  1. witam Na programatorze mam tem.zewnętrzna +5 stopni (na termometrze na zewnątrz +2),pomieszczenia na programatorze 20,8 stopni ,a nawiewna na programatorze 19,1(zmierzyłem w anemostacie i nawiewa tem.16 stopni) .Ustawiona wydajność nawiewu pierwszego biegu na 10% mocy rekuperatora i na nim tylko chodzi,co prawda na noc wyłączałem ale teraz zmieniłem na pracę ciągłą zobaczę rano ile będzie na termometrze .A właśnie co jest z tymi mrozami że nie wolno wyłączać na noc ,bo planowałem żeby chodził tylko w dzień ,a na noc włączać tylko na 2,3 godziny bo faktyczna różnica między nawiewem,a tem. pomieszczenia wychodzi z pomiarów około 5 stopni.Chyba że coś tu jeszcze można poprawić tylko co. pozdrawiam
  2. witam Parę tygodni temu zrobiłem wentylację mechaniczną ,rekuperator Wanas 350 mam w piwnicy oddalony od czerpni jakieś 3metry ,na noc trochę teraz go wyłączam bo jednak wychładza mieszkanie o kilka stopni w nocy ,a w dzień chodzi cały czas .Mam pytanie czy przy mrozach jak będzie trochę pracował i trochę był wyłączany to mam ustawione w algorytmie antyzamarzania tem.aktywacj -3 stopnie C i obniżenie mocy wentylatora i czy te ustawienia są dobre bo można jeszcze je zmienić na :1.nagrzewnica pierwotna lub 2 nagrzewnica plus wentylator. I jest jeszcze w ustawieniach funkcja grzania do czego ona służy i kiedy ją załączyć i czy to pobiera dużo prądu.Dodam jeszcze że rury i skrzynki mam na strychu w otulinie piankowej 0,9mm. i owinięte wełną 10cm. czy to starczy by nie było dużych strat ciepła po drodze . dzięki
  3. Witam Zamierzam wykonać wentylację w domu parter + piętro razem około 140m2.W domu jest 7 osób. Myślę o centrali o wydajności max.300m3/h. Przewody pe-lex i z nimi mam problem bo na piętrze mogę dać po 2x50mm na pomieszczenie na nawiew i wyciąg bo puszczę je po stropie na strychu, na parter chcę wpuścić w wentylację w kominach no i po ociepleniu rur w komin wejdzie mi tylko po 1x50mmna pomieszczenie lub może 1x75mm na pomieszczenie. Wszystkie rury zamierzam powyciągać na strych i tam dopiero połączyć je do skrzynek rozprężnych ,następnie do skrzynek rozdzielczych i do rekuperatora. Czy mógłby ktoś zorientowany nanieść poprawki lub coś doradzić czy wentylacja zda egzamin w takiej postaci. Moja wiedza w tym temacie opiera się jak na razie tylko z przeczytanych postów na tym forum. Tutaj znajdują się odręczne rysunki rozkładu pomieszczeń parter : http://zapodaj.net/c05b0b6688d53.jpg.html i piętro: http://zapodaj.net/7aefa564c15ef.jpg.html dzięki
  4. witam Piszę zrujnować bo nie mam możliwości pochowania przewodów w stropach ,żeby pochować w kominach ,gdzie jest wentylacja grawitacyjna i ocieplić te przewody to też nie wiem czy się uda bo kominy z lat 70-tych na pewno miejscami są nierówne i w cemencie i obawiam się że trzeba będzie chyba pruć je.Co chodzi o instalację to raczej coś po środku 7000 max.do 10 000 i co w tej cenie uda się zrobić i na jakich materiałach .A jeszcze żeby nająć firmę ile w przybliżeniu może wynieść robocizna .Sorry że piszę bardzo ogólnie ale dopiero zacząłem interesować się tematem i w sumie nie wiem od czego zacząć. dzięki
