Zawartość dodana przez Techno

  1. Techno

    Panasonic Aquarea

    A co to jest "termisostat" ?
  2. Techno

    Panasonic Aquarea

    Albo się nie szczypać i wylutowac ten przekaźnik i przenieść go do pompy , łącząc zamiast już styki , przewody do cewki przekaźnika...Oczywiście będzie po gwarancji... Natomiast sąsiad ma zwykłego Salusa do załączania kilku pętli, I nic takiego się nie dzieje, żeby załączenie przekaznika powodowało wzrost temperatury na nim...
  3. Techno

    Panasonic Aquarea

    Niestety ,ale z Panasonikiem przy gęstej podłogówce takie są właśnie problemy... 4 stopnie tak , ale od temperatury wejściowej w momencie zatrzymania.... Czyli zakładając ,że temperatura docelowa jest 27 stopni w momencie zatrzymania , to temperatura wyjściowa musiała by być 29stopni , więc wejściowa w tym momencie 24 stopnie ( zakładam ,że delta jest 5). Więc pompa załączy się ,jak temperatura wody będzie 20 stopni Dlatego przy podłogówce najprostszym lekarstwem jest zmniejszenie delty do 3 , a może nawet i niżej , lub w ogóle ustawienie opcji Max.przepływ zamiast delty ( W J i wyżej da się to zrobić). Wtedy jeśli docelowa miałaby 27 , to wyjściowa 29 , przy delcie 3 wejściowa miałay 26 załączenie byłoby przy 22 stopniach...
  4. Techno

    Panasonic Aquarea

    No to ustaw na 24 , albo 23 ,będzie niżej.
  5. Techno

    Panasonic Aquarea

    Zmniejszyć temperaturę docelową , żeby się zmodulowała , i pracowała dłużej , a nie z 6h przerwą...
  6. Techno

    Panasonic Aquarea

    A może właśnie robiony jest defrost ? Temperatura zasilania , to chyba ta , powracająca z systemu i wejściowa dla pompy ( bo to różnie różni odczytują), a ta może być jeszcze podmieszana w buforze i nie być dokładnie tą która wraca z podłogi /grzejników ( a większość użytkowników daje sobie taki bufor wepchać , bo dla instalatora jest to bezpieczniejsze). Więc może ona być w miarę stała ( n jeśli trafoa prosto z dużej podłogi) ,a może znacznie spaść , np. jeśli większość wody podczas defrostu idzie tylko przez bufor , albo jest ogólnie mały zład wody bo są tylko grzejniki.
  7. Techno

    Panasonic Aquarea

    Ja spojrzałem na tabliczkę znamionową ładowarki do wkrętarki , 50Hz , znaczy wkrętarka kręci się z częstotliwością znamionową 50Hz.... Co z tego ,że zasilana jest z napięcia stałego.... Inwerter robi dokładnie to samo , najpierw zamienia napięcie zasilania 50Hz na napięcie stałe 0Hz. i Dobiero z tego napięcia stałego tworzony jest przebieg o dowolnej/zadanej amplitudzie i częstotliwości . Jakby na talbiczce znamionowej sprężarki było napisane 50Hz to tak , ale nie na tabliczce znamionowej PC.
  8. Techno

    Panasonic Aquarea

    A jak wyssać czynnik z węży jak w pompie jest ciśnienie a nie podciśnienie ? Trzebaby chyba wyższym ciśnieniem "wypchnąć ten gaz" , tylko ,żeby to zrobić trzeba podłączyć butlę z czynnikiem... Generalnie z pomiarem ciśnienia jest prawie ,że identycznie jak w oponie , zawsze będzie jakieś "psyyk" No ale ja w życiu nie obsługiwałem takiego sprzętu ( tylko parę razy obserwowałem ) , więc może się mylę , i da się każdą operację z gazem wykonać bez straty choćby jednej cząsteczki czynnika obojętnie w którą stronę ( czy to pompa - butla , czy to pompa - atmosfera).
  9. Techno

