  1. Lepiej było zamontować słabszą PC żeby parę razy załączyła grzałki niż taktowala przez pół sezonu albo więcej, teraz trzeba ratować to co jest. Przy 0 st. u mnie wychodzi 35 na zasilaniu według krzywej. Masz ustawiony czynnik obiegu na glikol?
  2. Max przepływ mam teraz ok 32 ale wiadomo ze przepływy reguluje też delta, ja mam 6 , im większą delta tym PC startuje z mniejszym przepływem
  3. PC startuje z przepływem ok 21 potem schodzi do ok 17,18 po wyłączeniu PC przepływ 13,5. Próbowałem ustawić stały przepływ ok 18 ale nie zauważyłem poprawy
  4. Jprdl a mogłem kupić ,,normalna" pompę, tam w stetrowniku zmieniałes że podłączasz dodatkowy czujnik temp. zewnętrznej? A ten oryginalny wypiąłeś z płyty głównej? Potrzebna płyta rozszerzeń? Też się zastanawiam nad czym co pisał Marco36, z jakiegoś powodu ona nie schodzi niżej poniżej 5 st.
  5. masz racje , w te dni co PC modulowała do 20HZ temp. zewnetrzna była + 5 i więcej, jak oszukałes czujnik ? ociepliłes go ? mozna też go wykalibrować ale tyko o 2 st.C
  6. ciepło.app. wynik mooc grzewcza:11,5kw( CO+CWU), 10,9 kw: maksymalna potrzebna moc grzewcza PC nie zmienia przepływu przed wyłaczeniem przynajmniej w trybie cichym, jak zeszła z mocą do 19HZ przez te 2 doby to zmiejszała stale przapływ (miało to miejsce rzeczywiscie kiedy temp. na zewnatrz była powyżej 5 st.) jezeli chodzi o instalację i zład wody to niestety nie znam dokładnych wartości , parter około 8 grzejników różnej mocy instalacja pp, piętro 7 grzejników i tzw miękka miedź. opisana sytuacja występuje w temp. 0, + 5 st, poniżej zera pompa paracuje dłużej ale nie dłuzej niż 70 min. moja pompa ma oznaczenie WH-MXC09J3E8 [ATTACH=CONFIG]467507[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467508[/ATTACH]
  7. no dobrze tylko że ja niem mam niedogrzanego budynku. ,Wieksze grzejniki które szybciej oddadzą ciepło ,szybciej dogrzeja dom to bedzie wysoka temp. na powrocie co spowoduje wyłaczenie PC.
  8. Masz racje, grzejniki przewymiarowane dla temp.60 st. grzeję krzywą 15/32 -15/38, w domu na piętrze mam 24, parter -22, używałem trybu cichego i rzeczywiściencykle pracy nieznacznie się wydłużyły ( o 5-10 minut) natomiast w temp. minusowych miałem wrażenie częstszych defrostów. Zwiekszenie temperatury docelowej spowoduje podniesienie temp. w domu a tego nie chcę. Zastanawia mnie dlaczego pc gdy zbliza się do temperatury docelowej trzymając delte nie zmniejsza mocy i przepływu tylko się wyłącza. Być moze przez podłaczenie bufora równolegle miałbym wiecej możliwości regulacji, nie wykluczam przeróbki , tylko chciałbym wiedzieć
  9. Witam, dom parterowy, piętro łącznie około 200 m² powierzchni, średnio docieplony. 100% grzejniki stalowe, przewymiarowane. Pompa ciepła Panasonic monoblock 9 kW T-Cap, podłączona szeregowo z buforem 170 l na powrocie. Pompa ciepła włącza się na około 40 minut, a następnie ma przerwę około 30 minut. Obecnie temperatura jest dodatnia, przy około -5 stopniach Celsjusza pracowała dłużej, ale występowały defrosty. Wiem, że Panasonic dopuszcza 4 włączenia/wyłączenia na 1 godzinę pracy, ale nie ukrywam, że chciałbym osiągnąć przynajmniej 1:1, tak jak u innych użytkowników Panasonica, gdzie pompa ciepła moduluje do 19 Hz i pracuje tak przez godziny. Mam podgląd na pracę pompy ciepła i zauważyłem, że nie schodzi z mocą do 20 Hz, tylko wyłącza się przy 34 Hz (był epizod, że schodziła z mocą przez około 2 doby i dłużej pracowała). Próbowałem różne delty i przepływy, ale bez znaczącej poprawy. Co może być przyczyną takiej pracy? Za duża moc pompy ciepła? Czy można coś poprawić w ustawieniach pracy samego urządzenia, ewentualnie poprawić w instalacji?
×
×