  1. Powiedzmy, że nie budowałem metodą gospodarczą. GWC rurowe, zwykłe, 50 metrów.
  2. Mam wrażenie, że mnie nie zrozumiałeś. To co piszesz o domu pasywnym dotyczy wpływów z zewnątrz (dobre ocieplenie chroni przed przegrzewaniem od słońca), ale wogóle nie pomaga przy wewnętrznych źródłach ciepła (a nawet powiedziałbym, że przeszkadza, bo uniemożliwia odprowadzenie nadmiaru ciepła na zewnątrz). Myślę, że chłodzenie wentylacją (czyli GWC, bo sama wentylacja nie chłodzi w żaden sposób) to mrzonki - ja to już przećwiczyłem i piszę o tym, żeby inni uczyli się na moich błędach. A tak swoją drogą, to te 10k zł na GWC o wiele lepiej wydać na klimatyzację, która też grzeje z jakimś tam COP.
  3. Uprzedzę, że nie jestem żadnym specem od budowy i trochę zaniedbałem doglądanie budowy swojego domu. Z tego co się orientuję to przekrój sufitu nad parterem to (od dołu do góry): Płyta g-k, 20 cm dechy na sztorc, między dechami wełna mineralna, na to płyta OSB, jakaś folia i panele. Czy mam te przekładki akustyczne - tego na pewno nie wiem, ale szczerze w to wątpię. Co do akumulacyjności: domy, które mają niewielkie zapotrzebowanie na ciepło i niewielką akumulację (u mnie to jest coś w okolicy 40 - 50 kWh/m2) nagrzewają się bardzo szybko - pieczenie ciasta powoduje szybki wzrost temperatury w kuchni do nieznośnych wartości. Przestrzegam też przed silnym słońcem wpadającym przez okna - rolety zewnętrzne to jest absolutna konieczność (szczególnie na oknach dachowych). Co do chłodzenia wentylacją to jestem sceptyczny: moc piekarnika to 3 kW w kuchni. Moc chłodnicza wentylacji (zgaduje 1,5 kW na cały dom)? To sie nie bilansuje. Wydaje mi się, że w domu pasywnym te problemy będą jeszcze większe.
  4. Z tego też powodu mam wrażenie, że domy szkieletowe powinny być raczej parterowe, gdzie wylewka daje minimum akumulacyjności.
  5. Generalnie akustyka jest kiepska - czyli słychać skrzypienie i inne dźwięki. Ja nie mam wylewki na piętrze - co oznacza brak akumulacyjności cieplnej - piętro szybko się wychładza i szybko nagrzewa.
  6. Może coś takiego? http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-max,0.html
  7. Nie miałem na myśli kanałówki, tylko splita "przerobionego na taniego multisplita".
  8. Witam, chciałbym użyć klimatyzatora jako urządzenia grzewczego (chłodzenie to tylko bonus). Dom ma zapotrzebowanie na ciepło 3,4 kW przy -18 st. C i 1,7 kW przy 2 st. C. Czy można do przewodów freonowych zwykłego klimatyzatora typu split podłączyć trójnikami więcej jednostek wewnętrznych (docelowo 5 sztuk). Stosowanie drogiej jednostki zewnętrznej o mocy 10 kW wydaje mi się (biorąc zapotrzebowanie domu na ciepło) grubą przesadą. Klimatyzator nie musi grzać całego sezonu w trybie pompy ciepła, wystarczy gdy zagrzeje do -10 st. C. Czyli, podumowując, zakładam splita, który przy -10 ma około 2,5 kW mocy i trójnikami na przewodach dołączam kolejne jednostki wewnętrzne po 2 kW (bo mniejszych mocy nie ma). Zadziała? Pozdrawiam
  9. Ciekawe skąd ta "pewność"? GWC rurowe 50 metrów, zakopane 2 metry pod ziemią. W zimie daje radę - bez żadnej regeneracji złoża (praca non stop) temperatura nigdy poniżej 5 stopni C nie spadła. Do chłodzenia się jednak nie nadaje.
