  1. Ja w zeszłym miesiącu miałem taką rozkminkę ,że minimalnie mi malało nie wiadomo dlaczego bo wcześniej było ok. Co się okazało ? Kiedyś bawiłem się rozdzielaczem od podłogówki i ciut za dużo odkręciłem zawory na powrocie i pod korkami się pociło. Nie sądziłem ,że to to. Dokręciłem po 1/8 obrotu i problem jak ręką odjął minął. Od 15 grudnia nawet grama nie dopuściłem a ciśnienie na tym samym poziomie. Sprawdź rozdzielacze, połączenia itp..
  2. Ja też zmniejszyłem krzywą z 1.5 do 1.0 ale jak kolega napisał ,że ma ściany 40 cm na dole + 12 styro to wszystko się wyjaśniło. Ot mały szczegół Często ludzie piszą o spalaniu w stosunku do starszego domu ale gruba ściana i docieplenie zmienią zupełnie sytuację. Ja mam porotherm 38 + 12 styro więc prawie to samo. Pozdrawiam,
  3. Czyli jak widać krzywa grzewcza nijak się ma w pewnym sensie do spalania. Ja co prawda utrzymuję temperaturę 19 C ale zużycie mam na poziomie 8-9 m3 w domu nowo wybudowanym przy obecnych temperaturach.Jak bym miał 21 C w domu to pewnie spaliłbym mi ok. 12 m3 max. Dążę do tego ,że niby serwisanci i instrukcja mówi ,że im lepiej ocieplony dom tym krzywa niższa a to g... prawda skoro Ty masz u siebie taką krzywą jak ja, a różnica jest duża w technologii. Pytanie czy tą krzywą mierzysz dla tej nowej części czy dla całości ? Pozdrawiam,
  4. No tak, jeszcze powinno się przestawić na regulatorze tryb : Korekta zamiast Termostat.
  5. Ja pale kominkiem w weekendy i prawie nie wpływa mi to na wynik. Regulator mam zdalny zamontowany w pokoju i w zasadzie gdy odpalony jest kominek to w salonie sie podnosi temperatura , na klatce schodowej i tam gdzie DGP na górze, ale do tego pokoju w którym jest regulator (na dole) prawie nie dociera cieplota z kominka. Nawet mi nie dogrzewało nadal bo miałem za małą krzywą pewnie i spalał tyle gazu ile zawsze.
  6. Dosyć prosty dom do ogrzania to i niższy rachunek. Jakby miał 5 kukułek to by już tak kolorowo nie było Powierzchnia też nie za duża.
  7. Ja mam zawór ustawiony na stałe w pozycji 5,5 w 6-cio stopniowej skali. Nie chce mi się tym non stop wachlować. Nastawa powoduje ,że nie wejdzie na podłoge woda cieplkejsza niż ok. 40. C bo zawór mieszający jest 20- 43 C. Tym samym grzejniki uzyskując wyższą temp. podłogówka powinna w tym zakresie proporcjonalnie uzyskiwać mniejszą. Przy tych ustawieniach w pomieszczeniu z podłogówką mam ok. 1C mniej niż tam gdzie grzejniki. Pozdrawiam.
