  1. Ani tamten jedyny ani pierwszy Czyszczaki w rurach napędzane przekładnią w połączeniu kół zębatych były pare lat temu w takim prospekcie kotła o nazwie Trio, my się z tego wycofaliśmy, przy tej konstrukcji zostały chyba dwie firmy ze śląska. Było to na retorcie obrotowej pancerpola, sterowniku Trio lub pewnym modelu tech-a zamiennie Ulepianie się smoły , zatykanie-zakleszczanie, upierdliwe rozbieranie po sezonie aby to wyjąć itd. Naszym zdaniem dużo lepiej, skutecznie, ale bez kłopotów jak wyżej opisuje robi się to przez takie dźwignie. Nie trzeba prądu, dodatkowego motoreduktora, silnika, nie ma kłopotu z rozbiórką tego po sezonie. Szybki demontaż i montaż, wpływ na podniesienie temp. spalin przez wyjęcie jednego lub dwóch cięgien.... Nie mniej gusta są różne, więc po to jest wybór
  2. U mnie jeszcze końcówka urlopu - jaki sterownik? - była czyszczona komora powietrzna pod palnikiem? https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2019/01/SV200n-instrukcja.pdf strona 7 czynności 01, 02 po przepaleniu ok 2ton pod 2,5tony pozostałe czynności po zakończeniu sezonu grzewczego - najważniejsze, bo pewnie to jest przyczyną czy czyszczona była rura kominowa łącząca kocioł z kominem, jak masz kolano skrętne, to na zakręcie mogła uzbierać się warstwa blokująca odbiór spalin i to przyczynia się do cofki
  3. Wykupili licencję i taki produkują. Początkowo (jeszcze w marketach zobaczysz) na tańszym MiniSter PID , możliwe,że już teraz na Cobrze-II Nie wiem jaka blacha czy 5mm czy 6mm
  4. Sterowniki to temat rzeka, różnych się szuka i cenowo tez od ok 400zł za pid-a po prawie 1500zł jak zaszalejesz z wodotryskami, netami i innymi czarami Jak ma być prosto, ma byc pid, coś obsługowo tak łatwego jak st-37, to np argos pid (3pompy,dmuchawa,podajnik, wyście na panel firmowy, dodatkowe moduły) Sam sterownik w podstawowym uzbrojeniu to 400zł, jak Ci się zachce za czas jakiś coś dodawać, to panel domowy 200zł, moduł zaworu mieszajacego dorzucić idzie albo moduł internetowy Safe IT WiFi.... Tu majątku nie wydasz a zawsze możesz pid-a wyłączyć i pracowac jak na st-37, różnica jest taka,że dmuchawa sterowana grupowo, z tą, co widac na zdjęciu będzie działać dobrze. Dalej masz różne od experta, przez irydy pid, cobra2, bruli, sppv2, skzp02 itd. od jakiś 600zł po coś w granicy 1200zł U nas chodzi straż miejska i kontroluje jaki kocioł, jaki opał, czym palone. Chcą papierów o jakości węgla zakupionego (wymóg dla sprzedawców opału od początku tego roku) Jak kocioł nie ma 5ej klasy, to naklejeczka idzie
  5. Eliks dotacje z gminy czy miasta sa najlepsze, sa proste formularze, wszystko idzie szybko i bez problemu Co najważniejsze bez haczyków. Sa miasta dające 3000, są takie, co dają 3500zł, na ulicy przeciez takie środki nie leżą. Papierów tutaj mniej, idzie szybko i bez kłopotu a taki zastrzyk 3500zł to już masz dobry kocioł 5ej klasy zamiast oszukaństwa bezklasowego na biomase niedrzewną czy innego podgrzewacza cwu z alleg... za 4500 czy 5tysi U nas dotacja aktualnie do 5000zł jak pamiętam, ale nie więcej jak 50% Byłem ostatnio na spotkaniu ze stowarzyszeniem kominiarzy polskich, fajne tematy odnośnie kominów do 5ej klasy itd.... W każdym razie rzucili temat,że w nowym rządowym programie dotyczącym izolacji budynków i wymiany źródeł jest mega haczyk na biorących, tj dotacja owszem tak, ale można ją cofnąć i żądać zwrotu środków, jeżeli przez cały okres chociaż raz nie będzie koniecznego przeglądu kominiarskiego. Super bat dla naiwnych. Ja rozumiem, aby sprawdzić czy dane urządzenie stoi, czy opalane ekogroszkiem, fakturę ok.. ale trzymać papiery i udowadniac przeglądy, pod rygorem cofki środków, to już brzmi mało fajnie.
