  1. Z tego co widze mogę tylko tyle powiedzieć że wymienniki płytowe to w większości montuje się w pionie a nie tak jak u ciebie w poziomie,ale to tylko moja sugestia. A i jeszcze nie bardzo rozumiem w jaki sposób ma się odbywać podmieszanie wody na zasilaniu podłogówki bo słabo widać na tym zdjęciu.
  2. Podam ci linka do strony uponora tam na stronie nr.20 masz z tych samych elementów poskładany układ mieszający do pogodzenie podłogówki i grzejników ,układ mieszający uponor profi.Zrób tak jak tam jest naszkicowane a będzie na pewno dobrze ,bo na twoim zdjęciu jest zbytnio namieszane. http://www.uponor.com.pl/katalogi/plaszcz_poradnik_i.pdf Pozdro.
  3. Witam: Osobiście uważam że przepis co do zakazu montowania kotłów na paliwo stałe w układzie zamkniętym jest jednym z przepisów na temat których nawet nie powinno się dyskutować.Bo w takim układzie naczynie przeponowe które pełni role akumulatora zwyżki ciśnienia w układzie pracuje bezawaryjnie góra 6-8lat a miałem zdarzenie że owe naczynie miało dziurawą przepone po 2-latach(kocioł gazowy).Natomiast zawór bezpieczeństwa to ustrojstwo które przy nagłym przejściu cieczy w stan gazowy czyli pary może nie zadziałć oczywiście jest to skrajny przypadek ale prawdopodobny,i trzeba oczywiście pamiętać o co miesięcznej kontroli reakcji owego zaworu.Co do zmiany przepisów to zgodził bym się ale tylko wtedy gdyby się zmieniły prawa fizyki . Dziękuje.
×
×