  1. No ja też jeszcze nie wiem w jakim stanie jest moje szambo. Ale jeżeli okaże się że w złym - kruszenie itd to jak je przygotować do nowej funkcji?? Jeśli malować to czym. Co z włazem czy musi być jakiś specjalny?? Zamierzam podlewać "z węża" więc jaką pompę najlepiej zakupić i jak ją do szamba zainstalować na stałe - przez właz?? Czy można na stałe, a co z zimą, prądem itd Sorki za taki nawał pytań ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Dzięki za wszelkie rady
  2. Mam taki sam pomysl - niewykorzystane szambo chce przeksztalcic w zbiornik na zeszczowke do podlewania ogrodu. Prosze o rade jak takie stare szambo najlepiej przygotowac na zbiornik na deszczowke?? Jak wyczyscic. Jak zabezpieczyc sciany, dno, wlaz. Jak i gdzie zamontowac pompe ? Jaka pompe? Deszczowke bede odprowadzal z polowy dachu 100m2, szambo nieuzywane od kilkunastu lat, skladajace sie z dwoch czesci tzn. jeden maly zbiornik- chyba osadowy- i duzy zaraz obok. Aha Tomcat79 napisal ze bedzie uzywal wstepnych filtrow na rynnach, zwykle kraki. Co to takiego?? Dzieki za rady. Pozdrawiam
  3. Prosiłbym o rozwinięcie tematu dodatkowego palenia drewnem na drugim palenisku. Przyznam się szczerze że sam tego od niedawna próbuję , ale jak widzę Ty masz o wiele większe doświadczenie w tym temacie
  4. Witam!!! Od dwóch lat jestem posiadaczem kotła retortowego na EkoGroszek TermoTech26. Do niedawna nie było z nim problemów. Od kilku dni jednak "wariuje" - podajnik nie chce podawać paliwa , regulator normalnie wysyła sygnał, silnik pracuje, bo słychać buczenie, ale podajnik nie podaje .Początkowo myślałem że to problem z węglem - za duże bryłki blokują śrubę, ale czasem nawet po przeczyszczeniu nic nie rusza,a czasem bez czyszczenia po kilkunastokrotnym włącz/wyłącz rusza. Może ktoś z Was wie jak temu zaradzić, bardzo proszę o pomoc. Dzięki
  5. Czy naprawde nikt nie używał dodatkowego paleniska w kotle retortowym??
  6. Ja też mam pytanie - w mojej instalacji - kocioł na eko-groszek- mam większość rurek stalowych ( murach) kilka metrów rurek miedzianych min. do i odprowadzające z ogrzewacza wody, a kaloryfery w części mieszkalnej aluminiowe, czy to bardzo źle??
  7. Witam wszystkich groszkomaniaków!!! Od zeszłego roku jestem szczęśliwym posiadaczem kotła na eko-groszek firmy Termo-Tech ze Stąporkowa. Cały sezon grzewczy paliłem groszkiem i jestem bardzo zadowolony. Kotłem ogrzewam też CWU. Tamat założyłem dlatego iż nie znalazłem na forum odpowiedzi na temat dodatkowego paleniska , w które większość kotłów na groszek jest wyposażona. Chciałbym żeby każdy kto kiedykolwiek używał tego paleniska napisał kilka słów o tym. Mnie nurtuje głównie to czy podczas normalnej pracy kotła tzn. palenie groszkiem, pracująca retorta i włączający się co jakiś czas nawiew, czy można jednocześnie palić na palenisku dodatkowym jakimś grubszym materiałem typu drewno, gruby węgiel. Zapraszam do dyskusji
  8. podbijam temat Może ktoś mi powie coś o groszku z kopalni Wieczorek?? Palę nim próbnie od kilku dni i wszystko wydaje się być ok gdyby popiół na retorcie nie zlepiał się w jakieś dziwaczne twory ( szlaka??) zamiast w postaci proszku spadać do popielnika. Czy takie szlakowanie oprócz efektu efektu wizualnego jakoś przeszkadza w pracy kotła czy podajnika?? Dzięki za rady.