  5. witam Koledzy ,a jak wychodzi założenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją w domu piętrowym czyli jest :piwnica ,parter ,1-piętro i strych (dom z połowy lat 80-tych typowy sześcian 9m x 10m ),gdzie nie mam możliwości dać rur pod sufitem bo nie będę go zabudowywał,podłóg też już nie będę zrywał ,mam tylko przewody kominowe i to nie w każdym pomieszczeniu .Przewodów na strychu też już nie poukładam w ociepleniu bo mam już styropian zalany.Na parterze mam 2 pokoje,kuchnia,łazienka,ubikacja ,korytarz i weranda,a na piętrze 3 pokoje,korytarz,łazienka i kuchnia, całość około 140m2. Orientacyjnie możecie mi coś doradzić jak to zrobić ,żeby nie bardzo dom zrujnować i podać przybliżone koszty o ile jest taka możliwość . dzięki
  6. no cóż ja już kupiłem w sumie mogłem się najpierw popytać jak te mebelki się sprawują ale niestety polak mądry po szkodzie ,a tak na marginesie to na skórzanych zadek też się poci czy nie ? pozdro
  7. witam wiesz to nie chodzi o to co ja myślę tylko teraz sprzedawcy nie mówią na to skaja tylko... skóra ekologiczna to trochę inaczej brzmi , poważniej , zachęca do kupna ,a nie jakaś tam skaja , a ekologia hm jak by nie patrzeć to dzięki niej jednak kilka zwierzątek więcej dalej bryka po świecie . pozdro
  8. witam może ktoś się orientuje co do trwałości mebli (kanapa ,fotele) obitych skórą ekologiczną tzw.skają , czy pękają ,ścierają się czy są wytrzymałe i jak się meble tego typu czyści? dzięki i pozdro
  9. witam miałem to samo tylko zrobiło mi się to z węgla (byle jakiego węgla,który niestety przeszło tonę musiałem wywalić ) cały komin na strychu był czarny , a gdy przemokło w pokoju plamka dosłownie wielkości paznokcia to tak śmierdziało dymem ,jakąś smołą że nie szło wysiedzieć i żadne wietrzenia nie pomagały , dopiero wszystko czarne trzeba było skuć położyć nowe tynki i zapach ... dalej pozostał .Dopiero jak posmarowałem te tynki folią w płynie to pomogło . pozdro
  10. Witam mam taki oto problem dobudowałem pokój i jest nad nim mały skośny daszek który z rana jest cały zarosiały od wewnątrz i ta woda póżniej po blasze ścieka na belek do którego przymocowany jest daszek, a po belku na strop i jest tej wody dosyć dużo bo aż mam zawilgocony strop w pokoju w tym miejscu .Jak można temu zaradzić i np. jak bym pod tym daszkiem w murze wybił dwie dziury na wentylację to czy wtedy daszek by nie rosiał ? dzięki i pozdro
  11. pompa przecież jest w komplecie w piecu gazowym czujnik mam po przeciwnej stronie pokoju niż grzejnik tak z metr od rogu pokoju tyle że jak się drzwi otworzy to go trochę przysłaniają,czułość czujnika jest taka że jak mam nastawione na 21 to wyłączy się przy 21,5 , a włączy przy 20,5.Może z tymi 40 minutami przesadziłem bo czuć już wczesniej że są ciepłe i piec pracuje ale chodzi mi o to że musi grzać około godziny nim przejdzie w stan pracy ekonomicznej czyli będzie grzał najmniejszym płomieniem. pozdro
  12. tzn. ten dodatkowy pion bez pompy nie grzeje , pompka się załącza przy jakiś 25 stopniach i mam przy niej zawór trochę przykręcony bo znowu gorzej mi grzał jeden pion w pozostałej części domu ale teraz jest ustawione dobrze i jest wszystko w porządku tylko ten jeden grzejnik grzeje gorzej. dzięki i pozdro
