  1. u mnie krzywe dla grzejnikow (cały dom w grzejnikach) - 0,7
  2. u mnie zuzycie gazu za ostatnie miesiace wygladały tak: październik - 177 m3 listopad - 190 m3 od 1 do 7 grudnia - 85 m3
  3. ja mam kominek od 3 sezonów - 15 KW z GDP. Używałem go zazywczaj w grudniu,styczniu, lutym 24 h/dobe. Jak dokładnie wyliczyłem 2 lata temu oraz rok temu to tak naprawde koszt drzewa wychodził miesiecznie tyle samo co oszczedzilem na gazie do dogrzania domu. Spalałem około 2 mp drzewa na miesiąc - po 180 zł za mp. A mniej wiecej oszczednosc na gazie w danym miesiacu byla porownywalna około 400 zł mniej. W tym roku ocieplilem dom i kominek juz tylko dla miłej atmosfery a nie piec na paliwo stale.
  4. aha a co do ostatniej doby to poszło z dymem 15 m3
  5. kubatura taka duza poniewaz dom jest caly podpiwniczony ale parter zaczyna sie jakies 2 m nad ziemia - wysokosc domu ma 7,5 m - kwadrat 10x10 m - a ogrzewam tylko tam gdzie mieszkamy czyli 2 pietra (piwnica jest nieogrzewana) jeszcze jej nie odizolowalem ale pewnie w przyszlym roku sie za to wezme.
  6. u mnie domek kostka z 69 roku, ocieplony 15 cm styro lambda 15, stropodach 12 cm styropianu. Powierzchnia ogrzewana 140 m2 (po podłogach) kubatura 750 m3 - same grzejniki, piec kondensat + CWU 120 l z cyrkulacja - 4 osoby w domu. Pazdziernik 170 m3 a listopad 185 m3. W chwili obecnej ciagnie 10-12 m3 na dobe przy tem. -13 -14 C.
  7. masz racje, czyli moze i warto by sprobowac z takim ustawieniem. Wczesniej miałem przez kilka dni 0,6 i niestety piec nie dawał rady dogrzac domu do 20 C. Było około 19,5 C a rano nawet 18,8 C - troche za zimno. Grzejniki mam doscy mocno przewymiarowane w chwili obecnej.
  8. nie wiem jak to wpłynie na zuzycie ale wydaje mi sie ze moze ciagnac wiecej. U mnie w czasie 8h obnizonej temperatury wczoraj zuzył 3 m3. A w ciagu podwyzszonej przez 16 h - 8 m3 tak wiec wydaje mi sie ze obnizenie cos daje.
  9. aha jeszcze dodam ze w ciagu godziny nagrzał spwrotem do 20,4 C. Tak było dzisiaj, nic nie przestawiam przez weekend i zobaczymy czy tera zbedzie równo. Zapowiadaja rowne temperatury miedzy -1 a -3. W Łodzi wczoraj wieczorem było -3.
  10. wczoraj o 22.00 miałem 20,4 C,a rano o 6.00 19,4 C tak wiec 1 C spadło przez 8h. Narazie jestem na etapie ustawień i grzebania przy krzywych od około tygodnia, ale chyba w końcu utrzymuje się temperatura ok w domu. Piec wczesniej taktował 250 razy na dobe, w tej chwili zalacza sie 35 razy na dobe (srednia).
  11. u mnie domek kostka z 70-tego. Ocieplona 15 cm styro lambda 31 - w chwili obecnej 140 m2 ogrzeanych - kubatura domu - 750 m3. Piec kondensat z CWU Viessmana - przez środę 10 m3, czwartek 11 m3. Krzywe ustawione na 0,7. Temp. w domu 20 C w nocy 17. Obnizenie tylko w godzinach 22-6.
