Witam, Tez ostatnio sie nad tym zastanawialem. Problem w sumie jest dosc prosty. Zgodnie z norma wspolczynnik przenikalnosci cieplnej sciany wielowarstwowej nie moze przekroczyc 0.3, a uwazam ze dobrze byloby docieplic sciany tak, zeby osiagnac ok. 0.25. A jak obliczyc grubosc steropianu, zeby uzyskac wymagany wspolczynnik? Trzeba wziasc pod uwage opor cieplny (jest to odwortnosc przenikalnosci cieplnej wiec docelowo wymagamy 3.33 lub 4 w przypadku bardziej restrykcyjnym). Opory cieplne materialow sie sumuja a wiec nalezy rozwiazac rownanie: a + x + y = 4 gdzie a - opor cieplny porothermu a=1/1.8=0.55 x- opor cieplny steropianu y - opor cieplny innych materialow na sciany (zakladam pomijalnie maly - jakies tynki, etc). 4 - to calkowity opor cieplny sciany przy zalozeniu wspolczynnika 0.25 czyli 0.55 + x = 4 x=3.45 Opor cieplny steropianu powinien wynosic wiec 3.45. Opor cieplny 1cm steropianu to 0.25 a wiec potrzeba 14cm steropianu zeby docieplic dom ze wspolczynnikiem 0.25. Oczywiscie to teoretyczne rozwazania i w rzeczywistosci zalezy to wszystko zalezec od jakosci wykonania, ale powinno dac rozeznanie jaka warstwa docieplenia jest potrzebna. W przypadku stosowania zaprawy cieplochronnej (zakladam, ze jej nie bedzie) trzeba wziasc poprawke na opor cieplny porothermu (pewnie bedzie lepszy). Powodzenia, amphi