A czy można w takim razie policzyć o ile zwiekszy się czas do kolejnego właczenia pc?, mamy dodatkowo 300 l wody w buforze o średniej temp. 34 st, PC nic nie podgrzewa, pracuje tylko pompka obiegowa z prędkością 13,38 l/min . Pierwotnie przy buforze 150 l czas do kolejnego zalączenia pc wynosił ( oczywiscie w zależności temp. na zewnątrz), ok 40min, teraz byłby 450 l , czy można założć że ten czas się podwoi?????
-
nie wiem jak to policzyc , wiem tylko ze przy powyższych parametrach pc w domu mam 24 st. przy odkręconych wszystkich grzejnikach
-
na podstawie service cloud dzisiejszy przykładowy cykl pracy PC, temp. na zewnątrz -3 st. . temperatura wody wyjściowej z Pc ok. 31 st., pompa załącza sie pracuje przez 65 minut , podgrzewa wodę do ok. 39 st. po czym się wyłacza na 30 minut. W momencie wyłączania temperatura wody powrotnej ok 34 st. , delta ustawiona na 5 st. Można z tego jakoś policzyć co dałby ten dodatkowy bufor na powrocie np 300l?
-
PC panasonic T cap 9kw monoblok seriiJ na R32, dom 200mkw średnio ocieplony, grzeje już drugi sezon, nie bardzo rozumiem co mi da obniżenie krzywej grzania oprócz tego , że będę miał chłodniej w mieszkaniu, ja rozumiem to tak, ze bufor na powrocie też jest magazynem ciepła i gdyby go powiększyc to przerwa między kolejnymi załączeniami pc wydłuży się a jednocześnie powiększenie zładu spowoduje dłuższe cykle pracy pc co ostatecznie poprawi statystyki wł/wył pc?
-
Witam , panowie szybkie pytanie dla zorientowanych , instalacja PC z buforem na powrocie 150l ( 100% grzejniki), czy dołożenie bufora , zwiększenie pojemności wodnej układu ,np 300 l (razem 450 l) spowoduje znacząco wydłużenie pracy samej PC oraz przerw pomiędzy kolejnymi załączeniami??? bo wydłuży na pewno, obecnie wygląda to słabo , pc (pewnie przewymiarowana) pracuje około 45 minut ,potem przerwa ok 40 min i kolejne załączenia, oczywiście te czasy troche sie zmieniaja w zależności od temp. na zewnatrz.
-
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
tomy76 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dzięki , a jeśli chodzi o ta głowiće Clack to ile trzeba dołożyć? interesuje mnie zestaw z oddzielnym zbiornikiem , w jakie firmy celowac , wiem ze unkacie tutaj reklamy produktów ale moze jakas mała podpowiedź -
UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
tomy76 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
witam, zużycie miesięczne 15-16 m. sześć., twardość wody 17-18 st. niemieckich, jakiego sprzetu potrzebuję?? budżet chciałbym do 3 tys. -
jedynym sposobem jest oszukanie czujnika temp. zewnetrznej ( tak jak opisane w postach powyzej), mój zawyza faktyczna temp. zewnetrzna o ok. 4,5 st. C dzieki temu pc moduluje do 20HZ już od temp. faktycznej +1 st C a nie od +5 st. C,
-
przy temp. zew. +5 i wiecej ( wskazania sterownika) pc staruje z częstotliwoscia 34 hZ I ewntualnie moduluje w dół( prawdopodobnie jest ograniczona zgóry), nie zauważyłem przy tych temperaturach pracy pc z wyzsza czestotliwoscia niezaleznie czy grzała CO czy CWU, dlatego oszukanie sterownika przy faktycznej temp, np. -8 żeby widział +5 moze skutkować niedogrzaniem budynku.
