  1. to sporo. Opór przenikania ciepła w sumie z posadzką podłogową nie powinien przekraczać 0,15 [m2⋅KW]. Możesz sobie obliczyć opór cieplny z grubości materiału płyty dzielony przez ;przewodność cieplną tej płyty. Te dane znajdzieśz w karcie technicznej płyty. Do ilorazu tego działania, dodaj opór cieplny materiału okładzinowego użytego na posadzkę podłogową. Będziesz wiedział czy masz problem czy go niema, lub czy warto cokolwiek zmieniać. Jezeli wynik bedzie 0,15-0,17m2K/W to problemu nie ma. A jak trochę więcej to troszkę wiecej kosztuje energia ale nie na tyle wbyś to odczuł. poza tym jeżeli jest to nowy dom to jest bardzo szczelny i na materiałach które sa energo-oszczędne.
  2. byłoby dobrze gdybyś przedstawił przekrój tej konstrukcji podłogowej.
  3. panele są materiałem bardzo higroskopijnym. Jest to materiał drewnopochodny. Krawędzie paneli laminowanych nie są chronione tak jak ich powierzchnia. Również spód jest odporniejszy na działanie wilgoci ale nie ich krawędzie. Para wodna dostanie się wszedzie i zniszczy podłogę. Panele puchną jak zmoczona książka!
  4. Jezeli przez 6-7 miesięcy w otoczeniu podk ładu podłogowego mineralnego (cement, anhydryt) było 20-23C i 30-50%RH, a podklad jest grubości 5cm, i do tego powierzchnia zeszlifowana, to powinien być "suchy", czyli na tyle zawierać w sobie wilgoci, że można go obłożyć okładziną podłogową. W Twoim przypadku powinieneś wykonać w wielu miejscach pomiar wilgoci przyrzadem typu np. DNS-809, 814, 815. Pomiar wykonuje do styropianu w podkładzie, nawet nieco grubszym niż 6cm. Inne przyrzadu mierzą 2-4cm. Jeżeli uzyskasz dla podkładu cementowego <1,5% a dla anhydrytowego<3,0% to nie musisz wygrzewać. Wygrzewanie to przyspieszone wypedzanie pary wodnej pod ciśnieniem (temperatura) z podkładu. Dla podkładu cementowego po 28 dniach a dla anhydrytowego po 7 dniach następuje wygrzewanie/wypędzanie wilgoci. Im podkład gorszej jakości tym więcej problemów pomtak wczesnym wygrzewaniu, pękanie...
  5. na pewno nie drewno ani nie drewnopochodne materiały. Kamień, glazura, żywica itp.
  6. Niestety łatwiej chronić przed wodą,niż przed parą wodną. Raczej nie na długo to teraz się zda. Również inna klasa paneli laminowanych powinna być układana w łażienkach, a najlepiej żadne. Tymbardziej o ile są fazowane.
  7. zbyt szeroko rozstawione legary, co 40cm od środka do środka legara. Podparte legary powinny być w kazdej pustce pod legarami. Powinny być dwie warstwy płyt OSB 2x 12mm układane w cegłę. Pod płytki klej elastyczny firmy Sika. Jezeli pekają to nalezy poprawić podłoże pod kaflami czyli legary. Płytę wyciąć wokół ścian i w drzwiach. . Odkrecić odstawić. Poprawić legary. Położyć płytę przykręcić. Przed przykreceniem płyt położyć na legary taśmę akustyczną samoprzylepną. Nalezy zwrócić uwagę na wilgotnośc legarów! Powinna być 8-9%.
  8. zadzwoń jutro pod 506699109 od 10.
  9. można zrobić tak samo ciemnym akrylem. Radzę zrobić silikonem. Łatwiej dobrać odpowiedni kolor, ponieważ silikonów kolorowych jest zdecydowanie więcej do wyboru. Weź kawałek listwy i do castoramy. Na pewno znajdziesz pasujący kolor.
  10. pęknięcia i dylatacje przeciw skurczowe należy sklamrować. W sieci wrzuć temat klamrowanie pęknięć jastrychu. Pozostałe zależy czy jest tam ogrzewanie podłogowe? Jezeli jest to tego rodzaju dylatacje nalezy pozostawić a w okładzinie podłogowej je odwzorować.
  11. idź do sklepu parkieciarskiego i pytaj o lakiery wybielające firmy Bona, Loba, Pallmann lub Berger-Seidle. Możesz zastosować lakier firmy Arboritec z pyłem ceramicznym dający drewnu naturalny wygląd. Może być także Bona Naturale.
  12. wszyustko zależy co będzie kładzione? Parkiet to należy wyrównać ale nie klejem do płytek. Jeżeli będą tam płytki to zostaw to płytkarzom.
  13. mowa jest o niektórych miejscach. Oznacza to, że w tych miejscach odstawiano coś co było używane na zewnątrz. Może deskorolka, mały rower, hulajnoga itp. Nie pochodzi to od spodu. Takie ślady widziałem np po elektrycznej deskorolce od oponek, rowerka dziecięcego...
  14. ha,ha,ha dobre. Dobrze że nasze połówki tutaj nie zaglądają.
  15. W trakcie opukiwania wydaje głuchy odgłos. Szpachlowanie wygląda bardzo ładnie ale krótko. Jest tak jak pisałem wcześniej. Przed wykonaniem zastrzyków z kleju nalezy przez otworki w klepkach wydmuchać kurz, pył w celu oczyszczenia miejsca kontaktu kleju z podłożem np przy użyciu pompki gumowej, do roweru itp. Następnie kropelka wody i dopiero klej reakcyjny poliuretanowy. Takie prace można wykonać samemu. Kit do szczelin musi być najpierw stosunkowo płynny, następna warstwa może być bardziej gęsta.
