Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

INT15

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    59
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez INT15

  1. O! Teraz znalzałem cos o sterowniku Perfekt R Ale chwila... niby sam dobiera, a piszesz, że ustawiłes moc, siłe nadmuchu, czas podawania. To co on dobiera -- przerwe w podawaniu? Jest gdzies dostępna on-line instrukcja do tego sterownika?
  2. Mógłbyś coś więcej o tym sterowniku, bo jakoś nie mogę znaleźć nic w internecie.
  3. Dzięki. Przy tak niskich PRA i PAU (10/50) u mnie po nocy robiły się czapka zbrylonego żużlu na palinku (podchodziła pod odbojnik ciepła), paliło sie niskow w retrcie i piec nie mógł dogrzać wody Teraz mam (w nawiasach faktyczny czas wg sekundnika, cos kiepski kwarc w sterowniku jest zamontowany i odchyły jak widac duże) TEMP 42.5 (w pomieszczeniach 20.5-22.5 przy -5 do +5 na zewnątrz) PRA 34 (37) PAU 165 (183) OFS 7 dmuchawa przesłonięta w połowie żadne czapki sie nie robią, jest piękny szary popiół z małymi grudkami, które po dotknięciu sie rozsypują, pali sie wysoko na całej powierzchni retory i piec się dogrzewa w ciągu 4-8 minut (jedno do dwóch podań wegla) i usypia na 4 minuty (nie mam niestety żadnego zaworu -- sprzedawca i instalator usłyszą co myślę o nich i jesli warunki pogodowe pozwolą to zamontują teraz, a najpóźniej po tym sezonie)
  4. Dołączam się do pytania
  5. No to ja mam taki sam sterownik do kotła Krzaczka 25. Tez nie mogę go ustawić albo nie dogrzewa i zaczyna sie palic nisko w retorcie, albo robi się się skorupa po nocy Podziel sie informacją o parametrach: Ond OnG OnP OFs Pra Pau i zadanej temperaturze I jeszcze dane podajnika, jeśli można
×
×