  1. Techno

    Panasonic Aquarea

    Robię co mogę wszystko sam ,a zaoszczędzone pieniądze odkładam na nową pompę.
  2. Techno

    Panasonic Aquarea

    Dobrze się wyraziłeś , po prostu spróbuj założyć sobie konto instalatora , do tej pory nikt tego nie sprawdzał... Sam mam takie ,ale go już od dawna nie używam , wolę Heishamon i dane bezpośrednio w HA.
  3. Techno

    Panasonic Aquarea

    I na prawdę nie wpadłeś na to ,żeby samemu spróbować? Wejdź, zobacz , spróbuj się zarejestrować. Dawno temu bez problemu się dało,nikt niczego nie weryfikował.
  4. Mój błąd.... Tylko jak taki trol dowie się o tym ,że głupoty pisze .... Choć z drugiej strony nic go nie powstrzymuje , nawet sam siebie cytuje EDIT: Była gdzieś opcja ,żeby dodać do ignorowanych , co by mnie jego posty nie raziły , gdzie to jest ?
  5. Skoro polemizujesz ,to ty się czepiasz. Tego nawet nie chce mi się komentować.... Powiem tylko ,że gorszej głupoty dawno nie słyszałem. Sam masz pompę i wiesz Powiem Ci ,że moja tak nie robi , no ale jak ktoś chce ,żeby mu cały czas chodziła , bo wtedy "rozprowadza ciepło" to niech tak ma Piszę tylko jakich argumentów używają przeciwnicy podłogówki , a nie ,że tak jest . Skup się , przeczytaj dwa razy. Tak , napisałem to bez wyliczeń i z doświadczenia. Chyba ty też to zrozumiesz , że im gęstsza podłogówka tym więcej jest w stanie na raz ciepła przejąć ,więc może mieć niższą temperaturę zasilania przy tym samym przepływie ,żeby odebrać tą samą moc. Projekt Ci potrzebny do tego ? Zresztą temat o pompie ciepła a najwiecej jak zwykle do powiedzenia masz ty, ktory pompe ciepla i wodne ogrzewanie podłogowe widział na zdjęciach....
  6. I nie ma opcji ,żeby we współczesnym domu zasilanie miało wartość 43 i powrót 33. Ale chyba nie promujesz taktowania (żeby co jakiś czas wyłączać grzanie ,żeby się "temperatura rozprowadziła" ). I po co obiegówka ma działać , skoro pompa już się wyłączyła, żeby ciepło rozporwadzać po pokojach ? Jeden z największych zarzutów ,dlaczego ma nie być podłogówki w domu , to oprócz tego ,że to nie zdrowe , to to ,że kurz się unosi do góry , bo ciepło idzie do góry. Pewnie przy takich 43 stopniach zasilania jest to możliwe.... A dlaczego ja mam mieć projekt ? To Tobie tak wyszło. Może dla Ciebie łazienka to pomieszczenie 1,5x1m ,gdzie siłą rzeczy nie zmieścisz żadnej pętli , a w sypialni zamiast grubej wykładziny masz goły beton.... Twoja sprawa.
  7. To raczej autor tego postu został w epoce węgla palonego , bo deltę przyjął jako 10stopni.... Dwa , meandrowe ułożenie ( zwłaszcza przy takiej delcie i takim zasilaniu) , spowoduje , że jeden bok pokoju parzy , a drugi jest ok . To wiadomo powoduje unoszenie kurzu itd. Więc IMO ślimak jak najbardziej ok , i delta jak niajmniejsza ( najwyżej trzeba zwiększyć przepływ),a temperatura zasilania to max 30-33 stopnie ( czyli tyle ile tam wraca na tym przykładzie ,to nadawałoby się do powtórnego wtłoczenia w podłogę...) Oczywiście jak ktoś ma odległości między rurkami 15cm i więcej to trzeba się ratować wyższym zasilaniem...
  8. Techno