  8. No właśnie ja też tak myślałem i powiem ,że słabo to działa. Przeważnie jak na regulatorze pogodowym mam ustawione zadaną temp. 19 C w pokoju to tam gdzie podłogówka jest ok. 18. A w sumie powinno to lepiej dogrzewać bo podłogówka potrzebuje mniejszych temperatur zasilenia. Innym moim spostrzeżeniem jest to ,że nie ma tu stałego zasilenia w ciepłą wodę obwodu podłogówki tylko idzie ona wtedy gdy regulator poda ciepłą wodę na grzejniki. Są takie strzały : grzeje - nie grzeje - grzeje - nie grzeje. Nie wiem czy to ma wpływ ale w pewien sposób zgadza się to z Twoim wykresem nr.2 tyle ,że ja mam właśnie zawór mieszający 3D ,a nie termostatyczny. Pozdrawiam,
  9. No własnie tak ma być docelowo - może wcześniej źle się wyraziłem Automatyka już jest - Calormatic 430 f, piec to Vaillant Ecompact 246 - lodówka. Potrzebny będzie tylko sterownik ale to już pikuś. Co do podłogówki: z tego co obserwuje to zagęszczenie rurek jest większe niż standardowo, co ok. 15 cm. Tutaj już polegam na hydrauliku który to robił, a robił u wielu znajomych i grzeje dobrze tylko mają własnie automatykę. Pytanie czy sprzęgło faktycznie pomoże temu układowi na tyle by w to inwestować ? Może wystarczy sam zawór mieszający z siłownikiem ? Pozdrawiam,
  10. Ja mam prócz pompy w piecu pompę w szafce od podlogówki. Jest to pompa WILO 25/4. Podłogówki jest ok. 60 m2. Nie mam sprzęgła i nie mam sterowania oddzielnego tej podlogówki w sensie ustawiania krzywej inne niż dla grzejników.Jest to układ uproszczony, ale na taki się zdecydowałem nie wiedząc oskutkach. Nie chodzi to za wspaniale i serwisant Vaillanta oraz moj hydraulik powiedział ,że jak będzie sprzęgło to wszystko to będzie pracowało bardziej ekonomicznie i generalanie lepiej. W tej chwili pogodówka steruje grzejnikami, a podłoga jest na zaworze ESBE VT322 (lub jakoś tak) - manulanie i przeważnie temperaturę w pomieszczeniach z podłogą mam 1 C nizsza niz tam gdzie grzejniki. Byłem pewien ,że skoro grzejniki potrzebują wyższej temperatury to podłogówka spokojnie pociągnie skoro potrzebuje niższej temperatury zasilenia, jednak tak nie jest.Pokrętło na zaworze mam odkręcone prawie na maxa. W lecie dokładam sprzęgło i zawór trójdrożny sterowany z pieca. Oddzielnie będę miał krzywą na grzejniki i na podłogę. Sprzęgło równoważy przepływy i całą instalację.Szkoda ,że nie wiedziałem tego pzed i hydraulik mi nie powiedzial. Sasiad z kolei też ma podobną instalację bez sprzęgła tylko na zaworze 3D sterowanym z pieca i chodzi mu całkiem dobrze. Ale skoro mam już delikatnie modyfikować to koszt sprzęgła nie jest duży, a będę miał spokój na wieki. Jeśli mogą coś dodać znawcy tego tematu to z chęcią wysłucham. Pozdrawiam, Pozdr,
  11. Ok. Już sobie przypomniałem. Wczoraj świeciło piękne słońce:)
  12. No steruje tym pogodówka. to co jeszcze ma wpływ ? Temp. zew., temp. wew, umieszczenie sterownika, o czymś zapomniałem ?
  13. No tak , ale było sporo chłodniej na dworzu
  14. Witam, Ja zaobserwowałem u siebie taką dziwną rzecz , a może nie dziwną....dla mnie pozytywną Mianowicie codziennie ok. godz. 21:30 spisuję licznik i między poniedziałkiem a wtorkiem kiedy na dworzu było ok. -2 /-4 C poszło mi ok.9,6 m3 gazu. We wtorek rano minimalnie podniosłem krzywą bo 0,5 stopnia nie dogrzewał ( z 0,95 na 1.0) ale mróz był silniejszy bo w dzień -4 ,a wieczorem do -10 i spalił mi 10 m3 wczoraj. A myślałem ,że zużycie będzie drastycznie rosło....spodziewałem się ok. 12m3. Pozdr,
