwością przy jakiej temperaturze zewnętrznej ( i pewnie też temperatury wyjściowej) ma działać. Tam skok chyba jest co cztery stopni , czyli np , (w granicach +2 do -1 z taką częstotliością , od -2 do -5 wyższą , itd) , może po prostu gdyby było jeden stopień niżej pompa już by dawała radę bo częstotliwość byłaby już o następny krok większa.... Stąd można też spróbować " przekalibrować" czujnik temperatury zewnętrznej w menu serwisowym. No i grzejniki , stąd wyższa delta ...
-
Chyba raczej zmniejsz deltę , albo ustaw ,żeb grzała wg max.przepływu a nie delty. Przepływ zostaw jaki był fabryczny ( chyba 0x96) ,pompa sama go dobierze. Temperatura wody zasilającej na wykresie to twoja temperatura powrotu... Inna sprawa ,że te wykresy ze Service clouda to kaszana.
-
A jakich to włąściwości zład w buforze nabiera , że jest lepszy ? Jak to instalatorzy tłumaczą ? Bo to ,że daje instalatorowi spokój ( przy okazji dając mu zarobić za jego instalację ) to nie ulega wątpliwości. Bufor w podłogówce ( oczywiście takiej dopasowanej do wielkości pompy) jest niepotrzebny. Pewnie przydałby się , jakby podłogówka była rozłożona na 80m2 a pompa miałaby 12kW , 16kW . Na pewno potrzebny też jest przy kaloryferach ( zwłaszcza tych wysokotemperaturowych i z małym zładem).
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok, zaokrągla każda liczbe do góry ,nawet jak wyjdzie 01 po przecinku ,źle wcześniej napisałem.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa tak sama z siebie nie może przy 0 stopni wyłączyć sprężarki i przerzucić się na grzałki , chyba ,że masz ustawione jakieś połączenie biwalentne i taką temperaturę. To nie słyszysz na zewnątrz , że sprężarka nie pracuje a licznik bije ? Co to wogóle za układ ? Może jakieś błędy wyskakują ?
-
A w praktyce będzie to dla wszystkich temperatur 30 ( oprócz -5 i niższych ,tu będzie 31). Pompa po prostu nawet nie zaokrągla , tylko ucina to co za przecinkiem.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeżeli po zakręceniu rotametrów zaczynasz słyszeć szum z listwy , to znaczy ,że jakby to były te zawory ,to też byś je słyszał z listwy ( tej dolnej). Więc jedyny wniosek z tego , że to nie wina rozdzielacza /rozdzielaczy. W pompie , na grzałkach ( nie wiem dokładnie w którym miejscu to jest w All-In-One , w splicie to na samej górze jednostki wewnętrznej ) jest odpowietrznik , systematycznie go odkręcaj , i słuchaj czy wychodzi powietrze przy wyłączonej objegówce. Tak samo na innych automatycznych odpowietrzaczach. Jeśli , za każdym razem coś tego powietrza wychodzi , to znaczy , że instalacja się zapowietrza ,bo jeśli jest szczelna , to w końcu to powietrze wyjdzie z wody , i już go w tych odpowietrznikach nie ma , taki proces nie trwa kilka miesięcy... Także da się stetoskopem zdiagnozować ,w którym miejscu powstaje szum , choćby takim najprostszym - jeden koniec gumowej rurki w uchu ,a drugim szukamy źródła. Tak samo , jesli
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Genialne... Jak będziesz miał gdzieś wyciek to nawet w porę nie zauważysz.... Tylko jak kawał tynku ze stropu spadnie , albo płytki zaczną odchodzić od podłogi Jakby monoblok bez wody nie był wystarczająco bezpieczny.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak , wody wyjściowej. Temperatura docelowa jest jak sama nazwa wskazuje ,do czego dąży pompa . Jak w końcu temperatura wody wyjściowej z pompy osiągnie tą docelową , to pompa się moduluje , a jak się zmoduluje maksymalnie ( 19Hz przy tych dużych , przy niektórych małych może 16Hz) , a mimo to temperatura wyjściowa wody jest dalej wyższa od docelowej ( o ponad 2 stopnie przez 3 min) , to pompa stwierdza ,że produkuje za dużo ciepła i się wyłącza. A temperaturę docelową też w tych wykresach możesz mieć. Ustawia się ją na stałe ( przy grzaniu Prostą) , albo jest wyliczana na bieżąco z krzywej grzewczej ( jak jest ustawiona).
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: