  1. Tu masz fajne slajdy które pokazują różnicę. Poza nawiasem wielu insztalatorów montuje zawory trójdrożne jako mieszające z przekonaniem że w takiej konfiguracji chronią powrót Masakra
  2. Nic bardziej mylnego kolego. Zawór trójdrożny ma dwojakie działanie w zależności od tego jak go zamontujesz: jeśli będzie przed pompą CO to będzie działał jako mieszający (pobiera trochę chłodnej wody z powrotu i miesza ją z pozostałą częścią wody z zasilania), wtedy powrót jest jeszcze zimniejszy i blachaxxx pewnie tak ma. Jeśli jednak zamontujesz ww zawór za pompą CO będzie działał jako rozdzielający (pcha część gorącej wody na układ a reszte na powrót kotła) i wtedy dogrzewa powrót chroniąc przed korozją niskotemperaturową. Uważam że takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze bo chroni kocioł, możesz utrzymywać na nim niższą temp i taka sama płynie na układ. U mnie różnica między zasilaniem a powrotem w takiej konfiguracji to ok 3oC.
×
×