Wypełniając ankietę wszystko uzupełniłem zgodnie z stanem faktycznym a przynajmniej tyle co wiem, nawet wpisałem 23,5 że chce w domu a nie jak wszyscy piszą że 20 wystarczy
Czyli dla Kaisai wyszło by to tak jak zaznaczyłem i odpowiednia była by pompa na poziomie 8kW + grzałki.
Grzałki rozumie że obliczam do poziomu mojego maksymalnego zapotrzebowania grzewczego czyli 8,8kW od tego odejmuje moc którą dostarczy pompa czyli odczytując z wykresu 3,4kW dla pompy 8kW
8,8kW - 3,4kW = 5,4kW
Czyli grzałki 5,4 kW (w zaokrągleniu 6kW)
Tak to widzicie?