  12. Witam, Jeszcze 3 dni temu miałem ustawione tak - dzień 6-22 - 20 stopni, zredukowana 22-6 - 17 stopni. Krzywe 1,1, przesunięcie + 3. Tak ustawił mi serwisant, piec jest po serwisie - wszystko wyczyszczone. Mam wszedzie grzejniki - w chwili obecnej mocno przewymiarowane bo ocieplilem dom 15 cm styro lambda 31. Przy takich ustawieniach wiekszosc grzejnikow bylo zakrecone a te otwarte ustawione na 3 - 20 stopni. Piec taktował na maxa - średnio 250 razy na dobe. W sumie to nie wiem czy mam sie dziwic bo pewnie przez zakrecenie wiekszosci grzejnikow bylo malo wody w instalacji, ale zuzycie miałem w miare małe - około 5 m3/dobe - aw domu temp. utrzymywala sie na 20 stopni tak jak bylo na piecu. W piątek wieczorem przestawilem wszystko -tzn. odkreciłem wszystkie głowice na maxa - krzywe na 0,8 oraz przesuniecie wrocilo na 0. Powiem szczerze ze i tak temperatura teraz jest w okolicach 21 stopni pomimo ze na piecu ustawilem 20. Zuzycie wzrosło do jakis 7,5 - 8 m3/dobe, ale w sumie sa teraz nizsze temeratury niz tydzien temu tak wiec nie mam jak porownac. Aha i przestawilem jeszcze zredukowana temp. na 15 stopni w nocy bo dom teraz bardzo wolno sie wyziebia. Teraz moje pytanie bo krzywe 0,8 to jak podlogowka a ja mam same grzejniki - czy tak mozna i co jest lepsze czy podniesc krzywe i przykrecac grzejniki? na chłobski rozum to nie jest rozsadne? Z gory dziekuje za komentarz serwis 24.
  13. Serwis 24 - mam pytanie dotyczące mocy Vitodensa 200W. Ociepliłem mocno dom a mam założony model z moca 26 KW. Czy jest możliwość zmienjszenia mocy startowej pieca (taktuje około 250 razy na dobe) i czy jest to sens? wiem ze jest palnik modulowany czyli sam dobiera moc ale wyglada to w ten sposob ze piec startuje z duza moca - licznik kreci sie w miare szybko i po doslownie 7-10 sec juz wylacza sie. Moze jakby startowal np. z moca minimalna to pochodzilby np. 30 sec i zuzyl mniej gazu? co ty na to?
  14. mam tylko pogodówkę. Regulatora pokojowego nie zakładałem, chociaż pociągnąłem kabel i może kiedyś założę jeśli mnie ktoś przekona że warto wydać 500 -800 zł.
  15. z tym taktowaniem to mam ten sam problem - około 250 razy dziennie kocioł załacza sie. Jesli chodzi o zuzycie to raczej jest ok, patrzac po waszych informacjach. Jedynie moge sie zastanawiac czy ten piec wytrzyma 10 lat przy takim taktowaniu. We wczesniejszym poscie napisalem wlasnie ze poszedl mi juz elektrozawor gazowy za 1000 zł a piec ma dopiero 2 lata.
  16. Witam, podziele się z wami moim ostatnim doświadczeniem. Piec Vitodens 200 z oznaczeniem końcówki B mam od lipca 2008. Co roku robiłem przeglądy czyli 2 (ostatni w lipcu tego roku). 2 dni temu ni z gruchy ni z pietruchy wyskoczyla usterka F4. Zazwyczaj wyskakiwala jak remontowali cos w ogolicy i gazu brakowalo ale na moje nieszczescie okazalo sie ze gaz do pieca doplywa ale nie ma zaplonu, piec muli muli ale wystartowac nie moze. Wczoraj byl serwisant i co wyskoczylo?? elektrozawór do gazu poszedł - piec jest 4 miesiace po gwarancji a tu nagle wydatek 800 zł za elektrozawor + robocizna = około 1000-1000 zł. Nie musze mówić jak się wkurzyłem jak usłyszałem że w "super" firmie jak Viessmann po gwarancji musze im bulic dodatkowa kase i to nie małą. Ale w sumie nie poszło żle. Na infolini w Mysłowicach wypytali sie wszystko o piec, zrobili wielkie oczy ze po gwarancji jest usterka i oczywiscie pytali o przeglady czy je robilem - dzieki temu ze przeglady byly co roku robione, centrala uznała reklamacje i wlasnie w tym moencie serwisant wymienia elektrozawór gazowy gratis w ramach uznanej jeszcze reklamacji. Jedyne co moge powiedziec to lepiej zlecac usterki na centrale niz bezposrednio u serwisanta viessmanna (serwisant nie chciał uznac gwarancji i dopiero po interwencji w centrali uznali). Podsumowując wszystko dobrze sie skończyło, ale... taka usterka po 2 latach , dopiero co po gwarancji?? i gdzie tu ta niemiecka jakosc?? (moze mam tylko pecha?)