  9. Za Juliana w pażdzierniku płaciłem 430zł/t + 50zł workowanie zat. Teraz cena wynosi 480zł/t.
  10. Cześć!!! Mam pytanie do wszystkich posiadaczy kotłów na ekogroszek. Jakim groszkiem najlepiej palić? Mam kocioł od listopada i pierwszy groszek jaki zamówiłem był z kopalni Julian chyba z Piekar. Zaczyna mi się kończyć i wstąpiłem do pobliskiego dystybutora węgla , który ma na składzie groszek z kopalni Wieczorek. Może ktoś wie coś o tym groszku i może mi coś poradzić, bo cena jest okazyjna ( 380 pln/t ) ale nie chcę się dać naciąć. Dzięki za rady, pozdrawiam wszystkich Groszkomaniaków
  11. . Nawet potem jak kocioł rozgrzewa sie niemal od zera , to przecież ta gorąca woda nie marnuje się , tylko jest po chwili wtłaczana w instalację więc i tak i tak ogrzewa dom. A czy piec nie pracując i wychładzając się działa w podtrzymaniu, tzn. czy przedmuchuje zapobiegając wygaśnięciu żaru?? Jesli chodzi o ciepłą wode, to mam zamontowany czujnik w bojlerze ( był dołaczony razem z " Termo-Techem" w komplecie , mam druga pompę do bojlera, jak temp. wody uzytkowej spada to pompa CO przestaje działać a załącza się pompa CWU , po nagrzaniu wody , znowu działa druga pompa , zaleta to to że woda jest podgrzewana tylko wtedy gdy trzeba a nie cały czas i można na sterowniku kotła ustawić jej temperaturę. Ja też mam ten czujnik ale nie zamontowany, gdziesię go montuje, czy jest jakaś specjalna wtyczka w boilerze?? I po drugie czy w momencie zatrzymania pompy CWU woda może przechodzić do boilera grawitacyjnie, czy jest jakoś blokowana?? Jeszce jedno Pawelrub, ile pali Ci ten kocioł i jaki dom ogrzewa?? Poizdrawiam wszystkich "groszkomaniaków" .
  12. Ja mam sterownik pokojowy Euroster 2005 podłączony do kotła Termo-Tech26, ale działa nie tak jak piszą inni użytkownicy forum. Mianowicie gdy w pomieszczeniu jest temperatura powyżej zadanej, regulator wyłącza całkowicie kocioł, a nie tylko pompę CO. Kocioł wychładza się stopniowo, nawet bardzo poniżej temp. zadanej na kotle, aż do momentu gdy temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej na regulatorze pokojowym. Wiadomo że pomieszczenia nie wychładzają się tak szybko i powoduje to że kocioł musi od nowa sie włączyć i grzać aż nie nagrzeje się pomieszczenie. Mam nadzieję że wmirę zrozumiale to napisałem. Więc działając w ten sposób regulator nie jest zbyt ekonomiczny, prawda?? Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić?? Chciałem też zapytać jak ogrniczyć temp. CWU. Mam ogrzewacz dwupłaszczowy podpięty zaraz za wyjściem z kotła zasialnia. Ogrzawacz działa grawitacyjnie wiec CWU ma taką temp. jaka jest zadana na kotle, czyli 65C a to trochę za dużo. Jak ją ograniczyć?? Mam też pytanie do Darka z Opola. 120kg. na 14 dni to rewelacyjny wynik. Jaki masz dom , instalacje , izolacje?? Ja mam 210m2 , dom z lat 80 nie ocieplony z zew., starą instalacje w murach i 120kg wystarcza mi na góra 5 dni i w sumie nie wiem czy to dobrze czy źle. Może ktoś się wypowie??
