  1. W domu z klocków styro mieszkam ponad 12 lat - jak dla mnie technologia jest ok, nie mam WM.
  2. kbab

    Ogrzanie mieszkania 85 m2

    Na FM jesteś już 6 lat - nie mów o sobie "laik". Zacznij od podstaw tj ile cwu/rok potrzebujesz, dla ilu osób, Zakładam, że roczne zapotrzebowanie na energię tego mieszkania będzie oscylować ok 12-15 tys kWh - jeśli masz dostęp do gazu (sprawdź czy nie będziesz mógł wypuścić rurę przez ścianę - to znacznie pomniejszyłoby koszt inwestycji), to warto pomyśleć o ogrzewaniu gazowym. Jeśli elektryczne to osobiście poszedłbym w najtańsze piece akumulacyjne (używane zachodnie są tanie i przyzwoite) - całkowita moc ok 8kW powinna wystarczyć, najlepiej kilka mniejszej mocy aby odpowiednio ogrzać każde pomieszczenie. Jak wcześniej wspomniałem zamiast izolacji wewnątrz zrobiłbym ze ściany zewnętrznej grzejnik (to tania inwestycja z przewodu grzewczego odpowiedniej długości i mocy). Dodatkowo tania klimatyzacja obniżyłaby koszt ogrzewania. Koszt eksploatacji takiego systemu zależałby od wykorzystania taniej taryfy (optymistycznie nawet ponad 80%). Przy samym elektrycznym koszt sięgałby 5kzł/rok, przy gazie ok 3kzł.
  3. kbab

    Ogrzanie mieszkania 85 m2

    Jaja sobie z nas robisz??? Poczytaj trochę, rozdziel ogrzewanie od cwu - pojemnościowy bojler odpowiednio dopasowany do potrzeb podgrzeje cwu w taniej taryfie. Na "bieżąco" podgrzewa cwu podgrzewacz przepływowy.
  4. Wystarczy wetknąć watomierz przed klimę i utrzymać w pomieszczeniu zadaną temp a potem podłączyć w tym samym pomieszczeniu farelkę przez ten sam watomierz i utrzymać tą samą temp w tym pomieszczeniu w jednakowym czasie - odczyt zużycia energii pozwoli bez problemu porównać wydajność tych urządzeń - dla farelki proponuję przyjąć 100%. Czasem niepotrzebnie komplikujemy proste i skuteczne rozwiązania.
  5. kbab

    Ogrzanie mieszkania 85 m2

    Proponuję w tynku ściany zewnętrznej zatopić kabel grzewczy (grzejnik ścienny) - pewnie będzie za mała moc takiego grzejnika, ale z piecami akumulacyjnymi (oczywiście z dynamicznym rozładowaniem) dadzą radę - a do tego zniknie problem z grzybem.
  6. Kilka lat temu testowałem klimę w domu - wyniki opisałem w tym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4907928&viewfull=1#post4907928 Myślę, że sposób wyliczeń (jest ich tam sporo) jest dość wiarygodny, a ilość kW czy kWh przy większej próbie pomiarów jest wyjątkowo prosta do policzenia zwłaszcza jak dane podstawi się do mojego arkusza.
  7. Jak widać najważniejsza jest - kasa - jednak aby coś doradzić należy wyjść od zapotrzebowania. Skoro nie podajesz nawet ile GJ zużywasz, czy w tym jest cwu, również nie podajesz aktualnej mocy w umowie z dostawcą, którą usiłujesz nieskutecznie zmienić - to nie dostawca decyduje jaką moc i ilość energii cieplnej potrzebujesz - dlatego nie dziw się bo jak dbasz tak masz.
  8. ...ładna średnia 0,355zł/kWh - od NR obniżona cena energii i dystrybucji - oby tak dalej.
  9. Obniż temp do 19* (tyle na razie wystarczy), drzwi do garażu zasłoń choćby folią, obniż w garażu temp do "przeciwzamrożeniowej", po zrównaniu temp do ustawionych podaj dobowe zużycie gazu.
  10. Zapytam po raz trzeci - czy rzeczywiście sprawdziłeś faktury??? Jeśli tak to czy zapłaciłeś mniej - w końcu ustalmy kto kłamie???
  11. Kiedy zaczniesz czytać cyfry z faktury??? - to właśnie one nie kłamią - oczywiście potwierdzam wzrost ceny gazu wg moich faktur za 14 i 15 rok. Powtórnie proszę o sprawdzenie swoich i wg nich potwierdzić tą "obniżkę" - najlepiej porównując roczne okresy rozliczeniowe.
  12. Jesteś tego pewny, bo wg moich faktur podrożał:wg tar W-2.1 w 2014 było 1662,92zł/710m3 tj 2,3421zł/m3 i 0,2109zł/kWh, a w 2015 zapłaciłem 1539.16/624m3 tj 2,4666zł/m3 i 0,2221zł/kWh - sprawdź swoje faktury bo wg moich kłamiesz.
  13. kbab

    Ogrzewanie ścienne ..