  13. pompka tłoczy aż słychać wodę jak płynie głowicy nie ma a zawór na grzejniku jest odkręcony na maxa dzięki i pozdro
  14. witam to może ja dorzucę swoje dwa grosze , gdyż też mam c.o. na grzejnikach żeliwnych i rurkach stalowych około 500 litrów wody ,dom piętrowy jakieś 130m2 do ogrzania .Mam piec gazowy , który jak mi się włączy żeby ogrzać te 500 litrów wody to chodzi około godziny na maksymalnym płomieniu dopiero po godzinie przechodzi w tryb pracy oszczędny czyli podtrzymuje wtedy temperaturę wody.Czyli zmniejszając ilość wody w obiegu to piec pracowałby dłużej w trybie podtrzymania czyli jakaś ilość gazu zostałaby zaoszczędzona ,chociaż częściej by się włączał .No i całe centralne byłoby bardziej elastyczne tzn. po włączeniu pieca temperatura podnosiła by się momentalnie , a ja muszę czekać dobre 40 minut na oznaki ciepła i chociaż mam ustawione centralne na 21 , a noc na 20 to często temperatura wzrasta do 22 gdyż grzejniki jeszcze oddają ciepło , a znowu nim się włączą to już się czuje chłód w domu (czułość programatora mam nastawioną na 0.5 stopnia) pozdro
  15. ten pion jeszcze ogrzewa poniżej werandę i łazienkę i wszystko jest tam o.k. więc jak myślisz jaka to może być przyczyna w instalacji , pompka chodzi na 2 więc bez problemu tłoczy wodę dzięki i pozdro
  16. nie wiem czy o to chodzi ale woda ciepła wchodzi z boku od góry grzejnika czyli chyba o.k. dzięki i pozdro
  17. Witam Mam problem z grzejnikiem , zabudowałem taras nad werandą i tam już jest puszczony pion na miedzi i z grzejnikiem purmo i dodatkowa pompka do tego pionu( pozostałe c.o.w domu jest na rurkach stalowych i grzejnikach żeliwnych ogrzewane piecem gazowym).Ale zauważyłem że w tym pionie grzejnik na piętrze ( purmo 45cm sz. na 180 dł.) grzeje dobrze tylko od połowy górna część grzejnika ,a ta dolna część jest lekko ciepła co zrobić by grzejnik cały się nagrzewał a nie jego górna część ? dzięki i pozdro
  18. Last Rico napisał Właściwie to nie jest kocioł ani górnego ani dolnego spalania. Mógłbyś w nim palić od góry, ale musiałbyś zablokować ruszt przy tej pierwszej pionowej płycie - wtedy pójdzie aż miło... Uszczelki są bezwzględnie konieczne, bo ich brak to w twoim przypadku ponad 2 tony węgla więcej na sezon (brak uszczelek i miarkownika razem). Instalacja grawitacyjna i cała reszta w niczym tu nie stanowi przeszkody. Jeśli chodzi o wtórne powietrze, to należy je wpuszczać zasłanianym otworem w górnych drzwiczkach, ale to musiałbyś wcześniej sprawdzić, bo drzwiczki masz akurat nad samym paleniskiem. Jestem przekonany że to się uda, można rozpalić na próbę od góry i spróbować uchylić drzi około 1mm (duża powierzchnia drzwi), nie powinny wychodzić spaliny bo kiedy klapka w popielniku będzie otwarta, to ruch pójdzie na drodze popielnik - komin, a jeśli będzie zamknięta, to tym bardziej nic nie wyjdzie, bo tamtędy kocioł będzie zasysać powietrze. Piszę o spalinach a nie o dymie, bo dymu twój kocioł wytwarzać wtedy już nie będzie.