    Panasonic Aquarea

    W manualu jest napisane , na ile zładu wystarcza wewnętrzne naczynie przeponowe , więc musisz raczej wiedzieć ile metrów bieżących rury masz w podłodze , bufor (lepiej nie) , wężownica CWU ( tu też można się zdziwić bo taki Chełchowski 300l z wężownicą 3,8m2 ma ok 35l pojemności wężownicy !) .
  9. Chłodzenie , tak samo jak grzanie , wymaga zładu/odbioru , a podłogówka w pomieszczeniu 2,5x1m ma go znikomy... Więc pompa po prostu będzie taktować ( no chyba ,że masz bufor 500l a nie garnek do zupy 50l) ,o ile nie ustawisz bardzo niskiej temperatury , a wtedy zacznie pojawiać się wilgoć. Klimatyzator tak , ale trzeba mieć gdzie jeszcze ciepłe powietrze odprowadzać....
  10. Techno

    Panasonic Aquarea

    Znalazłeś , czy trzeba pomóc Ci w szukaniu Bo ja znalazłem ,choć w sumie to jest tak proste ,że ... No ale Cię zmartwię , będziesz chyba musiał poczekać do następnej zimy , bo przy temperaturach +10stopni i wodzie poniżej 30 stopni w podłodze to przy częstotliwosci 19Hz nie zobaczysz produkcji poniżej 5kW Za to zobaczysz pobór 800W ,czasami na 600W wskoczy.
  11. Techno

    Panasonic Aquarea

    Taaa, jakby nie można było zrobić dwóch stref jak to fabryka wymyśliła.... Płyta opcjonalna , plus dwa termostaty do każdej strefy.
  12. Techno

    Panasonic Aquarea

    Dlaczego od razu duży... Tak ,żeby woda nie spadła na powrocie poniżej 20 stopni i tyle , spadnie poniżej 23 to grzałki się włączą co podwyższy temperaturę ( i tu jedyny plus tych grzałek , bo ciepło spożytkuje się na defrost , a nie pojdzie w podłogę )
  13. Techno

    Panasonic Aquarea

    Przecież kolega pisał , że przy grzaniu jest ok , tylko jak defrost nastanie to zaczyna szumieć ,że wszyscy się budzą.... Więc tu problemem jest czas ,kiedy pompa nie zważa na żadne ustawienia , tylko kręci obiegówką na maksa bo jest defrost.... A metody na zwolnienie objegówki podczs defrostu nie ma... Jedyna metoda ,to bufor równoległy , i wtedy ta druga objegówka za buforem już ma prędkość stałą ( bo nie wie ,że jest defrost )
  14. Techno

    Panasonic Aquarea

    Bez przesady , to wtedy nie jest plus , tylko co najwyżej mus (podobne słowa ) , jeśli zład za mały. Nagrzewamy wtedy niepotrzebnie więcej wody ( jedna strata), która oddaje ciepło w kotłowni zamiast w pomieszczeniach( druga strata) . Może te straty są niemierzalne w ciągu dnia , ale podczas całej zimy coś z tego wyjdzie. Więc wydawać dodatkowe pieniądze tylko po to ,żeby mieć dodatkowe straty .... To nie jest plus.
  15. Jak byś miał pompę to byś wiedział , że żeby pompa produkowała tą samą moc to przyspieszy obiegówką , czyli to co chciałeś. Nie da się w Panasonicu H i wyżej po prostu zwiększyć przepływ... Pompa sama go reguluje ( W F i wcześniejszych to chyba biegi objegówki na stałe były).
  16. Wiesz , ta sama sprężarka jest w pompie 9kW ( zresztą nie tylko sprężarka , tylko cała pompa oprócz fw w sterowniku) , tylko tam w firmware program ma zafiksowane dwa kroki do przodu , czyli jeśli u ciebie przy -15 jest 67Hz , to w 9kW przy tej samej temperaturze jest już 82Hz , żeby produkować zamiast 7kW te 9kW... A chińczyk to jeszcze z tej samej sprężarki zrobi 12kW i będzie przy -15 zapitlała 100Hz...
  17. Pompa ma zaszyte w fw z jaką częstotliwością przy jakiej temperaturze zewnętrznej ( i pewnie też temperatury wyjściowej) ma działać. Tam skok chyba jest co cztery stopni , czyli np , (w granicach +2 do -1 z taką częstotliością , od -2 do -5 wyższą , itd) , może po prostu gdyby było jeden stopień niżej pompa już by dawała radę bo częstotliwość byłaby już o następny krok większa.... Stąd można też spróbować " przekalibrować" czujnik temperatury zewnętrznej w menu serwisowym. No i grzejniki , stąd wyższa delta ...
  18. Chyba raczej zmniejsz deltę , albo ustaw ,żeb grzała wg max.przepływu a nie delty. Przepływ zostaw jaki był fabryczny ( chyba 0x96) ,pompa sama go dobierze. Temperatura wody zasilającej na wykresie to twoja temperatura powrotu... Inna sprawa ,że te wykresy ze Service clouda to kaszana.
  19. Techno

