  1. 200 pln Czy ktos wie czy mozna podmienic pompe w mcr na slabsza np. 40-stke ??? ta co jest fabrycznie (60-tka) jest za duza o wiele do mojego budynku i powoduje szumy na grzejnikach i na zaworze mieszacza podlogowki. Pozdr
  2. chcesz wywalic 8 kpln za piec i kupić np. auratona za 150 pln do niego ???? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126479-Regulacja-pieca-De-Dietrich-MCR-24
  3. Cześć Znamy jego aktualną cene ??
  4. Dziękuje Wam za informacje Tomek
  5. Bardziej mnie zastanawiało to jak jest umieszczona wężownica i o jakiej jest mocy żeby np. te 3 panele poradziły sobie z podgrzaniem wody. Dzięki i pozdrawiam Tomek
  6. Problem w tym, że chciałem skorzystać z dopłat z Funduszu Srodowiska a nie wydaje mi się żeby przewidywali taką sytuację żeby inwestycje realizować dwuetapowo. Mam jeszcze pytanie czy umieszczenie paneli np. tych kolejnych 4m2 na zachodniej połaci jest akceptowalne ? Południowa już nie przyjmie więcej niż 3 panele (4,8m2). Co to znaczy "Powinno być tak sobie " ? Pozdrawiam Tomek
  7. Witam. Mam pytanie może niezbyt techniczne ale dotyczy bufora.. Firma która robiła mi instalację zrobiła bufor wg. własnego (jakiegoś tam) projektu i wszystko działa w porządku ale w tym roku chciałem załozyć solary i pojawił sie problem bo nie wiadomo za bardzo jak dobrać ich powierzchnię do bufora 1000l. Nie wiadomo ile wężownicy jest od solarów, gdzie dokładnie jest umiejscowiona itd. żadna inna firma nie chce się podjać doboru solarów w ciemno lub proponują założymy tyle a tyle a potem ew. dodamy lub zdjemiemy jak bedzie potrzeba. Nie mogę od nich wyciągnąć informacji która by mi pomogła dobrać ilosc paneli (nie chce u nich kupować !). Czy sprzedając nawet taką samoróbkę (podejrzewam, że jest zrobione wg wzorów tutaj podawanych bo instalator coś wspomniał kiedyś o forum muratorze) powinienem dostać jakieś dokumenty dot. zbiornika np. pow wężownicy itd ??? jakieś protokoły szczelności ? nie wiem dokładnie co dają z dokumentacji jak się kupuje seryjny baniak. Licze na Wasze zawsze dobre rady i pozdrawiam Tomek
  8. hycel

    POS bezdrenażowe

    No z każdej oczyszczalni wypływa z lekkim jak piszesz fetorkiem. Nie ma co się łudzić, że ta woda jest czysta i bez zapachu !!. Jak uruchomić ponownie BioEkocent 3300 po wypompowaniu zbiorników ?? Pozdr Tomek
  9. Czy piana montażowa z czasem się nie "ulotni" ? i cała konstrukcja zsunie sie w dół ?? A te deski narożne powinny zachodzić na okucie komina ?
  10. UPS wróciłem do domku - garówa na zewnątz 3 stopnie, w środku 22 a kocioł grzeje tz na 40C. Nie wiem czy coś źle utawiłem czy co. Ale wróciłem na ustawienie celcia - termostat pokojowy - i jak na razie czywiście nie grzeje bo ma ustawione 21C. Pawlok Mam w excelu tabele do obliczen temp. wg. zadanej krzywej i jakas instrukcje dla instalatorów (uzupełnienie tehj papierowej). Szkoda ze nie popatrzyles jaka była róznica tz - tp podczas pracy pieca jak wróciłeś. U mnie grzeje b. długo ale to wina grzejników. Pozdr
  11. Osiągniecie zadanej temperatury w pomieszczeniuz celcia jako termostatem pokojowym ? Jak ustawisz celcie jako ster. pogodowe i czujnik podepniesz to trzeba skręcić termostat w tym pomieszczeniu inaczej przegrzewa mi pomieszczenie i piec pracuje nonstop. Przynajmniej u mnie (?). Własnie jak wczoraj sprawdzałem dla P1=50 to grzał wode przy -18C do ok 45C natomiast jak przestawiłem celcie w sterowanie pogodowe to podgrzał wodę do ok 49 C czyli tak jak powinien wg.krzywej, dlatego tutaj wydaje mi się, że coś jest nie tak. Na pewno wiem, że przyszły sezon to zmiana grzejników na wydajniejsze. Sprawdziłem teraz jeszcze praca bez podpietego czujnika - tz=43 po podpieciu tz=43 dla p1=50, tz=43 dla P1=55, tZ=43 dla P1=60 , po każdej zmianie P1 odczekałem ok 15 minut i żadnych zmian. Ustawiłem na celcii sterowanie pogodowe, reakcja natychmiast idzie ładnie do temp wg krzywej. Tempp zewn -10C Cóż to może być ?? Pozdr
  12. To w przypadku Celcii i ad225 co spowoduje wylaczenie pieca ? Zauważyłem ze dopiero celcia z ustawionym na niej sterowaniem pogodowym i z czujnikiem zewn. realizuje krzywą grzewczą tzn. przy konkretnej temp. podaje wode o wyliczonej temp. Natomiast celcia pracujaca jako termostat pokojowy i czujnik podpiety do pieca powoduje ze piec grzeje jak sie mu podoba tzn. temp zasilania nie ma nic wspólnego z tym jaka powinna byc wyliczona wg. krzywej. Zmieniał ktoś parametry P i I ?? Tomek
  13. Wtedy ma chodzić tylko pompa obiegowa pieca bez palnika.
  14. minimalną czyli ciągle 1300 a może między np. 1300-1500 czy inaczej ? co dla Ciebie znaczy minimalna moc ? Tomek
  15. jesteś pewien, że zawsze min to 1400 ? U mnie piec jak startuje to właśnie zawsze na 1300 potem sobie grzeje wiecej ale na koniec i tak wraca do 1300. Zobacz ile ma zaraz po starcie.