  17. Witam, zaczyna się już nowy sezon grzewczy. Ja już odpaliłem swoją instalację 18 września. Mam dom kostke z 70 roku - 140 m2 ogrzewanych. W tamtym roku pisałem na tym forum o spalaniu z ostatnich 2 lat po wymianie instalacji na nową kondensat Viessmanna. W tym roku dociepliłem budynek styroianem 15 cm, lambda 0,31 oraz dach 12 cm styropapy i zobaczymy jaka będzie różnica w zużyciu.
  18. U mnie już drzewo do kominka sie skonczyło i gazik leci aż "miło" - 24 m3/dobe. Luty będzie ciężki.
  19. Mam identyczny kominek jak twój, ale piec mam na gaz z sieci. Od jakiegos czasu zastanawiam się czy palenie w kominku drzewem + wlaczony piec daje jakies oszczednosci czy wychodzi sie podobnie jakbym non stop gazem palil. Od poczatku grudnia do dzisiaj spalilem jakies 3,5 mp drewna (3 letni dąb) po 170 zł. Pale non stop 24 h. Czyli wartość około 600 zł. Za gaz w tym okresie mam na liczniku jakies 580 m3. Czy ktos w ogole liczyl czy dopalanie oplaca się. Jak palisz 1 m3 i to brzozy ktora dosyc szybko sie wypala to czy palisz 24h/ dobe czy tylko w jakis okreslonych godzinach? Bo spalanie 1 m3 na ten wklad to bardzo male.
  20. Chyba nie masz co się martwić, zużycie za pierwszy sezon grzania ok. W przyszłym roku już będzie lepiej.
  21. to w sumie dziwne że powinnien być zakręcony bo co to za automatyczny odpowietrznik ktory trzeba zakrecac. To zawor tez w grzejniku po odpowietrzeniu sie zakreca, tyle ze nie jest tak duzy i brzydki
  22. a czy zapowietrzona instalacja np. w minimalnym stopniu gdzie mozna powiedzmy przeoczyc to zapowietrzenie moze miec wplyw na spadek cisnienia?
  23. średniodobowe zużycie liczyłeś za cały rok czy tylko np. wrzesień - marzec/kwiecień. Mam koste z 69 roku i jestem przed ociepleniem. Instalacja (kondensat)i okna wymienione. Ciekawy jestm ile zmniejszy sie zuzycie gazu po dociepleniu domu. Ja śrdniodobowe lipiec 2008-lipiec 2009 - 7,2 m3. W okresach grzewczych (październik-marzec) - około 13 m3/dobe.
  24. No to dodam swoje trzy grosze - żeby dyskusja zrobiła się ciekawsza - u mnie do instalacji nie dolewam w ogóle wody - tzn zawsze na początku sezonu po odpaleniu kotła kontroluję ciśnienie w instalacji - z reguły ciśnienie jest stałe - ostatnio po przeglądzie kotła serwisant płukał mi wymiennik i kontrolował ciśnienie w naczyniu przeponowym - siłą rzeczy "upuścił" deczko ciśnienia z instalacji - po czyszczeniu dobiłem i jest cały czas dobrze - nie trzeba nic dobijać wody ... Kocioł Vitodens 200 WB2A - ciśnienie w instalacji 1,4 bar przy 25 stopniach na wyjściu z kotła. Cała instalacja zalana była podczas uruchomienia układu c.o. wodą miękką z dodatkiem odpowiedniej ilości inhibitora korozji / zalanie i uruchomienie układu 2,5 roku temu /. a powiedzmy teraz przy temperaturach rzędu -5 na zewnątrz do jakiej wartości skacze Ci cisnienie w instalacji? z 1,4 bar do? u mnie max o jakies 0,2-0,3 bar, ale ja mam dom nieocieplony i piec przy -15 nawala nawet do 68 C.
  25. Wszystko w pexie i cała instalacja grzejniki (na dwóch poziomach). Woda surowa. Jedynie w miedzi mam podłączenie od pieca do zasobnika a od zasobnika już wszystko idzie PEX. Grzejniki stalowe. To jest nowa instalacja w starym domie. Pablitoo piecyk mam taki jak twój Viesiek WB (tyle że 2) - ty masz chyba A z czego kojarze na postach. A tak w ogole nawet jak instalacja jest cała ok i dolewacie wody co 2-3 miesiace to dlaczego dolewacie? dlaczego ciśnienie spada, gdzie woda się ulatnia ze spada cisnienie.
×
×