    Panasonic Aquarea

    A jakich to włąściwości zład w buforze nabiera , że jest lepszy ? Jak to instalatorzy tłumaczą ? Bo to ,że daje instalatorowi spokój ( przy okazji dając mu zarobić za jego instalację ) to nie ulega wątpliwości. Bufor w podłogówce ( oczywiście takiej dopasowanej do wielkości pompy) jest niepotrzebny. Pewnie przydałby się , jakby podłogówka była rozłożona na 80m2 a pompa miałaby 12kW , 16kW . Na pewno potrzebny też jest przy kaloryferach ( zwłaszcza tych wysokotemperaturowych i z małym zładem).
  20. Techno

    Panasonic Aquarea

    Ok, zaokrągla każda liczbe do góry ,nawet jak wyjdzie 01 po przecinku ,źle wcześniej napisałem.
  21. Pompa tak sama z siebie nie może przy 0 stopni wyłączyć sprężarki i przerzucić się na grzałki , chyba ,że masz ustawione jakieś połączenie biwalentne i taką temperaturę. To nie słyszysz na zewnątrz , że sprężarka nie pracuje a licznik bije ? Co to wogóle za układ ? Może jakieś błędy wyskakują ?
  22. Techno

    Panasonic Aquarea

    A w praktyce będzie to dla wszystkich temperatur 30 ( oprócz -5 i niższych ,tu będzie 31). Pompa po prostu nawet nie zaokrągla , tylko ucina to co za przecinkiem.
  23. Techno

    Panasonic Aquarea

    Jeżeli po zakręceniu rotametrów zaczynasz słyszeć szum z listwy , to znaczy ,że jakby to były te zawory ,to też byś je słyszał z listwy ( tej dolnej). Więc jedyny wniosek z tego , że to nie wina rozdzielacza /rozdzielaczy. W pompie , na grzałkach ( nie wiem dokładnie w którym miejscu to jest w All-In-One , w splicie to na samej górze jednostki wewnętrznej ) jest odpowietrznik , systematycznie go odkręcaj , i słuchaj czy wychodzi powietrze przy wyłączonej objegówce. Tak samo na innych automatycznych odpowietrzaczach. Jeśli , za każdym razem coś tego powietrza wychodzi , to znaczy , że instalacja się zapowietrza ,bo jeśli jest szczelna , to w końcu to powietrze wyjdzie z wody , i już go w tych odpowietrznikach nie ma , taki proces nie trwa kilka miesięcy... Także da się stetoskopem zdiagnozować ,w którym miejscu powstaje szum , choćby takim najprostszym - jeden koniec gumowej rurki w uchu ,a drugim szukamy źródła. Tak samo , jesli
  24. Techno

    Panasonic Aquarea

    Genialne... Jak będziesz miał gdzieś wyciek to nawet w porę nie zauważysz.... Tylko jak kawał tynku ze stropu spadnie , albo płytki zaczną odchodzić od podłogi Jakby monoblok bez wody nie był wystarczająco bezpieczny.
  25. Techno

    Panasonic Aquarea

    Tak , wody wyjściowej. Temperatura docelowa jest jak sama nazwa wskazuje ,do czego dąży pompa . Jak w końcu temperatura wody wyjściowej z pompy osiągnie tą docelową , to pompa się moduluje , a jak się zmoduluje maksymalnie ( 19Hz przy tych dużych , przy niektórych małych może 16Hz) , a mimo to temperatura wyjściowa wody jest dalej wyższa od docelowej ( o ponad 2 stopnie przez 3 min) , to pompa stwierdza ,że produkuje za dużo ciepła i się wyłącza. A temperaturę docelową też w tych wykresach możesz mieć. Ustawia się ją na stałe ( przy grzaniu Prostą) , albo jest wyliczana na bieżąco z krzywej grzewczej ( jak jest ustawiona).
×
×