  1. Witam, Nurtuje mnie jedna rzecz, może ktoś będzie mi w stanie pomóc/odpowiedzieć. Mam instalację CO nową zrobioną w PEX. Wszedzie grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi Altech, piec kondensat Viessmana. Dom dwupoziomowy. Poza okresem grzewczym ciśnienie wody w instalacji jest około 0,8 bar. W okresie grzewczym jak włączę CO ciśnienie wody rośnie powiedzmy do 1 bar, ale po okresie tygodnia może dwóch spada powoli do 0,5 bar. Zapowietrza się grzejnik na górze (najwyżej zamontowany). Jak spuszczę z niego powietrze to rozumiem, że ciśnienie w instalacji spadnie i żeby je podwyższyć np. do 1 bar muszę dopuścić świerzej wody. Ta sama sytuacja powtarza sie po 7-14 dniach i tak co dwa tygodnie w sumie muszę dopuszczać wody. Ale chciałem sprawdzić co będzie jak niebęde odpowietrzał tego grzejnika i tylko dolewał wody do instalacji. Ciśnienie rośnie ale pomimo że nigdzie nie spuszczałem (wody, powietrza) to ciśnienie tak samo spada. Myślałem że może gdzieś instacja jest nieszczelna ale nie zuważam wycieku oraz wokresie letnim ciśnienie jest na stałym poziomie. Chciałem zapytać czy inni mają podobne doświadczenia. Czy zapowietrzanie się instalacji może być od wytwarzania się pary wodnej z cieplejszej wody w instalacji, czy nei powinno być tak że jak instalacja będzie miała ciśnienie np. 1,0 bar to gdy nie odpowietrzam grzejników to ciśnienie powinno być utrzymane? A może poprostu coś jest źle wykonane, tylko nie mam pomysłu co? jakby był wyciek to ciśnienie powinno spać dużo szybciej. Jak tak dolewam co 2 tygodnie np. 0,5 litra lub litr wody twardej wody (nie wiem w sumie ile) to przecież piec będzie szybciej korodował.
  2. U mnie podniesienie temperatury o 1 stopień to około 2h. A jakbym wyłączył piec to w ciągu godziny temp. spadnie o 2 stopnie.
  3. Zerknij troche wyżej w tym wątku. Opisałem moje zużycia za 2008 i 2009, a mam dom z 69 roku - ściany 40 cm cegła - nieocieplony. Typowa komunistyczna kostka.
  4. no tak zapomniałem o prawie najważniejszym czyli powierzchni ogrzewanej - 140 m2. (Ogrzewam tylko parter i piętro), piwnica nieogrzewana - zlikwidowałem tam ogrzewanie. Wszystko chodzi na grzejnikach.
  5. Ja podam zuzycie w porownaniu z ubiegłym rokiem w okresie wrzesien-grudzień: Dom kostka z 69 roku, nieocieplona, cała podpiwniczona. Nowe okna, nowa instalacja z Vieśkiem 200 + pogodówka + CWU z cyrkulacją. Dodatkowo używam kominka 15 KW z DGP. Temperatury w dzien - 6.00-22 -21 stopni, w nocy zredukowane do 18 stopni. 2008 wrzesień - 139 m3 (CO odpalone 15 września) pażdziernik - 195 m3 listopad - 290 m3 (palone w weekendy w kominku - od piątku do niedzieli CO było wyłączone) grudzień - 364 m3 (weekendy palone w kominku) 2009 wrzesień - 64 m3 (CO odpalone 27 września) październik - 357 m3 (bez kominka) listopad - 313 m3 (5 dni palone w kominku + włączone CO) grudzień - 298 m3 (tylko 7 dni nie paliłem w kominku, a tak to kominek non stop, CO cały czas włączone) Wychodzi w sumie bardzo podobne zuzycie przez te 4 miesiace w roku 2008 i 2009. Sezon u siebie liczyłem od lipca 2008 (pierwsze uruchomienie pieca) do lipca 2009 - zuzylem 2626 m3 gazu. Z abonamentem wyszło 5000 zł za rok za gaz oraz spaliłem około 5 m3 drewna po 170 zł. Jak na dom bez ocieplenia to da się przeżyć. W tym roku docielenie 15 cm styro to zobaczymy różnice.