    Z tą mocą grzejnika to nie tak (jak już inni zauważyli): tylko przykładowo podałem takie dane, ale przepływ można odczytać na rotametrze, różnicę temp we/wy zmierzyć dla jednego obwodu w skrzynce, jednak dopiero wynik podzielony przez powierzchnię grzewczą tej pętli pokaże z jaką mocą na m2 pracuje taki grzejnik. Dodać należy, że również moc takiego grzejnika będzie uzależniona od warunków pracy - tj z dużo większą mocą będzie na starcie rozgrzewał mocno wyziębioną ścianę niż wtedy, kiedy będzie utrzymywał stałą temp w pomieszczeniu - oczywiście decyduje o tym różnica temp we/wy. Dodam, że z grzejnika ściennego można można nawet więcej mocy wyciągnąć, a to dlatego że ogrzewanie ścienne nie jest tak szkodliwe dla zdrowia jak ogrzewanie podłogowe i można go zasilać wyższą temp cieczy grzewczej, nawet taką jak grzejniki tradycyjne - odpowiednio przygotowana ściana wytrzyma. Skrajny przykład to stary "fawir" zasilany parą zabudowany szamotem i kaflami będzie również bardzo wydajnym grzejnikiem ściennym o dużej mocy i akumulacji.
  14. kbab

    Ogrzewanie ścienne ..

    Można to szybko policzyć, potrzeba tylko różnicę temp we/wy i przepływ. Np zakładając ∆T=2* przepływ na rotametrze 2l/min tj 120l/h to moc takiego grzejnika wyniesie 280W, dla innych danych skorzystaj z kalkulatora z mojej stopki, jest tam "kalkulator ciepła dla bufora wodnego"
  15. Wg tar W-2.1 otrzymuję jedną fakturę na cały rok - pewnie ten wsp to średnia z tego czasu w tym regionie.
  16. Od lat twierdzę, że najważniejsza jest faktura: wg mojej faktury tar W-2.1 od 27,10,2014 do 28.10.2015 Z/Z 1539,16zł/624m3, wsp konwersji 11,108kWh/m3. Ciekawa teoria, ale praktyka jest zgoła inna.
  17. Kilkanaście lat temu sam zrobiłem instalację, podłogówka w pexie połączenia kocioł - rozdzielacze w miedzi - to nie jest skomplikowana robota. Wykonanie instalacji w miedzi to - "przyjemność". Możesz podejrzeć jak to się robi np tu: https://www.youtube.com/results?search_query=lutowanie+instalacj+miedzianej ale najpierw pomyśl czy warto, może rzeczywiście starą wykorzystać?
  18. kbab

    Taryfa na gaz w PGNiG - ktora ?

    str 29 - najkorzystniej wypada 1 odczyt na rok http://oferta.pgnig.pl/documents/19067/980563/Taryfa+PGNiG+Obr%C3%B3t+Detaliczny+sp.+z+o.o.+w+zakresie+obrotu+paliwami+gazowymi+Nr+2/67bfc8de-8610-4c77-8519-8aa60109b1a2
  19. kbab

    Ogrzewanie garażu

    Potwierdzam, temat był kilkakrotnie wałkowany, u mnie w nieogrzewanym garażu od 15 lat woda nigdy nie zamarzała, a czasem temp spadała poniżej -25*. Dodam, że spore okno jest uchylone nawet do -10*, dopiero 2 dni temu zamknąłem - temp nocą spadła poniżej -17*.
  20. Chodzi Ci o pompkę obiegową i programator tj o en el??? Bo jeśli o moc kotła to mam powody aby myśleć, że jesteś w błędzie. Ok wyjaśnię 100Wx24h=2,4kWh - zatem zużyłbyś niecałe ćwierć m3 GZ50 na dobę.
  21. od 27.10.2014 do 27.10.2015 wg faktury Z/Z 1539,16zł/624m3, tar W-2.1, wsp 11,108kWh/m3.
  22. Jak widać z wykresu ten kocioł nie pracuje z mocą nominalną, przy każdym uruchomieniu wykorzystuje moc maksymalną, niestety zawory grzejnikowe mocno ograniczają odbiór mocy, zatem kocioł ostro "taktuje". Gdybym miał taką sytuację to odkręciłbym wszystkie zawory na temp max, zwiększyłbym przepływ wody grzewczej na pompie obiegowej, zdałbym się na programator pokojowy ustawiony na 21*C - w razie potrzeby komfort cieplny "delikatnie" regulowałbym zaworami w pomieszczeniach, które uznałbym za "przegrzane" PS - spore zużycie gazu - u siebie przy takim byłbym "wkurzony"
  23. Jeśli nie pojmiesz sposobu obliczania w/w % to oczywiście nic nie wydumasz - a rachunek jest wyjątkowo prosty, ale do tego strefa klimatyczna jest potrzebna bo dostarcza dane niezbędne do policzenia tego %. "Bicie piany" w tylu postach i dalej nic nie wiadomo. Wyjaśniam zasadę - ten % to nic innego jak 100%/∆T, gdzie ∆T to różnica między 20*C (obliczeniowa temp wew domu) a właśnie średnią temp zew sezonu grzewczego dla miejsca zamieszkania (strefa klimatyczna). Oczywiście to tylko wartość teoretyczna zapotrzebowania na energię całkowitą, ale jak widać jest stała dla poszczególnych stref klimatycznych. Zatem jak widać 6-8% to nic innego jak przyjęcie w obliczeniach śr temp zew od 3,3*C do 7,5*C dla sezonu grzewczego.
×
×