  16. Klej elastyczny wytrzymałość na odrywanie 1,0N/mm2 to odpowiada wytrzymałości na odrywanie podkładu podłogowego o ile jest wykonany prawidłowo. To czy tak jest mogą wykazać tylko badania. Klej powinien być (nalezy się starać) w 100% spodu deski. Wystarczy jednak mniej około 80%. Wilgotność podkładu, czym mierzona? Wilgoć resztkowa 1,9% to o wiele za dużo dla deski o parametrach większych niż 1:4, czyli 1 cm grubości na 4cm szerokości. Z dużym prawdopodobieństwem dopuszczam zbyt dużą wilgoć resztkową podkładu + ewentualnie drewno o wilgotności 6-7% + ewentualnie za mało kleju. To że zaczęło się przy kaflach to może być tylko przyczyną zbyt wczesnego układania desek po zakończonych pracach z kaflami podłogowymi. Woda z kleju wędruje do miejsc w których może się z podkładu wydostać. Może jest tam coś jeszcze...
  17. martwić się nie ma czym. To normalne. Ogrzewany od spodu podkład podłogowy wysycha bardziej i szybciej, niż jego powierzchnia stąd te skrzypienia i uginanie się wobec siebie w otworach drzwiowych, przy dylatacjach. Te objawy znikną ale nie koniecznie natychmiast po wyłączeniu ogrzewania. Również i wtedy nie będzie pewne czy podkład jest na tyle suchy aby położyć na nim przewidzianą posadzkę podłogową.
  18. jeżeli posadzka podłogowa parkietowa jest odspojona od podkładu podłogowego, to nie warto szpachlować szczelin, ponieważ one w krótkim czasie się wykruszają w trakcie chodzenia i ruchów między deszczułkami. Gdyby szczeliny były zaszpachlowane to wykruszą się razem z lakierem i będzie wyglądało bardzo źle...
  19. na razie jest to normalne w polskim budownictwie mieszkaniowym. Słaby niepielęgnowany podkład podłogowy, źle wykonane dylatacje przeciwskurczowe są powodem podczas wysychania a podczas schnięcia także się na obwodzie wygina do góry. Pęknięcie oznacza rozdzielenie się na całej grubości posadzki. Przy pęknięciu powstaje szeroka szpara około 2+ mm. To może być niegroźna rysa.
  20. wytrzymałość podłoża? Na co?, Ściskanie, ścieranie, ścinanie, odrywanie, zginanie? Jak Pan widzi jest ich 5 i to nie są wszystkie. Który z nich to ten najważniejszy? I z jakiego powodu miałby być najważniejszy ten tajemniczy, o którym Pan milczy, za to wolał Pan obnażyć swój brak kindersztuby. Nie dość, że jest Pan chamem, to do tego bez podstawowej wiedzy rzemieślniczej. Skąd to wiem? Ano stąd, że człowiek posiadający chociażby zalążek (znikomą) wiedzy, odpisałby z minimum kultury osobistej. Ja miałem to nieszczęście trafić na niedouczonego prostaka. Dziękuję, że z dużej litery ale to raczej przez to , że to początek zdania.
  21. Po pierwsze powinieneś usunąć wierzchnią warstwę jastrychu tak około 30 kg pyłu z 20-25m2. W ten sposób otworzysz pory w jastrychu i zacznie szybciej z niego,odchodzić para wodna (wilgoć). Warunki klimatyczne nad jastrychem są idealne na suszenie Wykujesz dziurę i w niej mierzysz? Masz 85% wilgotności względnej powietrza w tej dziurze. Czy możesz mi powiedzieć ile w takim razie jest tam jeszcze wilgoci która powinna wyparować? Pod spodem jest zawsze chłodniej niż na powierzchni, tam "zalega" wilgoć ponieważ ma trudności z odejściem przez zacieraną, "zaszkliwioną" gęstą, zbitą powierzchnię. To ona spowalnia odparowanie wody zarobowej z jastrychu, tym bardziej, że podlewałeś ją jeszcze pod folię... 85% to jest około 2,2-2.5% wilgoci resztkowej w jastrychu. Pod drewno potrzebujesz <1,5%. Usuń warstwę wierzchnią a w ciągu 2-3 tygodni powinieneś uzyskać odpowiednią wilgoć resztkową jastrychu. Mnie tam niema, więc trudno definitywnie ocenić sytuację.
  22. mowa jest o suszeniu jastrychu metodą in situ. Wyjąć należy dla lepszego odprowadzania wilgotnego powietrza. Przede wszystkim piankę odcina się po zainstalowaniu okładziny podłogowej równo na wysokości okładziny. Robi się to wtedy aby uniknąć mostków akustycznych.
  23. Czy Pan wie co Pan pisze? Wytrzymałość czego? Kleju? To proszę mi powiedzieć dlaczego podłogi ułożone "pływająco" leżą i nic się nie dzieje? Przecież nie są przyklejone dp podłoża. A więc co spowodowało, że przyklejony parkiet się odspaja od podłoża? Słabe, piaszczyste podłoże? W parkieciarstwie jest zdecydowanie więcej najważniejszych parametrów niż tylko wytrzymałość.
×
×