  6. Ja w swoim Vitodesie 200 WB2 za przeglad po pierwszym sezonie zaplacilem 180 zł - Łódź. Nic nie było wymieniane, jedynie same czyszczenia oraz odczyty po serwisie z kompa. Piecyk chodzi drugi rok i narazie zastrzezen nie mam.
  7. Zadzwonilem do tego producenta kwasowek ktorego polecil pablitoo w linku i niestety zwykla kwasowka za 48,90 nie nadaje sie do kondensata bo to jest zwykla rura bez kielicha i uszczelek. Taka z uszczelka na wcisk(kielich) kosztuje za mb 81 zł brutto. Komin z jednym kolankiem 90 stopni + 10 metrów rury + zakończenie nad dachem wychodzi okolo 1200 zł. Do tego w sumie jeszcze jakies obejmy do stabilizacji rury w szachcie i wyjdzie pewnie z 1400 zł, a PCV 200 zł chyba kominiarze mieli racje
  8. Właśnie rozmawiałem z dwoma instalatorami (Vaillant a drugi od DeDietrich) i twierdzą że zakładali w stary komin rure PCV do kondensatu nie raz i jakoś chodzi. Chociaż jak pablitoo podał cennik z ktorego wychodzi okolo 500 zł to roznica w cenie miedzy PCV a kwasowka wychodzi (220 zł do 500 zł). Tylko trzeba montowac samemu bo jak juz pytalem instalatorow i kominiarzy to kazdy twierdzil ze 1200 zł to minimalna cena na komin 8 metrowy z kwasowki. A czy ktos wie czy takie odcinki rur z kwasowki to sie np. spawa jakos? czy na obejmy z uszczelkami? (ja mam od pieca wyjscie z kwasowki wlasnie na oebjmy ale nie wiem czy mozna caly komin tak).
  9. Tak naprawde to na przepisy to nie patrze w tym przypadku bo kto mi zabroni robic w domu co mi sie podoba? . Bardziej mi chodzi o to czy taka rura PCV w kominie bedzie miala wplyw na prawidlowa prace pieca, jego zywotnosc, itd. czy poprostu po miesiacu paleniu w zimie nie okaze sie ze cos nie gra.
  10. Tzn. nie konkretnie kanalizacyjna, ale rure z PCV troche nie uściśliłem.
  11. Niestety nie znalazłem na forum konkretnej informacji na ten temat. A w sumie dlaczego nie moge? przeciez temp. spalin jest niska, a w europie zachodniej to jest standart. Wiem ze u nas nikt czegos takiego nie odbierze, tylko ciekawi mnie czy nie bedzie z tym jakis problemow natury technicznej.
  12. Witam, W tamtym roku robiłem remont instalacji CO oraz CWU. Założyłem piec gazowy Viessmana kondesata. Podpiołem go pod stary murowany komin w którym "rzekomo" była rura z kwasówki (12 lat temu montowana). Okazało się w ciągu zimy że to pic na wode, a nie kwasówka. Zwykła rura stalowa, która jest dziurawa jak sito i powychodziły mi wykwity z kwasu na ścianie w jednym pokoju. Czy mogę zamontować nowy wkład w kominie ale np. z rury kanalizacyjnej PCV fi 80 mm? Kwasówka nie wchodzi w grę bo duży koszt. Czy ktoś ma takie rozwiązanie, proszę o pomoc.
  13. U mnie w okresie 1 grudzień - 31 marca piec na CO + CWU spalił 1679 m3 GZ 50. Spalilem w tym czasie tez okolo 5 m3 drewna (2 letnie) w kominku. grudzień - 378 m3 styczeń - 478 m3 luty - 343 m3 marzec - 479 m3 Marzec jest jedynym miesiącem gdzie nie paliłem w ogole kominkiem. Dom kostka z 69 roku nieocieplona. Piec Viesiek Vitodens 200 z zasobnikiem 120 l, instalacja cała w grzejnikach. Zauwazylem tez ze jak grzalem kominkiem to piec mi taktowal i to mocno - okolo 170 zalaczen w ciagu doby, a w marcu jak nie palilem juz kominkiem to wlaczal sie znacznie zadziej okolo 40-50 razy na dobe.
  14. U mnie w chwili obecnej Viesiek vitodens 200 spala 15-16 m3 na dobe. Kostka 140 m2 ogrzewanej powierzchni, tylko grzejniki + CWU z cyrkulacja. Dom w ogole nie jest docieplony.