  6. Program zawieszony, bo rząd wymyślił,że będzie go finansował ze środków EU EU natomiast nie chce dotować żadnych paliw stałych tj ani węgla ani drewna ani pelletu ani gazu.... EU po 2050 ma inne plany dla jasności, nadal sa programy realizowane ze środków gmin, miast, etc, np. u nas miasto Pleszew czy też Koźmin wlkp mają własne dopłaty do wymiany kotłów na gazowe lub węglowe spełniające 5klasę. Podobnie np. na śląsku, sa w danych miastach programy dotujące wymiany na kotły 5ej klasy (podkreślam 5ej klasy, bo nie muszą spełniać wszędzie ecodesignu i warto także o to pytać)
  7. Wygląda na to,że program rządowy poszedł z dymem.... https://innpoland.pl/149223,nie-bedzie-doplaty-z-ue-na-piece-program-czyste-powietrze-wisi-na-wlosku Lepiej zatem pytać w gminach, urzędach miast o programy miejscowe, lokalne
  8. Pellet powinien spełniac m.in. DIN+ Węgiel wg PN-EN 303-5:2012, wymyślone w EU ma być w stanie analitycznym suchym o kaloryczności min.28MJ, popiół 2-7% i wilgotność max bodajże 11% (z pamięci mówię) W Polsce mamy głównie ekogroszki te lepsze podawane jako >26MJ (tak się nasi producenci zabezpieczają). Producenci węgla z deklaracja >26MJ w rzeczywistości jak nic nie jest oszukane sprzedają paliwo bliskie 28MJ (jakbyś zbadał taką suchą próbkę) jakie to ekogroszki? m.in. Skarbek z piekar lub bobrka czy Karlik z PGG, czy Pieklorz z Chwałowic.... a w realu palimy tym, co kupujemy na składach z ekogroszkiem choćby retopal czy dane ruskie stabki czy inne
  9. Wszystkie informacje masz w jego stopce Ma starszą konstrukcję Skamp-Plus (plus oznacza palnik obrotowy, teraz na jego bazie w klaster5 jest jego nowsze wydanie pod 5klasę), cały zestaw był pod wcześniejszą wersję normy klikasz na jego link do kotła i tam jest wsio podane: Kocioł Skam p plus17kW, Sterownik SPPv2L, Palnik obrotowy AZPP, RV13AMs 40W, CWU 150L Opał: Mix 2:1 - Greenpal - Ekomiał 24MJ + ciulowy miał niby 25MJ. Dom z 1984r. do ogrzania 300 m2, 3 kondygnacje. Ściany - beton komórkowy 24 + 12 + styropian 10cm. Dach wełną 15cm, Izolacja najwyższego stropu wełna 15cm. Okna dwuszybowe. Kocioł znajduję się w budynku gospodarczym, który jest połączony z budynkiem mieszkalnym rurą preizolowaną 25m. Zawór 4-drożny ( bez siłownika ) znajduje się w budynku mieszkalnym wraz z CWU. Czujnik od Tw jest w kotłowni. Na grzejnikach są głowice termostatyczne . http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3l6i
  10. Nie wiem jak kolega czyta,że takie bzdurne wnioski wyciąga Nie kupowac żadnej 3 czy 4klasy, bo tego już nie powinno nigdzie być. Kupić minimum 5klasę lub ewentualnie dodatkowo z Ecodesign
  11. Jak będzie potrzeba to na palniku azp-tr 25 w tym kotle pod 19-20kW w mrozy podejdziesz. Nie mniej watpie aby zapotrzebowanie w realu dobiło w mrozy wraz z cwu do 15kW. Wyjście na paliwo jest o srednicy ok10cm, więc modulacja mocy w dół bdb. Tu spokojnie i fajnie w zakresie 4-15kW będzie to chodzić. Myślę, że w Twoim domu wszystko będzie się kręcić w zakresie 3-11kW a reszta to mały zapas na dziwne spiekające paliwa i chwilowo wysokie zapotrzebowanie na moc. Ja aktualnie palę ekogroszek Karlik stworzony został pod małopolske i ecodesign, jestem mega zadowolony. Polecam zakup sobie palete karlika (750kg, 30worków) na bardziej mroźną zimę i będzie idealnie.
  12. Kalkulator sugeruje dodać aż 4kW na bojler, realnie przy kotlach do 17kE dodaje się zwyczajowo 1-2kW a przy kotlach od ok 20kW nie dodaje się tego w szacunkach. Nadal uważam tak samo, ale jak chcesz większy, bo będziesz lepiej spać, to mi to nie przeszkadza. Twoja decyzja
  13. Jak wspomniałem na innym wątku Na ten konkretny budynek wg opisu mocowo pasuje spełniający Ecodesign oraz 5klase Klaster5-14 (14,7kW) link do komina nie funkcjonuje Do 5ej klasy moge Ci tu polecić albo Schiedla ceramicznego fi.180mm albo stalowy specjalnie do kotłów 5ej klasy izolowany, kwasoodporny z Kominflex typ komina Slim EKO podciśnieniowy także fi 180mm zakończony ustnikiem slim eko a nie żadnymi innymi dziwnymi bzdetami.
  14. Ps. Pieklorz z Chwałowic ostatnio też paliłem i było poprawnie, ale nie tak czysto jak z Karlika i ciut więcej popiołu. Nie miałem jednak w oryginalnych workach, tylko ze składnicy i trzeba było wierzyć na słowo....
