  1. klej musi być biały ze względu na ryzyko przebarwień klejów na szarym cemencie, osobiście jednak polecałbym H40 niż bioflex, H40 jest S1, dla mnie to jest różnica, cenowo nie mam aż tak dużych różnic jak się dobrze poszuka (latem w małym hurcie kupowałem po chyba ok 45zł brutto) i jeżeli będziesz robił to na klej i pierwszy raz to nie przestrasz się zaciemnienia się płyt po przyklejeniu: przy białym kleju to tylko woda którą z kleju nasiąka płyta od spodu, doba czy dwie w zaleznosci od warunków i wysycha, ten efekt widać też na wstawionej prze Ciebie fotce: rząd z lewej wcześniej położony już nasiąkł i jest ciemniejszy, dwa kolejne świeżo położone jeszcze nie nasiąkły i są jaśniejsze
  2. widzę, że kolejny mistrz wykasowywania własnych wypowiedzi...
  3. nie, wyjaśnij mi proszę, jak się kładzie płytki granitowe na schodach i tarasie zewnętrznym żelbetowych na suchym betonie, wraz ze szczególnym uwzględnieniem woreczków na schodach zewnętrznych...
  4. jeżeli to frontowe to podlega przeważnie zgłoszeniu (stąd się dowiedzą), jeżeli nie to na własne ryzyko, przelicz czy się opłaca, jakich masz sąsiadów itp prefabrykowany beton to dość szerokie pojęcie, jest nim również popularny pustak łupany typu Joniec
  5. jeśli masz podane przepływy dla każdej pętli to ustaw je tak jak w projekcie lub proporcjonalnie do wartości projektu, czyli każda pętlę wartość z projektu razy x (ten x musisz sam dobrać, czy to będzie 3 czy 1,7 itp), po regulacji przepływów w pętlach jeśli się okaże że cały system niedogrzewa lub przegrzewa wyreguluj parametrami pracy pompy ciepła (przepływ na obiegówce, krzywa grzewcza, delta temp) a jeśli tylko któreś z pomieszczeń będzie miało temp nie taką jakiej oczekujesz to te pętlę regulujesz na rozdzielaczu, pamiętajac że jednocześnie wpływa to na przepływy w innych pętlach więc w nich może być wymagana tez korekta przepływów, proporcji między pętlami
  6. W zeszłym roku widziałem przed jednym z kościołów że schody granitowe były klejone na białym kleju Kerakoll H40 nolimit, wcześniej coś tam żelbet gdzie trzeba przyszlifowywali, czymś gruntowali, fugi brak, ekipa ponoć robiąca przede wszystkim w kamieniu, woreczki czy suchy beton (gabka) wydają się być taką domowa rzeźbą i tylko do tych miejsc gdzie pod kamieniem jest poprawny odpływ wody (choć i tak na dłuższą metę zachodzący syf, błoto, potem mróz mogą zrobić silniejsze)
  7. realizm to mam na własnej instalacji zrobionej samemu sobie z własnym ozc, własnym projektem, wykonaniem, regulacją, i powtarzam ze robienie na palę to nie rozwiazanie, chyba że od razu wtedy planować tworzenie tematu typu :pomocy jak wyregulować bo mi nie grzeje a hydraulik umywa ręce to że jest wielu partaczy z dogodnymi terminami nie jest powodem zeby się na nich decydować, dla mnie paranoją jest gdy rozmawiam z fachowcem jakiejkolwiek branży (ostatnio okien np szukałem) i z pobieżnego przejrzenia internetu wiem więcej o temacie czy ofercie niż ona sam, i nie widzę powodu żeby to akceptować, i nie ulega watpliwości że dobra robota wymaga na odpaleniu regulacji i może potem drobnej korekty a spieprzona przez większość Twoich realnych fachowców tak jak napisałeś nocowania przy rozdzielaczach przez tydzień, to trzeba nazwać po imieniu: partactwo a nie realizm budownictwa
  8. dla porównania w daikinie (tego poszukałem bo rozglądam się za pompami panasonic i daikin) gwarantem jest nie sprzedawca tylko Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. , gwarancja i jej warunki są ogólnie dostępne na stronie daikina https://www.daikin.pl/content/dam/DAPO/document-library/DAIKIN_Karta_Gwarancyjna_2017.pdf i jest tez zapis że naprawę gwarancyjną obsługuje autoryzowany serwis wymieniony w gwarancji (czyli raczej instalator) lub inny autoryzowany serwis wskazany przez producenta, czyli tu się sami nie bujamy z błaganiami naprawy po instalatorach tylko daikin wyznacza kogo i mu za to płaci jak rozumiem jest tu co prawda gwarancja 3 letnia ale się zastanawiam czy nie lepsza 3 letnia normalna niż 5 letnia enigmatyczna?