  19. mucha50

    Hydraulik do usług

    Mam c.o. jeszcze na grzejnikach żeliwnych , rurkach stalowych około 500 litrów wody do tego piec węglowy i gazowy ( używam w 90% gazowy ).Dom piętrowy około 130 m2 .I moje pytanie to czy po zmianie rurek na miedziane węższe i grzejników na płytowe purmo były by jakieś oszczędności na zużyciu gazu i jakie ? I mam jeszcze jeden problem z grzejnikiem bo zabudowałem taras nad werandą i tam już jest puszczony pion na miedzi i z grzejnikiem purmo i dodatkowa pompka do tego pionu.Ale zauważyłem że w tym pionie grzejnik na piętrze ( purmo 45cm sz. na 180 dł.) grzeje dobrze tylko od połowy górna część grzejnika ,a ta dolna część jest lekko ciepła co zrobić by grzejnik cały się nagrzewał a nie jego górna część ? dzięki i pozdro
  20. Last Rico widzę że jesteś bardzo dobrze zorientowany w temacie więc posiadam taki oto piecyk : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a65a12f71fa5a41.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fef361df4127a33.html i schemat : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6251367d42c549d5.html i moje pytanie tyczy się czy jest to kocioł dolnego czy górnego spalania i czy lepiej palić w takim piecu wykorzystując dolne spalanie czy górne i jeśli np. górne lub dolne to jakie przeróbki bym musiał zrobić by wykorzystać je w pełni ? Piec posiada niestety zasyp od góry (przy słabym ciągu może dymić ), przy drzwiczkach są uszczelki tylko przy popielniku nie ma .Instalacja jest grawitacyjna ,grzejniki żeliwne i rurki stalowe ( około 500 litrów wody ) Do grzania jest około 130 m2 ,dom piętrowy. dzięki i pozdro
  21. witam szczelina jest zamknięta szczelnie pustakiem i styropianem , a może orientujesz się jaki jest koszt np.1m2 pianki wstrzykniętej w szczelinę grubości 5 cm. jedynie to jeszcze mogę zrobić gdyż styropianu na styropian już kłaść nie będę tym bardziej że już tynki porobione. pozdro
  22. Czemu jak szczelina jest drożna to styropian nie spełni swojego zadania i czy w taką szczelinę w domie można napuścić np.pianki w tedy część muru byłaby zamknięta w styropianie z obu stron czy ma to jakiś sens i czy wtedy dom byłby trochę cieplejszy? A jeszcze słyszałem że jak dom posiada szczelinę powietrzną to się daje mniejszą grubość styropianu gdyż szczelina też spełnia jakąś tam warstwę izolacyjną prawda to ? dzięki
  23. sterownik mam euroster2020 temperaturę na piecu mam ustawioną na lekko ponad 50 stopni piec nagrzewa wodę do tej temperatury prawie godzinę potem zmniejsza mu się płomień i pracuje już tylko na podtrzymaniu tej temperatury i jak nagrzeje 21 stopni to się wyłącza tylko nim on się znowu włączy to woda cała wystygnie gdyż te 500 litrów jeszcze ze 2 godziny oddają ciepło .I potem znowu przy włączeniu pracuje godzinę na maxymalnej mocy i chodzi mi o to czy jak by chodził ciągle to nie było by to bardziej ekonomiczne niż jak się włączy np. 6 czy 7 razy na dobę i pracuje z początku te 6,7 godzin na maxymalnej mocy. dzięki
  24. Teraz dają grubiej styropianu , gdyż buduje się najczęściej mur z jednego pustaka ja mam dom 30 letni z 1,5 pustaka ze szczeliną powietrzną 10 lat temu mówili że 5,6 cm. styropianu to jest ilość wystarczająca dla takiego muru.A z tym grzaniem ciągłym to piec ma palnik modulowany tylko na ile godzin go nastawić w dzień a na ile w nocy bo 24 godziny na dobę grzania to o oszczędzaniu można zapomnieć.
  25. witam mam dom piętrowy 120m2 ściany 1.5 pustaka ze szczeliną powietrzną ocieplone styropianem 6cm , strop na piętrze ocieplony styropianem 10cm,a strop na parterze styropian 5cm, piec jednofunkcyjny beretta ,grzejniki żeliwne i rurki stalowe około 500 litrów wody,programator pokojowy. średnie spalanie przy 20.5 stopniach dzień i 19.5 noc 11m3 gazu Z tego co widzę to wiele osób ogrzewających dom gazem ogrzewa większe kubatury , a spala mniej gazu i tak myślę co by można było poprawić by piec spalał mniej gazu przy tych ustawieniach co mam .Zauważyłem że zawsze jak się piec włącza to już grzejniki są zimne i znów od początku nagrzewa te 500 litrów wody i zastanawiam się jak bym go przełączył na pracę ciągłą może ktoś ma tak ustawiony piec i może coś powiedzieć ile wtedy zużywa gazu .Piec ma parametry średnie 1.5m3 min. i 2,5m3 max dzięki
×
×