  15. Sztoker ma palnik sztokera... Gasnąć mogą; WESOŁA i ona dodatkowo syfi na czarno SKARBEK z bobrka ten mocniejszy, on jest dobry do badania i stalego obciazenia, ale kiepsko trzyma żar i potrafi zrobić spieki koksowe. Z mocniejszych paliw przy pracy kotła można brać: SKARBEK ale konkretnie z Piekar w papierowych workach 26MJ KARLIK z PGG, tym aktualnie palę w podobnym konstrukcyjnie palniku demontowalnym SV200, jasno w kotle, popiół ok 5-6% Średnia półka: 24MJ to zawsze idzie Retopal z PGG Zwykły Anmag I bodajże Stabek się to nazywało też 24MJ
  16. Moment, moment Zakaz produkcji kotłów < 5klasy był od października 2017r To co naprodukowali mieli do sprzedania do 1lipca 2018, więc te tysiące kotłów to raczej mniej legalnie tłukli do lipca i teraz kombinują.... Inni rzeźbią a'la podgrzewacze cwu czy inne bzdety export czy na biomase niedrzewną. w każdym razie oni chca się tego pozbyć, zarobić i sprzedać. Ich nie interesuje czy Ty będziesz miał póxniej problem, czy przyjdzie np. straż miejska i każe Ci za 2lata wywalić..... dobra rada moja jest taka, nie kupuj < 5klasy
  17. Tak jak mówisz częściej było w kotłach zasypowych miałowych (tzw całodobowe odpalane od góry), tam często na postój letni pomagało uchylanie furtek. W podajnikach z jakiegoś powodu częściej lepiej sie wyjdzie zamykając wrota, uszczelniając dmuchawę, ale istotnym jest otwarcie dolnej wyczystki kominowej, wówczas taka wilgoć się w wymienniku nie zbiera, komin sobie pracuje na tym odcinku wyczystka- góra Swego czasu na info były takie grubsze dyskusje w tym temacie, myślę,że kwestia bardziej złożona, tu chyba każdy musi sobie spróbowac co w jego kotłowni, na jego kominie i konstrukcji wymiennika lepiej się sprawdza. U mnie przy podajniku wychodzi,że lepiej zamknąć, tyle,że ja latem tak raz na 3-4tygodnie nieco papierami przepalam, aby w kotle pozostawało sucho i ewentualnie odparowały jakieś kropelki. Jedno co jest pewne, to jak latem podajnik pyka na bojler nie ma takiego dylematu, jest mu ciepło....
  18. Ja palę normalnym Karlikiem z PGG, bardzo dobry, na palniku SV drobniutki popiół,w kotle jasno. Wg deklaracji producenta min. 26MJ, przy badaniu próbki bliżej 28MJ, popiół z testu jakieś 5 max 7%, więc dla mnie i mojego większego zapotrzebowania bdb opał.
  19. Rzadko kiedy jest to stwierdzenie prawdziwe Kominy do kotłów na paliwa stałe sa podciśnieniowe, czyli generują tym większy ciąg, im większa róznica temp. (ciepłe spaliny, zimno na zewnątrz, chłodne powietrze zasysane do kotłowni do procesu palenia...) latem ciąg kominowy w kominie jest bliski 0 Pa więc generalnie nici z tego o czym piszesz Inaczej mówiąc mniejszym złem powinno być szczelne zamknięcie drzwiczek, owinięcie dmuchawy np reklamówką a otwarcie dolnej wyczystki kominowej, to bardziej logiczne z zasadami fizyki..... u mnie od ok maja po wrzesień od wielu lat idzie solar, więc głównie kocioł zgaszony i korozja postojowa jest, ale wiem,że nie ma się czym przejmowac, przychodzi sezon i grzanie i jest normalnie. Nie mniej kocioł po letnim postoju wygląda tak: to powierzchowne naloty, więc nie ma się czym stresować
  20. Zalezy m.in. od jakości bojlera i jego izolacji, od tego jaka grzałka, czy instalacja grzewcza dobrze zrobiona od taryfy prądu (podwyżki w tv zapowiadane...), od tego, czy będziesz się trzymać ze zmywaniem tanich godzin..... kocioł podobnie wyjdzie, ale bez zabawy w godziny, możesz dodać strefy cwu, jak Ci się będzie chciało pilnować zużycia wody to można widełki 2-3kg/24h, jak Ci sie nie będzie chciało to 3-5kg na dobę przy braku byków w instalacji i dobrym bojlerze.... wg mnie dla kotła lepiej, jak latem pyka (niwelujemy korozje postojową)
  21. 25kW na paliwie 26MJ to dla 3-4klasy średnio 4kg/h w procesie spalania 4 x 24godziny w dobie = 96kg
  22. Mnie to nie bawi, tylko wkurza Teoretycznie od 1lipca trupów poniżej 5ej klasy być nie powinno a betoniarki oraz inne sprzedają albo kotły na export albo podgrzewacze cwu a tu kolejny mądry-debil wydumał sam wymiennik wodny bez izolacji na wymianę. i na ciooool te przepisy, 5te klasy, ecodesigny, Ci co chcieli być fair i tylko tak robić jak ustawa i rozporządzenie każe są teraz w d... bici przez bandy oszustów i kombinatorów, także tych tzw markowych
×
×