  1. Dzień dobry. Mam problem z kotłem Red Compact 18. Podłączony został do instalacji CWU i niestety kocioł nie steruje zaworem trójdrogowym.  Sprawdzone ustawienia, podłączenie na szynie z tyłu pieca. Niby wszystko jest ok ale nie działa. Na wyświetlaczu wyświetla grzanie wody ale słychać tylko lekkie stuknięcie cewki zaworu ale się nie obraca zawór. To samo w trybie "lato". Zawór nie reaguje. Nie mam już pomysłu co może być nie tak. Może ktoś miał taki przypadek.

    IMG_20241031_180901481.jpg

    1. Mareks77

      Mareks77

      Zamieść zdjęcie zaworu trójdrożnego i jego siłownika.

      Zawór to są piny 8, 9, 10. według podanej kolejności jest to ZERO, FAZA (cwu ), FAZA ( CO ).

      Najlepiej zamiast zaworu wepnij dwie żarówki 230V 15W z małym gwintem do maszyny do szycia lub okapu kuchennego pomiędzy styki 8 i 9 oraz 8 i 10.

      Pojawienie się napięcia upewni cię co do sterowania i ustawień, oraz upewni iż jest to wina siłownika zaworu.

       

       

  2. Szanowni użytkownicy. Mam problem z kotłem Red Compact 18. Podłączony został do instalacji CWU i niestety kocioł nie steruje zaworem trójdrogowym. Sprawdzone ustawienia, podłączenie na szynie z tyłu pieca. Niby wszystko jest ok ale nie działa. Na wyświetlaczu wyświetla grzanie wody ale słychać tylko lekkie stuknięcie cewki zaworu ale się nie obraca zawór. To samo w trybie "lato". Zawór nie reaguje. Nie mam już pomysłu co może być nie tak. Może ktoś miał taki przypadek.
×
×