  9. to faktycznie lipa, w promieniu 100km ode mnie są trzy firmy, jedna większa blisko i dwóch jednoosobowych fachowców ponad 100km, żadnego pro partnera do 200km nie ma, pozostali itniejący na stronie panasonic sa ok. 200km, i teraz jak się komus skończy firma to co robić? komu się będzie chciało jechac 100 czy 200km na jakiś serwis? za jakie pieniądze? jeszcze gdyby to panasonic o tym decydował pod rygorem np. autoryzacji...a tu mamy widzimisię instalatora, i to ze dziś wybieramy solidnego nic nie znaczy, pompa ma chodzić powiedzmy 15 lat a 5 ma gwarancji i te okresy to kawał czasu że i solidny może (chociażby z przyczyn życiowych) zwinąć interes i zostajemy z ręką w nocniku
  10. skręcane kolanko nastawne pcv to najgorszy szit jaki może być i nie polecam nikomu jego stosowania, chyba że się ktoś lubi pakować w kłopoty na własne życzenie
  11. w dogodnym miejscu przecinasz rurę i używasz mufy (dwuzłączki, dwukielicha, nasuwki), ucięte kolana wywalasz bo pewnie uciąłeś za krótko i uszczelki nie załapały (chyba ze nie włożyłeś uszczelki lub ją uszkodziłeś), po cieciu pcv krawędź fazujesz i używasz smarowidła jakiegoś do składania aha jeszcze jedno: w kielichu tej starej rury gdzie przeciek oczywiście zmieniłeś uszczelkę na nową? bo jeśli nie...
  12. na oko to też mógł zrobić za długa i przecisnąć uszczelkę osobiście miałem problemy z niefirmowymi zestawami (nie pamiętam nazw,jeden jakiś polski na R), po wymianie na geberita dociętego zgodnie z załączoną instrukcją problem znikał jeśli nie chcesz tego robić sam to znajdż hydraulika , który wie jak to zrobić, ustal ze chcesz zestaw grohe czy geberit (albo kup go wcześniej sam) założony zgodnie z instrukcją i że człowiek ci da gwarancję na robotę
  13. często tak się dzieje gdy są źle docięte/zamontowane rury przyłączeniowe z uszczelkami lub gdy do podłączenia miski używa się zamiast firmowego zestawu ( w tym przypadku grohe) tańszych zamienników
  14. przy instalacji, o których mowa powyżej, dla działania inwertera potrzebne jest zasilanie z sieci energetycznej, czyli jesli jej awaria czy planowane wyłączenie to instalacja też stoi, nie pracuje
  15. jak to hydraulik robiący na pałę, bo on tak zawsze robi to faktycznie s-f, podobnie jak rozstaw dobierany na zasadzie "bedzie pani zadowolona", i podobnie jak serwisowanie własnej roboty a którą się wzięło kasę jeśli się robi projekt podłogówki to jest coś takiego jak wynikowy przepływ dla każdej pętli, ustawisz ten przepływ na rozdzielaczu i jest ok, ewentualnie delikatnie korygujesz lub też prędkością pompy obiegowej do regulacji służą w większości rozdzielaczy rotametry, zawory odcinajace rozdzielaczy powinny być otwarte na max, trzeba też pamiętać ze zmniejszenie czy zwiększenie przepływu na jednej pętli automatycznie wpływa na przepływ w pozostałych
  16. też coś takiego planuję, tylko nieco inną wersję: okap "pusty" w kuchni, w piwnicy pod kuchnią wentylator kanałowy dwubiegowy oraz filtr węglowy z zasypywanym wymiennym granulatem węgla (coś jak uprawowe filtry), powrót powietrza ciepłego oczyszczonego przy podłodze w kuchni (czyli w trybie zamknietym, jest WM), okap ma 3 przyciski oryginalne do prędkości wentylatora - wykorzystam dwa, i przyciski i sterowanie wentylatora mam analogowe wiec tylko po prostu podpinam
  17. wystarczy zrobić sobie OZC, tam wychodzi zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia, podstawić dane do dowolnego bezpłatnego programu do projektowania podłogówki, i wychodzą przepływy do ustawienia na rozdzielaczach jeśli bez tego to metoda prób i błędów, można się posiłkować termometrami, pirometrami itp natomiast jeżeli nie robiłeś tego sam a zapłaciłeś za podłogówkę hydraulikowi to wymagaj od niego zakończenia instalacji regulacją
  18. to zapytaj go co na ten szantaż może powiedzieć urząd skarbowy, jego zakichanym obowiązkiem jest wystawienie faktury/rachunku a sobie od tego może a nawet musi odprowadzić swój podatek, jeżeli się nie umawialiście na dodatkowe koszty jak choćby podatek to niech się goni
  19. nie warto odwiedzać, sam bełkot marketingowy, przekopiowane z internetu informacje, dział aktualności nieaktualny (info z jesieni 2018), nieporównywalnie więcej info jest na tym forum, więc zanim coś polecisz to rzuc na to obiektywnym okiem zeby się nie osmieszać
  20. edde