  10. W sprawie GWC mogę podzielić się własnym doświadczeniem: Gdy na zewnątrz było 36 st. C, to z GWC wylatywało powietrze o temp. 26 st. C. Możliwe, że jakiś efekt chłodzenia był osiągany, ale z komfortem nie miał wiele wspólnego. Po dwóch sezonach używania GWC jestem zdania, że klima chyba lepiej by się sprawdziła. Generalnie odradzam.
  11. Jak w takim razie realizowane jest sterowanie niezależnej instalacji kanałowej? Nie montuje się chyba regulowanych dysz czy przepustnic na wylotach kanałów?
  12. Teraz wentylacja to 160 m3/h, w porywach do 300 m3/h. Klimatyzator dawałby jeszcze dodatkowo 550 m3/h w najzimniejsze dni stycznia. Czy to taka duża różnica? Głównie zależy mi na grzaniu, chłodzenie to bonus. Można wiedzieć dlaczego GWC zaszkodzi? Mam wrażenie, że teraz GWC trochę mi się marnuje - chciałbym go jakoś sensownie wykorzystać, np. do zwiększenia sezonowego COP klimatyzatora.
  13. Witam, chciałbym zapytać w jaki sposób można podłączyć klimatyzator kanałowy do istniejącej instalacji wentylacyjnej? Myślałem o takiej konfiguracji: 1. Za przepustnicą czerpni ściana/GWC wstawić trójnik i podłączyć go do wejścia klimatyzatora (jescze przed wejściem do rekuperatora). 2. Zużyte powietrze z klimatyzatora odprowadzić trójnikiem do wyrzutni za rekuperatorem, 3. Ogrzane/Schłodzone powietrze przez skrzynkę mieszającą podłączyć do głównego kanału ze świeżym powietrzem za rekuperatorem. 4. Powietrze recyrkulacyjne do klimatyzatora pobierać przed wejściem zużytego powietrza do rekuperatora (też za pomocą trójnika). Czy taka konfiguracja się sprawdzi? Czy GWC (50 m, 2 metry pod ziemią, grunt gliniasty) będzie wystarczająco wydajne, żeby obsłużyć (temp. > 0 st. C) skraplacz i rekuperator przy -15 st. C? pozdrawiam
  14. A czy GWC rurowe o długości 50 m obsłuży (czyli na wyjściu temperatura dodatnia, gdy na wejściu -18 st. C) jednocześnie wentylację o wydajności ok 200 m3/h i pompę ciepła do cwu o potrzebach ok 450 m3/h?
  15. Z tego co widzę, to taki podgrzewacz Hewalexa PCWU 300SK-2.3kW pracuje na strumieniu powietrza rzędu 250 m3/h. W zupełności wystarczy więc podłączenie wyrzutni powietrza za rekuperatorem na jego wejście, wtedy przez cały rok pracuje na stabilnych temperaturach powietrza rzędu 15 st. C i COP około 4. Druga wężownica jest umieszczona całkiem wysoko w zbiorniku, więć powinna odbierać ciepło od wody o temp. rzędu 40 st. C. Te brakujące 0,8 kW dołoże grzałką elektryczną, która i tak jest w zestawie. Hmm wyglądo to bardzo obiecująco, nie wspominając, że taka konfiguracja może też chłodzić. Chciałoby się komuś to policzyć?