  15. Witam, Ja od 18.10.2011 do 14.12.2011 spaliłem 389m3 gazu. Średnia wychodzi 6,8 m3/ doba. W tej chwili od 14.12. do wczoraj spaliłem 282 czyli wychodzi średnio 8,2 m3/doba Dom 230m2, na dole podłogówka + grzejniki, góra grzejniki. Temp. w domu ok. 19 - 20 C. (Taka jest dla mnie najbardziej komfortowa). Spalanie mam pewnie lekko zawyżone przez to ,że nie mam jeszcze sterowania za pomocą krzywej grzewczej obwodem podłogówki lecz jest ustawiana na zaworze trójdrożnym. Pogodówka steruje mi grzejnikami ,a podłoga chodzi "w tle".W lecie będzie lekka przeróbeczka więc powinno być mniej. Pozdrawiam,
  16. Witam, Jest to podejrzane ponieważ u mnie przy domu 230 m2 i temp. ok 19 C zużyłem w ciągu 2 miesięcy (od 18 października do 18 grudnia) 389 m3 gazu a rachunek z opłatami wyniósł lekko poniżej 800 pln. Proponuję sprawdzić piec i instalację. Pozdrawiam,
  17. Witam, Ja mam podobny piec tyle ,że C 210 (Ecompact).Miałem ostatnio problemy ze spadającym ciśnieniem ,ale to dlatego ,że bawiłem się rozdzielaczem podłogówki i regulowałem sobie zawory na powrocie. Okazało się ,że delikatnie za bardzo odkręciłem i pod korkami się pociło i przez to bardzo powoli spadało mi ciśnienie. W szoku byłem ,że takie coś małego miało wpływ, ale cóż tak jest. Wadą tych kolektorów jest to ,że nie ma ogranicznika odkręcenia. Sprawdź może wszelkie połączenia na instalacji, odpowietrzniki etc. Co do pieca sprawuje się bardzo dobrze. Jest jeszcze na gwarancji. Ostatnio miałem błąd F75. Przyjechał serwisant , wymienił czujnik - okazało się ,że nie pomogło więc wymienił całą płytkę i hula. Pozdrawiam,
  18. W kwestii kluczyków. W Castormaie chyba lub w innym markecie mozna dokupić komplet uniwersalny do skrzynek (gazowa, pradu). Koszt ok. 15 pln.
  19. Witam, Mam podobnie w Vailancie. Jak temp. za oknem powyżej 5-6 C to nie dogrzewa mi właściwie, jak schodzi do 3 C i poniżej to zaczyna ładnie dogrzewać. Przy mrozach to już w ogóle super. Krzywa na grzejniki ustawiona na 1,0. Jeszcze pewnie zmniejszę. Pozdr,
  20. Żyje w wiedzy, i celowo się na to decydowałem Nie chciałem żadnych silikatów itp... i nie płacę kosmicznych rachunków, a te U to tylko teoria tak jak styropian z grafitem:) Oczywiście jestem za ścianą 2W lub 3W nie jednowarstwową, a ten temat to rozwija. Ps. U mnie sąsiedzi mają domki z silikatów, byłem w lato i wole mieszkać w ceramice
  21. No właśnie prowadzę obeserwację i na II biegu przy podobnych temp. spalał o te 1 1,2m3 mniej. Dlatego przyczyna to zmniejszenie przepływu i częstrze włączanie pieca bo zimniejsza woda wracała do niego. Piec to kondensat. Nic innego nie zmieniałem.
  22. Witam, Zmniejszyłem wczoraj w celach testów bieg pompy od podłogówki z II na I bieg. Spalił mi o ok. 1-1,2m3 więcej gazu przez noc. Czy przyczyną może być to ,że jak jest za wolny biego to rurki bardziej się schładzają, stąd woda wraca zimniejsza do kotła i kocioł częściej grzeje ? Dziś wracam do ustawienia na II bieg. Podłogówki mam ok. 60m2, pompa Wilo 25/4, zawór ESBE, 6 obiegów, najdłuższy nie większy niż 100mb. Pozdrawiam,
  23. Niezły wybór,bardzo logiczny i przemyślany A wiesz co to jest i z czym sie je silikat ? Grubość ściany 18cm i 25cm styro lub wełny to promil kosztów Twojej ściany. Taka ściana jest o niebo cieplejsza(U=0,11),o niebo trwalsza i o niebo zdrowsza od czerwonego materiału,zaproponowanego przez Ciebie w takim systemie. Nie zgodzę się ,że silikat jest trwalszy i zdrowszy Myślę ,że jak zwykle są dwie szkoły budowania i na tym poprzestańmy bo dyskusja będzie brnęła w czarną dziurę.
×
×