  15. Nie ma co płakać. U mnie za listopad, grudzień i 10 dni stycznia - 1433 zł, a u sasiadów niektórych nawet 2000 PLN
  16. zapomniałem dodać że spaliłem też w kominku z DGP jakieś 3-4 m3 drewna, głównie w styczniu i w weekendy w grudniu. Jakbym w styczniu nie palił w kominku to zużycie wyszło by około 22 m3/dobe.
  17. Podaje dane za czas kiedy uruchomiłem nowy piec Vitodens 200 (kondensat). Uruchomienie 1 lipca 2008. Dom kostka z 69 roku. 140 m2 części ogrzewanej + 70 m2 nieogrzewanej piwnicy + garaż 25 m2. Dom w ogóle nieocieplony. CO włączone 15 września. wrzesień - średnie zużycie 4,6 m3/dobe październik - 6,3 m3/dobe listopad - 9,7 m3/dobe grudzień - 11,7 m3/dobe styczeń - 15,5 m3/dobe Średnie zużycie dobowe od 1 lipca 2008 do 30.01.09 to 7,5 m3
  18. U mnie teraz z odpalonym kominkiem z DGP przez 24 h na dobe piec z CO, CWU pali około 7,5 m3/dobe. Dom kosta z 69 nieocieplony. 140 m2 do ogrzania, wszystko grzejniki, piec kondensat.
  19. Ja jeszcze mam pytanie do tych ktorzy maja Vitodensa 200 (pablitoo help Zauwazylem ze zuzycie gazu zwieksza sie o duzo jak temp spada ponizej + 3 C bo wlacza sie ochrona przed zamarzaniem wtedy pompa obiegowa chodzi non stop wiec wychladza sie woda szybko w instalacji i piec czesciej sie wlacza i ponownie podgrzewa wode. Wydaje mi sie chociaz jeszcze tego nie sprawdzalem ze jakbym wylaczyl ochrone przed zamarzaniem albo przestawil ja zeby wllaczala sie np. dopiero przy -3 C to i tak temp. zadana w domu utrzymala by sie a piec spalil by mniej gazu. Czy ktos w ogole wylaczal ta ochrone przed zamarzaniem albo ja inaczej ustawial?
  20. Jeszcze chwila i bedziemy mieli REAL FIGHT GAS FORUM
  21. Pablitoo, a czy ty zmieniałes w swoich usatwieniach serwisowych taktowanie palnika? czy jest taka mozliwosc w vitodensie 200? zauwazylem ze wlasnie jak bylo zimno na dworze -10 -15 C to piec pracowal dosyc dlugo z mala moca, a teraz jak mamy na zewnatrz na plusie to teraz palnik wlacza sie ponad 100 razy na dobe. Vitodens 200 do powierzchni 140 m2(kostka 69) ogrzewanej to oczywiscie za duzo ale dom jeszcze mysle ze ze 2-3 lata nie bede ocieplal wiec narazie nie wydaje mi sie na przewymiarowany.
  22. A jest mozliwosc przyblokowania aby palnik nie wlaczal sie tak czesto? cos w ustawieniach serwisowych? czy raczej musze sie wziasc za oceiplenie budynku (to w sumie jasne ze musze:-) )?
  23. Hmm... no to zastanawiające bo ja własnie sprawdziłem w swoim wiesku Vitodens 200 + zasobnik 120 l i w ciagu doby w piatek wyszlo mi z licznika ze palnik załączył sie okolo 150 razy na dobe :/ a praca palnika w ciagu 24 h to 4h.
  24. U mnie przez ostatnie 5 dni (temp w nocy okolo -2 -3, w dzien 2-4 C ŁÓDŹ) piec pali srednio 7-8 m3 na dobe. Pale na min w kominku non stop od 5 dni. Kominek z DGP. Powierzchnia do ogrzania jakies 140 m2 wszystko w grzejnikach. Dom kostka z 69 r. Nieocieplony.
  25. Chociaż jeszcze tak się zastanawiam. Ustalasz krzywą grzewczą optymalnie przy otwartych na maxa termostatach, ok mamy 20 C w domu, wiec w sumie teraz mozemy skrecic termostaty na 20 C i nic nie powinno sie zmienic z temperatura wewnatrz, a wydaje mi sie ze wtedy i tak ograniczy sie przeplyw i temp spadnie w domu, czy jednak sie myle?
×
×