  16. Myślałem raczej o standardowej pracy na zewnętrznym powietrzu: pompa ciepła do -7 st. C, poniżej grzałka.
  17. Chciałbym poddać pod dyskusję następujący pomysł: 1. Czy wykonalne jest ogrzewanie domu z pomocą pompy ciepła sprzedawanej jako służącej wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej? 2. Jakie mysiałby mieć parametry taka pompa? Wg strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie mojego domu przy -18 st. C na moc grzewczą to 3 kW, w średniozimne dni zimy zapotrzebowanie wynosi 1,6 kW. W związku z tym przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby używać do tego celu taniej pompy ciepła do cwu. Ma ona przeważnie niską moc rzędu 2-3 kW, zbiornik na cwu o pojemności 300 litrów mógłby służyć jako bufor cieplny, a dodatkowa wężownica solarna mogłaby służyć jako wymiennik ciepła podłączony do niskotemperaturowej instalacji grzewczej (trochę takie odwrócenie zastosowania tej wężownicy). Taki zestaw jest w stanie wyprodukować wodę o temp. 55 st. C w górnych partiach bufora. Wężownica znajduje się przeważnie na dole zbiornika, ale są też zestawy dwuwężownicowe, gdzie druga wężownica znajduję się mniej więcej po środku. Zakładając, że instalacja zadowoli się 35 st. C na pierwszy rzut oka wygląda to realnie. W zestawie znajdują się też grzałki elektryczne na zimniejsze dni (temp. zewnętrzna poniżej 7-8 st. C). Brak mi niestety wiedzy jak policzyć czy taki system bilansowałby się energetycznie. Zalętą są niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
  18. W zasadzie dom jest już ocieplony od środka - to szkielet drewniany.
  19. Gazu w pobliżu działki nie było, pompy ciepła były zbyt drogie, a paliwo stałe ze względu na niewygodę nie wchodziło w grę. Olej i gaz płynny są w podobnej cenie do prądu, a instalacja jest dziesięciokrotnie droższa. Wybór wydaje się racjonalny. Kosztów ogrzewania i cwu na poziomie 400 zł miesięcznie nie uważam wcale za wygórowane. Biorąc pod uwagę metraż to wychodzi podobnie jak mieszkanie w bloku. Klimatyzator jest jeszcze o tyle ciekawy, że ogrzeje i oziębi za ułamek kosztu pompy ciepła, która grzeje wodę do co.
  20. A czy warto w Pana ocenie inwestować w rolety zewnętrzne? A może istnieje jakiś tańszy sposób na izolowanie okien w nocy?
  21. Rok temu w zimie przeprowadziłem badanie kamerą termowizyjną, która wykryła jedynie nieszczelności w drzwiach wejściowych i oknach. Drzwi od tego czasu wymieniłem na CAL'a Rovaniemi, a okna trochę podregulowano i dołożyłem jeszcze kilka uszczelek. Obawiam się jednak, że ze względu na ich budowę (dwuczęściowe bez słupka, trudno je uszczelnić na 100%). Grzejnik w łazience nie jest dedykowany do łazienek, to EWT CLIMA 20 TLS - czyli taki powiedziałbym półpromiennik (ze względu na obudowę odczywalny jest też efekt konwekcji), ale póki operuje na najniższej mocy to konwekcja jest raczej pomijalna. Monitoruję stale zużycie energii i w styczniu zużył on 150 kWh, a w lutym i w marcu po około 140 kWh. Możliwe, że poprzednia zima była dosyć długa i trochę ostrzejsza. W tym roku notuję zużycie mniejsze o około 700 - 800 kWh za okres od początku roku do końca marca.
  22. Bardzo proszę osoby, które nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia o niezaśmiecanie wątku.
  23. Dom jest w zasadzie całkiem dobrze ocieplony: - w ścianie 20 cm styropianu i 20 cm wełny w szkielecie, - 20 cm wełny międzu krokwiami i 10 cm na stelarzu pod krokwiami, - 20 cm styropianu na płycie fundamentowej (nie pod płytą) Dziękuję za sugestię odnośnie pompy. A co do uszczelnienia - miałby Pan jakieś porady? W domu stale ktoś przebywa, więc okresowe obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę (tak rozumiem pytanie o czarny przewód). W łazience stoi grzejnik promiennikowy.
  24. Dom ma około 115 m2 powierzchni całkowitej i 105 m2 użytkowej wykonany w technologii szkieletu drewnianego. Zamieszkany stale przez 3 osoby. Grzejniki Atlantic konwektorowe z elektronicznym termostatem. Łączna moc to około 9 kW. Reku to nikol 320.
  25. Ta inwestycja nie zwróci się w ciągu 5 lat. Gdyby założyć cenę prądu na poziomie 0,3 zł, to roczna oszczędność nie przekroczy 1200 zł, przy kosztach inwestycyjnych na pozimie 12000 zł.
×
×