    Dobór pompy wg OZC

    czyli jak? edit: pytanie było bo obraz się nie wyświetlał
  21. edde

    Podłogówka w całym domu?

    66m2 po powiedzmy 50zł/m2 czyli 3300zł do tego szafka, rozdzielacz, pion jeśli dodatkowy na poddasze jakieś 1000zł "na oko" 4,5 tys. zł robocizna wychodzi, do 13 daleko... materiał ze 3 tys zł, też "na oko"
  22. edde

    Podłogówka w całym domu?

    jaki metraż?
  23. edde

    Podłogówka w całym domu?

    to jeszcze napisz że zrobiłeś tez kilkadziesiąt układów bez podgrzewania podłogówką zimnego garażu i więszosć inwestorów chce żebyś im dorobił podłogówkę policzyłeś tym ludziom ile kwh by zaoszczędzili robiąc inaczej czy tylko zawsze powielasz swój schemat "bo panie ja tak robię i tak jest najlepiej"? a te różnice to niby jak wypatrujesz? masz te same dwa domy identycznie użytkowane i w jednym 20cm styro w podłodze i podłogówka i 20st dla auta a w drugim bez podłogówki i styropianu w podłodze a z ocieplonymi ścianami dom/garaż? nie, czyli nic nie porównałeś... i po trzecie: to ty policz ile musisz zapłacić za ocieplenie posadzki, podłogówkę w garażu (tu z autora za same sypialnie hydraulik chce 13tyszł) i - uwaga - ciepłą stolarkę bo chyba nie chcesz dla ogrzewanego pomieszczenia zastosować nieocieplanych drzwi, bramy??
  24. edde

    Podłogówka w całym domu?

    , nie chodzi tu o koszt zrobienia pętli w garażu vs ocieplenia tylko kosztów użytkowania tego, strat na takim garażu, pomyśl jak to działa zanim napiszesz, policz straty w OZC, jak się ma do strat ciepła w takim garażu o 7st wewnątrz i 22 w mieszkaniu, z regularnie otwieraną bramą o powierzchni kilku metrów kwadratowych ocieplenie go od strony powierzchni mieszkalnej a co da tylko ocieplenie elewacji, proponujesz człowiekowi wdepnięcie w ...błoto, czyli albo zimne ściany, podłoga styczne z garażem i wyższe koszty ogrzewania (na grochu moze nie tak odczuwalne ale w planach jest PC i tam już takie kwiatki wychodzą) albo grzanie garażu do temp niemal pokojowej żeby do niego strat nie było, zacne propozycje...
×
×