-
tylko że zmiana odczytu czujnika temperatury wiąże sie ze zmianą krzywej, mój czujnik dodatkowy zawyza faktyczne temperatury w przedziale (-5,+5) o ok. 4 stopnie, podniosłem krzywa tez o 4 stopnie i na razie w tym przedziale to pracowało i jest ok. Mam nadzieje ze przy faktycznej -10,-15 tez wskazania sterownika bedą o ok. 4 stopnie wyzsze wiec nic nie bede musiał zmieniac
-
to będzie OUTDOOR AIR SENSOR
-
na płycie głównej masz external air sensor po prawej stronie , kabel czujnika ma 2 styki nieważne jak podłączysz, w sterowniku zmieniasz -dodatkowy czujnik temp. zewnetrznej na TAK, czujnik temp. zewnetrznej ten w pc jest gdzieś z tyłu pc na górze w środkowej części, on zostaje, go nie dotykasz. Ja kupiłem taki https://allegro.pl/oferta/czujnik-ntc-4-7-silikon-14662635847
-
dzisiaj u mnie +3, pc bez oszukania sterownika pracowala by pewnie z 25 min i przerwa, a tak na sterowniku + 7 i pracuje niemal non stop na 20HZ z cop blisko 5, nie wiem co bedzie przy -10 , te defrosty o którys kiedys pisałem to były bez podmiany czujnika, wszystko zalezy od wilgotnosci pow., przy realnym -5 st. nie zauważyłem jakichs częstszych defrostów ( na sterowniku -0,5)
-
przy -10 sterownik powinien widzieć ok. -5,5, na razie pc pracowała w zakresie temperatur faktycznych -5+ 5, za kazdym razem pc widziała temperatury wyższe właśnie o te ok. 4,5 st., defrosty przebiegały według mnie normalnie.
-
witam po przerwie, podłączyłem do swojej pc dodatkowy czujnik zewnętrzny NTC 4,7 bez zadnych potencjometrów( koszt ok 30 zł, dzięki kwiatek8) który podbija faktyczną temperature zewnetrzną o ok. 4,5 st. C, dzieki temu w przedziale temp. od +1 do + 5( czyli w przedziale najwiekszego taktowania) pc pracuje niemal ciagle poprzez modulacje do 19HZ, poniżej 0 st. praca pompy jest w miarę akceptowalna, poza tym nie chciałem żeby schodziła nizej z częstotliwoącia w temp. ujemnych. Mam tylko nadzieje że jej to nie zaszkodzi. Oczywiscie trzeba tez zmodyfikowac krzywa , też podbić , także dla posiadaczy tcap serii J z problemem taktowania w zakresie temp (0, +5) jest to jakies rozwiazanie.
-
nie mogę otworzyć tego pliku
-
Może ktoś kto przeczyta ten wątek 2x się zasnanowi zanim kupi PC panasonic serii J, ja bym drugi raz nie kupił
-
Przy połaczeniu równoległym było gorzej?
-
a przy +4 to jeszcze wiecej wyprodukuje i jescze szybciej się wyłaczy....
-
W tym materiale z linku jest o tym mowa? Obejrzałem do końca i nie ma
-
Czyli ty dopiero w tym sezonie dolozyles ten dodatkowy czujnik i regulujesz temp zew.? Ciekawe jak PC będzie się zachowywać przy -10, ale teoretycznie będzie dążyć do temp. docelowej i sobie zwiększy moc, chodzi o to że później zejdzie sobie do 20 Hz aby utrzymać deltę, pytanie tylko czy w takiej temp praca z taką częstotliwością jej nie zaszkodzi?
-
Dzisiaj oszukałem swoją PC, skalibrowalem czujnik temp. zewnętrznej ( podbilem o 2 st. czyli faktyczna +3, a w sterowniku +5) i tak oto PC pracowała sobie godzinami z częstotliwością 19-22hz, pobierając 1 kw, Wieczorem gdy temp. spadła o 1 st ( czyli 4 na sterowniku) znowu modulacja jedynie do 34hz i pobór 2,2.
-
Niestety dobór PC pozostawilem,, instalatorom hydraulikom "
-
+5 st na zewnatrz, PC 20Hz, pobór prądu 1kw, produkcja 5,2-5,8 kw takie miałem wykresy ,dzisiaj na zewnatrz 0 st. PC 34 HZ pobór 2,2 kw, produkcja 8,8kw
-
W sumie dobry pomysł, spróbuję i dam znać