  16. No własnie tylko u mnie jest tak ze jak przy np. -10 ma być 47C to nie widziałem jeszcze żeby grzał więcej niż 41 C dzisiaj (-12 C teraz). Nie powinno być tak, że jeśli na zewn jest -10 to piec ma grzac wg krzywej do tych wyliczonych wartości wg niej ?? Pytanie do wszystkich... Czy mając celcie i czujnik pogodowy ustawiacie tylko parametry na piecu P1,28,29 itd. czy równolegle te same parametry ustawiacie na celcii ?? bo jest na niej taka mozliwość. Instrukcja jest ok ale na podpałkę. Tomek
  17. 32,5 C Czujnik temp. zewn. kosztuje jednak ok 4 pln Pytanie do tych "mających" oryginalny czujnik. Czy jest on podłączony kablem trzyżyłowym czy dwużyłowym do pieca. W instrukcji stoi, że dodatkowa żyła ochronna powinna być. Skoro czujnik jest goły tzn. bez kabla podłączeniowego do pieca to jakim kablem Wam podłączali wasi instalatorzy czy jak ich tam zwał ?? POzdrawiam
  18. Po trzech dobach zużycie na dobę 8,99m3 - przy temperaturach wyższych w Wielkopolsce (np ostatnia doba -4 w dzień i w nocy) choć były/są silne wiatry. W związku z tym zmiana ustawień: P1-45, P27-20, P28-20, P29-20 czyli ok 0,6. Póki co dla ustawień mam takie wyniki choć wiadomo że że są to porównania doświadczalne nieobiektywne/amatorskie gdyż cały czas nie ma takich samych warunków atmosferycznych 1) P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 - zużycie średniodobowe 7,85m3 2) P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 (krzywa 0,5) - zużycie średniodobowe 8,99m3 pozdrawiam Pawlok A powiedz, masz przewymiarowane grzejniki do zasialnia tak niskimi temperaturami np. 40 0C ?? I czy ustawiasz krzywa na piecu tylko czy na celcii też ??
  19. Jakbym miał możliwość, to z chęcią zainstalowałbym iSense Remehy - bardziej mi się podoba jego obsługa niż Celcia 20 ale niestety w Polsce jest niedostępny a nie chcę się wpakować w to, że kupię i okaże się, że dostałem wersję holenderską zamiast międzynarodowej a iSense wygląda tak: http://www.aquaforma.co.uk/images/isense-heating-installation.jpg I kosztuje tyle co Celcia 20
  20. mozesz zdradzić coś więcej jak zrobiłeś ten czujnik w takiej cenie ???
  21. To majac celcie krzywa ustawia sie na niej czy na kotle a może tu i tu ???
  22. Obniżac ale nie więcej niz 2 st C, takie przechłodzone pomieszczenie (ściany) ciężkko potem dogrzać szybko - piec idzie b. długo na wysokiej mocy. Poza tym jak obniżasz temp to równocześnie pozbawiasz na jakis czas zasilania podłogówki w ciepłą wode (piec nie pracuje aż temp spadnie do zadanej nocnej) i podłoga sie wychładza. Przynajmniej tak jest u mnie. Najlepiej wychodzi zeby piec szedł b. długo na min. mocy i robił niezbyt długie przerwy - wtedy podłoga jest ciepła, pomieszcz reprezent. jest dogrzane tylko zużycie gazu w moim przypadku rośnie - no i dochodzi problem ze zbyt małymi grzejnikami na takie niskie parametry średnio ok 40C. Natomiast całkowicei nie sprawdza sie u mnie szybkie dogrzanie wysokim parametrem i częste taktowanie pieca. Czasy pracy dobieram doświadczalnie parametrami P i I na Celcii Dokupie czujnik pogodowy jeszcze i popróbuję Pozdr. Tomek
  23. Witam. Odnośnie przewymiarowania grzejników. W pokoju (12m2) w którym mam celcie jest zamontowany grzejnik 1000x600 liczony na parametry 75/65/20 Widze że piec sterowany celcią ma ciężko osiągnąć zadaną temperaturę. Kreci ciągle ok 40-45 0C na zasilaniu a to jest za mało zeby tym grzejnikiem dogrzać pokój w rozsądnym czasie. Pytanie jak dobrać większy grzejnik do tego samego pokoju tak aby temp zasilania w okolicach 45 oC była wystarczająca. Obecnie piec pracuje czasem ponad godzine na min. mocy zeby dogrzać np. o 0,2 0C. Pytanie jeszcze odnośnie celcii. Zauważyłem że nawet jak ma osiągnięta zadana temp w pokoju to czasem zaczyna mielić na minimum i tak czasem z godzinę . Czy to jest normalne ? JAk spowodować zeby celcia odpalała piec jak temp spadnie w pomieszczeniu o zadana temp np. 0,5-1 0c a nie od razu o 0,2 0C jak to ma w zwyczaju teraz robić Pozdrawiam Tomek
  24. jaki jest długi przewód w czujniku temp zewnętrznej dla MCR 24 ??
×
×