    Panasonic Aquarea

    No właśnie , za patrzenie chcesz płacić ? Chętnie się dowiem ,co taki serwisant mógłby zrobić , ale oprócz czyszczenia wymiennika , może odkurzenia , obejrzenia , wyczyszczenia filtrów i ogólnego odsłuchu , to przy pompie nic więcej nie powinno się robić. A to wydaje mi się , każdy rozgarnięty użytkownik może zrobić sam , znacznie lepiej bo dokładniej. Ja bym po prostu zamiast płacić za "przegląd" odkładał te pieniążki na ew. naprawę i sam te przeglądy robił. Wg mnie przegląd i tak nie zatrzyma np wymiany zużytej części ,w stylu obiegówki , czujników , a nawet sprężarki. Wszelkich prac z gazem też nie powinno się robić ( w stylu ważenie , analiza) , dopóki nie ma objawów kiepskiego grzania, zakładamy ,że instalator zrobił to dobrze i jest szczelnie.
  10. Techno

    Panasonic Aquarea

    W praktyce to po co ograniczać pracę pompy ? Jak masz przewymiarowaną pompę , to można próbować to włączać w okresach przejściowych , żeby pompa łagodniej ruszała z mocą no i się ograniczała , przez co dłużej będzie pracować zanim się wyłączy , co może trochę ograniczyć taktowanie ( ale nie jest lekarstwem na to).
  11. Techno

    Panasonic Aquarea

    Wyłączy się jak woda przekroczy 29 stopni ( Z tym ,że przekroczy jest niezauważalne na pompie , musi mieć 29,25stopnia , a tego na wyświetlaczu Ci nie pokaże , tylko Heishamon albo service cloud , jak osiągnie te 29,25 stopnia to po 3 min się wyłączy , o ile np na chwilę nie powróci do 29 równego. Jak będzie cały czas 29 stopni , to się nie wyłączy). I teraz w momencie wyłączenia trzeba zobaczyć jaka temperatura jest wody wejściowej w momencie wyłączenia. Niekoniecznie musi to wynikać z delty ,czyli mieć 24 stopnie.( bo pompa niekoniecznie trzyma deltę) Ale jak się założy ,że to jest właśnie 24 stopnie , to woda musi ostygnąć min 3 stopnie czyli teoretycznie przy 21 stopniach dopiero się włączy. Tu także mogą grać rolę te dziesiętne wartości , których nie widać.
  12. Techno

    Panasonic Aquarea

    Bo pompa za wszelką cenę nie chce się wyłączyć i robi to kosztem delty Jeśli tempertura wody wychodzącej będzie pzekroczona o więcej niż 2stopnie ( na pompie tego nie widać , ale w Heishamon albo w serwice cloud te wartości mają ułamki) , to po 3min się wyłączy .
  13. Techno

    Panasonic Aquarea

    Ad.1 Nie kojarzę , żeby delta miała jakikolwiek związek z taktowaniem. Chyba tylko taki , że jak ją zmniejszysz , to automatycznie zwiększa się różnica pomiędzy wyjściową a docelową , i jak docelowej nie obniżysz o tą różnicę , to taktowanie zmaleje ( pompa teoretycznie niżej grzeje , ale szybciej mieli obiegówką- oczywiście jest granica ,bo nie ma instalacji w której osiągnie się 1 stopień delty , i nie ma obiegówki która by taki przepływ wymusiła). Taktowanie to po prostu wyłączenie sprężarki gdy jest zmodulowana a i tak przegrzewa wodę , więc najprostszym sposobem jest zwiększenie temperatury docelowej . Ad 2. W gen H jest na sztywno ustawione , jak przez co najmniej 20 min temperatura wychodząca jest mniejsza o co najmniej 8 stopni od docelowej to załącz grzałkę. W J i następnych te parametry dadzą się edytować. Ad.3. Przełączyła się z CWU na CO i się zatrzymała , po czym ruszyła ,żeby grzać CO , więc naliczła 1start , więc chyba ok ? Z CO na CWU nie powinno być stopu , z CWU na CO przeważnie tak ( chyba ,że masz wysoką docelową tempeaturę grzania CO , gdzieś w okolicach 50 stopni to jest szansa ,że nie będzie). Ad.4 A to już jest na pewno niemożliwe Może przesunąłeś krzywą grzewczą w górę... Ad.5 Jak grzebiesz w menu instalatora i zmieniasz opcje to się kasuje , i skasował się bo zmieniłeś krzywą na prostą.
  14. Techno

    Panasonic Aquarea

    To w ogóle nie związane z tematem jest ... Albo admin to wydzieli , albo załóż nowy....
  15. Techno