  13. Cześć Slawoj!!! Kilka pytań: 1. jak sterujesz swoim ogrzewaniem- regulator pokojowy?? Jeżeli tak to na jaki i na jakiej zasadzie działa?? Ja mam euroster 2005 i zamiast po uzyskaniu temp. pokojowej wyłączyć pompę CO, wyłącza on cały kocioł który sie znacznie wychładza i włącza dopiero gdy spadnie temp. pokojowa 2.Jak regulujesz temp. CWU bo u mnie ogrzewa się ona grawitacyjnie z zasilania, a gdy na picu jest 70 to CWU tez tyle ma a to trochę za gorąco 3. Zawór 4d masz na 3-4 czyli 30-40% zasilania idzie na grzejniki a reszta na krótki obwód do kotła?? 4. jak przy tych parametrach spala Ci się groszek?? Ja mam 22s podaw. 38s przepal. reszta tak jak ty tyle że na piecu 56C i cały czas mam trochę żużlu niedopałków i innych syfów.
  14. Chyba temp. wewnąrz kotła. Zaraz za sterownikiem jest otwór w który powinno się wetknąc czujnik i zatkać uszczelką. Mam tylko jeden problem, mianowicie ze sterownika wychodzi tez przewód podpisany TERMIK. Nie wiem do czego służy( nie ma w instrukcji) więc wetknąłem go obok czujnika temp. Trochę tam jednak za coasno na dwa czujniki Może wy coś doradzicie?? ( kocioł Termo-Tech 26 , sterownki ST37)
  15. Na tależu raczej nie może bo na obrzeż talerza nie dochodzi strumień powietrza z wentylatora.
  16. Wnioskuję że u mnie węgiel nie spala sie całkowicie?? Tzn . popiół powinien być szarym drobniutkim proszkiem??
  17. Ma się spalać w centralnej części retory nieco powyżej jej kotliny
  18. U mnie też pali się tylko w centralnej części retorty i myślę że tak to na wlaśnie wyglądać. Czasami a wręcz często jednak na obrzeża retorty spychane są kawałki węgla jeszcze niespalonego, który tam już się nie spali . Jest to trochę marnotrawstwo opału Mam do Ciebie pytanie odnośnie popiołu, jak on u Ciebie wygląda?? W moim mniemaniu popiół powinien być szary i proszkowaty ,prawda? A u mnie jest bardziej czarny niż szary i wcale nie jest to proszek a kawałeczki, grudki czy fragmenciki nie wiem jak to nazwać + oczywiście mniej czy więcej żużla. HMM... Czy jest to już popiół czy nie?? A jeżeli nie to czemu sie to nie spala do końca?? Jakie Wy macie z tym doświadczenia?? Pozdrawiam wszystkich groszkomaniaków!!!
  19. Czesć Mały!!! Mam do Ciebie prośbę o poradę w sprawie instalacjii CO. Mam dom wybudowany w '87 r. i starą instalaję CO. Kupiłem kocioł na eko-groszek Termo-Tech ze sterownikiem ST37. Planuje nim ogrzewać dom i CWU i dowodzić tym regulatorem pokojowym w części mieszkalnej i termostatami na grzejnikach na poddaszu i w piwnicy. Póki co mój instalator podłączył mi tylko kocioł, bez regul. pok. bez termostatów i bez ogrzewacza CWU. Zrobił to tak że zaraz nad wyjściem z kotła odchodzi pompa CO, w kolanku zaraz za pompą jest odejście na system CWU, dalej za dojściem pompy do rury gł. jest rozgałezienie na dwa ramiona które prowadzą do grzejników i na nich są zawory odcinające do zamykania obiegu w lecie. Powroty łączą się w dwie grobe rury które biegną zprzeciwległych stron i tuż nad podłogą kotłowni zbiegają sie za piecem i do niego uchodzą. Gdy zapytałem instalatora o zawór czterodr. powiedział że to niepotrzebny wydatek, więc mu uwierzyłem . Teraz wiem że to niezbędne żeby utrzymać w miarę długo temp. powrotu co chroni piec i daje oszczędności Teraz gdy na tym forum trochę wgłębiłem sieę w temet nie wiem co o tym myśleć. JUż jutro gość ma przyjść dokończyć robotę zamontować regulator pok., termostaty, ogrzewacz CWU itd. a ja znalazłem schemat instalacji takkiej jaką chcę http://www.termsystem.com/schematy/st01.jpg i na nim wszystko jest inaczej niż u mnie . Boje się że jak on skończy to po swojemu to nie będzieto działać tak jak trzeba W związku z tym mam do Ciebie ogromną prośbę. Po prostu proszę o radę co teraz robić. -Czy moja instalacje taka jak Ci opisałem może dobrze działać? zwłaszcza przy reg. pokojowym? -czy zawór czterodr. jest mi niezbędny? -czy zawór czterodr. może być za pompą CO na zasilaniu CWU? -czy przez ten zawór musi przechodzić cały powrót, czy może tylko część? Bardzo proszę Cię o odpowiedź i poradę i z góry Ci dziękuję!! Pozdrawiam, Szymciuch -
  20. U mnie ( ST 37 ) nie można zejść z czasem przerwy w podawaniu poniżej 30s więc nie mogę wypróbować ustawień Aldonki. No chyba że ktoś zna radę.