    Panasonic Aquarea

    Andrzej , czy nie uważasz ,że jak kolega już ma pompę założoną ,to troche już za późno na temat "Czy bede mial problem z sąsiadem? " ? Jak już jest założona , to trzeba po prostu poczekać i się przekonać ,czy sąsiadowi będzie przeszkadzało ,a nie się zastanawiać czy będzie... Na to był czas przed zakładaniem....
  16. Techno

    Panasonic Aquarea

    Na płycie rozszerzeń room thermo 1 jest termostat pod strefę 1 ,i dla niej zmieniasz tak jak napisałeś. ( chciałbyś termostat zewnętrzny pod strefę 2 , no to do złącza room thermo 2). Dla strefy 2 zostaje termistor , bo go masz wpiętego do złącza czujnika.
  17. Techno

    Panasonic Aquarea

    Na tak ,ustawiena strefy 2 wtedy beda takie same jak dla 1 , jak masz dwa termostaty.
  18. Techno

    Panasonic Aquarea

    Przez servicecloud nikt Ci nie stwierdzi , czy grzałka spalona , czy tylko ten OLC termik wyrzucił , i trzeba go zresetować. Tak miało być bezpobsługowo , a Tobie się nie chce tego sprawdzić ,tylko czekasz na serwis , to dlatego szmelc... To raczej operator dupa...
  19. Techno

    Panasonic Aquarea

    A przy -5 to już defrostów nie będzie ? Weź no ten "przedział zlikwiduj" , na pewno poniżej +5 stopni oszronienie jak najbardziej możliwe ( a może nawet i przy 6 , może przy 7) , ale poniżej -2 oszronienia jak najbardziej występują. @ocokaman , wogóle nie odniosłeś się do filmu , sprawdziłeś cokolwiek ?
  20. Techno

    Panasonic Aquarea

    No właśnie o to chodzi ,żeby nie podłączać zasilania z zewnątrz , bo przy nieszczęściu będziemy mieli napięcie międzyfazowe ( czyli 400V ) pomiędzy fazą w pompie ,a fazą z osobnego gniazdka obok.
  21. Techno

    Panasonic Aquarea

    Może w tym Smart Cloudzie lub bezpośrednio na pompie masz ustawiony harmonogram , który o konkretnej porze ustawia Ci przesunięcie z powrotem na -5 (albo na 0).
  22. Techno

    Panasonic Aquarea

    Rozwiązaniem na pierwszy temat jest termostat zewnętrzny. Tak , Panasonic ma nieużywalny termostat ze sterownika , i z termistora , ale nic nie stoi na przeszkodzie , żebyś używał zewnętrznego z normalną histerezą. Co do problemów z CWU to ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem , jeśli delta nie jest przekroczona to zbiornika grzać nie będzie. Choć tu tematy były o tym , być może to kwestia J i jego nowych rzeczy w stylu Smart DHW itp ( ja mam gen H). Harmonogram jest jaki jest , Ty masz swoją wizję( nie powiem ,że złą) , Panasonic miał taką , i już tego się będzie trzymał I tak , pompa ciepła nie ma w ogóle licznika energii ( a nie tylko , że napięcie uśrednia) , tylko ma jakąś tabelaryczną wartość ile mocy pobiera przy takiej częstotliwości sprężarki itp. Chcesz mieć pomiar to robisz po prostu zewnętrzny ( już w wersji K/L jest coś takiego jak zewnętrzny pomiar energii , ciekawe jak to działa i jak to zewnętrzne urządzenie wygląda). Masz zewnętrzny pomiar elektryczny i zewnętrzny ciepłomierz ,żeby powiedzieć jaki był realny COP ?
  23. Techno

    Panasonic Aquarea

    I normalnie pętla w nieskończoność : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8210148&viewfull=1#post8210148
  24. Techno

    Panasonic Aquarea

    I naprawdę wybrałeś najlepszą ? Grzać ile wlezie ?
  25. Techno

    Panasonic Aquarea

    Takie samo jak u wszystkich , musiałaby się obiegówka zatrzymać , a pompa tego nie zauważyć i tłoczyć przez jakiś czas zimny gaz przez ten wymiennik.... Włóż 50ml wody o temperaturze 18 stopni do zamrażalnika ( jest tam ok -17 stopni) , i zobacz po jakim czasie zamarznie . Wcześniej sprężarka , teraz wymiennik , naprawdę ?
×
×