  21. Co oznaczają U0,1,2,3,4. Bo u mnie na sterowniku St37 nie ma takich oznaczeń? Są pełne komendy słowne.
  22. Mam podobny problem i czekam z niecierpliwościa na odpowiedż nato pytanie. Oprócz tego czy do zaworu mieszającego musi dochodzić cały powrót czy może być tak że do porotu dochodzi połączenie z zaworu mieszającego?? Następne pytanie: zgodnie z tym schematem http://www.termsystem.com/schematy/st01.jpg Pompa CO jest za obiegiem CWU więc jak woda w tym małym krążeniu CWU ma krążyć??
  23. Instalacja jest otwarta i posiada na górze zbiornik wyrównawczy więc jest w tej kwesti OK i bezpiecznie. Zawór zgodnie z dokumentacją zainstalowałem ok 1m powyżej wejścia powrotu wody do pieca, a że wyszło to tuż nad zasilaniem to już inna sprawa. Zobaczymy w zimie, ale wg mnie powinno spełnić swoje zadanie... PS. Sterownika pokojowego jeszcze nie mam. Po tym sezonie grzewczym będę miał już doświadczenie i wrażenia z bieżącej obsługi i mam zamiar dołożyć zbiornik CWU (płaszczowy) + ewentualnie sterownik pokojowy. Mam podobny dylemat. Zamontowałem wymiennik płaszczowy zwany dalej bojlerem. Kocioł z dolnym spalaniem Ferrum FEX-20, automatyka, pompka do CO. No i zamierzam dołożyć zawór czterodrogowy w celu oszczędzenia pieca i możliwości regulacji temperatury wody płynącej do grzejników. Przeróbkę da się zrobić w miarę prosto. Planuję bojler wpiąć w obwód nazwijmy go krótki, równolegle albo szeregowo z zaworem czterodrogowym. Widzę, że u ciebie na zdjęciu obwód krótki to tylko zasilanie z kotła i od razu powrót. Czy zawór pozwoli na wyrównanie ciśnień w obwodach krótkim i długim jeżeli otwarte naczynie wzbiorcze masz na końcu obwodu długiego? Bo według schematu producenta trzeba by było ciągnąć nową rurę do naczynia prosto z obwodu krótkiego, co w przypadku instalacji już istniejącej jest niezbyt miłe. http://www.termsystem.com/schematy/st01.jpg Drugi problem z bojlerem jest taki. Wymieniłem stary nieocieplony bojler z wężownicą na nowego Biawara 140l z ociepleniem. Rewelacja! Gorąca woda w wystarczających ilościach. Niestety w chwili obecnej wieczorem mam gorącą wodę a rano resztki ciepłej. Dzieje się tak dlatego, że zasilam bojler z obwodu CO z pompką. Pompka pracuje do ok 30 stopni no i stygnąca woda z CO chłodzi mi bojler. Myślałem o zastosowaniu elektrozaworu na zasilaniu bojlera albo jakiegoś innego sposobu. Czy jak zastosuję zawór czterodrożny tak jak opisałem nie będzie występowało schładzanie bojlera? Jak macie to rozwiązane u siebie? Pozdrawiam Krwawy jaki typ zaworu czterodr... zamierzasz zainstalować i ile on kosztuje?? Pozdrawiam, Szymciuch.
×
×